最近在做一個工業廠區的規劃,,各位有沒有做過的分享一些經驗,,交流學習一下,。感覺廠區要做到既美觀有使用,,而且還要把各項指標都用上挺不容易的,。
廠房共有4層,,每層1900多平方米,,只有第一層層高為5.6米,,其余均為3.8米,,不知道是用直管熒光燈,還是用LED工礦燈???是戊類廠房!跪求大大們解析,!
圖紙簡介: 本圖為某市物流中心車間廠房消防專業設計圖,,圖紙包括車間消防平面圖和消火栓系統原理圖。 投稿網友: qq_1402564752117 上傳時間: 2014-06-16
這是本人設計的一個小廠房,,我傳上來,,希望大家可以下載后看看,然后發表一點自己的看法,,大家相互學習和提高,。廠房層高是4.5米。用的是150W的金鹵燈,。只設計了照明,,用電負荷是按60W/平方米計算的。希望大家多提寶貴意見
一48米廠房,兩跨,,每跨24米,,每跨作用兩臺10T吊車,6米柱距,,邊柱12米高,,1/15坡度,6度區,。請問1:梁柱節點域腹板厚度如何取,,按門規只提了抗剪強度的要求,,按鋼規7。4,。2,,除了滿足第一條還得滿足第二條,第二條對腹板要求比較高,,需要按此取嗎,?(抗剪計算用原來的腹板就已經滿足),如果按第二條,,是否吊車梁牛腿處也需滿足此節點域要求,?2:柱截面需按鋼規8。4,。2條設置不大于3h0的橫向加勁嗎(h0/tw>80根號235/fy),?(門規沒找到相應說明)3:按抗震規范9。2,。11如果用345的鋼材,,柱長細比是99(但又說此節不適用于輕鋼廠房),門規是180但沒說抗震情況,,具體怎么?。?:門規有沒有臺數的上限,,比如如果柱距大點,,吊車輪距小點,N臺10T的,,加起來》20T了,,此時能否按門規設計?請各位達人多多指教!
聲明:本人通信工程專業,,畢業后轉行做建筑電氣,,有些吃力,工作一年多來,,給自己進行一下總結,,如有不對之處請見諒,希望大家也給我多提一些寶貴意見,!丁戊類廠房相對來說是最簡單的,。1、先看建筑面積,,算出所需變壓器容量,,確定是采用箱式變電站還是土建變電站。若變壓器容量不大于630KVA,,即可采用箱式站,,一般都會往大給建筑提箱站面積,,20平米(4mx5m)。若面積較大,,需要采用土建站時,,要根據每臺變壓器需要80平米算,,確定土建站面積,。也有甲方要求用桿式變壓器,電桿子不占建站面積,,在總圖上只需要畫個小圈表示,,每個桿式變壓器容量不能超過315KVA。2,、確定市政強電線路來源,,附近設置變電站,并滿足供電半徑,。3,、確定屋頂材質,是混凝土還是彩鋼,,若是彩鋼不需要畫避雷帶,,直接利用彩鋼板做接閃器,屋面上所有金屬構件,、外露金屬管均與鋼屋面聯結,。4、確定是否有卷簾門,、 吊車,、生產工藝設備等。
各位大神,,小弟初學暖通,,主要是潔凈室這一塊的,最近也看了很多潔凈相關資料,,但是越看越暈,。 現在領導讓我重點學習視頻廠房和手術室這一塊,請問食品潔凈室,、手術室,、電子潔凈室在設計上主要有什么不同呢? 或者哪位大神可以致電一下看哪些資料,、,、、,、小弟謝過了?。,。?/p>
設計一個建筑面積為7000㎡的五層樓還有一個廠房在長為140米寬為73米的平地上, 西面是馬路 ,,怎么設計合理呀?框架結構的
單層廠房有哪些設計要點,? 單層廠房內一般按水平方向布置生產線,。這種廠房結構簡單,可以采用大跨度,、大進深,;便于使用重型起重運輸設備,地面上可安裝重型設備,;可以利用天窗采光,、通風。單層廠房的適應性強,,既可用于生產重型產品,,又可用于生產輕型產品;既可建成大跨度,、大面積的,,也可建小跨度、小面積的,。但是占地大,,相應地增加了室外道路、管線和運輸線路的長度,。 可采用單跨或多跨(聯跨)平面,,各跨多平行布置,也可有垂直跨,。廠房多呈矩形,,一些熱加工車間廠房常采用п形、形,。生活用房和輔助用房多沿柱邊布置或利用吊車的死角處,,也可集中建在廠房附近或貼建于廠房四周,但不宜過多,,以免妨礙廠房采光和通風,。 單層廠房柱距多用6米,間或采用9、12,、18米等,,跨度也采用以3米為基本參數,以便于構件的定型化,。多跨廠房各跨的高度不同,,應適當調整,以簡化構件和構造處理,,改善采光,、通風效果。 單層廠房結構通常用鋼筋混凝土構架體系,,特殊高大或有振動的廠房可用鋼結構體系,。在不需要重型吊車或大型懸掛運輸設備時,還可采用薄殼,、網架、懸索(見懸掛結構建筑
上海廠房裝修時對于廠房吊頂工作是非常重視的,,吊頂的安裝出了差錯可能會對以后造成無限的困擾,,簡單介紹一下廠房裝修如何設置吊頂! 1,、用來遮擋結構構件及各種設備管道和裝置 2,、對于有聲學要求的房間頂棚,其表面形狀和材料應根據音質要求來考慮,。 3,、 吊頂裝修是室內裝修的重要部位,應結合室內設計 進行統籌考慮,,裝設在頂棚上的各種燈具和空調風口應成為吊頂裝修的有機整體,。 4、 要便于維修隱藏在
向大家請教一個問題,藥包材車間怎么設計布局,,都有哪些流程,,能否提供一個圖紙或者照片的格式,參考一下呢,?多謝幫忙,,跪謝!藥用復合膜,。第一次接觸這個,,求指點啊
廠房照明總箱可以如此設計和安裝嗎?,?,?!??!
電子廠房設計依據什么規范,?電子廠房的屬于工業建筑,應該不屬于公共建筑,。關于EMS工廠設計需要遵循什么規范和文件要求,,大家探討一下!還有EMS工廠設計需要注意哪些問題,?
在深圳這邊,,很多企業會選擇將廢棄的工業廠房改造成辦公室,工業辦公裝修繼承了廠房的優點,,那就是面積大,,視野寬,由于老的廠房被棄用,,所以很多企業老板會選擇將目光放在這些老舊的工業廠房中,,而不是千篇一律的寫字樓辦公室,那么,,今天我們就來介紹下工業廠房裝修需要注意的問題有哪些吧,。
物流冷庫是利用降溫設施創造適宜的濕度和低溫條件的場所,,又稱冷藏庫。是加工,、貯存農畜產品的場所,。能擺脫氣候的影響,延長農畜產品的貯存保鮮期限,,以調節市場供應,。 物流冷庫建造步驟如下: 1、選址 物流倉儲冷庫一般根據企業自身的發展建在地價便宜交通相對便利的位置,,冷庫周圍應避開有重污染源,, 地坪應,、平整、硬實,、干燥,、地表一般為混凝土,庫門應背開風向,,開門方向可向東并遠離污染源,。地坪標高應高于周圍地面,以防雨天庫內進水,。 要考慮交通便利,、與市場聯系等因素。冷庫宜建在沒有熱風頻繁的陰涼處為佳,,冷庫四周應有良好的排水條件,,地下水位要低,冷庫底下要有保溫隔層,,且保持通風良好,,保持干燥對冷庫很重要。另外在冷庫建造之前應按照冷凍機的功率事先架設好相應的三相電力,。 2,、建設噸位及面積的設算
1。水電站廠房是一個系統工程設計,,專業包括:地質(地下廠房洞室巖體、地面廠房地基等),、水工(主要是廠房專業),、機電(一次、二次,、水機,、金結、通訊等),、施工等專業的配合工作,,社會關系較為復雜,所以各方的關系要明確,;2,。廠房劃分,常見的基本上為:壩后式(>40m水頭采用混流機組,,否則用軸流機組),、引水式(混流機組)、河床式(軸流機組,、低水頭多用貫流式機組),,沖擊式水輪機則多用在超高水頭的引水式廠房中。3。廠房的分級:基本上根據總的裝機容量來確定,,但河床電站的擋水部分與壩相同,。4。階段設計方案:電口(預可研,、可研,、招標、技施),,水口(可研,、初設、招標,、技施),。規劃階段都比較粗,可按以往的水工大綱按體積計算砼工程量及含鋼量,;到初設階段則應有較為準確的砼量和含鋼量,,技施時則應考慮各部位的方案優化(如尾水管分離底板、各預制方案等等),。5,。廠房的結構:小電站N百千瓦-N千千瓦的小混流機組多采用臥式機組,結構上較為簡單,,在此不絮煩,;但大型機組(上萬單機)廠房多采用立式機組(混流、軸流),,且層數較多(如增設有母線層等),,其相應的
帶局部二層的廠房在用STS設計時,算門式剛架時用不用三維建模呢,如果整體三維建模的話,那變截面的剛架梁如何輸入呢?還是也像一般的門式剛架一樣,只需計算幾個剛架,但在有二層的地方,在剛架上加上主梁,那二層的部分又在哪里計算呢?在框架模塊里嗎?還有,STS能不能生成主次梁連接的鉸接節點呢?可以的話,如何操作呢?哪位能不能給我說一下這樣的廠房設計時的大概流程和步驟,謝謝大家了.
接到一個1萬平米左右的廠房給排水設計,因為本人做市政做的比較多,,不知道廠房給排水方面有什么例子或要注意的問題,,請各位前輩指點