聲明:本人通信工程專業,,畢業后轉行做建筑電氣,,有些吃力,,工作一年多來,,給自己進行一下總結,,如有不對之處請見諒,,希望大家也給我多提一些寶貴意見,!丁戊類廠房相對來說是最簡單的,。1、先看建筑面積,,算出所需變壓器容量,,確定是采用箱式變電站還是土建變電站。若變壓器容量不大于630KVA,,即可采用箱式站,,一般都會往大給建筑提箱站面積,20平米(4mx5m),。若面積較大,,需要采用土建站時,要根據每臺變壓器需要80平米算,,確定土建站面積,。也有甲方要求用桿式變壓器,電桿子不占建站面積,,在總圖上只需要畫個小圈表示,,每個桿式變壓器容量不能超過315KVA。2,、確定市政強電線路來源,,附近設置變電站,并滿足供電半徑,。3,、確定屋頂材質,是混凝土還是彩鋼,,若是彩鋼不需要畫避雷帶,,直接利用彩鋼板做接閃器,屋面上所有金屬構件,、外露金屬管均與鋼屋面聯結,。4、確定是否有卷簾門,、 吊車、生產工藝設備等,。
單層廠房有哪些設計要點? 單層廠房內一般按水平方向布置生產線,。這種廠房結構簡單,,可以采用大跨度、大進深,;便于使用重型起重運輸設備,,地面上可安裝重型設備;可以利用天窗采光,、通風,。單層廠房的適應性強,既可用于生產重型產品,,又可用于生產輕型產品,;既可建成大跨度、大面積的,,也可建小跨度,、小面積的。但是占地大,,相應地增加了室外道路,、管線和運輸線路的長度。 可采用單跨或多跨(聯跨)平面,,各跨多平行布置,,也可有垂直跨。廠房多呈矩形,,一些熱加工車間廠房常采用п形,、形。生活用房和輔助用房多沿柱邊布置或利用吊車的死角處,,也可集中建在廠房附近或貼建于廠房四周,,但不宜過多,以免妨礙廠房采光和通風,。 單層廠房柱距多用6米,,間或采用9、12,、18米等,,跨度也采用以3米為基本參數,以便于構件的定型化,。多跨廠房各跨的高度不同,,應適當調整,以簡化構件和構造處理,,改善采光,、通風效果,。 單層廠房結構通常用鋼筋混凝土構架體系,特殊高大或有振動的廠房可用鋼結構體系,。在不需要重型吊車或大型懸掛運輸設備時,,還可采用薄殼、網架,、懸索(見懸掛結構建筑
在深圳這邊,,很多企業會選擇將廢棄的工業廠房改造成辦公室,工業辦公裝修繼承了廠房的優點,,那就是面積大,,視野寬,由于老的廠房被棄用,,所以很多企業老板會選擇將目光放在這些老舊的工業廠房中,,而不是千篇一律的寫字樓辦公室,那么,,今天我們就來介紹下工業廠房裝修需要注意的問題有哪些吧,。
工業區廠房,室內采用臨時高壓,,一問:室外臨時高壓管可否用止回閥和區低壓管連接,?二問:屋頂均設消防水箱;就單體而言,,引入管上是否加止回閥,?還有水泵結合器的設置是每個廠房都設還是設在室外臨時高壓管網上?如果每棟都單獨設的話就近要消火栓,,如果在管網上社,,管線又長,如何是好,?三問:供消防車取水的取水井容積30l/s*3min?
某工業廠房電氣設計全套
上傳一個施工組織設計供大家參考,!
根據《建規》表8.4.1條規定,建筑高度超過50m的廠房室內消火栓用水量30L/s,,同時使用的水槍數量6支,。但由于廠房的特殊性,部分高度很大,,但每層面積卻很小的廠房按《建規》布置消火栓就成了問題,,如煤礦的井塔,大型礦井的井塔高度甚至超過100m,,但投影面積只有三四百平米(18X18m,,至多20X20m),在這么小的面積上怎么布置6支消火栓呢?此外電廠,、選煤廠的煤倉很多情況下高度也超過50m,,按倉庫建筑套消火栓指標時,消防流量40L/s,,同時使用的水槍數量8支,但煤倉倉頂建筑是一個狹長的空間,,只能單排布置,,8支消火栓同時使用根本夠不著火源,除非布置的很近,,這種情況如何與《建規》要求符合呢,?請大家討論并提供建設性意見。[ 本帖最后由 sunautumn_chen 于 2010-1-29 23:45 編輯 ]
在學習單層工業廠房設計過程中,,關于排架柱荷載組合的問題不太清楚,望求教,。如圖,,在確定+M -M Nmin Nmax的時候,恒荷載的組合系數有時為不利取1.2,,有時取有利1.0,,那是為什么呢?
本帖最后由 無間道 于 2014-2-18 19:00 編輯 給大家轉載一個技術資料,。摘要:爆炸是在瞬間發生的,,人在爆炸的當時是來不及采取任何措施的,因此工業廠房防爆設計應該貫徹“安全第一,,預防為主”的方針,。設計中一定要嚴格執行國家現行有關規定、法規,,采取有效的防爆措施,、合理的抗爆結構,解決處理好泄壓設施等,。通過技術手段,,保障安生生產,防止發生爆炸和燃燒事故,。關鍵詞:防爆設計,、泄壓設施、可燃粉塵,、泄壓面積
最近在做一個工業廠區的規劃,,各位有沒有做過的分享一些經驗,,交流學習一下。感覺廠區要做到既美觀有使用,,而且還要把各項指標都用上挺不容易的,。
因為防雷規范2.0.3條二類防雷中沒有包含一般工業建筑物,,那是否說明可以按三類設計,不管它的年預計雷擊次數是否大于0.3,。
最麻煩 的莫過于定廠房的容量,,我選的是60-80/每平方米,,可廠房面積大點,就顯得容量嚇人,,可小點的話,,我怕電不夠用啊。設計前甲方應該提供哪些數據給我們呢,?我這就是直接說有個建筑圖要畫電,,然后就沒啦
本人正在做一個工業廠房的畢業設計,,為不等三跨,某邊跨有夾層,,設吊車,,采用門式剛架但是現在正處于混沌狀態,不知道怎么著手做請好心人推薦一些工業廠房的書之類的,,或者是計算書圖紙都可以的另外,,一般可以采用什么軟件計算的?
結構圖 建筑圖 計算書
我有個朋友的工廠整體搬遷,,委托我來做廠房,,辦公樓的設計,有意向的朋友可聯系郵箱:[email protected]
廠房為單層單跨雙坡門式剛架工業廠房,,平面尺寸為36mⅹ18m,,柱距為6m。車間有一臺2/5T的中級工作制吊車,。屋面采用鋼筋混凝土屋面板,,有保溫層。屋面及墻面檁條為薄壁C型鋼。鋼屋架或鋼筋混凝土屋架鉸支或剛結在鋼筋混凝土柱上,。進行結構計算和結構分析,,包括荷載計算、內力計算,、內力組合和結構構件計算,。另外該廠房位于7度設防,地震分組為第二組,,地震加速度為0.1g,。我不知道該從那方面入手,先算什么,,再算什么,混凝土柱截面,,屋面板,,屋架,天溝板,,吊車梁等咋選擇,,這些是否都有相關規范,最重要的是這里還要進行抗震驗算,,我不知道從哪些方面進行驗算,,希望各位前輩幫忙指點一二,最好能有個類似的模板,。謝謝了?。。,?!