如題,,個人覺得磚混結構是受力的,跟混凝土一樣,,不能輕易開槽,。尤其是圖上這種多孔磚,一開槽截面都小了,。請教大神,,看看有沒有相應規范,到底怎么做,?
現在在做一個學生宿舍的加固工程,,磚混結構,,四層,墻體采鋼筋混凝土板墻加固法,,能滿足抗震要求,但是一層橫墻受壓通不過(根據實測的砂漿強度等級),?如何處理,?謝謝~
我在做一個多層磚混,在"設計參數"里"砌體容重"設為18(按荷規), 因內外墻體裝修做法不同,這些裝修荷載是否在墻間荷載里一個一個的輸入?還是選取最大的裝修荷載值計入"砌體容重"?大家是怎么做的?能否給出寶貴意見?謝謝!
磚混結構墻體裂縫的成因及防治
磚混結構墻體裂縫設計防治措施
最近發現網上有關討論砌體結構墻體裂隙的帖子很多,下面是我收集的,,如果這里有您的原創,,希望您跟帖咱們繼續討論。我希望大家都來發表意見咱們把這個問題弄清楚,,共同進步,。1 裂縫的性質及常見種類砌體出現裂縫,往往標志砌體內某部分產生的內應力已超過它所能承擔的抗拉,、抗剪極限強度。引起砌體結構墻體裂縫的因素很多,有既有地基沉降,、溫度變化,、干縮等因素,也有設上的疏忽及施工質量、材料不合格等因素,。砌體上常見裂縫有:沉降裂縫,、溫度裂縫、超載裂縫,、振動裂縫和筒拱砌體裂縫等,。而最為常見的裂縫有溫度裂縫和干燥收縮裂縫(簡稱干縮裂縫) ,還有由溫度和干縮共同產生的裂縫。溫度裂縫結構在溫度變化時,伸長或縮短的變形值與構件或砌體的長度,、溫差和材料種類有關,同時溫度的變化會引起材料的熱脹,、冷縮,在約束條件下溫度變形引起的溫度應力足夠大時,墻體就會產生溫度裂縫。在樓面和屋頂為鋼筋混凝土結構的磚混結構房屋上,出現溫度裂縫的現象比較普遍,如墻頂的“八”字斜裂縫,一般位于縱墻頂層兩端的1~2 個開間內,有時可能發展至房屋長度的1P3 左右,裂縫一般由兩端向中間逐漸
對墻體進行計算和驗算時 底層高和其余層選擇有何不同還有活載折減系數 計算截面以上層數怎么理解,?如一5層磚混民用建筑活載折減系數怎么?。縖 本帖最后由 chinazlooo 于 2009-1-3 03:22 編輯 ]
最近做磚混結構 找了不少資料傳上共享摘要:文章分析了墻體裂縫的產生原因,,闡述了裂縫寬度的標準問題,,并提出了在設計、施工中相應采取的防治方法和措施,,供參考,。 關鍵詞:磚混結構;墻體裂縫,;分析,;防治 1.前言 近年來,磚混結構多層住宅工程屢屢發生墻體裂縫,。裂縫位置走向不一,。有的裂縫由小變大,發展很快,;有的裂縫,,發展到一定程度后就不再增大,給住戶心理造成很大壓力,。因此分析產生裂縫的原因并做好預防措施,,是工程技術人員的一項重要任務。近幾年來通過對一些住宅樓的裂縫進行考察,、分析,、研究,對如何防止墻體裂縫,,主要從以下幾方面論述,,并采取相應措施,。 2.產生裂縫的原因分析 (1)由于基礎不均勻沉降造成墻體裂縫 對于不均勻的地基,設計中沒有把剛度不同的地基進行調整,,造成基礎不均勻沉降,,墻身受較大的剪力作用,主拉應力大于墻體抗拉應力,,造成了砌體受主拉應力而破壞,。這種裂縫往往是由沉降較小的一邊向沉降較大的一邊逐漸向上發展。 (2)由于溫度的變化
遇到個工程~~外墻370(甲方要求),,內墻240.屋頂平面退進去,內墻變外墻~240變370厚,。這樣樓下240,樓上370,。下面加個小牛腿性質的就可以了嗎,?還應該注意什么?謝謝
南方地區高層剪力墻結構墻體厚度取值是多少,? 南方地區高層居住建筑剪力墻結構墻體厚度、混凝土強度等級取值
第一,,墻常規拆分方法
現有一項目是五層共22米的砌體結構,,加固內容是在四片橫墻中開槽加混凝土柱(甲方要新加電梯且開大洞口),原預制板不動,,由于墻體為八五實扁墻,,且總高度22米,各別層高處未設圈梁,,考慮到穩定性的問題,,施工時是采用從下到上的拆除順序,拆一層即馬上新澆該層混凝土柱,,現在的問題是開槽時滿堂紅腳手架支撐的問題,,我只能計算出荷載平均由腳手架承重是夠的,但砌體結構是將力傳遞給墻,,而我又要在一層墻開槽,,應該是荷載要以集中力的形式被開槽處的臨時支撐支撐起來的,就不知道要怎么計算怎么支撐了,,請教各位大蝦,有沒有做過此類項目的,,通常是怎么做法的呢,?
磚混結構墻體開洞口,、堵洞口怎么處理,?我現在做一磚混結構改造。因為?0年之前的結構(沒有計算機程序),,墻體按原結構輸入模型一算,,很多地方軸壓比不合格。而現在又要在原墻體上開些洞口,,但同時也要封堵一些洞口,。1。我想讓封堵的洞口與原兩側墻體很好連接,,作為承重墻考慮,,不知道這樣要怎樣處理?2,。新增洞口需在墻兩側加構造柱嗎,?3。墻體軸壓比不夠如何處理,,軸壓比必須的構嗎,?希望知情人告知,謝了
本帖最后由 結設是藝術 于 2014-5-19 21:52 編輯 墻肢邊構供約束,,墻內縱筋應均布,。 縱筋直徑有限值, 不大一成墻厚度,。
不知大家是否經常遇到這樣的問題;有些業主或者甲方買了房子由于使用功能的要求,,需要在墻上開個洞,,問能否在技術上通過?怎么處理,?就這個問題拿到咱們加固論壇上討論,咱們不討論報批手續的問題,不討論法律法規能否通過,?只在技術上進行論證能否通過?如果可行怎么做加固處理,?如果不行,,說明具體原因。
農村房子2層(08年建的)基礎是滿堂紅基礎?,F(xiàn)在準備加層,再原來的衛生間墻體向南面移動600,,讓衛生間內空增大,,原來1250,改1850,。(如圖)由于是磚混結構(紅磚),,墻體都是受力墻,能不能改,?可以的話,,有什么方案,好的建議,?求各位大師幫幫忙?。?!
農村房子2層(08年建的)基礎是滿堂紅基礎。現在準備加層,,再原來的衛生間墻體向南面移動600,,讓衛生間內空增大,原來1250,,改1850,。(如圖)由于是磚混結構(紅磚),,墻體都是受力墻,能不能改,?可以的話,,有什么方案,好的建議,?求各位大師幫幫忙!??!
磚混結構的墻體有哪些問題,? 樓梯間的墻體水平支撐較弱,頂層墻體較高,,在8度和9度時,,頂層樓梯間橫墻和外墻宜沿墻高每隔500設2φ6的通長筋,9度時,,在休息平臺處宜增設一鋼筋帶,。頂層,為防止墻體裂縫,,可采取如下措施:保溫層聚苯板由45加厚,。為防止聚苯板在施工時被踩薄,可用水泥聚苯板代替普通聚苯板,。圈梁加高,,縱筋直徑加大。架設隔熱層,,不采用現澆板帶加預制板(為了解決挑檐抗傾覆)的方式,。頂部山墻全部、縱墻端部(寬度為建筑寬度B/4范圍)在過梁以上范圍加鋼筋網片,。構造柱至洞口的墻長度小于300時,,應全部做成混凝土的,否則難以砌筑,。小截面的墻(<600)如窗間墻應做成混凝土的,。否則無法砌墻或受壓強度不夠。注意:在磚混結構中(尤其是3層及以下),,可以取消部分橫墻,,改為輕隔墻,以減輕自重和地震力,,減小基礎開挖,,也方便以后的房間自由分隔,,不必每道墻均為磚墻。多層砌體房屋的局部尺寸限值過嚴,,一般工程難以滿足,,在增設構造柱后可放寬。
磚混結構墻體厚度
磚混結構墻體厚度專題,,為您提供磚混結構墻體厚度相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與磚混結構墻體厚度 相關的專業交流討論,更多磚混結構墻體厚度相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題