本圖集是在14J102-2、14G614《混凝土小型空心砌塊填充墻建筑、結構構造》基礎上,依據強制性工程建設規范《建筑與市政工程抗震通用規范》GB 55002-2021和《砌體結構通用規范》GB 55007-2021,,為方便設計,、施工人員使用,按統一,、簡化,、優化原則完成修編。 本圖集適用于全國不同氣候區,,抗震設防烈度為8度及以下地區,,民用與一般工業建筑中采用輕集料混凝土小型空心砌塊及其復合砌塊為填充墻的設計與施工。普通混凝土小型空心砌塊做填充墻時可參考使用,。 圖集主要內容如下: 1 編入常用規格小砌塊塊型及小砌塊輔助塊型,、保溫砌塊塊型;外露柱,、半包柱及全包柱砌塊外墻的排塊(內墻可參考)和小砌塊相交內墻排塊,;另外還編制了夾心保溫外墻排塊,以及填充墻與主體結構柔性連接和剛性連接構造等,。 2 填充墻分別編制了設構造柱,、芯柱及組合柱的不同形式構造,以及門窗安裝,、設備管線設
最近公司有個開發項目,,設計院給我們的施工圖上的矩形柱和異型柱的模數是取決與什么呢???還有他們給的構造圖上的配筋是怎么計算得出來的啊,,力學太差,,不知道啊
在工程中遇到的問題:框架結構填充墻長度大于5米,,但墻中間有窗,是否需要設置構造柱,,圖紙上說明填充墻長度大于5米或墻長大于墻高2倍需設置鋼筋混凝土構造柱,,目前很糾結,,監理說要設置,,理由是長度大于5米,我們認為墻中有窗,,扣除后墻長不大于5米,,不需要設置構造柱,設計也沒個明確說法
05G613 混凝土小型空心砌塊墻體結構構造.pdf共三卷第一卷[ 本帖最后由 yixinfu 于 2011-12-2 11:00 編輯 ]
文章首發:點筑結構(WX搜索:kjve001) 作者:炫光 甲級設計院主任工程師 一級注冊結構工程師 框架結構的填充墻構造柱,,結構圖紙中有兩種表達方式。一種是在圖紙上畫出具體位置,。另一種則是在結構說明中給出規范上的設置要求,,不給出具體位置,由施工單位現場自行確定,。 兩種方式各有“利弊”,。第一種直接畫在圖面上,,多花點時間,但清晰明了,,避免爭議,;第二種不畫平面圖,僅在總說明中給出設置要求,,大大節約了設計的時間,,但寄希望于施工單位現場確定,不能說是嚴謹?shù)淖龇ā?nbsp; 來看看規范是怎么要求的: 砌體規范6.3.4-1:填充墻端部應設置構造柱,,柱間距宜不大于20倍墻厚且不大于4000mm,,柱寬度不小于100mm.
現有疑惑,框架結構中填充墻只需滿足墻長大于4m設構造柱,,墻高大于4m設置圈梁??比如現在有一排架結構,跨度為20m,,高度10m,,中間的填充墻直接就是靠構造柱與圈梁保持墻體穩定性嗎?需要設置框架柱,,如何設置中間梁分割墻體嗎,?
求02SG614框架結構填充小型空心砌塊墻體結構構造電子版的,除了本人贈送積分之外,還將以版主的身份進行獎勵!謝謝大家
主要參考規范、圖集及論文:DB33∕T 1027-2018 蒸壓加氣混凝土砌塊應用技術規程GB50003-2011 砌體結構設計規范JGJ145-2013 混凝土結構后錨固技術規程13J104 蒸壓加氣混凝土砌塊,、板材構造12G614-1 砌體填充墻結構構造框架或框剪結構后砌填充墻的構造柱設置通常設計不會在圖紙上明確,,需要施工單位根據內裝圖紙和結構總說明中關于構造柱設置的相關要求以及相關規范要求進行深化。但是不同的人對規范的理解不同,。本文的目的就是對有關構造柱設置的相關規范,、圖集進行匯總學習。本文鋼筋符號代換一,、結構總說明中關于填充墻構造柱的設置墻內構造柱按以下原則設置:1,、墻長大于5m時,沿墻長方向每隔4m設置一根構造柱,;2,、外墻轉角、樓梯間墻轉角,、電梯井角部以及無翼墻或混凝土墻(柱)的填充墻端部應設置構造柱,;3、砌筑填充墻時應錯縫搭砌,;兩墻相交時,,若因砌塊模數等原因而無法錯縫搭砌時,則在其相交處設置構造柱,;4,、構造柱截面為墻寬×200,,縱筋為4C12,箍筋C6@200;5,、構造柱縱筋在梁,、板或基礎中的錨固做法詳見圖集12G614-1第10、15頁,;構造柱與填
甲方高層框架結構(10多層)填充墻采用MU2.5的小型混凝土空心砌塊,,Mb5.0的砂漿,在湖南地區可以不,?設計院的人說參考《高規》 砌體的砂漿強度等級不應低于M5,,且設計院一般設計時砌塊的強度等級應大于或等于砂漿的強度等級,所以砌塊的強度也應大于MU5.0,,所以MU2.5的砌塊不能用,,這樣推理可以不?有沒有填充墻的砌塊強度等級可以參考的相關規范和規程?我希望得到的結論是:高層框架結構(10多層)填充墻采用MU2.5的小型混凝土空心砌塊,,Mb5.0的砂漿,,在湖南是是可行的,而且這樣也符合《...》規范...條的規定,。各位結構達人,,給小弟論證下,指點下...附:《高層建筑混凝土結構技術規程》JGJ 3-2002中:6.1.5 抗震設計時,,砌體填充墻及隔墻應具有自身穩定性,,并應符合下列要求:1,、 砌體的砂漿強度等級不應低于M5,,墻頂應與框架梁或樓板
本帖最后由 一介書生第二 于 2013-12-3 16:33 編輯 混凝土一直澆筑到頂嗎?還是澆筑至梁底200時用水泥砂漿,?頂部如何連接?如何做法,?
框架結構,240空心磚填充墻,門洞寬1500,雨蓬挑出1200,雨蓬在層間梁下700至1100,直接在墻上設雨蓬梁是否有問題,各遇到這樣的情況都是如何處理的?okok.org (我過去只在370的空心磚墻上加雨蓬梁直接挑出雨蓬)
最近遇見一事,一框架結構房屋,梁軸線尺寸為6600,梁高600,層高3.3米(結構高度3.27米).結構設計上只說明填充墻體長度大于5米時,在上層梁底留A6@500的拉筋,未注明是否增加構造柱! 按"砌體結構設計規范",填充墻長大于5米時應在上層梁底留A6@500的拉筋與墻體拉結,填充墻長度大于層高的2倍時,須增加構造柱.......!而我們使用的西南G701(燒結空心磚填充墻標準圖集)上又說:.......填充墻長度大于墻體高度2倍時應增加構造柱! 各位大蝦,怎么處理!?
請問框架結構填充墻窗口兩側必須加構造柱嗎?(設計沒有說明)我在規范和圖集中沒找到,。而我們那里的監理非說大于2m的窗口得在窗口兩側加構造柱,。我覺得他說的不對。請教各位給些建議
國標圖集系列:19J102-1/19G613混凝土小型空心砌塊墻體建筑與結構構造
框架結構中有填充墻,,而填充墻中有構造柱,構造柱的位置怎么表示,,是在總說明中說明還是在結構圖中畫出,。看了很多圖,,大多數是總說明中說,,也有圖中是在結構圖中畫出,有的是在建筑圖中畫出,,聽說以前一般是在建筑圖中表示出,。所以想問下比較合理的表示方法是什么?
本帖最后由 csccbjs 于 2015-3-19 20:41 編輯 1.規范說明:墻長超過8m應設置間距不大于4m的構造柱,,墻高超過4m應設置水平系梁,系梁與柱可靠連接,。問題:當墻長小于8m無需設置構造柱時,,而墻高大于4m,室內單獨隔墻的水平系梁沒有柱與其連接,。該如何設置,?