  • 漏電保護器具體怎么接線,!單獨型的!

    漏電保護器具體怎么接線!單獨型的,!

    如題 漏電保護器到底怎么接線,!

  • DBL-5型漏電保護器常見的故障與處理

    1.1 經過校試的新裝保護器送不上電的處理方法 1.1.1電源指示燈亮(綠色發光二極管),已拆除全部負荷出線送不上電,。檢查保護器所配接的工作電壓是否與進線端子上方所標注的“380V進”錯接為220V,,檢查接觸器線圈及接頭是否正常,假如接錯或線圈開路將造成接觸器無法運行。處理方法是:調整接線,,并將接線端子(包括出線)螺絲上緊,,以免接觸不良造成工作失誤。 1.1.2電源指示燈,、跳閘指示燈(紅色發光二極管)同時亮,,拆除全部負荷出線,送不上電,。應檢查零序電流互感器的穿線方法是否正確,。常用的方法是接地線穿入法和三相四線穿入法(根據負荷性質及多級保護也可使用三相三線穿線法,該型號保護器若220V進線還

  • 漏電電流為30mA家用漏電保護器安全嗎,?

    漏電電流為30mA家用漏電保護器安全嗎,?

    家用漏電保護器一般家庭選擇漏電電流為30 mA的,。隨著社會經濟的發展,人民生活水平快速的提高和居住條件的改善,,家中的各種電器越來越多,,在使用中如何保障人身和家用電器安全是亟待解決重要問題,不容忽視,。其中,,正確選用和安裝漏電保護器是簡單經濟、安全可靠的保障手段之一,,因此,,在民用住宅及電氣設備保護中得到廣泛的應用。家用漏電保護器在我國還是一項新技術,、新事物,,目前國家還沒有統一的規范出來,在GB50096-99《住宅設計規范》中只要求住宅樓的總電源應具有漏電保護功能外,,但對各住戶沒有具體規范,。GB13955-92《漏電保安器安裝和運行》也沒有涉及家用漏電保護。這顯然已不能滿足國家構建現代化和諧住宅小區的需要,。

  • 漏電動作電流200mA的漏電保護器有嗎?

    大家先我幫我看看這個思路對不對:是用在路燈回路中的,,線路長的有1K來m,,每個回路估算著正常漏電電流近50mA左右,又由于額定漏電動作電流一般要大于正常漏電電流的2.5倍(即要大于125mA),。而2P的漏電保護器中200mA級的好像沒有見到過,,只有30,,100的吧。所以想問一下額定漏電動作電流為200mA的漏電保護器(2P的)有嗎,? 什么型號呢,?[ 本帖最后由 limsnoy 于 2009-5-29 21:28 編輯 ]

  • 電壓型漏電保護器原理.rar

    電壓型漏電保護器原理.rar 電壓型漏電保護器原理.rar 電壓型漏電保護器原理.rar 電壓型漏電保護器原理.rar 電壓型漏電保護器原理.rar 電壓型漏電保護器原理.rar 電壓型漏電保護器原理.rar 電壓型漏電保護器原理.rar 電壓型漏電保護器原理.rar 電壓型漏電保護器原理.rar 電壓型漏電保護器原理.rar 電壓型漏電保護器原理.rar 電壓型漏電保護器原理.rar

  • 漏電保護器為什么無故吸和

    漏電保護器為什么無故吸和

    有一用戶在用2臺變壓器的電.也就是雙電源戶.電源簡稱.1變2變.他在用1變時.2變開關為斷.開關是3相4線漏電保護器.大概在用了有半月后.2變開關無故吸合.到至1變和2變電源連線.發生事故.問為什么2變開關無故吸合;入下圖,;

  • 怎樣選擇家用漏電保護器?

    怎樣選擇家用漏電保護器,?

    對家用而言,漏電保安器不宜做總控,,只能做分支回路的斷路器,;家用總控最好用 2P空氣開關。為什么 ,?理由如下: 首先來搞清楚漏電保電安器功能和特點: ① 漏電保安器也稱漏電保護器和漏電開關;是防止人身觸電的保護設備,,另外,,當線路或設備發生絕緣損壞及漏電時,能及時切斷電源,,有效地保護線路和設備,,防止火災發生。 ② 漏電保護器在什么條件下跳閘:當流過相線(火線)的電流不等于流過中性線(零線)的電流,,并且電流差值超過漏電保護器的保護閾值時,,就會跳閘。 ③ 漏電保護器過于靈敏,。它用的是

  • 漏電保護器的配置和選用

    漏電動作電流30mA的漏電保護裝置作為防止人體直接或間接保護,;漏電動作電流300mA的漏電裝置作為防止電纜破損和老化造成接地漏電發熱引起火災的保護。

  • 選擇多少安培的漏電保護器

    家中主要大的電器 熱水器2500W ,3P空調1只,1.5P空調1只,1P空調1只,浴霸1000W 其他的冰箱,洗衣機,彩電3臺等日常用家電 請問需要用多少安培的漏電保護器,謝謝!

  • 關于選擇漏電保護器的問題

    我們辦公室有工程打印機2臺,,功率共計為2KW,打印機服務器2臺,,功率共計為0.3kw,,工程復印機1臺,功率為1.5kw,,工程復印機1臺,,功率為1kw,復印機2臺,,功率共計為1.6kw,,除濕機1臺,功率為1.3KW,,PC機2臺,,功率0.3kw,電源是220V單相回路,,如果計算電流,,并選擇相應的斷路開關?請各位大俠幫忙指點,。

  • 如何確定是漏電保護器好壞?

    今天關燈時被電打了 一下 ,,挺麻人的,仔細一想家里裝的有天正漏電保護器怎么沒動作呢,?我按下 那個漏電保護器上面的按鈕 ,,跳開了,試了兩次都正常能跳開,。,。。好像沒壞呀我向墻上潑點水,,用一根電線一頭接插座上的火線 另一頭戳在墻上,,劃了好幾下 漏電保護器都沒跳。,。,。。直接短路正反級跳了,。,。。但這不能保護人體???如何知道確定是漏電保護器好壞呢,?。,??墒谴笫卵?/p>

  • 關于漏電保護器跳閘的問題

    有一個房間,電源是一個2P16A的漏電保護器,,房間里插了5臺電腦,,2臺打印機,一臺熱水器,,這幾天漏保老是跳,,有時十幾分鐘就跳,有時一個多小時,,漏保下端測對地絕緣電阻,,兩相都是500多兆歐,懷疑開關問題,,換掉了,,還是跳,這是什么原因呢,?應該如何解決,?

  • TT系統下漏電保護器漏電電流取值問題,。

    現在TT系統在路燈系統用的越來越多,有沒有相關管理,、設計單位對TT系統下漏電保護器漏電電流進行過相關實測,,看看一定條件下漏電電流到底是多大?

  • 如何選擇路燈保護用的合適漏電保護器動作電流

    正確合理地選擇漏電保護器的額定漏電動作電流非常重要:一方面在發生觸電或泄漏電流超過允許值時, 漏電保護器可有選擇地動作; 另一方面, 漏電保護器在正常泄漏電流作用下不應動作, 防止供電中斷而造成不必要的滅燈,。 漏電保護器的額定漏電動作電流應滿足以下三個條件: 1,、為了保證人身安全, 額定漏電動作電流應不大于人體安全電流值, 國際上公認30mA為人體安全電流值; 2,、為了保證電網可靠運行, 額定漏電動作電流應躲過低電壓電網正常漏電電流,; 3、為了保證多級保護的選擇性, 下一級額定漏電動作電流應小于上一級額定漏電動作電流, 各級額定漏電動作電流應有級差1.2到2.5倍,。 我們開始時選用動作電流(I△n)為30mA的漏電保護器,,即使選取供電區域只有5盞燈的線路,漏電保護器也總是頻繁跳閘,。我們在現場安裝時發現,,路燈電纜分支多、接頭多,,有的區域地勢低洼,,一下大雨,,雨水就能灌入燈桿小門。而且電纜的工作環境也非常惡劣,,有的電纜井里已滲滿了污水,,電纜頭就泡在污水中。我們用鉗形電流表進行了測試,,漏電電流一般為幾十毫安,,個別達一百多毫安。也就是

  • 開歷史倒車的所謂電壓型漏電保護器

    開歷史倒車的所謂電壓型漏電保護器

  • 求助,,漏電保護器型號確認與電容柜整定電流

    求助,,漏電保護器型號確認與電容柜整定電流

    請教,,這個電容柜中的整定電流如何確定?是按使用電容器大小計算還是按照系統電流,?下面的漏電保護器的型號又是怎么確定的,?JD-250L是什么含義?怎么選擇型號,?我看另一個圖,,變壓器大小不一樣,后面卻都是250L,,只是前面有點不一樣,。請給個簡單公式,謝謝,。

  • 漏電保護器額定漏電動作電流的選擇

    正確合理地選擇漏電保護器的額定漏電動作電流非常重要:一方面在發生觸電或泄漏電流超過允許值時, 漏電保護器可有選擇地動作;另一方面,,漏電保護器在正常泄漏電流作用下不應動作,防止供電中斷而造成不必要的經濟損失,。 漏電保護器的額定漏電動作電流應滿足以下三個條件: (1) 為了保證人身安全,,額定漏電動作電流應不大于人體安全電流值,國際上公認30 mA 為人體安全電流值; (2) 為了保證電網可靠運行,,額定漏電動作電流應躲過低電壓電網正常漏電電流; (3) 為了保證多級保護的選擇性,,下一級額定漏電動作電流應小于上一級額定漏電動作電流,各級額定漏電動作電流應有級差112~215 倍,。 第一級

  • 請教:為什么兩個漏電保護器同時跳閘

    現象如下:配電盤中相鄰的兩個漏電保護器,,分別是兩個房間的插座控制開關,若兩個漏保同時閉合,,則任意一個房間的插座用電,,兩個漏保同時跳閘;若只有一個漏保閉合,,則相應房間的插座能正常工作,。請問:原因是什么,?如何檢查確定故障位置?謝謝各位前輩,!在線等,。說明:1.這兩路不是同一相,輸入相線分別是綠色和黃色,,輸出都是紅色火線,。2.這是新建筑,剛交付使用,。3.跳閘的漏保是2P漏保,,總開關是4P空開。