本人不為賺幣,求鑒定,。這是本人下載的msgs8.0,,安裝后能打開能建模型,能計算,,無任何正式版,學習版,,破解版標志,。唯一讓小弟弄不明白的是,建模,,計算等整個過程必須一次完成,,如果中斷,想保存一下,,然后下次接著進行,。不可能地,因為不管點保存也好還是另存也好,msgs都會關掉,。然后打開就找不到原來的數據文件了,。所以針對以上問題小弟不知道自己用的是破解版還是學習版,求高人鑒定,。
鋼網架用高強螺栓
請教專業人士,,平板鋼網架用小立柱找坡的形式起坡,,在構造上來說,是不是相當于在上弦平面上又加了一層網格,?如果是這樣的話,,小立柱和坡面鋼構件的尺寸是不是比上弦鋼構件的尺寸小的多?
異型球殼鋼網架,,屋面材料是10mm+1.14mm+6mm雙剛化夾膠鍍膜玻璃,。玻璃除現場墜物破損外,還有不明原因自爆的,。自析原因:一是玻璃受熱,,受力不均,二是玻璃產品夾膠質量不過關,,苦惱頭痛中,。可想知道真正原因,,求教各位高人,,不勝感激,謝謝了啊
JG10-1999鋼網架螺栓球節點
鋼網架螺栓球節點_報批稿
行業規范最新版,,對網架深化設計很有幫助,。
圖紙簡介: 螺栓球、鋼網架,,中庭采光,,陽光板屋面,付材料表和球加工圖,。歡迎大家下載,,希望有幫 投稿網友: a15632587456 上傳時間: 2013-03-23
圖紙簡介: 本圖為某中學體育館鋼網架施工圖,圖紙包括鋼網架設計說明,,螺栓球節點詳圖,,平面圖(屋面檀條,網架,,腹桿等)網架桿件明細表,。 投稿網友: zhouyu269242362 上傳時間: 2013-12-27
本帖最后由 zhcs01 于 2017-10-16 16:10 編輯 一車間東西方向軸線間跨距33m+9m+33m,南北方向軸線間跨距63m.屋面為四角錐鋼網架,,螺栓球節點,無屋架梁,。屋面下弦高24m,。怎樣吊裝?急尋高手求教,。最好能提供吊裝方案,。
鋼網架焊接球節點
希望對大家有用·
圖紙簡介: 雨棚網架預埋件大樣圖、屋面節點大樣圖一,、雨棚網架支座大樣圖,、雨棚檐口節點大樣圖等等 投稿網友: hyyhtm1314_ 上傳時間: 2014-01-25
鋼網架圖集規范共享~~ 并附上小弟問題一個~~ 最近學習鋼結構網架設計過程中發現,,對于鋼結構網架的螺栓球節點只需要驗算螺栓和螺栓球節點的幾何尺寸的要求,,如JGJ 7-2010 式5.3.3-1和5.3.3-2。 當螺栓球只有少數桿件時,,螺栓球不會先于螺栓破壞,,這個可以理解,但當螺栓球上相交桿件較多時,,有拉桿也有壓桿,,此時螺栓球將處于闰受力的復雜應力狀態,此時鋼球的強度如何保證,? 查閱相關論文時,,只提到根據實驗,鋼球不會先于螺栓破壞,,然而并沒有給出客觀依據,,同時規范中也沒有明確提出對于螺栓節點鋼球強度的保證措施,只籠統的提出鋼球材料強度可放寬要求,,或者只要按規范的幾何參數進行控制就能滿足強度要求么,?實在不解~~
鋼網架安裝后產生下撓的则及防治措士在《鋼結構工程施工質量驗收規范》GB50205-2001條文規定:第12. 3. 4條鋼網架結構總拼完成后及屋面工程完成后分別測量其撓度值,,且所測得撓度值不應超過相應設計值的1. 15倍,,檢查數量:跨度24m及以下鋼網架結構測量下弦中央一點;跨度24m以上鋼網架結構測量下弦中央一點及各向下弦跨度的四等分點,但是在施工中或完成后也會因為一些內在和外在原因造成下?。為了避免結構下撓造成經濟損失,,所以在設計和施工階段我們因嚴格把控設計方案,、施工流程,、施工質量等階段的監督工作,。 要想避免鋼網架結構安裝后下撓首先我們應找出造成下撓的则！編認為有一下幾項: (1)網架結構的計算模型與實際的情況,,存在差異,。 (2)網架結構的連接節點實際零件的加工精度,安裝精度等對撓度值的影響,。 (3)網架結構的拆除臨時支撐時不注意結構變形的控制,,產生變形。 【防治措施】 (1)測量點的位置應按設計和規范規定的點進行,。測量應分總拼完成后支撐點
隨著建筑事業的不斷發展,,建筑的安全問題越來越被人們所重視,特別是在處理樓頂的漏水問題時,,施工單位目前在處理樓頂的問題時,,一般采用的都是鋼
現在螺栓球鋼網架施工規范有GB 50205-2001《鋼結構工程施工質量驗收規范》和《網架結構設計與施工規程》JGJ7-91,、《網架結構工程質量檢驗評定標準》JGJ78-91。GB 50205-2001中沒有對各種螺栓球鋼管網架零配件,、桿件單獨拉力試驗的要求,。 現在應該執行哪個規范?請各位老師賜教,!謝謝?。?!
今天剛在別的地方下的《鋼網架螺栓球節點用高強度螺栓GB-T ,,16939》給需要的朋友共享下
鋼網架
鋼網架專題,為您提供鋼網架相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與鋼網架 相關的專業交流討論,,更多鋼網架相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題