本帖最后由 樂淘電工電氣 于 2016-8-18 21:23 編輯 選擇漏電保護器時,,不光要考慮品牌和質量,還要考慮額定電壓、額定頻率,、額定電流,、額定漏電動作電流以及額定漏電動作時間,外行瞬間就凌亂了有木有,?!具體該怎么選,。 還有家里已經裝了漏電保護器的小伙伴,,每月還要按一次測試鍵,就算是這樣,,也不能保證按完后的一個月內保護器一直
漏電斷路器是電路中漏電電流超過預定值時能自動動作的開關,。常用的漏電斷路器分為電壓型和電流型兩類,而電流型又分為電磁型和電子型兩種,。漏電斷路器用于防止人身觸電,,應根據直接接觸和間接接觸兩種觸電防護的不同要求來選擇。那么,,漏電斷路器工作原理是什么呢? 漏電斷路器和漏電保護器的區別又是怎樣的呢? 一,、漏電斷路器工作原理
請問知道的朋友們,,漏電保護器與漏電斷路器之間有什么區別,,哦還有漏電繼電器,他們之間功能上有什么不同,,都用在什么場所呢,?哪個功能多些呢?哪個價格高些,,謝謝了,。
各位,,對于漏電保護斷路器,在接線的時候是不是非要接上N線呢,?比如2P的斷路器,,是不是非要接1根N線和1根火線,才能檢測漏電電流呢,?可不可以直接接兩相火線(比如A,、C兩相)?
問個很菜但必須弄清的問題,,請各位高手指點!三相電機的漏電斷路器應該選用3P還是4P,?三相插座的漏電斷路器又應該選3p還是4P呢,?為什么?
請問380V電,,進四極的漏??臻_,然后出來取N和A相作220V電,,請問這樣接可以嗎,?A,N相漏電,漏保能否動作,?
我公司所用的是3相漏電保護式短路器,,用電器為2相(220V)電風扇時即掉閘,但是,,三相380V電機沒問題,,請問大伙什么原因?
哎 這也是我心中的疑問啊 我一做火災漏電保護動作斷路器就給老大說 其實這個對漏電火災很有必要 但是 我前兩年做施工的經驗告訴我 就是剛完成的工程 在一級配電柜哪里漏電電流就可以輕易達到1~2A 現在大家都傾向于不做火災漏電保護了 但是等到工程使用30年后線路老化了這個火災漏電保護就很有用處了 誰能給我解開謎團
不要惡意灌水 我最近設計一款新式漏電斷路器,。它可以把電網系統漏電,,如陰雨潮濕天氣,線路老化等與人身,,設備觸電分別控制,。不使斷路器頻繁脫扣,又可以保護人身觸電安全,。 比如可以把工頻漏電保護閥值設置為100毫安,;人身,設備觸電電流保護閥值設置為20毫安,。 這是當前一般斷路器做不到的,。感興趣的可聯系我13819766943。
如果是三相四極的話,,它可以通過對相線和零線上的電流進行比較,。但三相三極漏電保護斷路器是怎么來進行漏電保護的?請各位指教一下···
1.單相斷路器帶漏電保護器,檢測“L+N”線,。2.三相四極斷路器帶漏電保護器,,檢測“L1+L2+L3+N”線,。3.三相三極斷路器帶漏電保護器,檢測“L1+L2+L3”線,,不檢測“N”線,。我的問題是:化驗室有三臺插座箱。1#箱有3相5極,、3相4極插座,;2#箱有3相4極、單相3極插座,;3#箱有3相5極,、3相4極插座、單相3極插座,。每臺插座箱各配一臺總斷路器帶漏電保護器,作為本箱的保護,。額定電流已確定,,應該配哪種斷路器帶漏電保護器?根據前面關于L,、N電人的帖子中認同人數比較多的內容,,我想3臺箱都選三相三極斷路器帶漏電保護器。但我個人認為“2#和3#箱”的單相插座接上單相負荷漏電就會動作,,單相插座將不能正常,。敬請各位討論。
弱問:call: :loveliness: :time:還有一個。,。1P+N,,N是什么意思?要切斷零線嗎,?我知道2P是要切斷零線的[ 本帖最后由 dangguojingy 于 2010-10-14 10:00 編輯 ]
RCD的原理是基爾霍夫電流定律,,這一點很明確。它只與線路的漏電值有關,,而與負載平不平衡無關,。 很多人還堅持說負載不平衡RCD會動作,那么我們現在已三相漏電斷路器接380V電焊機為例,,拋開基爾霍夫電流定律,,以電路的其它原理來分析。 我們假設電焊機的電源接在A相和B相上,,那么線路路徑是這樣的,,電源A點-電線A-電焊機電線B-電源B點,。我們以電源A-電焊機-。,。,。的方向為正方向,電焊機工作電流為50A,那么電線A上的電流為+50A,電線B上的電流為+50A,在流經互感器時,,電流A從P1到P2,,電流B從P2到P1,設P1-P2為正方向,,那么互感器(假定變比為1)的感生電流PA為+50A,,PB為-50A,PA+PB=+50+(-50)=0
我做了一個多層小區的住宅電氣設計,每個單元都的進線采用4極漏電斷路器保護TIL1S-160/125/4A型,,可是在住戶裝修時,,老是跳閘;不過平日用電倒不跳,。請教各位老師,,是不是因為我采用的斷路器是N極通過電流脫扣器,與相線一起分合造成的,。應該怎樣處理為好呢,?我是設計新手,小女子這廂先謝過了,。
做一個路燈項目,,想做TT系統,在每個回路加上300mA的漏電保護,,斷路器選用C65N/4P/C32A的,,后來發現 VIGI C65N附件只有30mA的,VIGI C120倒是有300mA的,,但是能不能搭配上不說,,居然要1200rmb+。有沒有其它產品的開關能搭配好的,,還經濟的,,望各位前輩多多指教~
不要惡意灌水 我最近設計一款新式漏電斷路器,。它可以把電網系統漏電,如陰雨潮濕天氣,,線路老化等與人身,,設備觸電分別控制。不使斷路器頻繁脫扣,,又可以保護人身觸電安全,。 比如可以把工頻漏電保護閥值設置為100毫安;人身,,設備觸電電流保護閥值設置為20毫安,。 這是當前一般斷路器做不到的。感興趣的可聯系我13819766943,。
現在有個項目,,甲方提出現在有些人裝修時候亂接線,經常會弄的整個樓都跳閘,,希望解決這個問題,,我想插座回路漏電都是跳自己家的,是不是照明回路的問題,,這樣把所有的照明回路開關都換成1P+N的可以解決這個問題嗎?
有一項目,,當?shù)仉姌I(yè)局要求在2500KVA變壓器低壓進線柜上加裝漏電保護功能,,而且漏電電流范圍在100-275mA內要動作,現在國家是否有這樣的規定,,要求非常不合理,,一般進線斷路器智能型的加裝漏電保護功能,漏電電流在0.5--30A內調整,,電業局要求的范圍根本達不到,。想聽聽木友的意見。
漏電斷路器漏電保護器
漏電斷路器漏電保護器專題,為您提供漏電斷路器漏電保護器相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與漏電斷路器漏電保護器 相關的專業交流討論,,更多漏電斷路器漏電保護器相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題