我需要一張廠房大門設計圖,,是帶玻璃幕墻(圓形), 有大小門的那種,,誰可以幫忙設計一下嗎?謝謝。:)
最近在做一個工業廠區的規劃,,各位有沒有做過的分享一些經驗,,交流學習一下。感覺廠區要做到既美觀有使用,,而且還要把各項指標都用上挺不容易的,。
新做的一個廠房,,給公交車換電池的。公交車進出非常頻繁,,10分鐘一次吧,!大門5米5寬,6米高?,F(xiàn)在擔心,,如果下雨或下雪,水從大門潲進來怎么辦,?會把設備淋濕的,。做個雨棚會管用嗎?
廠房共有4層,,每層1900多平方米,,只有第一層層高為5.6米,其余均為3.8米,,不知道是用直管熒光燈,,還是用LED工礦燈啊,?是戊類廠房,!跪求大大們解析!
圖紙簡介: 工程為山東省滕州市滕州新源熱電有限公司廠區大門,、圍墻,,建筑為一層,一層高為3m,建筑高度為3.45m,,采用砌體結構,,圖紙內容包含:建筑設計說明,首層平面圖,,屋頂平面圖,,各立面圖,各剖面圖,,節點大樣,,門窗表,,門窗大樣等。 投稿網友: liqiangsheng121 <
一48米廠房,兩跨,,每跨24米,,每跨作用兩臺10T吊車,6米柱距,,邊柱12米高,,1/15坡度,,6度區,。請問1:梁柱節點域腹板厚度如何取,按門規只提了抗剪強度的要求,,按鋼規7,。4。2,,除了滿足第一條還得滿足第二條,,第二條對腹板要求比較高,需要按此取嗎,?(抗剪計算用原來的腹板就已經滿足),,如果按第二條,是否吊車梁牛腿處也需滿足此節點域要求,?2:柱截面需按鋼規8,。4。2條設置不大于3h0的橫向加勁嗎(h0/tw>80根號235/fy),?(門規沒找到相應說明)3:按抗震規范9,。2。11如果用345的鋼材,,柱長細比是99(但又說此節不適用于輕鋼廠房),,門規是180但沒說抗震情況,具體怎么???4:門規有沒有臺數的上限,比如如果柱距大點,,吊車輪距小點,,N臺10T的,加起來》20T了,,此時能否按門規設計,?請各位達人多多指教!
這是本人設計的一個小廠房,我傳上來,希望大家可以下載后看看,,然后發表一點自己的看法,,大家相互學習和提高。廠房層高是4.5米,。用的是150W的金鹵燈,。只設計了照明,用電負荷是按60W/平方米計算的,。希望大家多提寶貴意見
廠房照明總箱可以如此設計和安裝嗎?,?,?!??!
設計一個建筑面積為7000㎡的五層樓還有一個廠房在長為140米寬為73米的平地上,, 西面是馬路 ,怎么設計合理呀?框架結構的
各位大神,,小弟初學暖通,,主要是潔凈室這一塊的,最近也看了很多潔凈相關資料,,但是越看越暈,。 現在領導讓我重點學習視頻廠房和手術室這一塊,請問食品潔凈室,、手術室,、電子潔凈室在設計上主要有什么不同呢? 或者哪位大神可以致電一下看哪些資料,、,、、,、小弟謝過了?。?!
單層廠房有哪些設計要點? 單層廠房內一般按水平方向布置生產線,。這種廠房結構簡單,,可以采用大跨度、大進深,;便于使用重型起重運輸設備,,地面上可安裝重型設備;可以利用天窗采光,、通風,。單層廠房的適應性強,既可用于生產重型產品,,又可用于生產輕型產品,;既可建成大跨度、大面積的,,也可建小跨度,、小面積的,。但是占地大,,相應地增加了室外道路、管線和運輸線路的長度,。 可采用單跨或多跨(聯跨)平面,,各跨多平行布置,也可有垂直跨,。廠房多呈矩形,,一些熱加工車間廠房常采用п形、形,。生活用房和輔助用房多沿柱邊布置或利用吊車的死角處,,也可集中建在廠房附近或貼建于廠房四周,但不宜過多,,以免妨礙廠房采光和通風,。 單層廠房柱距多用6米,間或采用9,、12,、18米等,跨度也采用以3米為基本參數,,以便于構件的定型化,。多跨廠房各跨的高度不同,應適當調整,,以簡化構件和構造處理,,改善采光,、通風效果。 單層廠房結構通常用鋼筋混凝土構架體系,,特殊高大或有振動的廠房可用鋼結構體系,。在不需要重型吊車或大型懸掛運輸設備時,還可采用薄殼,、網架,、懸索(見懸掛結構建筑
電子廠房設計依據什么規范,?電子廠房的屬于工業建筑,應該不屬于公共建筑,。關于EMS工廠設計需要遵循什么規范和文件要求,,大家探討一下!還有EMS工廠設計需要注意哪些問題,?
聲明:本人通信工程專業,,畢業后轉行做建筑電氣,有些吃力,,工作一年多來,,給自己進行一下總結,如有不對之處請見諒,,希望大家也給我多提一些寶貴意見,!丁戊類廠房相對來說是最簡單的。1,、先看建筑面積,,算出所需變壓器容量,確定是采用箱式變電站還是土建變電站,。若變壓器容量不大于630KVA,,即可采用箱式站,一般都會往大給建筑提箱站面積,,20平米(4mx5m),。若面積較大,需要采用土建站時,,要根據每臺變壓器需要80平米算,,確定土建站面積。也有甲方要求用桿式變壓器,,電桿子不占建站面積,,在總圖上只需要畫個小圈表示,每個桿式變壓器容量不能超過315KVA,。2,、確定市政強電線路來源,,附近設置變電站,并滿足供電半徑,。3,、確定屋頂材質,是混凝土還是彩鋼,,若是彩鋼不需要畫避雷帶,,直接利用彩鋼板做接閃器,屋面上所有金屬構件,、外露金屬管均與鋼屋面聯結,。4、確定是否有卷簾門,、 吊車,、生產工藝設備等。
上海廠房裝修時對于廠房吊頂工作是非常重視的,,吊頂的安裝出了差錯可能會對以后造成無限的困擾,,簡單介紹一下廠房裝修如何設置吊頂! 1,、用來遮擋結構構件及各種設備管道和裝置 2,、對于有聲學要求的房間頂棚,其表面形狀和材料應根據音質要求來考慮,。 3,、 吊頂裝修是室內裝修的重要部位,,應結合室內設計 進行統籌考慮,,裝設在頂棚上的各種燈具和空調風口應成為吊頂裝修的有機整體。 4,、 要便于維修隱藏在
向大家請教一個問題,,藥包材車間怎么設計布局,,都有哪些流程,能否提供一個圖紙或者照片的格式,,參考一下呢,?多謝幫忙,跪謝,!藥用復合膜,。第一次接觸這個,求指點啊
在深圳這邊,,很多企業會選擇將廢棄的工業廠房改造成辦公室,,工業辦公裝修繼承了廠房的優點,,那就是面積大,視野寬,,由于老的廠房被棄用,,所以很多企業老板會選擇將目光放在這些老舊的工業廠房中,而不是千篇一律的寫字樓辦公室,,那么,,今天我們就來介紹下工業廠房裝修需要注意的問題有哪些吧。
我手上有個現有一個460m2的電子廠房的凈化設計,,分隔成兩間,,一間200m2,萬級,,另一間10萬級,,296m2.吊頂高度為2.70m,生產液晶片的,共有十四臺設備,四五個人員,要求夏季室內溫度23.5±1,冬季20,濕度55±5%;換氣次數滿足設計規范就行,,請各位專家?guī)蛡€忙計算一下所需冷熱負荷,、總送風量和新風量和排風量。急需,!謝謝各位的幫忙和指點,!
耐火等級二級,,生產類別丁類,3到6層的多層廠房,,生產手機配件,,并且設有空氣調節系統,這樣的廠房要設置消火栓和噴淋系統嗎,?為什么,?
人數不確定,,該如何估算化糞池型號,以及整個廠區的給水管管徑(生活消防共用)有的廠房只有1到2個衛生間,,選用1,、2號化糞池小不小,?18個廠房給水管總管管徑DN250是不是大了,?!
請大家幫忙?,,凈化廠房的火災探測器怎么布置,,布在那里,?多少面積布一個? 2,,事故排風系統怎么設計,,風量及風機如何選取,? 3,,機械防排煙設施如何設計?