最近做一學校實驗樓,,四層,,橫向四排柱子,中間走廊寬3.6米,兩側8.1米,縱向全是12.6米,,方案之初縱向全是6.3米,但建筑上只能兩個房間合成一個實驗室,,中間出現一根框架梁,,建筑設計人員覺得不是很舒服,,就把6.3米的柱距變?2.6米,我覺得這樣的結構布置可能會比6.3米的布置要經濟些,,初步對比了一下(8度區,,二類場地),混凝土用量相差無幾,,鋼筋用量6.3米的略多一些,,不知對比的有沒有問題,歡迎大家指點,,謝謝,!
橫向6m(2跨)縱向4.2m(3跨)的單層柱梁的截面應考慮多大(240墻)配筋如何處理 (沒有次梁可以嗎,?)其中一跨L=9000的弧型梁(效果圖點駁接玻璃處)250x600mm行嗎,怎么配筋? 柱子300x300截面(層高4m)夠嗎,怎么配筋? 屋面板8@200(h=100)可以嗎?此房子用框架結構經濟嗎?能否用磚混結構,,可靠嗎,?
6m跨的單層結構柱梁的截面應考慮多大(240墻)配筋如何處理L=9000的弧型梁(效果圖點駁接玻璃處)250x600mm行嗎,怎么配筋? 柱子300x300截面(層高3.8m)夠嗎,怎么配筋? 屋面板8@200(h=100)可以嗎?
一個大二小師弟做了個框架結構,,因為樓梯間內縮,所以不規整(像個凹字),,所以凹進去的地方沒有設置連通的框架邊梁,,從結構上說是可以的。但是他老師硬是要他加梁,。那么豈不是所有框架都要規整了,?其實可以通過調整梁的剛度滿足抗震要求。他問我我也是這樣認為 的,。請教一下大家,。謝謝!
審圖中心提出,,抗規6.1.15 樓梯構件與主體結構整澆時,,應計入樓梯構件對地震作用及其效應的影響,應進行樓梯構件的抗震承載力驗算,。然后,,網上說, 1.與樓梯構件相連的框架柱,、框架梁,,應計入樓梯構件附加的地震內力(尤其是軸力和剪力),;
在框架結構中用何種結構形式最經濟(主次梁、井子梁,、密肋樓蓋,、無梁樓蓋-----?,?)經常在做框架結構的時候,,不知道應該取那種結構形式才是最經濟的,而且也沒有現成的資料可供參考,。在不同的跨度,,不同的荷載,不同的層數情況下,,應該有一種形式是最經濟的,,最合理的。現在提出來希望大家能夠把自己曾經做過的一些框架結構,,拿出來大家討論討論---------
請教:六層框架結構住宅兩種方案哪個經濟合理 1.異型柱 2.普通柱均為7度設防,Ⅱ類場地,地基承載力特征值為fak=150kpa哪位同行可上傳異型柱結構圖紙禮
框架結構辦公樓造價指標[ 本帖最后由 zjb1983926 于 2011-3-8 20:36 編輯 ]
框架結構的側移有兩部分組成 1,、在水平荷載作用下框架梁和柱的彎曲變形引起的,梁柱都出現反彎點 這部分變形在底層的層間變形較大,,所以呈剪切型變形 2,、在水平荷載作用下由框架柱的軸向變形引起,由于柱在水平荷載作用下產生軸向拉伸和壓縮,,使柱產生側向變形,,這部分變形在上層的層間變形較大,故呈彎曲型變形 但對于框架結構第一部分側移是主要的,,所以框架結構主要呈剪切型變形 但隨著高度的增加第二部分側移也逐漸增大 我要問的是剪切型變形和彎曲型變形如何區分,? 還有就是為什么由柱的軸向變形產生的層間變形在上層較大呢?
我發現有的定位軸線是按柱子中心定的(主要是指邊柱),,而有的圖的定位軸線則是按填充墻的中心來定的,到底咋辦啊,,書上也沒講?。?/p>
咨詢各位老師:在框架結構設計時,,框架梁,、板混凝土等級取為C40是否不合適呢??,?高規中有不宜大于C40一說,,那對于多層建筑有什么規定嗎?,?如果設計為C40的哪些方面不好呢,??另外,,對于兩端鉸支于混凝土墻上的梁,,如果人為把梁端上鐵增加,且加的比較多,,會對梁或墻有什么不利影響嗎,??多謝各位幫忙指點?。,。?/p>
我現在要做一個6層的框架結構的,,但是對基礎設計這一塊還是不很清楚,,不知有沒有高手能否告知一二,基礎應該怎么來進行設計,,有例子最好,在此小生謝謝了
我在做一個框架結構的畢業設計 ,,遇到關于挑梁的問題,,其帶有挑梁的結構計算還沒接觸過,現在不知道怎么下手去做,,請大家,、各位師傅們能給我提個意見,最好能提供例題讓我參考一下,,先謝大家了,。
原設計時三跨框架梁都與柱外齊,但施工時中間跨卻與柱內齊了,,錨固長度能夠滿足要求,。如圖:請問大哥大姐們這樣對結構影響大嗎?,?
請教各位前輩對于框架結構的梁上荷載的取值是如何考慮的,,我的是這樣:一般是根據層高確定填充墻的高度,厚度是一定的,,再就是對于墻體的重量的掌握了,,對于現在用的比較多的加氣塊和空心磚我一般是在塊體容重基礎上考慮砌筑砂漿和上下端的斜頂磚,(因為這都對整個砌體的容重有較大的影響,)對與加氣塊和空心轉分別去10和11,,當然對于墻體上的裝修荷載是要根據材料的不同進行考慮的,。最后根據門窗洞口的大小考慮折減系數.我很想聽聽前輩們是怎么考慮的 ,謝謝?。,。?!
農村兩層框架結構房屋,客廳6.5M*6M .由于客廳面積較大,本人不知如何布置柱梁好,特別是大廳處?希望各位能幫助我.圖中尺寸可據需要調整
請問下1:電算的時候,,框架結構樓板周邊是考慮簡支還是固支,他們的計算結果又什么區別的,? 2:樓板計算是考慮彈性算法還是塑性算法,,他們的計算結果有什么區別呢?
各位師兄,,師姐,。我現在做一個框架結構的辦公樓,在pkpm中建模的順序該怎樣,?先輸什么,。還有里面一般那些數據需要輸入。pkpm我不熟悉,。 謝謝賜教,!
框架結構經濟指標
框架結構經濟指標專題,為您提供框架結構經濟指標相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與框架結構經濟指標 相關的專業交流討論,,更多框架結構經濟指標相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題