最近在做一個工業廠區的規劃,,各位有沒有做過的分享一些經驗,,交流學習一下,。感覺廠區要做到既美觀有使用,,而且還要把各項指標都用上挺不容易的,。
廠房共有4層,,每層1900多平方米,,只有第一層層高為5.6米,,其余均為3.8米,,不知道是用直管熒光燈,還是用LED工礦燈???是戊類廠房,!跪求大大們解析!
這是本人設計的一個小廠房,,我傳上來,,希望大家可以下載后看看,然后發表一點自己的看法,,大家相互學習和提高,。廠房層高是4.5米。用的是150W的金鹵燈,。只設計了照明,,用電負荷是按60W/平方米計算的。希望大家多提寶貴意見
一48米廠房,兩跨,,每跨24米,,每跨作用兩臺10T吊車,6米柱距,,邊柱12米高,,1/15坡度,6度區,。請問1:梁柱節點域腹板厚度如何取,,按門規只提了抗剪強度的要求,按鋼規7,。4,。2,除了滿足第一條還得滿足第二條,,第二條對腹板要求比較高,,需要按此取嗎?(抗剪計算用原來的腹板就已經滿足),,如果按第二條,,是否吊車梁牛腿處也需滿足此節點域要求?2:柱截面需按鋼規8,。4,。2條設置不大于3h0的橫向加勁嗎(h0/tw>80根號235/fy)?(門規沒找到相應說明)3:按抗震規范9,。2,。11如果用345的鋼材,柱長細比是99(但又說此節不適用于輕鋼廠房),門規是180但沒說抗震情況,,具體怎么?。?:門規有沒有臺數的上限,,比如如果柱距大點,,吊車輪距小點,N臺10T的,,加起來》20T了,,此時能否按門規設計?請各位達人多多指教!
廠房照明總箱可以如此設計和安裝嗎,??,??。?!
各位大神,,小弟初學暖通,主要是潔凈室這一塊的,,最近也看了很多潔凈相關資料,,但是越看越暈。 現在領導讓我重點學習視頻廠房和手術室這一塊,,請問食品潔凈室,、手術室、電子潔凈室在設計上主要有什么不同呢,? 或者哪位大神可以致電一下看哪些資料,、、,、,、小弟謝過了!??!
聲明:本人通信工程專業,畢業后轉行做建筑電氣,,有些吃力,,工作一年多來,,給自己進行一下總結,如有不對之處請見諒,,希望大家也給我多提一些寶貴意見!丁戊類廠房相對來說是最簡單的,。1,、先看建筑面積,算出所需變壓器容量,,確定是采用箱式變電站還是土建變電站,。若變壓器容量不大于630KVA,即可采用箱式站,,一般都會往大給建筑提箱站面積,,20平米(4mx5m)。若面積較大,,需要采用土建站時,,要根據每臺變壓器需要80平米算,確定土建站面積,。也有甲方要求用桿式變壓器,,電桿子不占建站面積,在總圖上只需要畫個小圈表示,,每個桿式變壓器容量不能超過315KVA,。2、確定市政強電線路來源,,附近設置變電站,,并滿足供電半徑。3,、確定屋頂材質,,是混凝土還是彩鋼,若是彩鋼不需要畫避雷帶,,直接利用彩鋼板做接閃器,,屋面上所有金屬構件、外露金屬管均與鋼屋面聯結,。4,、確定是否有卷簾門、 吊車,、生產工藝設備等,。
設計一個建筑面積為7000㎡的五層樓還有一個廠房在長為140米寬為73米的平地上,, 西面是馬路 ,,怎么設計合理呀?框架結構的
農村四合院設計,,大家給看看,。用現代的做法去實現業主的想法。
向大家請教一個問題,藥包材車間怎么設計布局,,都有哪些流程,,能否提供一個圖紙或者照片的格式,參考一下呢,?多謝幫忙,,跪謝!藥用復合膜,。第一次接觸這個,,求指點啊
上海廠房裝修時對于廠房吊頂工作是非常重視的,吊頂的安裝出了差錯可能會對以后造成無限的困擾,,簡單介紹一下廠房裝修如何設置吊頂,! 1、用來遮擋結構構件及各種設備管道和裝置 2,、對于有聲學要求的房間頂棚,,其表面形狀和材料應根據音質要求來考慮。 3,、 吊頂裝修是室內裝修的重要部位,,應結合室內設計 進行統籌考慮,裝設在頂棚上的各種燈具和空調風口應成為吊頂裝修的有機整體,。 4,、 要便于維修隱藏在
電子廠房設計依據什么規范,?電子廠房的屬于工業建筑,應該不屬于公共建筑,。關于EMS工廠設計需要遵循什么規范和文件要求,,大家探討一下!還有EMS工廠設計需要注意哪些問題,?
在深圳這邊,,很多企業會選擇將廢棄的工業廠房改造成辦公室,,工業辦公裝修繼承了廠房的優點,那就是面積大,,視野寬,,由于老的廠房被棄用,所以很多企業老板會選擇將目光放在這些老舊的工業廠房中,,而不是千篇一律的寫字樓辦公室,,那么,今天我們就來介紹下工業廠房裝修需要注意的問題有哪些吧,。
兩種戶型,,只是平面建施圖,,擬采用構造柱加現澆板形式,,請行家們多多指教。覺得有用得拿去參考,,自己去完成基礎,、結構施工圖等。
廢話不多說,,直接上圖,,喜歡的就頂吧!
單層廠房有哪些設計要點? 單層廠房內一般按水平方向布置生產線,。這種廠房結構簡單,,可以采用大跨度、大進深,;便于使用重型起重運輸設備,,地面上可安裝重型設備;可以利用天窗采光,、通風,。單層廠房的適應性強,既可用于生產重型產品,,又可用于生產輕型產品,;既可建成大跨度、大面積的,,也可建小跨度,、小面積的。但是占地大,,相應地增加了室外道路,、管線和運輸線路的長度,。 可采用單跨或多跨(聯跨)平面,各跨多平行布置,,也可有垂直跨,。廠房多呈矩形,一些熱加工車間廠房常采用п形,、形,。生活用房和輔助用房多沿柱邊布置或利用吊車的死角處,也可集中建在廠房附近或貼建于廠房四周,,但不宜過多,,以免妨礙廠房采光和通風。 單層廠房柱距多用6米,,間或采用9,、12、18米等,,跨度也采用以3米為基本參數,,以便于構件的定型化。多跨廠房各跨的高度不同,,應適當調整,,以簡化構件和構造處理,改善采光,、通風效果,。 單層廠房結構通常用鋼筋混凝土構架體系,特殊高大或有振動的廠房可用鋼結構體系,。在不需要重型吊車或大型懸掛運輸設備時,,還可采用薄殼、網架,、懸索(見懸掛結構建筑
建筑設計防火規范中對廠房消防提不是很多,,最近碰到這么一個事情,,丙類廠房樓梯間要不要在首層直接對外出口?如果是做擴大前室的話,,擴大前室要不要用乙級防火門隔開,?另外,如果是四層的丁類廠房,,總建筑面積超過一個防火分區的面積,,那樓梯間該怎么樣處理?是封閉還是在其中一層用防火門隔開,?......
接到一個1萬平米左右的廠房給排水設計,,因為本人做市睁的比較多,,不知道廠房給排水方面有什么例子或要注意的問題,請各位前輩指點
我有個外國同行電氣工程師,,非要建議在車間照明配電柜里裝三相插座,,他的原話是I suggest to put the groups for the 400V sockets in the production area in the ALcf cabinets.他的放三相插座的用意也為了預留一些三相電器工具的使用,我跟他解釋過好幾次了,,我說三相插座放在車間的動力配電柜就好了,,照明配電柜本來空間可能就小,又是三相插座,。我的概念就是在車間動力配電柜里預留一些空氣開關就可以了,,沒有必要放三相插座!可我這位同行怎么老是要堅持他的意見,?,!大家有什么好的建議?我對廠房電氣還不是太了解,!希望大家給點好的建議,! 另外一個問題就是他建議安裝的三相插座是16A和32A,,那這種規格的插座最大能帶多少KW的三相設備呢,?大家有實際經驗沒有?理論上32A是不是1.732x0.4KVx32A=22KW????
農村廠房設計
農村廠房設計專題,,為您提供農村廠房設計相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與農村廠房設計 相關的專業交流討論,更多農村廠房設計相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子