本帖最后由 小角色 于 2013-5-15 09:42 編輯 1.關于箱,、筏基礎底板挑板的陽角問題: (1).陽角面積在整個基礎底面積中所占比例極小,,干脆砍了,??煽吵芍苯腔蛐苯?。 (2).如果底板鋼筋雙向雙排,,且在懸挑部分不變,,陽角不必加輻射筋,誰見過獨立基礎加輻射筋的,?當然加了也無壞處,。 (3).如果甲方及老板不是太可惡的話,,可將懸挑板的單向板的分布鋼筋改為直徑12的,別小看這一改,,一個工程省個3,、2萬不成問題。2.關于箱,、筏基礎底板的挑板問題: 1).從結構角度來講,,如果能出挑板,能調勻邊跨底板鋼筋,,特別是當底板鋼筋通長布置時,,不會因邊跨鋼筋而加大整個底板的通長筋,較節約,。 (2).出挑板后,,能降低基底附加應力,當基礎形式處在天然地基和其他人工地基的
在小區燃氣設計中,,調壓站出口壓力為8000pa,,請問總的允許最大壓降應為多少?能按其百分之50算么,,著急,,學生做設計,下午就要講了
一,、總體設計原則
一,、戶內給水管線敷設
現在經常碰到小區公寓的電纜線路設計,;比較困擾就是電纜的選型問題,,我們用的一般都是VV的四芯電纜,比如說:一幢樓有4個單元,,每單元一個10戶的集表箱(三相),,我用一個一進四出電纜分支箱,由電纜分支箱經vv-4*50的電纜到各集表箱,;那電纜分支箱的進線電纜用VV-4*150的夠嗎,?(假如我用兩個電纜分支箱一進二出的,那分支箱的進線電纜要多大的呢,?)關于這方面的設計,,各位有好的參考資料嗎?
別墅項目設計的難點:別墅項目電氣設計的難點不在戶內,,而在戶外。1. 供電方案的確定-變電所數量及位置的確定變電所數量及位置的確定由以下三個因素決定: a. 供電的合理性-盡量靠近負荷中心,; b. 與室外景觀的協調,; c. 與當地供電部門的協調-供電方案需得到正式批復。 在以上因素中,,第三個因素往往起到決定作用,,而且屬于非技術因素。盡管有規范,、規定,,但不同的項目批復的方案差異很大。 在供電方案的確定中,,主要存在以下爭議: 土建變電所與箱式變電所的爭議,、變壓器容量與數量的爭議。 建議:供電方案的確定,,在項目的前期就應
本帖最后由 小張工 于 2013-9-12 15:10 編輯 非原創,,網上看到的,非常不錯,,拿出來分享,。
1.應當注意防震縫的設計,必須留有足夠的寬度,。2.平面形狀或剛度不對稱,,會使建筑物產生顯著的扭轉,震害嚴重,。3.凸出屋面的塔樓受高振型的影響,,產生顯著的鞭梢效應,破壞嚴重,。4.高層部分和低層部分之間的連接構造不合理,。5.框架柱截面太少,箍筋不足,,柱子的延性和抗震能力不夠而發生剪切破壞或柱頭壓碎,。6.由于沿豎向樓層質量與剛度變化太大,是樓層變形過分集中而產生破壞,。7.地基的穩定性問題要特別注意,。8.伸縮縫和沉降縫寬度過小,碰撞破壞很多,。9.不應在建筑物端部設置樓梯間,樓板有大洞口,因剛度不均勻而產生扭轉,。10.外縱墻門窗洞口過大,,連梁尺寸太小,容易產生破壞,。11.中間部分樓層柱子截面和材料改變或取消了部分剪力墻,,產生剛度或承載力突變,形成結構薄弱層,。高層抗震設計的基本原則:小震不壞,,中震可修,大震不倒,。高層建筑結構應根據房屋高度和高寬比,、抗震設防類別、抗震設防烈度,、場地類別,、結構材料和施工技術條件等因素考慮其適宜的結構體系。高層建筑的高寬比是對結構剛度,、整體穩
本帖最后由 k258852 于 2013-4-15 15:56 編輯 此文檔總結了關于給排水設計的詳細計算步驟,,很適合新手學習!包含以下內容:舉個例子:下載鏈接:
本帖最后由 沒有人 于 2014-5-31 00:40 編輯 今天整理以前下的資料,,突然發現這幾個總結,,覺得很全面很不錯,作者參閱了很多資料,,本身也經驗豐富,,并寫出關于每種構件的設計總結,資料雖多,,及時看才是王道
聲明:本人通信工程專業,,畢業后轉行做建筑電氣,有些吃力,,工作一年多來,,給自己進行一下總結,如有不對之處請見諒,,希望大家也給我多提一些寶貴意見,!丁戊類廠房相對來說是最簡單的。1,、先看建筑面積,,算出所需變壓器容量,確定是采用箱式變電站還是土建變電站,。若變壓器容量不大于630KVA,,即可采用箱式站,,一般都會往大給建筑提箱站面積,20平米(4mx5m),。若面積較大,,需要采用土建站時,要根據每臺變壓器需要80平米算,,確定土建站面積,。也有甲方要求用桿式變壓器,電桿子不占建站面積,,在總圖上只需要畫個小圈表示,,每個桿式變壓器容量不能超過315KVA。2,、確定市政強電線路來源,,附近設置變電站,并滿足供電半徑,。3,、確定屋頂材質,是混凝土還是彩鋼,,若是彩鋼不需要畫避雷帶,,直接利用彩鋼板做接閃器,屋面上所有金屬構件,、外露金屬管均與鋼屋面聯結,。4、確定是否有卷簾門,、 吊車,、生產工藝設備等。
在小區電氣外網設計時 各位的設計深度到什么地步,,主要是弱電的,,還有擺布怎么放,由里往外都是什么,,實在水暖的外面還是里面(相對于建筑物基礎的)
本帖最后由 licaibian 于 2014-7-16 14:12 編輯 不論是空調還是通風,,防排煙,風口的設計風速都是重要一環,,一般通過計算所得風量和設計風速得到風口面積近而確定風口尺寸,。(1)空調送風。1.a 頂送:送風散流器,,旋流風口,,噴口,孔板送風(頂送下回),,條縫口送風***送風散流器:(紅寶書推薦流速)同時要滿足室內空調區風速<0.2(夏季)0.3(冬季)***噴口側送一般風速控制在4-8,,最大不超過10,,且控制室內空調區風速<0.2(夏季)0.3(冬季)紅寶書P1920有詳盡設計流程***孔板送風:出口速度為3-5,對于送風均勻性要求較
本帖最后由 licaibian 于 2014-7-16 15:36 編輯 空調,,通風,,防排煙中風管設計主要是通過風機(已經選好型號的)風量及各末端風量計算出各個主干分支管的風量,然后根據各段風管的設計風速計算風管斷面積,,進而選擇風管型號。最終進行水力計算校核(最長風管壓力損失,,各環路壓力損失之差小于15%),。規范對風管風速的規定也比較詳盡,如圖:問題一:如何確定/區分主干管和分支管(a) 主干管和支管沒有明確的定義,,一般靠工程經驗判定,,如尺寸,形式,。(b) 而涉及風速設計時,,主干管及支管的設計風速不同
建筑屋面和小區路面徑流雨水應通過有組織的匯流與轉輸,經截污等預處理后引入綠地內的以雨水滲透,、儲存,、調節等為主要功能的低影響開發設施。因空間限制等原因不能滿足控制目標的建筑與小區,,徑流雨水還可通過城市雨水管渠系統引入城市綠地與廣場內的低影響開發設施(見本章第五節),。低影響開發設施的選擇應因地制宜、經濟有效,、方便易行,,如結合小區綠地和景觀水體優先設計生物滯留設施、滲井,、濕塘和雨水濕地等,。建筑與小區低影響開發雨水系統典型流程如圖4-2所示。1場地設計(1)應充分結合現狀地形地貌進行功地攻訂刁建鞏T間,,H"坑塘,、溝渠等。(2)應優化不透水硬化面與綠地空間布局,,建筑,、廣場、道路周邊宜布置可消納徑流雨水的綠地,。建筑,、道路、綠地等豎向設計應有利于徑流匯入低影響開發
我對電氣設計行業的認識幾乎為零,,但遇到上面安排,,要設計一個32層的高層住宅,,1層為商業用房,2~32層為住宅樓,,我想求關于 照明,,動力,弱電,,防雷接地,,消防等相關設計要求或注意事項。請各位大師路過時,,能留下您的足跡,。我在此先謝謝各位大師!??! 我的郵箱:920449600@QQ·com
電氣新人求助 多層住宅小區,單體負荷已有,,如何確定變壓器的臺數和容量呢,?具體負荷如下: 單體負荷大約:8棟250kw,2棟300kw,,1棟350kw,。均為多層住宅。 同時系數如何選取呢,?變壓器容量如何確定呢,? 請大家指點!謝謝,!
去年做的一個小區的設計,,大家跟著來吧,。。,。
小區設計總結
小區設計總結專題,為您提供小區設計總結相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與小區設計總結 相關的專業交流討論,,更多小區設計總結相關內容請訪問