最近在做一個工業廠區的規劃,,各位有沒有做過的分享一些經驗,,交流學習一下。感覺廠區要做到既美觀有使用,,而且還要把各項指標都用上挺不容易的,。
一48米廠房,,兩跨,,每跨24米,每跨作用兩臺10T吊車,,6米柱距,,邊柱12米高,1/15坡度,,6度區,。請問1:梁柱節點域腹板厚度如何取,按門規只提了抗剪強度的要求,,按鋼規7,。4。2,,除了滿足第一條還得滿足第二條,,第二條對腹板要求比較高,需要按此取嗎,?(抗剪計算用原來的腹板就已經滿足),,如果按第二條,是否吊車梁牛腿處也需滿足此節點域要求,?2:柱截面需按鋼規8,。4。2條設置不大于3h0的橫向加勁嗎(h0/tw>80根號235/fy),?(門規沒找到相應說明)3:按抗震規范9,。2。11如果用345的鋼材,柱長細比是99(但又說此節不適用于輕鋼廠房),,門規是180但沒說抗震情況,,具體怎么取,?4:門規有沒有臺數的上限,,比如如果柱距大點,吊車輪距小點,,N臺10T的,,加起來》20T了,此時能否按門規設計,?請各位達人多多指教!
廠房共有4層,,每層1900多平方米,只有第一層層高為5.6米,,其余均為3.8米,,不知道是用直管熒光燈,還是用LED工礦燈???是戊類廠房!跪求大大們解析,!
這是本人設計的一個小廠房,,我傳上來,希望大家可以下載后看看,,然后發表一點自己的看法,,大家相互學習和提高。廠房層高是4.5米,。用的是150W的金鹵燈,。只設計了照明,用電負荷是按60W/平方米計算的,。希望大家多提寶貴意見
建筑設計防火規范中對廠房消防提不是很多,,最近碰到這么一個事情,,丙類廠房樓梯間要不要在首層直接對外出口?如果是做擴大前室的話,,擴大前室要不要用乙級防火門隔開,?另外,如果是四層的丁類廠房,,總建筑面積超過一個防火分區的面積,,那樓梯間該怎么樣處理,?是封閉還是在其中一層用防火門隔開?......
接到一個1萬平米左右的廠房給排水設計,,因為本人做市政做的比較多,,不知道廠房給排水方面有什么例子或要注意的問題,請各位前輩指點
請大家幫忙?,,凈化廠房的火災探測器怎么布置,,布在那里?多少面積布一個,? 2,,事故排風系統怎么設計,風量及風機如何選??? 3,機械防排煙設施如何設計,?
據了解,,德國iF設計大獎由德國漢諾威工業設計論壇創立于1954年,為工業設計界最受推崇年度大獎之一,。其評審標準既包括美觀性,、產品質量、材質的選擇,、技術革新、功能性等產品屬性,,也包括人類工程學,、安全性、環保對策,、耐用性等用戶體驗屬性的各項明確指標,。管中窺豹,LED燈具設計已經不僅僅停留在外觀而更多延伸到光效,、散熱,、系統等整體內涵方面。湯石照明董事長湯士權對此也有獨到見解希望與業內分享,。 記者:隨著LED制造工藝的不斷完善,,LED照明燈具的外型更為豐富自由,您覺得LED燈具設計是否已經成為國內外知名品牌形成差異競爭力的主要表現,? 湯士權:LED技術的發展讓裝飾型燈具的外形擁有更豐富的變化,,很多讓人贊嘆的設計也是藉由LED的特性才得以實現的,前衛的造型確實對于產品差異化競爭有著很大幫助,。 對LED商業照明產品而言,,燈具外形其實只是工業美學的重要一環,,隱藏在外形之中的整合能力才是產品真正競爭優勢。同樣,,要想達成品牌差異化競爭的目標,,不能只看產品,而忽視了產品之外的其他環節,。立足品牌核心理念,,找到對的方向、用對的產品服務對的市場,,才是最
設計軟件采用的是DIALux4.801版,。
廠房照明總箱可以如此設計和安裝嗎?,?,?!??!
聲明:本人通信工程專業,畢業后轉行做建筑電氣,,有些吃力,,工作一年多來,給自己進行一下總結,,如有不對之處請見諒,,希望大家也給我多提一些寶貴意見!丁戊類廠房相對來說是最簡單的,。1,、先看建筑面積,算出所需變壓器容量,,確定是采用箱式變電站還是土建變電站,。若變壓器容量不大于630KVA,即可采用箱式站,,一般都會往大給建筑提箱站面積,,20平米(4mx5m)。若面積較大,,需要采用土建站時,,要根據每臺變壓器需要80平米算,,確定土建站面積。也有甲方要求用桿式變壓器,,電桿子不占建站面積,,在總圖上只需要畫個小圈表示,每個桿式變壓器容量不能超過315KVA,。2,、確定市政強電線路來源,附近設置變電站,,并滿足供電半徑,。3、確定屋頂材質,,是混凝土還是彩鋼,,若是彩鋼不需要畫避雷帶,直接利用彩鋼板做接閃器,,屋面上所有金屬構件,、外露金屬管均與鋼屋面聯結。4,、確定是否有卷簾門,、 吊車、生產工藝設備等,。
各位大神,,小弟初學暖通,主要是潔凈室這一塊的,,最近也看了很多潔凈相關資料,,但是越看越暈。 現在領導讓我重點學習視頻廠房和手術室這一塊,,請問食品潔凈室、手術室,、電子潔凈室在設計上主要有什么不同呢,? 或者哪位大神可以致電一下看哪些資料、,、,、、小弟謝過了?。,。?/p>
1,。水電站廠房是一個系統工程設計,,專業包括:地質(地下廠房洞室巖體,、地面廠房地基等)、水工(主要是廠房專業),、機電(一次,、二次、水機,、金結,、通訊等)、施工等專業的配合工作,,社會關系較為復雜,,所以各方的關系要明確;2,。廠房劃分,,常見的基本上為:壩后式(>40m水頭采用混流機組,否則用軸流機組),、引水式(混流機組),、河床式(軸流機組、低水頭多用貫流式機組),,沖擊式水輪機則多用在超高水頭的引水式廠房中,。3。廠房的分級:基本上根據總的裝機容量來確定,,但河床電站的擋水部分與壩相同,。4。階段設計方案:電口(預可研,、可研,、招標、技施),,水口(可研,、初設、招標,、技施),。規劃階段都比較粗,可按以往的水工大綱按體積計算砼工程量及含鋼量,;到初設階段則應有較為準確的砼量和含鋼量,,技施時則應考慮各部位的方案優化(如尾水管分離底板、各預制方案等等),。5,。廠房的結構:小電站N百千瓦-N千千瓦的小混流機組多采用臥式機組,結構上較為簡單,,在此不絮煩,;但大型機組(上萬單機)廠房多采用立式機組(混流,、軸流),且層數較多(如增設有母線層等),,其相應的
LED作為新的光源,,有它自身的發光機理與特點。二次光學設計中充分利用LED的優勢,,則是產品研發必須關注的問題,。1.1 表面發光 對LED進行組合設計,可以形成點發光,、線發光和面發光的自發光形式,。點發光的燈具表面亮度不需要很高,柔和的漫射光往往在環境中起到定向的作用,。線發光的LED用于輪廓照明的情況較多,,產品需要系列化,根據建筑物的形態,、高度以及環境亮度,,需要有不同管徑大小和不同表面亮度的產品。面發光的LED是將模塊化的LED拼裝,,形成發光的表面,。在室內設計中,這類產品可以成為室內主要的裝飾元素,,也會在地面照明中使用,。1.2 側向發光 在被發光的透明介質如玻璃側面線性安裝LED,通過光線的全發射,,使得整個玻璃表面產生柔和的發光效果,。這種裝飾效果可以對標識進行照明,也可以用于賓館大堂的主要視覺中心,,如樓梯,。當然,樓梯的材料一定是透明的,。玻璃繪畫的照明也可以采用這種照明方式,,將玻璃上經過酸腐蝕的藝術繪畫呈現出來。1.3 投射光 投射光的光照圖式可以是扇形的,,也可以是
帶局部二層的廠房在用STS設計時,算門式剛架時用不用三維建模呢,如果整體三維建模的話,那變截面的剛架梁如何輸入呢?還是也像一般的門式剛架一樣,只需計算幾個剛架,但在有二層的地方,在剛架上加上主梁,那二層的部分又在哪里計算呢?在框架模塊里嗎?還有,STS能不能生成主次梁連接的鉸接節點呢?可以的話,如何操作呢?哪位能不能給我說一下這樣的廠房設計時的大概流程和步驟,謝謝大家了.
我不是搞設計的但是有個親戚非要我幫薕計一個鋼結構的廠房,他的要求如下:廠房為一矩形單層廠房,尺寸:56M*50M,,廠房內部不能有柱子,,廠房主要用做倉庫,他說他去別的廠的時候看到人家的就每隔6M左右有一個三角形的鋼架,,很簡單的,。請問那個三角型的是什么結構?。坑檬裁窜浖嬎??
潔凈工程國家規范,,希望對大家有用。,。,。請參考附件!潔凈施工可能對有些人比較陌生,,最近幾年發展比較快,,次書主要講述潔凈室施工各個方面的東西!
請教大家!做廠房的照明設計,應該只標明照明電源引自總動力配電箱,還是給廠房內動力預留出位置及管線和容量而做出總配電箱?另外廠房內是否需要安裝插座?謝謝!
我手上有個現有一個460m2的電子廠房的凈化設計,,分隔成兩間,,一間200m2,萬級,,另一間10萬級,,296m2.吊頂高度為2.70m,生產液晶片的,共有十四臺設備,四五個人員,要求夏季室內溫度23.5±1,冬季20,濕度55±5%;換氣次數滿足設計規范就行,,請各位專家?guī)蛡€忙計算一下所需冷熱負荷,、總送風量和新風量和排風量。急需,!謝謝各位的幫忙和指點,!
人數不確定,,該如何估算化糞池型號,以及整個廠區的給水管管徑(生活消防共用)有的廠房只有1到2個衛生間,,選用1,、2號化糞池小不小,?18個廠房給水管總管管徑DN250是不是大了,?!