判斷地暖是否漏水,,最好的辦法是重新做一次打壓試驗。地暖裝好時必須做打壓試驗:關閉地暖總閥,用手動打壓機給地暖打壓,,打壓8~10公斤時等待半小時,,如果壓力可以保持不下降,,說明暖氣管不漏水,。如果漏水,漏水處會表現得很明顯,,壓力也難以保持較長時間,。 地暖漏水怎么查-確定具體漏水位置 1、觀察壓力表變化 在正常情況下,,如果確定地暖是有漏水,,壓力表一般會在短時間內掉壓,,當確定是緩慢泄漏的話,首先是讓管道停止運行,,地暖表面降溫后,,在用熱水注壓后分別關閉分水器上的各路閥門,對壓力表進行觀察,,確定壓力表沒有變化,。 2、確定漏水回路 分別打開各回路的閥門,,觀察哪個回路有降壓現象,,一般降壓明顯的回路即為漏水回路。確定好漏水回路后,,把沒有泄漏的回路全部關閉,,然后往地暖管道內注水,將水溫調至最高溫度,,進行地暖水流循環。 此時壓力表會逐漸降低,,在加溫的時候,,注意保持地暖管道的壓力值,有泄漏的地暖回路啟動后,,再隨之使用紅外測溫儀進行地表的溫度測量,。初始測量時,會發現地表會有一定的溫度
水地暖系統是公認的最舒適的采暖方式,,它以溫度不高于60℃的熱水為熱媒,,在埋置于地面以下填充層中的加熱管內循環流動,加熱整個地板,,通過地面以輻射和對流的熱傳遞方式向室內供熱的一種供暖方式,。因為埋于地表致Ｘ炮使用中也存在只些局限?,如:地暖漏水難以檢測漏水點,、難以維修等。那么地暖漏水怎么查呢,?怎樣確定地暖漏水位置,?進行打壓檢測地暖是否漏水 判斷地暖是否漏水,最好的辦法是重新做一次打壓試驗,。地暖裝好時必須做打壓試驗:關閉地暖總閥,,用手動打壓機給地暖打壓,打壓8-10公斤時等待半小時,,如果壓力可以保持不下降,,說明暖氣管不漏水。如果漏水,漏水處會表現得很明顯,,壓力也難以保持較長時間,。怎么確定地暖盤管具體漏水位置1、觀察壓力表變化 在正常情況下,,如果確定地暖是有漏水,,壓力表一般會在短時間內掉壓,當確定是緩慢泄漏的話,,首先是讓管道停止運行,,地暖表面降溫后,在用熱水注壓后分別關閉分水器上的各路閥門,,對壓力表進行觀察,,確
地暖用的舒服,一般也不會輕易出問題,,但一旦出問題就麻煩了,,尤其是漏水的時候,帶來的麻煩可是多多,。地暖漏水了,,咋辦?專業人士為你搞定,!近些年,,地暖以高舒適度、健康,、養生的優點,,逐漸普及到中收入家庭,其中水地暖更為常見,。作為隱蔽安裝工程,,水地暖不占空間,,但一旦漏水,修起來也就麻煩了,。 地暖漏水你該怎么辦,?
家庭地暖漏水的原因有哪些1、地暖管質量問題:這種原因比較少見,,因為做地板采啪身就是為了長遠的采暖打算,,既然做了那用戶肯定不可能還在地暖管上省錢,所以,,一般做地暖時對地暖管的選購都是考慮的質量因素,,成都華源暖通推薦使用德國普林多、美國保利和偉星地暖管,。2,、地暖管鋪設安裝問題:隨著居民對地板采暖的需求越來越大,不少公司看到了地板采暖存在的市場空間,,紛紛開展地板采暖業務服務,。但是,成都華源暖通在這里提示廣大用戶,,地板采暖工程安裝質量要求高,,施工經驗對整個工程質量的影響非常大,所以,,在選擇采暖公司時對公司的資歷考察不容忽視。3,、裝飾公司施工問題:地暖管漏水其中一個很大的原因就是裝飾公司施工時可能會因為一些操作不當造成對地暖管的損壞,,導致地暖管使用壽命受到影響。4,、用戶個人行為:用戶私自對地板或地暖設備進行拆裝造成地暖管損壞導致漏水,,藝諾美家提醒大家請勿私下對地暖設備進行拆裝行為
各位前輩我剛開始搞設計,地暖部分不很了解現在算出房間熱負荷,可是怎么確定地暖間距呢?規范上是在地暖水溫,室內溫度選定時在各個間距下,地板類型不同條件下的單位面積熱負荷.我還不是很清楚請指導一下 謝謝!!
本來不是我們施工單位的問題,。人防上部有道路的位置,,設計都是做加強處理的。但做完人防沒多久甲方就讓土方車在非加強的板面上跑,,導致現在有部分板面有漏水現象,。 現在頂面白水泥已經批好,打算采取注漿法?,F(xiàn)在板面上濕一片,,怎樣準確的找到漏水點(縫),?這樣注漿的效果才好一點。
想要正確又安全的用好地暖,知道它的工作原理是也很重要的事情,,但有些人從來沒有了解過地暖的工作原理,,就會不知道它怎么樣用。在使用地暖的時候,,最擔心的就是它會出現漏水,,一旦漏水對安全也會帶來影響,那地暖會漏水嗎? 一,、地暖的工作原理1,、低溫地板輻射采暖是在室內的地面下鋪設管道,通過管道內熱水循環將地面加熱到一定溫度,,再由地面均勻地向室內輻射熱量,,同時在冷熱空氣的比重差作用下,產生了空氣的自然對流現象,,從而創造出具有理想溫度分布的室內熱微氣候,,讓室內的環境到人比較舒適的狀態。2,、水地暖和電地暖工作原理基本類似,,但是使用的材料和使用效果不同,水地暖是一種低溫輻射采暖,,溫度較為均勻,,較電地暖更為舒適,另外,,電地暖安全事故較高,,后期維護麻煩,地暖使用壽命達50年之久,,用的時候就不容易出現問題,。二、地暖會漏水嗎暖管在安裝時,,都是有嚴格專業的打壓測試的,,這是硬性指標。 我們在安裝地暖的時候,,也是深深的明白,,地暖就是一生受用的工程,所以在安裝地暖的時候,,
對絲安裝以次充好惹來“水禍”,,一下淹了三家人 地暖具有舒適、衛生,、保健的優勢,,有因其具有節約空間、美化居室等作用,,受到不少市民的青睞,。然而家裝市場魚龍混雜,一些散熱器專賣店在安裝操作過程中,,卻將品牌管件暗中換成雜牌,,致使買方和樓下兩家鄰居因管件漏水被淹,受損不少,。 家里變成水簾洞,,地暖裝得太窩心 2月15日,開發區的李女士帶著視頻資料,、現場照片,、書面材料,赴市工商局芝罘分局投訴,,講述了自己安裝地暖時的窩心事,。據李女士介紹:2007年12月21日,為了給自己家裝上地暖,,李女士到市區一代理某品牌管業集團地暖器材和配件的散熱器專賣店購買地暖器材和配件一套,,由店方派工人安裝,連工帶
地暖作為目前公認的最舒適自然的采暖設備已經深入人心了,。地暖盤管埋于地下,,在帶來溫暖的同時還不占用空間,不破壞室內裝修,,優勢眾多,。不過正是因為地跑埋于地?,萬一漏水后果相當麻煩,有些用戶擔心它不安全,,會不會漏水,? 第一,地暖安裝時有嚴格的打壓測試 由于地暖是一次安裝,,終生享用,,所以整個采暖系統所用的相關產品,都必須是經過嚴酷質量檢測的,,合格的地暖管是不會漏水的,。施工過程中要試壓兩次,鋪完管試壓(高于正常工作壓力,、不低于6公斤試壓),,而且現場保留一只壓力表,若出現意外漏水(如裝修時被其他工種破壞),,壓力表指針將回到零,。等到裝修完畢鋪設地面材料時,再試一次壓,,試壓正常再鋪設地磚
張先生鋪裝地暖,,不料造成樓下鄰居王女士家漏水。上午記者獲悉,,海淀法院判決張先生賠償王女士房屋修復費用900元及房屋居住利益損失費用400元,。 據王女士稱,去年11月,,樓上鄰居張先生做地暖刨地,,造成她家陽臺、廚房等多處漏水,。后張先生做地暖回填,,又造成她家餐廳、客廳頂板等多處漏水,。她多次與張先生協調處理,,均未果,無奈自請裝修公司維修,,花費4906元,。 張先生承認王女士家確實存在漏水問題,但認為系樓房總承包方施工錯誤所致,。他進行室內裝修時盡量保證了工程質量,,對王女士房屋修復費用的損失,王女士自身亦有責任,,他愿意與王女士共同承擔,。 后法院查明,,王女士家第一次漏水時雙方均認可系總施工方施工問題所致,協商后問題得以解決,。第二次漏水系張先生家地暖回填所致,。庭審中,王女士堅持不申請對房屋修復價格進行鑒定,。法院詢問鑒定機構,,查明修復費用低于其自行委托公司所出具的費用。法院最終根據詢價結果,,考慮實際施工及油漆價格情況,,酌定了修復費用。
請問,,地暖采暖時,,立管的管徑是先通過熱負荷計算出流量再查水力計算表,但是水力計算表要求的供回水溫度分別是95和70,,能用于地暖的低溫水水力計算嗎,?本人是甲方,對設計不是很清楚,,各位高手不要見笑,,謝謝作答。
新人向各位前輩求教,地暖分集水器和水暖管道井里面的分集水器的長度規格有標準圖集規范嗎,?如果沒有,,分集水器的長度怎么估算?管與管之間的間距怎么確定,?50mm還是100mm?我在設計手冊和規范上都查不到?。靠?/p>
本帖最后由 錦潤8333 于 2014-4-24 11:04 編輯 地暖盤管間距的確定(摘要) 1. 地暖盤管間距確定的理論依據,。 《地面輻射供暖技術規程》中地面面積散熱量的計算方法是ASHRAE手冊(2000年版)提供的計算方法,,這種方法計算原理清晰易懂,并已經過實際工程檢驗,。本文將按筆者的理解進行簡單講述, 1)有散熱面積的負荷修正 由負荷計算可以得到某房間確切的熱負荷,??紤]到家具等的遮擋,局部盤管區域的盤管要承擔全部的房間的負荷,,考慮到實際散熱效果,,所得的熱負荷要進行修正,。即局部地面輻射供暖系統的熱負荷,可按整個房間全面輻射供暖所算得的熱負荷乘以該區域面積與所在房間面
新房裝地暖是一件大工程,,稍加不注意,,就會出現家中地暖流水的情況,那要怎么預防這種情況的發生呢,?今天樂樂和大家一起來看看,! 地暖施工流程 1、檢查地面是否平整,,是否有異物,,如果地面不平會影響地暖保溫,有尖利的東西的話,,會劃破地暖管,。
地暖是以整個地面為散熱器,,具有散熱均勻的優點,它從腳暖起,,讓人感到更溫暖舒適,,是很多家庭的不二之選。 但是大部分人在安裝地暖的時候都有一個疑問就是地暖會不會漏水,?畢竟地暖管是埋在地下的,,誰也看不到,也不能保證它沒有問題,。其實小編想說的是只要安裝合格,,漏水是不可能的。現在用的管材至少要用PE-RT管和PE-X管,,更好的還有阻氧管道和PB管,,這些管材都是軟的,只要不鑿他們基本不可能漏水,。
新安裝的地暖漏水?嚴格的來說,,地暖會漏水一般是在接頭處或者水壓過大導致地暖管破裂。所以說地暖漏水一般和產品關系不大,,原因如下: 1,、地暖工藝中每路為獨立設計,沒有接頭,,從工藝來說杜絕了99%的漏水可能性; 2,、合格的地暖管承壓一般在25kgf/cm2,而地暖系統的正常工作壓力為1.5--2 kgf/cm2,超過3 kgf/cm2,,系統會自動泄壓,,因此管道不可能破裂。 3,、地暖工作溫度一般不超過60oC,,而合格的地暖管道長期耐高溫80oC以上,短期耐高溫100oC的,。家居就2 l; i6 P- r5 k! v 4,、從施工上講,在隱蔽工程施工結束后,,要進行不小于6 kgf/cm2的水壓測試,,并進行的不小于4 kgf/cm2長期保壓。 5,、地暖在韓國和歐洲已經廣泛使用了50年,,實踐證明,地暖不會漏水,。 6,、如果人為損壞,可以用專用接頭進行修補,。
地暖管漏水原因:地暖管使用壽命正常來說,,現代為人們所接受的地暖管大部分都能達到正常使用壽命50年的質量標準,地暖系統所謂使用50年,,指的是地暖地埋管材,,在規定(設定)的系統壓力和溫度內使用,可達到使用壽命為50年,,甚至使用時間更長,。相反,加入地暖系統壓力和溫度嚴重超標,,則會影響地暖管的使用壽命,。
其實這個問題,,也是昨天剛發現的,!因為現在基本上都是節能建筑,通過計算所得的熱負荷比較小,,我們這里熱指標計算值也就30左右,,但是如果按這個負荷布置地熱盤管,,間距太大,所以施工圖中,,盤管間距都是經驗值,應當說這個經驗值比較可靠,,畢竟是多年的設計及使用成果的總結?。〔贿^(guò)間距的計算值與實際值的不同,,正是問題的根本,!表現在每個小系統(分集水器)的熱負荷如何計算?1.盤管的散熱量如何計算,,是按所布盤管的間距,,計算其理論散熱量?2.按經驗熱指標,,以面積大小估算,?
地暖安裝工程施工間距的確定低溫熱素面輻射供咆扭程系統以其舒適、衛生,、節能,、不影響室內觀感和不占用室內面積與空間等優點越來越受到人們的普遍歡迎。葫蘆島地區近幾年來興建的住宅小區大多采用了地暖技術,。北京亞特偉達冷暖節能工程技術有限公司認為地暖設計的核心是確定盤管的間距和每個環路的管長,,而針對特定的地理位置,因為氣候條件相同,,同類建筑類型住宅的地暖盤管間距的計算結果是不變的,。本文將按照所介紹地暖盤管間距的計算過程,最后確定出地暖安裝設計對盤管間距的要求,。熱負荷的計算地暖安裝時系統熱負荷,,應按照現行國家標準《采暖通風及空氣調節設計規范》GB50019的有關規定進行計算。在計算過程中,,注意兩個問題:(1)室內計算溫度的取值應比對流采暖系統的室內計算溫度低2-3℃,,或取對流采暖系統計算總熱負荷的90%-95%。(2)按折減溫度法計算采暖房間的熱負荷:QA=η2(QW+η1QH)(公式1)式中:QA——地暖房間熱負荷(W),;QW——按現行設計規范計算的維護結構的耗熱量(W),;QH——室內換氣耗熱
怎樣確定地暖漏水
怎樣確定地暖漏水專題,為您提供怎樣確定地暖漏水相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與怎樣確定地暖漏水 相關的專業交流討論,,更多怎樣確定地暖漏水相關內容請?jiān)L問