最近在做一個工業廠區的規劃,,各位有沒有做過的分享一些經驗,交流學習一下,。感覺廠區要做到既美觀有使用,,而且還要把各項指標都用上挺不容易的。
這是本人設計的一個小廠房,,我傳上來,,希望大家可以下載后看看,然后發表一點自己的看法,,大家相互學習和提高,。廠房層高是4.5米。用的是150W的金鹵燈,。只設計了照明,,用電負荷是按60W/平方米計算的。希望大家多提寶貴意見
一48米廠房,兩跨,,每跨24米,每跨作用兩臺10T吊車,,6米柱距,,邊柱12米高,,1/15坡度,6度區,。請問1:梁柱節點域腹板厚度如何取,,按門規只提了抗剪強度的要求,按鋼規7,。4,。2,除了滿足第一條還得滿足第二條,,第二條對腹板要求比較高,,需要按此取嗎?(抗剪計算用原來的腹板就已經滿足),,如果按第二條,,是否吊車梁牛腿處也需滿足此節點域要求?2:柱截面需按鋼規8,。4,。2條設置不大于3h0的橫向加勁嗎(h0/tw>80根號235/fy)?(門規沒找到相應說明)3:按抗震規范9,。2,。11如果用345的鋼材,柱長細比是99(但又說此節不適用于輕鋼廠房),,門規是180但沒說抗震情況,,具體怎么取,?4:門規有沒有臺數的上限,,比如如果柱距大點,吊車輪距小點,,N臺10T的,,加起來》20T了,此時能否按門規設計,?請各位達人多多指教!
廠房共有4層,,每層1900多平方米,只有第一層層高為5.6米,,其余均為3.8米,,不知道是用直管熒光燈,還是用LED工礦燈???是戊類廠房!跪求大大們解析,!
帶局部二層的廠房在用STS設計時,算門式剛架時用不用三維建模呢,如果整體三維建模的話,那變截面的剛架梁如何輸入呢?還是也像一般的門式剛架一樣,只需計算幾個剛架,但在有二層的地方,在剛架上加上主梁,那二層的部分又在哪里計算呢?在框架模塊里嗎?還有,STS能不能生成主次梁連接的鉸接節點呢?可以的話,如何操作呢?哪位能不能給我說一下這樣的廠房設計時的大概流程和步驟,謝謝大家了.
耐火等級二級,生產類別丁類,,3到6層的多層廠房,,生產手機配件,并且設有空氣調節系統,,這樣的廠房要設置消火栓和噴淋系統嗎,?為什么?
1,。水電站廠房是一個系統工程設計,,專業包括:地質(地下廠房洞室巖體、地面廠房地基等),、水工(主要是廠房專業),、機電(一次、二次,、水機,、金結、通訊等),、施工等專業的配合工作,,社會關系較為復雜,所以各方的關系要明確,;2,。廠房劃分,常見的基本上為:壩后式(>40m水頭采用混流機組,,否則用軸流機組),、引水式(混流機組)、河床式(軸流機組,、低水頭多用貫流式機組),,沖擊式水輪機則多用在超高水頭的引水式廠房中。3,。廠房的分級:基本上根據總的裝機容量來確定,,但河床電站的擋水部分與壩相同。4,。階段設計方案:電口(預可研,、可研、招標,、技施),,水口(可研、初設、招標,、技施),。規劃階段都比較粗,可按以往的水工大綱按體積計算砼工程量及含鋼量,;到初設階段則應有較為準確的砼量和含鋼量,技施時則應考慮各部位的方案優化(如尾水管分離底板,、各預制方案等等),。5。廠房的結構:小電站N百千瓦-N千千瓦的小混流機組多采用臥式機組,,結構上較為簡單,,在此不絮煩;但大型機組(上萬單機)廠房多采用立式機組(混流,、軸流),,且層數較多(如增設有母線層等),其相應的
我不是搞設計的但是有個親戚非要我幫薕計一個鋼結構的廠房,他的要求如下:廠房為一矩形單層廠房,,尺寸:56M*50M,,廠房內部不能有柱子,廠房主要用做倉庫,,他說他去別的廠的時候看到人家的就每隔6M左右有一個三角形的鋼架,,很簡單的。請問那個三角型的是什么結構???用什么軟件計算?
我手上有個現有一個460m2的電子廠房的凈化設計,,分隔成兩間,,一間200m2,萬級,,另一間10萬級,,296m2.吊頂高度為2.70m,生產液晶片的,共有十四臺設備,四五個人員,要求夏季室內溫度23.5±1,冬季20,濕度55±5%;換氣次數滿足設計規范就行,,請各位專家?guī)蛡€(gè)忙計算一下所需冷熱負荷,、總送風量和新風量和排風量。急需,!謝謝各位的幫忙和指點,!
請教大家!做廠房的照明設計,應該只標明照明電源引自總動力配電箱,還是給廠房內動力預留出位置及管線和容量而做出總配電箱?另外廠房內是否需要安裝插座?謝謝!
請大家幫忙?,凈化廠房的火災探測器怎么布置,,布在那里,?多少面積布一個? 2,事故排風系統怎么設計,,風量及風機如何選?。?3,,機械防排煙設施如何設計,?
我有個外國同行電氣工程師,非要建議在車間照明配電柜里裝三相插座,,他的原話是I suggest to put the groups for the 400V sockets in the production area in the ALcf cabinets.他的放三相插座的用意也為了預留一些三相電器工具的使用,,我跟他解釋過好幾次了,我說三相插座放在車間的動力配電柜就好了,,照明配電柜本來空間可能就小,,又是三相插座。我的概念就是在車間動力配電柜里預留一些空氣開關就可以了,,沒有必要放三相插座,!可我這位同行怎么老是要堅持他的意見?,!大家有什么好的建議,?我對廠房電氣還不是太了解!希望大家給點好的建議,! 另外一個問題就是他建議安裝的三相插座是16A和32A,,那這種規格的插座最大能帶多少KW的三相設備呢?大家有實際經驗沒有,?理論上32A是不是1.732x0.4KVx32A=22KW????
人數不確定,,該如何估算化糞池型號,以及整個廠區的給水管管徑(生活消防共用)有的廠房只有1到2個衛生間,,選用1,、2號化糞池小不小,?18個廠房給水管總管管徑DN250是不是大了,?!
建筑設計防火規范中對廠房消防提不是很多,最近碰到這么一個事情,,丙類廠房樓梯間要不要在首層直接對外出口,?如果是做擴大前室的話,,擴大前室要不要用乙級防火門隔開?另外,,如果是四層的丁類廠房,,總建筑面積超過一個防火分區的面積,那樓梯間該怎么樣處理,?是封閉還是在其中一層用防火門隔開,?......
接到一個1萬平米左右的廠房給排水設計,因為本人做市睁的比較多,,不知道廠房給排水方面有什么例子或要注意的問題,,請各位前輩指點
施工組織設計的各種流程圖
潔凈工程國家規范,希望對大家有用,。。,。請參考附件,!潔凈施工可能對有些人比較陌生,最近幾年發展比較快,,次書主要講述潔凈室施工各個方面的東西,!
8米高的廠房,,我咨詢業主,說最多給我0.5米下吊裝高度,。規范要求照度保持在300LX,,照明功率密度又要求在12W/M2以內,然后我用高壓鈉燈,,計算結果,,要不就是照度不夠,要不就是照度均勻度不夠,,要不就是照明功率密度超了,,這個該怎么辦?我用天正的逐點照明計算過,,在7米5的高度,,250W深照型金鹵燈根本達不到300LX,繼續提高功率,,就會超出12W/M2的功率密度,一是業主不允許我降低燈具安裝高度,,就算我降低了,,照度均勻度0.7就不容易達到了,。[ 本帖最后由 gothic-1 于 2010-6-24 17:16 編輯 ]
反滲透過程應視為一個總系統,他包含各組成部分及依據,。這些依據可作為設計RO系統時的指南,。每一部分與每一交界處都將有合宜的操作開關及連接,以保證系統的長期使用性能,。每一部分及每一系統都有能滿足用戶需要的經濟、性能的折中辦法,。1,、最終用途 首先考慮的是產品水的具體用途。對飲用水,,通常要求滿足有關衛生標準。然而產品的性能并不全部嚴格的要執行標準值,,因為嚴于產水水質將增加產品水的運行費用,,會產生負面影響,。2,、后處理 在RO透過液使用前,通常需要對其做一些后處理,。如需要脫氣,,以去除為控制結垢對進料水酸化而產生的二氧化碳,防止下游系統遭到腐蝕,。后處理的要求取決于應用,需按具體情況加以確定,。
聲明:本人通信工程專業,,畢業后轉行做建筑電氣,有些吃力,,工作一年多來,給自己進行一下總結,,如有不對之處請見諒,,希望大家也給我多提一些寶貴意見!丁戊類廠房相對來說是最簡單的,。1,、先看建筑面積,算出所需變壓器容量,,確定是采用箱式變電站還是土建變電站,。若變壓器容量不大于630KVA,,即可采用箱式站,一般都會往大給建筑提箱站面積,,20平米(4mx5m),。若面積較大,需要采用土建站時,,要根據每臺變壓器需要80平米算,,確定土建站面積。也有甲方要求用桿式變壓器,,電桿子不占建站面積,,在總圖上只需要畫個小圈表示,每個桿式變壓器容量不能超過315KVA,。2,、確定市政強電線路來源,附近設置變電站,,并滿足供電半徑,。3、確定屋頂材質,,是混凝土還是彩鋼,若是彩鋼不需要畫避雷帶,,直接利用彩鋼板做接閃器,,屋面上所有金屬構件、外露金屬管均與鋼屋面聯結,。4,、確定是否有卷簾門、 吊車,、生產工藝設備等,。
廠房設計流程
廠房設計流程專題,,為您提供廠房設計流程相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與廠房設計流程 相關的專業交流討論,更多廠房設計流程相關內容請訪問