  • 中央空調設備安裝及系統調試

    組合式空調器安裝質量差1 表現形式表面凹凸不平整,,各空氣處理段連接有縫隙,空氣處理部件與壁板之間有明顯縫隙,減振效果不良,,排水管漏風。2 危害性影響空氣處理的效果,,增大冷熱源的消耗,,空調系統運行噪聲增加。3 產生的原因分析① 空調器的坐標位置偏差過大,,達不到《施工及驗收規范》對設備安裝基準線的平面位置和標高的允許偏差的要求,。其允許偏差為:平面位置±10 mm;標高±20~10 mm,;② 空調器各空氣處理段有些產品為散件現場組裝,,使得壁板表面不平整,甚至幾何尺寸偏差過大,;③ 空調器各空氣處理段之間連接的密封墊厚度不夠,,應采用6~8 Hun,具有一定彈性的墊片,;④ 空調器內的空氣過濾器,、表面冷卻器、加熱器與空調器箱體連接的縫隙無封閉,;⑤ 擋水板的片距不等,,折角與設計要求不符,安裝顛倒,;應保證折角準確,,擋水板的長度和寬度偏差≯2 mm,片與片的間距一般控制在25 mm范圍,;⑥ 空調器無減振措施,,一般空調器與基礎之間

  • 做中央空調設備的朋友請進,。

    詳細說明見::::::http://co.163.com/neteaseivp/webforum/servlet/Controller?RequestType=searchforum&SubType=getThreadContent&threadID=102915&boardID=165&boardName=[采暖供熱]&forumID=10&forumName=暖通空調技術論壇

  • 我公司急需采購中央空調設備

    我公司需要采購中央空調機房設備:1.GSHP-C1038D水源熱泵機組一臺 CTSC-0889滿液式冷水機組一臺 WNS1.05-0.7/95/70-Y(Q)燃氣鍋爐一臺2.192m3/h 28m 22KW 系統水循環泵兩臺 160m3/h 32m 22KW 系統水循環泵兩臺3.FY-1A軟化水處理裝置兩臺 NZP1.0X1-50X2X3補水定壓裝置一臺 200m3/h冷卻塔一臺4.1m3 軟化水箱兩臺5.NZP1.0X1-50X2X3補水定壓裝置一臺6.CSQ-075旋流除砂器一臺7.KC200快速除污器兩臺有以上設備的廠家可以給我報價:[email protected]

  • 中央空調!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    中央空調!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  • 中央空調設備供貨合同(標準版)

    中央空調設備供貨合同(標準版)合同編號: 簽約時間: 工程地點:購貨單位:_________________________________(以下簡稱甲方)聯系電話:_____________________單位地址:_____________________甲方代表:_________________________________ 供貨單位:___ ___(以下簡稱乙方)聯系電話:_____________________單位地址:_____________________ 乙方代表:_________________________________根據《中華人民共和國合同法》等有關法律,、法規的規定,,在平等、自愿的基礎上,,甲乙雙方就甲方向乙方購買中央空調設備達成如下協議:第一條 甲方訂購產品規格型號及數量:產品名稱 規格型號 單位 數量

  • 中央空調設備運行費用分析

    我一直用的模板,,拿出來和大家一起分享,希望對大家有用,!模板以附件形式傳上來,!

  • 中央空調設備選型及設計手冊

    中央空調設備選型及設計手冊不知道能不能幫到大家。地址:http://bbs.shejis.com/thread-1275357-1-1.html

  • 中央空調末端設備如何選擇

    隨著我國國民經濟的迅猛發展以及人民生活水平的不斷提高,,全國各地興建了許多商場,、辦公樓、酒店等公共設施,,這些高檔建筑很多都裝有中央空調,,該中央空調系統形式主要是定風量全空氣系統和新風+風機盤管系統。 這兩種系統中都要用到中央空調末端設備中的空調箱(新風機組,、變風量空調箱,、組合式空調箱)和風機盤管。因此這兩種產品的市場需求量逐年增大,,從而促使國內許多廠家紛紛上馬生產,,造成產品質量參差不齊,。這給工程的設計和產品的選型帶來了不少困難,,本文根據行業記者工作中的一點體會提出供廣大同行參考。 中央空調末端:空調箱選擇時的注意事項 在進行空調箱選型時首先根據中央空調系統負荷計算結果確定該空調箱所需風量,、風壓,、冷熱量以及出風口噪聲和空氣過濾要求。但是由于設計或制造等多方面原因在使用中我們常發現選用的空調箱存在這樣或那樣的問題,,主要有風冷不足,、冷量不足、箱體外表結露,、凝水盤溢水,、表冷器段后帶水等問題。因此這就要求我們在設備選型時嚴格把好質量關,,防患于未然,。自己的體會有下面幾點: 1,箱體保溫,;為防止箱體外殼結露,,國家標準規定箱

  • 冷卻塔在中央空調設備中的作用

    冷卻塔在中央空調設備中的作用:大家都知道設備在運轉工作中在不斷的發出熱量,一般排放出這些熱量,,使機器正常工作,,有兩個方法,,一個是風冷還有一個是水冷。家用空調是風冷式的,,而中央空調屬于水冷式的,。中央空調的壓縮機在制冷過程中不斷的發熱,如果不能及時使壓縮機降到一定的溫度,,壓縮機就會受熱過快而停止工作,。通常使用水冷的方式使壓縮機降溫,常溫的水通過壓縮機,,吸收熱量,,水溫升高,不能重新用于壓縮機降溫,。只有重新用常溫水,,放掉這部分水或者使這部分水冷卻后再利用。一般我們都會選擇冷卻塔冷卻熱水使之變為常?,再次利用,,進行循環。因為這部分用水每小時都比較大,,基本上都在50噸以上,,不加以循環利用,造成很大的浪費及消耗,。冷卻塔是水與空氣直接接觸進行熱交換的一種設備,,它主要由風機、電機,、填料,、播水系統、塔身,、水盤等組成,,主要由在風機作用下的溫度比較低的空氣與填料中的水進行熱交換從而達到降低水溫的目的。水塔的構造及設計工況在說明書上有注明,,而我們現在采用的水噸為單位是國際上比較常用的單位,。我們通常所說的冷卻塔是指開放式冷卻塔:

  • 中央空調設備及水系統調試要點

    1、空調主機機試運轉 1),、主機試運轉調試一般要有廠家專業技術人員在場進行,; 2)、各保護繼電器,、安全裝置的額定值要符合技術文件規定,,其動作要靈敏、可靠,; 3),、制冷機組的負荷試運轉要符合下列要求: A,、按要求供給冷卻水,進出水溫度滿足設計要求,; B,、啟動運轉的程序要符合設備技術文件的規定; C,、運轉中要無異常聲響和震動,,并檢查壓縮機軸承處的溫升應正常; D,、與設備連接的管道,,其進、出口方向及位置要符合工藝流程和設計的要求,。2,、冷卻塔試運轉 A、檢查電機電流及絕緣,、接地等情況,,調試電機正反轉,使之符合正確旋向,;

  • 中央空調機組和末端設備

    國產風機盤管從總體水平看與國外同類產品相比差不多,,但與國外先進水平比較,,主要差距是耗電量、盤管重量和噪聲方面,。因此設計中一定注意選用重量輕,,單位風機功率供冷(熱)量大的機組??照{(diào)機組應該選用機組風機風量、風壓匹配合理,,漏風量少,,空氣輸送系數大的機組。以下談談空調機組的變風量系統的節能,,全空氣空調系統設計的基本要求,,是要決定向空調房間輸送足夠數量的、經過一定處理了的空氣,,用以吸收室內的余熱和余濕,,從而維持室內所需要的溫度和濕度。 當室內余熱QX值發生變化而又需要使室內溫度tn保持不變時,,可將送風量L固定,,而改變送風溫度,,也可將送風濕度不固定,而改變進風量,,那種固定送風量而改變送風溫度的空調系統,,一般便稱其為定風量系統。對于服務于多個房間(或區域)的定風量空調系統來說,,由于經過空調設備處理過的空氣其送風溫度一定,,為了適應某個房間(或區域)的負荷變化,往往需要設立再熱裝置,,才能維持該房間(或區域)的溫濕度在所要求的范圍內,,否則,因為送到各房間(或區域)去的風量是按它們的最大負荷求得的風量,,且送風溫度相同,,在這些房間(或區域)出現部分負荷時,石壁產生過冷現象,。迫使經過冷卻

  • 中央空調末端設備-小區住宅

    大家好,!我們是河南滑縣-清華園項目部的,清華園項目共20萬平方米,,現在計劃采用清華同方主機,,末端設備另選供應商,不選用清華同方末端設備的主要原因:保證質量情況下降低開發成本,,大致情況就是這樣,,希望大家給點寶貴意見希望大家給指點一下,看采取什么方案解決比較合適,,怎么選擇中央空調設備比較合適

  • 求助中央空調熱源設備的選擇

    現有商用賓館裝修,,原設計地熱和中央空調制熱,現因地理原因,,不具備冬季空調未供暖之前和停暖之后這段時間的制熱,,想選擇熱源設備什么好一些?這邊制熱是工業廢水換熱,,供熱出水溫度40度以下,,就是將來居民供暖也會導致地熱熱，空調溫度不夠而吹冷風,。這個問題需要怎么解決,?上什么熱源設備單獨供中央空調?另外現在想上一臺設備提供賓館熱水,,什么設備好一些,?

  • 中央空調末端設備分類與應用

    第一章、 中央空調系統簡介  

  • 提供各種中央空調處理設備

    德州天匯水處理設備中心,。提供中央空調機房設備,,軟水器除砂器 ,,除污器,電子水處理器,,除鐵器,,落地膨脹水箱,分集水器,,穩壓裝置,,控制電柜,機械過濾器 ,。質量優價格低,。 聯系電話0534-2388376 1358466778 13853456515

點擊加載更多

中央空調設備

中央空調設備專題,為您提供中央空調設備相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與中央空調設備 相關的專業交流討論,,更多中央空調設備相關內容請?jiān)L問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度