請問知道的朋友們,漏電保護器與漏電斷路器之間有什么區別,哦還有漏電繼電器,他們之間功能上有什么不同,,都用在什么場所呢?哪個功能多些呢,?哪個價格高些,,謝謝了。
本帖最后由 樂淘電工電氣 于 2016-8-18 21:23 編輯 選擇漏電保護器時,,不光要考慮品牌和質量,,還要考慮額定電壓、額定頻率,、額定電流,、額定漏電動作電流以及額定漏電動作時間,外行瞬間就凌亂了有木有,?,!具體該怎么選,。 還有家里已經裝了漏電保護器的小伙伴,每月還要按一次測試鍵,,就算是這樣,,也不能保證按完后的一個月內保護器一直
漏電斷路器是電路中漏電電流超過預定值時能自動動作的開關。常用的漏電斷路器分為電壓型和電流型兩類,,而電流型又分為電磁型和電子型兩種,。漏電斷路器用于防止人身觸電,應根據直接接觸和間接接觸兩種觸電防護的不同要求來選擇,。那么,,漏電斷路器工作原理是什么呢? 漏電斷路器和漏電保護器的區別又是怎樣的呢? 一、漏電斷路器工作原理
各位,,對于漏電保護斷路器,,在接線的時候是不是非要接上N線呢?比如2P的斷路器,,是不是非要接1根N線和1根火線,,才能檢測漏電電流呢?可不可以直接接兩相火線(比如A,、C兩相),?
問個很菜但必須弄清的問題,,請各位高手指點!三相電機的漏電斷路器應該選用3P還是4P,?三相插座的漏電斷路器又應該選3p還是4P呢,?為什么?
請問380V電,進四極的漏??臻_,,然后出來取N和A相作220V電,請問這樣接可以嗎,?A,N相漏電,,漏保能否動作?
空氣開關的意思就是空氣絕緣的斷路器,,它的符號是MCB,,意思就是微型斷路器,。我們看下圖:圖中,我們把MCB中用于短路保護的部件叫做磁脫扣器,,把MCB中用于過載保護的部件叫做熱脫扣器,。
我公司所用的是3相漏電保護式短路器,用電器為2相(220V)電風扇時即掉閘,,但是,,三相380V電機沒問題,請問大伙什么原因,?
哎 這也是我心中的疑問啊 我一做火災漏電保護動作斷路器就給老大說 其實這個對漏電火災很有必要 但是 我前兩年做施工的經驗告訴我 就是剛完成的工程 在一級配電柜哪里漏電電流就可以輕易達到1~2A 現在大家都傾向于不做火災漏電保護了 但是等到工程使用30年后線路老化了這個火災漏電保護就很有用處了 誰能給我解開謎團
不要惡意灌水 我最近設計一款新式漏電斷路器,。它可以把電網系統漏電,如陰雨潮濕天氣,,線路老化等與人身,,設備觸電分別控制。不使斷路器頻繁脫扣,,又可以保護人身觸電安全,。 比如可以把工頻漏電保護閥值設置為100毫安;人身,,設備觸電電流保護閥值設置為20毫安,。 這是當前一般斷路器做不到的。感興趣的可聯系我13819766943,。
如果是三相四極的話,,它可以通過對相線和零線上的電流進行比較。但三相三極漏電保護斷路器是怎么來進行漏電保護的,?請各位指教一下···
請問下前輩漏電保護器和剩余電流動作斷路器有什么區別,?是不是漏電保護器只是有漏電開路的功能,而剩余電流動作斷路器既有漏電開路的功能,,又有過載保護的功能,?
1.單相斷路器帶漏電保護器,,檢測“L+N”線。2.三相四極斷路器帶漏電保護器,,檢測“L1+L2+L3+N”線,。3.三相三極斷路器帶漏電保護器,檢測“L1+L2+L3”線,,不檢測“N”線,。我的問題是:化驗室有三臺插座箱。1#箱有3相5極,、3相4極插座,;2#箱有3相4極,、單相3極插座;3#箱有3相5極,、3相4極插座,、單相3極插座。每臺插座箱各配一臺總斷路器帶漏電保護器,,作為本箱的保護,。額定電流已確定,應該配哪種斷路器帶漏電保護器,?根據前面關于L,、N電人的帖子中認同人數比較多的內容,我想3臺箱都選三相三極斷路器帶漏電保護器,。但我個人認為“2#和3#箱”的單相插座接上單相負荷漏電就會動作,,單相插座將不能正常。敬請各位討論,。
看了前輩設計的圖紙,,發現漏電保護開關多用在插座這路,照明就采用斷路器,,那動力設備如發動機是否需要采用漏電保護開關,?謝謝指教!
(小型斷路器+漏電保護模塊)和漏電保護斷路器有什么區別???使用范圍有什么講究嗎?
弱問:call: :loveliness: :time:還有一個。,。1P+N,,N是什么意思?要切斷零線嗎,?我知道2P是要切斷零線的[ 本帖最后由 dangguojingy 于 2010-10-14 10:00 編輯 ]
RCD的原理是基爾霍夫電流定律,,這一點很明確。它只與線路的漏電值有關,,而與負載平不平衡無關,。 很多人還堅持說負載不平衡RCD會動作,那么我們現在已三相漏電斷路器接380V電焊機為例,,拋開基爾霍夫電流定律,,以電路的其它原理來分析,。 我們假設電焊機的電源接在A相和B相上,那么線路路徑是這樣的,,電源A點-電線A-電焊機電線B-電源B點,。我們以電源A-電焊機-。,。,。的方向為正方向,電焊機工作電流為50A,那么電線A上的電流為+50A,電線B上的電流為+50A,在流經互感器時,,電流A從P1到P2,,電流B從P2到P1,設P1-P2為正方向,,那么互感器(假定變比為1)的感生電流PA為+50A,,PB為-50A,PA+PB=+50+(-50)=0
漏電保護器與剩余電流動作斷路器的區別是什么?用途上有什么要注意區分的地方嗎,?價格方面兩個比較又是什么樣的呢,?請各位幫幫忙?
漏電斷路器和漏電保護器的區別
漏電斷路器和漏電保護器的區別專題,,為您提供漏電斷路器和漏電保護器的區別相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與漏電斷路器和漏電保護器的區別 相關的專業交流討論,,更多漏電斷路器和漏電保護器的區別相關內容請訪問