1. 同事去工地驗收,,發現許多承重墻上留有一道道的通縫(墻厚打通),問:咋回事?2. 回答:提前把線槽留好,。3. 同事頭疼得很:這也不能留個通縫呀,,而且磚塊也不留個咬槎,直溜溜的挺整齊,。4. 請問:如何處理,?[ 本帖最后由 yyc5795y 于 2011-5-22 22:53 編輯 ]
我是江蘇的,我認為磚混結構中同一根梁承載著不同厚度的兩塊現澆板時,,這根梁應套用單梁,,所承載的現澆板下無梁時應套用平板,有梁時應安肋梁和有梁板分別套用,。其余由圈梁支撐的板套用平板,。以上觀點是否合適,,誠盼專家指點迷津。謝謝,!
公司現在有一些活 多數是磚混或者框架結構加層項目 增加部分甲方都想采用輕鋼結構 這種結構形式好像抗震相能很差 有沒有這方面的書籍或者規范 給推薦一下,。 謝謝![ 本帖最后由 memodate 于 2010-5-5 21:31 編輯 ]
老板給的第一個項目七層磚混結構進行抗震演算天呀,大片大片的紅色怎么辦呀,?,??一般調整的方法有那些,,還請前輩指點指點?。?!
磚混結構能否用SATWE計算?計算梁的結果會不會偏???我計算過,,磚混住宅計算結果感覺梁比PK里計算結果大一點;而磚混教室有個大梁,,計算結果卻偏小,,不知道大家有沒有類似體會?
磚混結構五層宿舍,樓房長度40多米,東西房,兩外縱墻裂縫頂層特別嚴重,四層有,三層就基本沒有了,請大家分析裂縫原因
XX市XX大道西側,,兩棟兩層底框結構傲然屹立,因行程急,,沒來得及拍近照,,改日再遇,一定拍下近照供大家賞鑒,!
我現在pkpm里面建好模了,。然后就是要畫圖。算配筋,。聽同事說pkpm里導出來的梁的配筋是不準的,。請教各位大師。,。,。。梁的配筋我要怎么做,。
問下新手問題,,比如板的荷載怎么傳到梁和墻上面,,梁再通過什么公式傳到墻上面,,再怎么算到地基上面,告訴我查什么資料也可以,,比如哪本書,,剛加入設計,求前輩指導一下
我家剛建不久的四層磚混結構,,純磚混加圈梁那種,,層高一層4m,二,、三層3.6m,,四層2.8m。180mm的墻厚,,磚是標磚,,質量一般,。砂漿大概就M5.大廳5*6m的只做一根梁房間都沒設置梁,房子長9.5m寬9.2m,,二層懸1.5砌上去那種,。基礎土質黏土,,還是好的土質,,做條基,800*800的條基,。我之前不知道,,是我父母自己叫人砌的,我回去感覺房子很脆弱,,很擔心,。大家分析下,不行我給大家傳施工圖,,我按完成的繪制,。
本帖最后由 xipeng0829 于 2013-7-16 15:34 編輯 同事叫幫忙做下希望小學的結構,,要求做成二層磚混。我有些擔心,,學校的安全等級比較高,,雖說是幫忙別到時候出什么亂子就麻煩了。求大神指教,,要如何才能用磚混解決問題呢,?
本帖最后由 jab203 于 2014-3-31 14:31 編輯 1、填充墻砌筑后,,產生裂縫,,并且形成了通縫,該怎么處理,,是拆除碎塊重砌還是到時裝修抹灰時掛網處理,?
1.一塊磚的尺寸是多少?2.什么是“丁”“順”,?3.砌體結構的砌筑方式只有上圖的六種情況嗎,?4.什么是通縫?
砌體材料采用加氣混凝土砌塊。約束邊緣構件之間的墻高900mm,怎么個砌筑形式,?依照哪個規范,?需要注意什么?請大神門指教了,。,。。
問題補充:2013年廣聯達鋼筋軟件,,1看下圖這種梁定義為什么梁,?2磚混結構,無承臺,,梁錨固樁,如何錨固,?錨固值是多少?在那本圖集上有,?問題用廣聯達2013如何畫這種梁算量精確,?賜教
請教各位老師:4層磚混結構,本層為二層,,現在內裝想移動兩處地方,,1.下面中跨間的無根柱(基礎及1層沒設立,從這層種出)
磚混結構有哪些建筑特點? 磚混結構是指建筑物中豎向承重結構的墻,、柱等采用磚或者砌塊砌筑,,橫向承重的梁、樓板,、屋面板等采用鋼筋混凝土結構,。也就是說磚混結構是以小部分鋼筋混凝土及大部分磚墻承重的結構。磚混結構是混合結構的一種,,是采用磚墻來承重,,鋼筋混凝土梁柱板等構件構成的混合結構體系。適合開間進深較小,,房間面積小,,多層或低層的建筑,,對于承重墻體不能改動,,而框架結構則對墻體大部可以改動。適用于低層或者多層建筑物,。高層建筑多采用鋼筋混凝土結構,。因為穩定性差、浪費資源等原因,我國目前新建的多層,、高層建筑已開始逐步淘汰磚混結構,。 框架結構住宅的承重結構是梁、板,、柱,,而磚混結構的住宅承重結構是樓板和墻體。在牢固性上,,理論上說框架結構能夠達到的牢固性要大于磚混結構,,所以磚混結構在做建筑設計時,樓高不能超過6層,,而框架結構可以做到幾十層,。但在實際建設過程中,國家規定了建筑物要達到的抗震等級,,無論是磚混還是框架,,都要達到這個等級,而開發商即使用框架結構蓋房子,,也不會為了提高建筑堅固程度而增加投資,,只要滿足抗震等級就可以了。在隔音效果上來說,,磚混
磚混結構有哪些設計要求,? (1)在墻下條基寬度較寬(大于2米,,部分地區可能更窄)或地基不均勻及地基較軟時宜采用柔性基礎。應考慮節點處基礎底面積雙向重復使用的不利因素,,適當加寬基礎,。 (2)當基礎上留洞、首層開大洞的洞口寬度大于洞底至基底高度時,,如要考慮洞口范圍內地基的承載力,,洞口下基礎應做暗梁?;驅⒒A局部降低,。 (3)素混凝土基礎下不必做墊層,但其內有暗梁時應注明底部鋼筋保護層厚為70,,或做墊層,。地下水位較高時或冬季施工時,不得做灰土基礎,。剛性基礎一般300厚,。 (4)建筑地段較好,,基礎埋深大于3米時,應建議甲方做地下室,。地下室底板,,當地恍載力滿足設計要求時,可不再外伸,。地下室內墻可采用磚墻,,外墻宜用混凝土墻。每隔30~40米設一后澆帶,,并注明兩個月后用微膨脹混凝土澆注,。不應設局部地下室,且地下室應有相同的埋深,。地下室頂板應考慮施工時材料堆積荷載,。 (5)地面以下墻體如被管溝消弱較多,應考慮抗震的不利影響,,地下墻體宜加厚,。 (6)抗震縫、伸縮縫在地面以下可不設縫,。但沉降縫兩
hello
磚混結構樓梯怎樣建摸輸入,荷載怎樣導入,?謝謝各位,!