一個大二小師弟做了個框架結構,,因為樓梯間內縮,,所以不規整(像個凹字),所以凹進去的地方沒有設置連通的框架邊梁,,從結構上說是可以的,。但是他老師硬是要他加梁。那么豈不是所有框架都要規整了,?其實可以通過調整梁的剛度滿足抗震要求,。他問我我也是這樣認為 的。請教一下大家,。謝謝,!
審圖中心提出,,抗規6.1.15 樓梯構件與主體結構整澆時,應計入樓梯構件對地震作用及其效應的影響,,應進行樓梯構件的抗震承載力驗算,。然后,網上說,, 1.與樓梯構件相連的框架柱,、框架梁,應計入樓梯構件附加的地震內力(尤其是軸力和剪力),;
在設計院實習兩個月,學校要求按實習的內容寫,要一萬五,不知道什么寫才夠,請各位指點下,我做過七層框架,怎么寫才好?怎么寫才能夠一萬五定,謝謝了各位! 我的郵箱是[email protected],QQ號碼是40413047 謝謝了
請教各位前輩對于框架結構的梁上荷載的取值是如何考慮的,,我的是這樣:一般是根據層高確定填充墻的高度,厚度是一定的,,再就是對于墻體的重量的掌握了,,對于現在用的比較多的加氣塊和空心磚我一般是在塊體容重基礎上考慮砌筑砂漿和上下端的斜頂磚,(因為這都對整個砌體的容重有較大的影響,,)對與加氣塊和空心轉分別去10和11,,當然對于墻體上的裝修荷載是要根據材料的不同進行考慮的。最后根據門窗洞口的大小考慮折減系數.我很想聽聽前輩們是怎么考慮的 ,,謝謝?。。,?!
框架結構的側移有兩部分組成 1、在水平荷載作用下框架梁和柱的彎曲變形引起的,,梁柱都出現反彎點 這部分變形在底層的層間變形較大,,所以呈剪切型變形 2、在水平荷載作用下由框架柱的軸向變形引起,,由于柱在水平荷載作用下產生軸向拉伸和壓縮,,使柱產生側向變形,這部分變形在上層的層間變形較大,,故呈彎曲型變形 但對于框架結構第一部分側移是主要的,,所以框架結構主要呈剪切型變形 但隨著高度的增加第二部分側移也逐漸增大 我要問的是剪切型變形和彎曲型變形如何區分? 還有就是為什么由柱的軸向變形產生的層間變形在上層較大呢,?
原設計時三跨框架梁都與柱外齊,,但施工時中間跨卻與柱內齊了,錨固長度能夠滿足要求,。如圖:請問大哥大姐們這樣對結構影響大嗎,??
我是個新手,才做結構設計的,現在遇到了一個問題:我做的是一個三層的框架,基礎埋深很大,要2.5米,采用的獨立基礎,我想把基礎拉梁放在正負零的位置,這樣在PKPM中建模就要把基礎拉梁當作一層框架糧進行整體計算,樓板為0,定義彈性樓板,最后采用總剛的計算方法,。但我計算出來的柱子的配筋太大,,不知道怎么會事,是那個地方出現問題了,?請前輩賜教,!
我在做一個框架結構的畢業設計 ,遇到關于挑梁的問題,,其帶有挑梁的結構計算還沒接觸過,,現在不知道怎么下手去做,請大家,、各位師傅們能給我提個意見,,最好能提供例題讓我參考一下,先謝大家了,。
咨詢各位老師:在框架結構設計時,,框架梁、板混凝土等級取為C40是否不合適呢,?,??高規中有不宜大于C40一說,,那對于多層建筑有什么規定嗎?,?如果設計為C40的哪些方面不好呢,??另外,,對于兩端鉸支于混凝土墻上的梁,,如果人為把梁端上鐵增加,且加的比較多,,會對梁或墻有什么不利影響嗎,??多謝各位幫忙指點?。,。?/p>
我現在要做一個6層的框架結構的,,但是對基礎設計這一塊還是不很清楚,,不知有沒有高手能否告知一二,基礎應該怎么來進行設計,,有例子最好,,在此小生謝謝了
請教大家:框架結構在用pkpm建模時,,外墻處的板按簡支還是固支,?pkpm計算板配筋時,算出板彎矩后可以調幅嗎,?我們這里大家處理方法都不一樣,,大家?guī)蛶臀摇Vx謝,!
多層框架結構廠房,,形狀不規則,。位移比大于1/550了怎么辦啊,怎么調整比較好,,有什么好的方法阿,! Floor Tower Jmax Max-(X) Ave-(X) Ratio-(X) h JmaxD Max-Dx Ave-Dx Ratio-Dx Max-Dx/h DxR/Dx Ratio_AX 7 1 1609 35.45 34.01 1.04 3600. 1609 2.47 2.36 1.04 1/1460. 77.2% 0.83 6 1 1378 33.06 31.72 1.04 3600. 1378 4.35 4.18 1.04 1/ 827. 42.0% 1.48 5 1 1153 28.79 27.61 1.04 3600. 1153 6.16 5.93 1.04 1/ 584. 22.0% 1.67 4 1 928 22.68 21.72 1.04 3600. 928 7.52 7.23 1.04 1/ 479. 6.8% 1.45 3 1 703 15.
框架結構,采用柱下獨立柱基礎時,,我們這邊設計院有的人地梁采用的是240x300的截面,,有些地方還有主次梁交接,也是采用此截面,,我按照首層填充墻的荷載輸到地梁?,這樣的截面大小不能滿足,他們這樣做,,是否是考慮了土體的作用,,我覺得地梁的截面大小和配筋應該和標準層的梁一樣,不知道我的觀點是否正確,?
我發現有的定位軸線是按柱子中心定的(主要是指邊柱),而有的圖的定位軸線則是按填充墻的中心來定的,,到底咋辦啊,,書上也沒講啊,?
自家房屋是框架結構的小高層,在房間的外墻內部有6根鋼筋,是不是承重墻,,因為此墻有個很高的飄窗,,除了本人各自比較高外,其他人很難夠到,,不知道能不能敲此墻[ 本帖最后由 cc130826 于 2010-1-23 10:25 編輯 ]
框架結構短柱的形成和保護
框架結構的樓梯間處,,樓板需開洞處理。另外在框架梁上相應位置輸入集中力及均布荷載,。具體荷載值按以下附件輸入,。
本人是菜鳥,剛剛接觸加固設計,,請教下各位大蝦,,在中小學加固設計中的磚混內框架結構該如何建模,我開始做的是在砌體模塊里面算,,把框架柱當成截面較大的構造柱來考慮,,不知道這樣行不行,請各位大蝦指點一二,,謝謝
麻煩大家:框架結構上的挑梁上挑梁可以嗎,??挑梁上面有填充墻,層高為3.3m,。此處為建筑在立面上的一個造型,,我一開始還是不同意這樣做,但是方案一定要想保留這樣的效果,,請教各位,,還有其他辦法嗎?謝謝大家的支持,,最后決定把兩段挑梁均改為混凝土墻,,在端部和轉角處設置邊緣構件,這樣應該是比較好的處理辦法,,保障安全嘛,!:) :) :)[ 本帖最后由 monkeyzhz 于 2010-9-11 09:55 編輯 ]
農村兩層框架結構房屋,客廳6.5M*6M .由于客廳面積較大,本人不知如何布置柱梁好,特別是大廳處?希望各位能幫助我.圖中尺寸可據需要調整