中央空調!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
小弟最近看到一些系統,,用二次泵打。一次泵把水打過主機,,各個區域在分水缸在用泵打到系統中去,。從水利平衡調節來說這樣有好好處,。想知道一下這樣的系統還有其他的好處嗎》?當我覺得這樣的系統比較的耗電啊,。還有一個問題是:一次泵流量遠遠小于二次泵的流量,,這樣行不?
希望對大家有用
小弟以前不會做的一個項目,。是這樣的,。華東地區一個辦公樓里面有一個測試間。里面都是精密儀器,。要求是常年20度左右要求精度在1度以內,。風速越小越好又要氣流分布均勻還要全熱交換新風。(影響這個儀器最大的問題是溫度18,。5以下到21,。5以上設備就不準了,然后是風速太大也不準,,濕度幾乎沒要求,。)一共4臺設備劃分了4個不到頂的隔離板每個區域20平方。因為房間是在辦公樓中間地方,,只有一個門沒窗,。離最近的外墻有5米,。甲方不想用恒溫機因為價格太高。當時我沒解決就被淘汰了,。后來用的什么方案也不清楚,,小弟在這里求教一下。
中央空調設計方案基礎知識--根據環境設計中央空調方案 前兩篇日志分別談了“了解甲方的投資意向”和“熟知空調品牌與性能”的重要性,,這篇日志主要談“環境對中央空調方案的影響”,。 環境對中央空調設計方案的影響是非常大的,尤其是在能源日趨緊張的現在來講,,怎么合理利用能源,,這對降低中央空調的運行費用和投資費用,具有非常重要的意義,。 做中央空調設計方案,,首先要了解甲方空調使用的內外部環境,閉門造車是不可能的,,對環境了解的越多,,做一個理想的中央空調方案的可能也就越大,市場的競爭能力也就越高,。 對環境的了解,,有便于我們為甲方選用合適的中央空調機組,這對預算總造價有著直接的聯系,,對以后空調運行費用的管理和降低運行費用也有十分重要意義,。 現在中央空調機組種類繁多,有關這些我在《熟知空調品牌與性能》中都已談過,,今天主要想談的是《根據環境設計中央空調方案》,。 現在大型中央空調項目,所使用的空調機組,,主要有兩種類型,,一、溴化鋰直燃式和蒸汽雙效式中央空調機組,;二,、離心式和螺桿
中央空調冷媒水系統基本都采用閉式循環水系統,有些也采用開式系統,,相對于開式系統,,閉式系統有太多的好處。1.請教一下開式系統有什么好處,。2.什么樣的冷凍水系統需要開式系統設計,。
能源應分為三級:高級能源,一般能源和原始能源三級,大致區分和對各類能源下的定義分別是: ( l )所謂高級能源是指:電(包括水力電,、火力電和核電),。
中央空調系統由一個或多個冷熱源系統和多個空氣調節系統組成,該系統不同于傳統冷劑式空調,,(如單體機,,VRV) 集中處理空氣以達到舒適要求。
戶式中央空調設計小常識(內部資料)一,、 目前市場最常見的中央空調的種類:1.1,、 目前中央空調以冷(熱)源載體一般分為兩大類:1.1.1、氟系統:主機(室外機)與末端(室內機)之間是采用銅管相連,,而銅管內部通過的是氟里昂,,即:以氟作為冷(熱)源的載體,。所以稱之為氟系統,; 1.1.2、水系統:主機(室外機)與末端(室內機)之間采用水管(可用:PP-R管,、鍍鋅鋼管,、無縫鋼管等)相連,而水管內部通過的是水,,即:以水作為冷(熱)源的載體,。故稱之為水系統。1.2,、戶式中央空調(指家庭使用的類型):1.2.1:戶式變頻(變容）多聯機:大金(VRV變頻多聯),、海爾(MRV變頻多聯)、美的( MDV定變頻多聯),、格力[GMV數碼多聯(變?nèi)荩,、志高(CMV變頻)(但志高的變頻非變頻壓縮機是采用供電變頻器)等。1.2.2:定頻多聯機:指定頻壓機可拖二到四個室內機(一般情況下只拖兩臺室內機,,也有一個室外機多個壓縮機,,即可拖多個室內機。(目前海爾即將淘汰此系列機型)1.2.3:戶式水機:變頻戶式水機和定頻戶式
前幾天,,剛做完一個高層醫院(中央空調) 的設計,,我們還有一個病房樓中央空調要做,想對綜合醫院的中央空調設計更好的了解,,希望得到大家的支持,、討論。謝謝
中央空調工程設計與施工.part1
戶式中央空調設計安裝探討
大空間中央空調如何設計,譬如:一倉庫尺寸(156*61*25M)室內設計要求溫度:20-30℃.濕度:40-70%.整個空間存放貨物所以整個空間都要制冷,為防止產生溫度梯度,,該如何設計空調,。
海爾KVR家用中央空調設計
家用中央空調設計淺議
設計參考規范及標準(剛才發了一次,不知道成功沒有,再發一次)中央空調主要參考以下的規范及標準:通用設計規范:1.《采曖通風及空氣調節設計規范》( GBJI19-87)2.《采暖通風及至氣調節制圖標準》(GBJ114-88)3.《建筑設計防火現范》(GBJ116-87)4,、《高層民用建筑設計防火現他》( GBJ0045-95)5.《民用建筑節能設計標準(采暖居住建筑部分)》(JGJ26-95)專用設計規范:1,、《宿舍建筑設計規范》(JGJ36-87)2、《住宅設計規范》(GB50096-99)3.《辦公建筑設計規范》(JG67-89)4,、〈旅館建筑設計規范〉(JGJ67-89)5.《旅游旅館建筑熱土與空氣調節節能設計標準》(GB50189-93)6,、其它專用設計規范專用設計標準圖集:
產品名稱:商用中央空調設計所屬分類: 商用空調描 述:中央空調的選型、安裝以及日后的維護和保養都和空調的設計有關,,因此商用中央空調在安裝之前的設計是整個工程安裝的關鍵環節產品簡介:應用場合:工業廠房,、大型超市商場、商貿城,、酒樓,、賓館、寫字樓,、娛樂場所等中央空調的用戶,。 只要您對空氣質量有所要求, 本公司就可以為您提供一種合適的空調服務,。 愿我們的工作能給用戶創造一個滿意,、舒適的空氣環境E-MAIL:[email protected].
中央空調系統的設計經典總結,對于中央空調設計很有用的,對做技術支持者也很有用.
一直從事設計行業,但都是那種不規范的設計,,也看了很多有關空調的設計流程,,都太書本話,不實用?,F(xiàn)在總結一下大概流程,,望大家指教批評。1,、計算負荷及風量2,、根據冷負荷選主機3、全空氣系統則根據總風量及負荷選空調處理機組,,根據風量及風速確定管徑 空氣-水或VRV則根據區域的送風量和區域負荷選室內機,,風機盤管根據樣本提供的冷凍水量和比摩阻(100~300)確定供回水管徑,VRV根據樣本提供的原則確定冷媒管管徑4,、根據氣流組織和風口風速大小確定風口位置及大小不知道以上的順序和概念正不正確,,希望懂行的人多多批評
此設計包括負荷計算(考慮很詳細的,有風管風機溫升負荷),,新風計算(考慮風管,、設備漏風),室內空氣處理(焓濕圖)
中央空調設計
中央空調設計專題,,為您提供中央空調設計相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與中央空調設計 相關的專業交流討論,,更多中央空調設計相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題