我們辦公室衛生間應領導要求加裝三相12000W電熱水器,,安裝了一個32A三極漏電開關,可將漏電開關一合閘就跳,?在接線正確的情況下,,原因何在?如何解決,?
現在高檔一些的住宅,、疊拼、別墅產品一般都會配置浴缸,,那作為設計師的我們或者您在裝修的時候如何選擇電熱水器(這篇文章只討論電熱水器)呢,? 作為設計師的我們一般是按照規范(規范的計算存在一些問題,我們后邊再講述)進行計算電熱水器,,但是不知道小伙伴們計算完成之后有沒有定量的核對過計算是否存在問題,,下邊我帶大家進行一個定量的計算演示。
最近做一賓館,,不采用中央空調,。衛生間無集中熱水供應。我按每套客房4KW考慮配電(空調1.5KW,、電熱水器1.5KW,、其它1KW)。出圖以后,,甲方想將衛生間電熱水器改為即熱式的,。我查了一下樣本,,功率一般都為6~8KW。這樣的話每套客房功率增加了一倍,。原來的電系統肯定是不行了請同行給個參考意見,,客房衛生間到底能否用即熱式的電熱水器?
1,、美的電熱水器沒有用常見的裝在入水口和出水口的防電墻,而是用的他們的一個專利技術,,是裝在電路板上的,。他們說也是防漏電的,跟防電墻一樣的功能,,另外還有漏電指示燈。這樣的話我還需要另外加裝水電阻那種防電墻嗎,?2,、美的電熱水器有一條是需要用金屬的膨脹螺栓接到墻上的,這條線的作用是作為漏電感應信號電位,,讓漏電安全指示燈起作用還是作為等電位連接用的?天貓上美的的客服說這是作為:“當機器出現漏電的情況可以將電流轉移到墻體,,通過墻體傳給大地”,我覺得這個比較扯,,墻體的電阻那么大,。3、房子的總電閘那里好像已經有了空氣開關
400L的電熱水器,,不直接連接到市政水官網,,水源來自于另外一個更大的水箱,,用水泵把水送到電熱水器?,F(xiàn)在想確定水泵的壓頭。想問問,,這種封閉式電熱水器是不是有一個最小工作壓力,?一般的壓力降有多少?
一新辦公樓須裝設電熱水器,,但具體型號未定,,現準備在沐浴間離地2.2米高留暗盒,,用2×6+1×2.5電線敷設,(原計劃留25A三極插座,,但恐怕以后使用大容量電熱水器,,所以留暗盒)在沐浴間外再裝設單相63A漏電保護開關。請各位高手看此方案可行否,?
根據QS認證需要,我們公司要求廠區內所有的洗手盆均要使用熱水,。我們在市場上找到了這樣的一種電熱水器,,安裝在盆的下方。
有個項目,浴室里面用即熱式電熱水器洗澡,,每個熱水器帶一個淋浴,,熱水器的電壓為220V、功率為8KW,,請問這樣的該如何配電,?每個熱水器預留一個插座行不,可能電流太大,;每個熱水器旁邊預留一個接線盒,,到時候直接跟熱水器的電源接上是否可以?
電熱水器這幾年一直在圍繞“防電墻”這個焦點,經過海爾的大肆恐怖營銷后,,更是深入人心,,雖然這樣一個建筑指標強加到熱水器廠家有些過分,但這樣確實能給咱們消費者帶來安全,。 阿里斯頓從07年1月上市的產品,,采用了先進的SELCB技術應用到電熱水器上,在產品使用時對地線,、零線,、火線進行不間斷的掃描,SELCB技術可以使用戶在地線有隱患的情況下徹底斷開電源,,以提示用戶正處于不安全的用電環境,。這樣消費者不僅使用電熱水器得到了雙重安全保險,而且保證了所有家用電器的使用安全,。比起單一的電熱水器安全這項技術更先進了一步,,也變被動保險為主動檢測,。
夏天天氣炎熱,隨著人們對于洗澡需求的增加,,電熱水器使用的就更加頻繁了,,在整個家庭用電中的比重也更高。首先在選購電熱水器時,,盡量選用節能效果比較好的產品,。一般來講,大廠家的產品品質好,、信譽好,,對于節能也格外重視。電熱水器和冰箱,、空調一樣是家庭耗電大戶,,雖然國家暫時還沒有出臺電熱水器的能效標準,但是領導廠商對于電熱水器的節能技術的研發卻是非常重視,。如品牌熱水器,,擁有節能變頻、聰明定時,、夜電省電,、休眠功能、節耗免更換,、超量熱水輸出,、高效保溫層、中溫保溫等十大節能技術,,將熱水器節能演繹到全新境界,。 其次在使用電熱水器時也需要充分利用其各種功能。開啟中溫保溫功能,,保持水溫在45-50度之間,,可以盡量減少因熱水溫度高與外界發生熱交換而造成的熱能損耗,當需要使用熱水時,,也可以隨時使用,,無需等待冷水加熱到熱水的時間,更為方便;開啟夜間半價電加熱,,在執行夜間半價電政策的地區,,在半價電時段開啟,蓄熱保溫,,高峰時段自動關閉,,可減少近50%的電費支出;此外,,一家人最好選擇在同一時間段依次洗浴,,這樣加熱更快,、用電更省。 使用電熱水器應盡量避開用電高峰時間,,夏天可將
如果您家中的熱水去,,只有涼水流出但是沒有熱水流出,那么請看一下維修廠家的講解,。熱水器不出水,,不出熱水都有有可能發生的,這種情況您不要著急,。 引起上面說的情況有很多不是一個,,我們可以注意的分析一下。很多熱水器都會遇到類似問題,,因為經過長時間的使用會產生大量水垢和雜質,,不免會對熱水出水管、混水閥等位置造成堵塞,,從而熱水無法順利流出,。熱水器產生大量水垢的原因是因為熱索矰晔褂貌贿M(jìn)行清洗,并且不定期更換鎂棒所造成的,。定期進行熱水器清洗和更換鎂棒有益于延長熱水器壽命,。 解決類似問題的方法是進行海爾熱水器清洗,疏通熱水出水管道,,或者更換混水閥等,。 有些情況因個人拆裝熱水器造成安裝錯誤也有可能會導致熱水器不出熱水的情況。合理的安裝熱水器才能保證熱水器能夠安全正常的工作,。 類似不出熱水的問題包括海爾熱水器出水溫度不夠高等,。這個問題我們會在下一節中加以介紹。希望本文能對所有的遇到熱水器不出熱水的用戶有所幫助,。
很多消費者由于缺乏對電熱水器的保養,、維護知識,在花錢買教訓后才真正了解電熱水器的使用重要性,。電熱水器的加熱系統由加熱棒,、溫控器、陽極棒組成,,它的工作原理是用加熱棒加熱自來水,,溫控器用來控制水溫,當水溫達到設定溫度時,,溫控器會自動斷電,,使加熱棒停止工作,而陽極棒會分解水在加熱過程中產生的水垢,保證加熱棒正常發熱,,提高熱效率,。所以對電熱水器的保養、維修至關重要,。如果發現熱水器加熱時噪音明顯增大,,或是同一設定溫度下加熱時間明顯延長,就要注意需要保養了,。如果使用地區水質不好,,最好每隔兩年左右請廠家到家中除垢一次。在進行除垢前一定要拔下電熱水器的電源插頭,,并關閉進水閥門,;然后旋開熱水器底部的出水閥,排盡電熱水器內部的水和沉淀物,。再打開進水閥門,,用自來水沖洗熱水器內膽30秒,再關閉進水閥門,,等電熱水器內部的水再次排盡,,又一次打開進水閥門,用自來水沖洗熱水器內膽30秒,,清洗過程中不要堵電熱水器的出水口,。清洗完畢后,再將電熱水器排水開關恢復原位,。打開進水閥門,,把電熱水器注滿水后,通電加熱至最高溫度,。再次從插座上拔下電熱水器的電源插頭,,關閉進水閥門,拿一只水桶放在電熱水器下
就剛剛看到一則新聞,2014年10月4日浙江溫州市樂清一名女房客(小吳)因電熱水器漏電身亡,。據推測,,當晚小吳進衛生間后,手扶在帶電的墻上,,觸電倒地,,而地上都是帶電的水,小吳隨即身亡,。小吳的家人稱,,小吳租住的房間電線被改裝過,,且沒裝漏電保護器。 我現在想,,我自己老家和現在住的房子都用電熱水器,,且都沒裝漏電保護開關;我現在想想好后怕?。≌搲拇笊駛?,該怎么做用電熱水器最安全啊,,我是怕了!?。ɡ戏孔記]地線?。┤嗣P(guān)天啊??!
我在做一個職工宿舍,。里面熱水采用電熱水器。我一算,,一個淋浴器要20Kw左右,。可是仔細想想,,家用熱水器也就5Kw左右,。我錯在什么地方?歡迎指教
今天去買電熱水器,,售貨員小姐向我推薦海爾的電熱水器,,并且著重推薦它的“防電墻”功能,并且說已經通過了IEC的認可,,成為國際電熱水器行業的通用標準,。小弟在商場看那個宣傳資料上的原理圖,并結合旁邊的簡單說明,,足足研究了半個小時,。可惜小弟天生愚鈍,,雖然是學電氣的出身,,其間女朋友把抽油煙機、消毒柜,、煤氣灶都買好了,,我還是沒弄懂這個防電墻的原理和所起的作用,感覺它所起的作用好像漏電保安器已經做過了,而且它的原理也讓我覺得有點玄,,用水作電阻,,萬一水里含有較多雜質(比如金屬離子)怎么辦?回來上網搜了搜,,也沒找到什么資料,,希望有哪位大哥能夠賜教一下,讓小弟弄個明白,,同時也讓小弟能夠盡快在AO史密斯和海爾之間做個了斷,。多謝!??!
怎么算都要10Kw才夠,,但我們老板就說有2KW的,讓我就考慮2KW,。如果串聯在太陽能熱水系統后,,2KW也可能夠了,但是有這種電熱水器嗎,?這個方案可行嗎,?
我公司為四層小樓,,現準備在每層水龍頭上加熱水功能,每層男女衛生間共計四個水龍頭,,共計十六個,,敢問各位大俠,該選擇怎樣型號都的容積式電熱水器,?謝謝,!
假設在工廠8個小時一班,,每班10人,同時要洗浴,,浴室有10個噴頭保證大家一起洗.電熱水器能夠加熱到70℃,。1)按《建筑給水排水設計規范》3.1.12每人次60L用水量計算,即60x10=600L 40℃熱水,。計算出來的熱水量為40℃時的水量,,需要轉換成70℃時的熱水量,。Q‘=Q?(th-tl)/ (tr-tl)=600×(40-4)/ (70-4)=327 L也就是說只需要容積大于327L,并能在8小時內把水加熱到70℃的電熱水器就可以了,。2)按給排水規范P89-90的公式算耗熱量和小時用水量工業企業生活間應用《建筑給水排水設計規范》5.3.1-2公式計算:Qh=∑qh(tr-tl)ρrN0bC/3600小時用水量qh按360L來算,。Qh =360×(40-4) ×1×10×100%×4187/3600=150732 W應用《建筑給水排水設計規范》5.3.2公式計算:q
本人正在做一個項目,本樓附近沒有熱源,,樓內有一個25個淋浴器的浴室,,甲方要求用電熱水器(功率要小一點),然后用蓄熱水箱儲存統一供水,。誰做過這種的案例,。幫幫我啊??!最好能給我一套圖紙,。
夏天來了,,汽油也漲價了,作為用電大戶,,電熱水器的節能很重要,。做為行業領先者的阿里斯頓,針對夏季節能問題給消費者提了五大節能建議,,我個人覺得不錯,,發出來大家共享,畢竟,,節能既對國家有利,,也對個人有益嘛。妙招1:精挑細選,,盡享節能對于電熱水器,,保溫層和加熱管可謂是節能的核心,在選購時一定了解清楚,。材質好,、密度高、厚度強,、工藝先進的保溫層,,會使節能效果明顯提高,如阿里斯頓電熱水器采用高密度的無氟聚氨酯保溫層,,使用整體發泡技術發泡均勻,,一體成型,大大提升保溫性能,;加熱管是“用電大戶”,,下潛式,、加熱效率高的加熱管,節能效果,,非同凡響,,阿里斯頓創新的Z8加熱管,集8大優勢于一身,,深層潛入熱水器內膽,,令加熱更充分,其采用不銹鋼無縫加工,,熱效率和導熱性極強,,具有自潔無垢功能,可減少水垢聚結在加熱管上,,令熱效率大大提高,。妙招2:提前設定加熱,一個節能的美麗約定讓熱水一直處于高溫狀態,,是很多人養成的洗浴習慣,,這種方式雖然方便但會造成熱水器重復多次中熱來保持溫度,白白浪費了許多的電能,。當電子式智能化電熱水器一出現,,便以其先進的各種控制功能受到消費者追捧,節能技術自然更