論文簡介:肉制品加工廠廠房設計肉制品加工廠廠房設計肉制品加工廠廠房設計肉制品加工廠廠房設計 投稿網友:caiyihuan 上傳時間: 2013-02-26
廠房建筑面積為5萬平米,為生產,,儲存乳品的廠房,請問: 1,、廠房的等級為丁類,,廠房內部有成品庫房10000m2(全自動高架倉庫,丁類),冷庫3000m2(丁類,,溫度低于0),,包裝材料庫10000m2((丙類)貨架高度4米),該廠房設置了消火栓系統,,各庫房與廠房之間用防火墻分隔,,請問各個部分的消防系統設置應如何設置。 2,、目前我是生產部分設置了消火栓給水系統,,高架倉庫和丙類庫房設置了預作用自噴系統,這樣做是否可行 3,、該廠房為潔凈生產廠房,,生產區內布置消火栓管道是否暗裝?如不能安裝有哪些措施可以用,? 4,、生產區的排水不能采用明溝,聽新西蘭老外說要設置防水隔斷地漏,,國內查了下溫州有個廠子,,不知是否可行,全是不銹鋼的排水管(工藝設備排水管,,主要是利樂灌裝設備冷卻水等) 5,、奶罐清洗水是否需要經過特殊處理才能排入管網,如果是有哪些方法,?<
論文簡介:年產1500噸肉制品加工廠的技術設計與分析年產1500噸肉制品加工廠的技術設計與分析 投稿網友:caiyihuan 上傳時間: 2013-02-26
最近在做一個工業廠區的規劃,,各位有沒有做過的分享一些經驗,交流學習一下,。感覺廠區要做到既美觀有使用,,而且還要把各項指標都用上挺不容易的,。
最近做了一個廠房是生產塑料制品的,,800多平方,丙類廠房,。消防報警我按二級做的,,廠房內所有電氣設備我按照防爆粉塵環境做的不知道是否正確,請高手指點,。
生物制品潔凈廠房的特點與設計
分享以下,,見附件
肉制品加工廠廠房,、原料庫、成品庫需要設置噴淋嗎,?建筑防火設計規范內宜設置噴淋的建筑并沒有明確到這一類食品廠房,、倉庫,但是這類廠房,、倉庫又被定性為丙類,,所以我也疑惑了,還請做過的,、知道的人不吝賜教,!
一、傳統食品殺菌的方式的利弊
請各位大俠支招,,怎樣解決車間的空調方案,,謝謝!—,、工程概況本工程為寧夏鹽池縣一羊肉加工車間空調系統,。廠房總建筑面積760平方米(長47×寬16×高4.5)。二,、基本氣象資料及設計參數基本氣象資料地理位置: 寧 夏 鹽 池臺站位置: 北緯 37.780 東經 107.400夏季大氣壓:859.90 kPa,; 夏季室外計算干球溫度:31.10 ℃; 夏季空調日平均:25.70 ℃ 夏季計算日較差:10.40℃夏季室外濕球溫度:20.20 ℃夏季室外平均風速:2.70 m/s,;冬季大氣壓:869.20 kPa冬季空調室外計算溫度:—19.000 ℃冬季室外計算相對濕度:50%冬季室外平均風速:5.30 m/s設計參數 夏季:空調室內計算溫度13—17○C,;新風量30m3/時?人冬季:空調室內計算溫度13—17○C;新風量30m3/時?人
廠房共有4層,,每層1900多平方米,,只有第一層層高為5.6米,其余均為3.8米,,不知道是用直管熒光燈,,還是用LED工礦燈啊,?是戊類廠房,!跪求大大們解析!
這是本人設計的一個小廠房,,我傳上來,,希望大家可以下載后看看,然后發表一點自己的看法,,大家相互學習和提高,。廠房層高是4.5米,。用的是150W的金鹵燈。只設計了照明,,用電負荷是按60W/平方米計算的,。希望大家多提寶貴意見
一48米廠房,,兩跨,每跨24米,,每跨作用兩臺10T吊車,,6米柱距,邊柱12米高,,1/15坡度,,6度區。請問1:梁柱節點域腹板厚度如何取,,按門規只提了抗剪強度的要求,,按鋼規7。4,。2,,除了滿足第一條還得滿足第二條,第二條對腹板要求比較高,,需要按此取嗎,?(抗剪計算用原來的腹板就已經滿足),如果按第二條,,是否吊車梁牛腿處也需滿足此節點域要求,?2:柱截面需按鋼規8。4,。2條設置不大于3h0的橫向加勁嗎(h0/tw>80根號235/fy),?(門規沒找到相應說明)3:按抗震規范9。2,。11如果用345的鋼材,,柱長細比是99(但又說此節不適用于輕鋼廠房),門規是180但沒說抗震情況,,具體怎么?。?:門規有沒有臺數的上限,,比如如果柱距大點,吊車輪距小點,,N臺10T的,,加起來》20T了,此時能否按門規設計?請各位達人多多指教!
摘要:介紹金鑼集團(半程)肉制品有限公司電能管理系統,,采用智能電力儀表采集配電現場的各種電參量和開關信號,。系統采用現場就地組網的方式,組網后通過現場總線通訊并遠傳至后臺,,通過Acrel-3000型電能管理系統實現樓層配電回路用電的實時監控,。 關鍵詞:辦公樓;金鑼集團;智能電力儀表;Acrel-3000;電能管理系統 0 概述 ??本項目為金鑼集團(半程)肉制品有限公司電能管理系統。根據配電系統管理的要求,,需要對10kV/0.4kV變電所,、車間進行電能管理,以保
近日,,江蘇省常州市應急管理局公布了《常州市九龍汽車燈具廠“5·30”較大火災事故調查報告》,,認定常州市九龍汽車燈具廠“5·30”較大火災事故是一起
聲明:本人通信工程專業,畢業后轉行做建筑電氣,,有些吃力,,工作一年多來,給自己進行一下總結,,如有不對之處請見諒,,希望大家也給我多提一些寶貴意見!丁戊類廠房相對來說是最簡單的,。1,、先看建筑面積,算出所需變壓器容量,,確定是采用箱式變電站還是土建變電站,。若變壓器容量不大于630KVA,即可采用箱式站,,一般都會往大給建筑提箱站面積,,20平米(4mx5m)。若面積較大,,需要采用土建站時,,要根據每臺變壓器需要80平米算,確定土建站面積,。也有甲方要求用桿式變壓器,,電桿子不占建站面積,在總圖上只需要畫個小圈表示,,每個桿式變壓器容量不能超過315KVA,。2、確定市政強電線路來源,,附近設置變電站,,并滿足供電半徑,。3、確定屋頂材質,,是混凝土還是彩鋼,,若是彩鋼不需要畫避雷帶,直接利用彩鋼板做接閃器,,屋面上所有金屬構件,、外露金屬管均與鋼屋面聯結。4,、確定是否有卷簾門,、 吊車、生產工藝設備等,。
各位大神,,小弟初學暖通,主要是潔凈室這一塊的,,最近也看了很多潔凈相關資料,,但是越看越暈。 現在領導讓我重點學習視頻廠房和手術室這一塊,,請問食品潔凈室,、手術室、電子潔凈室在設計上主要有什么不同呢,? 或者哪位大神可以致電一下看哪些資料,、、,、,、小弟謝過了!??!
設計一個建筑面積為7000㎡的五層樓還有一個廠房在長為140米寬為73米的平地上,, 西面是馬路 ,怎么設計合理呀?框架結構的
單層廠房有哪些設計要點? 單層廠房內一般按水平方向布置生產線,。這種廠房結構簡單,,可以采用大跨度、大進深,;便于使用重型起重運輸設備,,地面上可安裝重型設備,;可以利用天窗采光,、通風。單層廠房的適應性強,,既可用于生產重型產品,,又可用于生產輕型產品;既可建成大跨度,、大面積的,,也可建小跨度、小面積的,。但是占地大,,相應地增加了室外道路、管線和運輸線路的長度,。 可采用單跨或多跨(聯跨)平面,,各跨多平行布置,也可有垂直跨,。廠房多呈矩形,,一些熱加工車間廠房常采用п形、形,。生活用房和輔助用房多沿柱邊布置或利用吊車的死角處,,也可集中建在廠房附近或貼建于廠房四周,但不宜過多,,以免妨礙廠房采光和通風,。 單層廠房柱距多用6米,間或采用9,、12,、18米等,跨度也采用以3米為基本參數,,以便于構件的定型化,。多跨廠房各跨的高度不同,應適當調整,,以簡化構件和構造處理,,改善采光、通風效果,。 單層廠房結構通常用鋼筋混凝土構架體系,,特殊高大或有振動的廠房可用鋼結構體系。在不需要重型吊車或大型懸掛運輸設備時,,還可采用薄殼,、網架,、懸索(見懸掛結構建筑
上海廠房裝修時對于廠房吊頂工作是非常重視的,吊頂的安裝出了差錯可能會對以后造成無限的困擾,,簡單介紹一下廠房裝修如何設置吊頂,! 1、用來遮擋結構構件及各種設備管道和裝置 2,、對于有聲學要求的房間頂棚,,其表面形狀和材料應根據音質要求來考慮。 3,、 吊頂裝修是室內裝修的重要部位,,應結合室內設計 進行統籌考慮,裝設在頂棚上的各種燈具和空調風口應成為吊頂裝修的有機整體,。 4,、 要便于維修隱藏在
肉制品廠房設計
肉制品廠房設計專題,為您提供肉制品廠房設計相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與肉制品廠房設計 相關的專業交流討論,,更多肉制品廠房設計相關內容請?jiān)L問