[轉自www.morgain.org/bbs/showthread.php?s=81b0878045eacc9f6e2a00c3da6fd917&threadid=5110]計算磚混結構時,PKPM(2005年9月版)的主要步驟如下:1、輸入結構模型及荷載:包括軸線,、墻厚、連梁、板厚,、構造柱(按柱輸入),、設計參數等基本信息;2,、結構樓面布置信息:布置樓板錯層,、樓板開洞,修改部分板厚,,布置圈梁3,、樓面荷載傳導計算:輸入及修改部分荷載,荷載傳遞計算4,、砌體結構抗震及其他計算,,察看輸出結果:包括受壓計算、抗震計算,、局壓計算等結果,。5、畫結構平面圖:計算樓板配筋6,、磚混節點大樣:在樓板配筋圖的基礎上,,輸出圈梁及構造柱的節點。7,、如果需要計算第一步模型中輸入的連梁的話,,可在形成PK文件這步選取要計算的連梁,然后到PK中去計算,。建議一次不多于5個,,否則可能會計算不準確。后面就是基礎計算了,!梁的另一種算法:磚混的連梁可以直接用TAT或SWATE算,,只需要把梁節點定
老板給的第一個項目七層磚混結構進行抗震演算天呀,,大片大片的紅色怎么辦呀?,?,?一般調整的方法有那些,,還請前輩指點指點!??!
磚混結構能否用SATWE計算,?計算梁的結果會不會偏?。课矣嬎氵^,,磚混住宅計算結果感覺梁比PK里計算結果大一點,;而磚混教室有個大梁,計算結果卻偏小,,不知道大家有沒有類似體會,?
請教各位大師: 什么樣的結構是多塔結構,?一棟住宅樓,中間有伸縮縫,,左邊18層,,右邊11層,框剪結構,,無地下室,,地下基礎部分不斷開,像這種結構在pkpm計算時需要定義多塔結構嗎,?急,!謝謝了,!
公司現在有一些活 多數是磚混或者框架結構加層項目 增加部分甲方都想采用輕鋼結構 這種結構形式好像抗震相能很差 有沒有這方面的書籍或者規范 給推薦一下。 謝謝,![ 本帖最后由 memodate 于 2010-5-5 21:31 編輯 ]
我是江蘇的,,我認為磚混結構中同一根梁承載著不同厚度的兩塊現澆板時,這根梁應套用單梁,,所承載的現澆板下無梁時應套用平板,有梁時應安肋梁和有梁板分別套用,。其余由圈梁支撐的板套用平板,。以上觀點是否合適,誠盼專家指點迷津,。謝謝,!
1. 同事去工地驗收,發現許多承重墻上留有一道道的通縫(墻厚打通),問:咋回事,?2. 回答:提前把線槽留好,。3. 同事頭疼得很:這也不能留個通縫呀,而且磚塊也不留個咬槎,,直溜溜的挺整齊,。4. 請問:如何處理?[ 本帖最后由 yyc5795y 于 2011-5-22 22:53 編輯 ]
磚混結構樓梯怎樣建摸輸入,,荷載怎樣導入?謝謝各位,!
磚混結構中在地下一層和上層建筑布置中會發生上邊是墻下邊是門洞的情況(洞口尺寸<1200)請問洞口上邊的梁是墻梁嗎應該如何考慮他的計算啊?
用PKPM做磚混計算時,底層沒有墻體,上層有墻,此處梁是加梁上荷載正確還是在上層直接輸墻正確?如果輸入梁上荷載的話,把上部幾層的荷載全部加上呢?還是怎么處理?請教!我是PKPM新手.
請問各位大俠,磚混結構樓梯斜板是先澆筑還是后澆筑,?具體說:先澆筑就是磚墻砌到樓梯底板位置,,然后澆筑樓梯混凝土,這樣樓梯的板就會搭在墻上,,后澆筑就是先將磚墻砌到樓層頂,,樓梯后澆筑,這樣斜板就不搭在磚墻上,,哪種施工方法是正確的呢,?謝謝
最近在做一磚混結構,,為兩單元一梯兩戶型,,一戶臨街,底層為商鋪,,上面6層為住宅,,底層商鋪無橫墻,以上幾層決定采用層層設梁抬墻的型式,,請問:建模時是只建梁,,在梁上加墻的荷載,還是將墻和梁全建模,?謝謝,!
我有個二層的房子,,磚混結構,,二層。局部的跨度較大,,請問各位如何處理,![ 本帖最后由 hycsir1977 于 2008-7-7 16:13 編輯 ]
好的話就頂。對菜鳥有很大幫助
求問磚混結構基礎可偏心嗎,?如果可以,,那么偏心多少。我覺得如果做墻下條基,,能偏總基礎底板的1/6就差不多了,。若偏多了,可能基礎會偏轉,,導致磚墻倒塌,。因為磚墻是不承受平面外彎矩的。不知道我的說法對嗎,,希望能得到高人指點,,感激不盡!
磚混結構房屋在我國中小城市和村鎮的民用住宅占有較大的比例,,磚混結構具有采光通風良好,、保溫隔熱層比高層住宅薄、無電梯使用費和維修費,、造價低廉的優點,。 磚混結構房屋在抗震方面,,磚砌體和預制樓板存在著整體性較差的缺陷,如遇大震存在著非常大的安全隱患,。為了減輕地震帶來的危害,,除了按抗震規范要求設計施工,建議在+-0.000m標高位置設一道把基礎與主體分開的隔離層,,起隔離緩沖作用,,以減輕震害。 現在的木門,,大部分采用無門框制作,,室內地坪做成后,包門框安門扇,;防盜門也可以地坪做完后安裝。地圈梁上標高由原來的-0.060m提高到+-0.000標高的位置,。不論有無地下室,,隔離層都設在+-0.000位置。 隔離層的材料,,本人從2008年5.12大地震就在選擇,,即要考慮隔離,也要考慮材料的耐久性和防水性,,感到工程造價的增高,,村鎮人民生活水平能否承擔。現在建議采用廢輪胎制作的加化纖絲隔離層,,即起到隔離作用,,又防水耐久,節約能源,,廢物利用,,降低造價。隔離層的尺寸,、形狀:單件長1000mm,,寬220mm,厚度2mm,,上面和下面中間各伸出長1000mm,,高10mm,厚度2m
三部分,,資格認為很有用,,給大家分享1
如題,,4層磚混結構,,門口4層框架梁柱結構。我不知道,,水平地震力怎么傳遞,,與框架連接的柱子是框架柱KZ1還是構造柱GZ1,是否框架與磚混間至少設置70mm抗震縫吧。哪位高手遇到此類似問題,,不吝賜教,,多謝了。
最近接手做一磚混結構,,準備用pkpm建模計算,,發現在pkpm砌體結構計算部分,對于純砌體的結構只有有關的砌體結構計算,,還有板的計算,,沒有次梁的計算,同事說是返回到結構部分用satwe計算,,不知道這樣可不可行,,希望高手們指教下,謝啦
磚混結構怎么樣
磚混結構怎么樣專題,,為您提供磚混結構怎么樣相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與磚混結構怎么樣 相關的專業交流討論,更多磚混結構怎么樣相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題