  • 關于廠房設計的一些探討

    最近在做一個工業廠區的規劃,各位有沒有做過的分享一些經驗,,交流學習一下,。感覺廠區要做到既美觀有使用,而且還要把各項指標都用上挺不容易的,。

  • 多層廠房的照明怎么設計啊?

    廠房共有4層,,每層1900多平方米,,只有第一層層高為5.6米,其余均為3.8米,,不知道是用直管熒光燈,,還是用LED工礦燈啊,?是戊類廠房,!跪求大大們解析!

  • 關于廠房設計的一個實例

    這是本人設計的一個小廠房,,我傳上來,,希望大家可以下載后看看,然后發表一點自己的看法,,大家相互學習和提高,。廠房層高是4.5米。用的是150W的金鹵燈,。只設計了照明,用電負荷是按60W/平方米計算的,。希望大家多提寶貴意見

  • 關于廠房設計的幾個問題,?

    一48米廠房,兩跨,,每跨24米,每跨作用兩臺10T吊車,,6米柱距,,邊柱12米高,1/15坡度,,6度區,。請問1:梁柱節點域腹板厚度如何取,按門規只提了抗剪強度的要求,,按鋼規7,。4。2,,除了滿足第一條還得滿足第二條,,第二條對腹板要求比較高,需要按此取嗎?(抗剪計算用原來的腹板就已經滿足),,如果按第二條,,是否吊車梁牛腿處也需滿足此節點域要求?2:柱截面需按鋼規8,。4,。2條設置不大于3h0的橫向加勁嗎(h0/tw>80根號235/fy)?(門規沒找到相應說明)3:按抗震規范9,。2,。11如果用345的鋼材,柱長細比是99(但又說此節不適用于輕鋼廠房),,門規是180但沒說抗震情況,,具體怎么取,?4:門規有沒有臺數的上限,比如如果柱距大點,,吊車輪距小點,,N臺10T的,加起來》20T了,,此時能否按門規設計,?請各位達人多多指教!

  • 廠房照明總箱可以如此設計和安裝嗎,?

    廠房照明總箱可以如此設計和安裝嗎?

    廠房照明總箱可以如此設計和安裝嗎,?,???。,。?/p>

  • 丁戊類廠房設計要點總結

    聲明:本人通信工程專業,,畢業后轉行做建筑電氣,,有些吃力,工作一年多來,,給自己進行一下總結,如有不對之處請見諒,,希望大家也給我多提一些寶貴意見,!丁戊類廠房相對來說是最簡單的。1、先看建筑面積,,算出所需變壓器容量,,確定是采用箱式變電站還是土建變電站。若變壓器容量不大于630KVA,,即可采用箱式站,,一般都會往大給建筑提箱站面積,20平米(4mx5m),。若面積較大,,需要采用土建站時,要根據每臺變壓器需要80平米算,,確定土建站面積,。也有甲方要求用桿式變壓器,電桿子不占建站面積,,在總圖上只需要畫個小圈表示,,每個桿式變壓器容量不能超過315KVA。2,、確定市政強電線路來源,,附近設置變電站,并滿足供電半徑,。3,、確定屋頂材質,是混凝土還是彩鋼,,若是彩鋼不需要畫避雷帶,,直接利用彩鋼板做接閃器,屋面上所有金屬構件,、外露金屬管均與鋼屋面聯結,。4、確定是否有卷簾門,、 吊車,、生產工藝設備等。

  • 單層廠房有哪些設計要點,?

    單層廠房有哪些設計要點? 單層廠房內一般按水平方向布置生產線,。這種廠房結構簡單,,可以采用大跨度、大進深,;便于使用重型起重運輸設備,,地面上可安裝重型設備,;可以利用天窗采光、通風,。單層廠房的適應性強,,既可用于生產重型產品,又可用于生產輕型產品,;既可建成大跨度,、大面積的,也可建小跨度,、小面積的,。但是占地大,相應地增加了室外道路,、管線和運輸線路的長度,。 可采用單跨或多跨(聯跨)平面,各跨多平行布置,,也可有垂直跨,。廠房多呈矩形,一些熱加工車間廠房常采用п形,、形,。生活用房和輔助用房多沿柱邊布置或利用吊車的死角處,也可集中建在廠房附近或貼建于廠房四周,,但不宜過多,,以免妨礙廠房采光和通風。 單層廠房柱距多用6米,,間或采用9,、12、18米等,,跨度也采用以3米為基本參數,,以便于構件的定型化。多跨廠房各跨的高度不同,,應適當調整,,以簡化構件和構造處理,改善采光,、通風效果,。 單層廠房結構通常用鋼筋混凝土構架體系,特殊高大或有振動的廠房可用鋼結構體系,。在不需要重型吊車或大型懸掛運輸設備時,,還可采用薄殼、網架,、懸索(見懸掛結構建筑

  • 實驗樓和廠房,,怎么設計合理呀?

    設計一個建筑面積為7000㎡的五層樓還有一個廠房在長為140米寬為73米的平地上,, 西面是馬路 ,,怎么設計合理呀?框架結構的

  • 關于食品潔凈廠房設計問題

    各位大神,小弟初學暖通,,主要是潔凈室這一塊的,,最近也看了很多潔凈相關資料,但是越看越暈,。 現在領導讓我重點學習視頻廠房和手術室這一塊,,請問食品潔凈室、手術室,、電子潔凈室在設計上主要有什么不同呢,? 或者哪位大神可以致電一下看哪些資料、,、,、、小弟謝過了?。,。?/p>

  • 上海廠房裝修如何設計吊頂

    上海廠房裝修時對于廠房吊頂工作是非常重視的,,吊頂的安裝出了差錯可能會對以后造成無限的困擾,,簡單介紹一下廠房裝修如何設置吊頂! 1,、用來遮擋結構構件及各種設備管道和裝置 2,、對于有聲學要求的房間頂棚,其表面形狀和材料應根據音質要求來考慮,。 3,、 吊頂裝修是室內裝修的重要部位,應結合室內設計 進行統籌考慮,,裝設在頂棚上的各種燈具和空調風口應成為吊頂裝修的有機整體,。 4、 要便于維修隱藏在

  • 藥包材廠房布局怎么設計,?

    向大家請教一個問題,藥包材車間怎么設計布局,,都有哪些流程,,能否提供一個圖紙或者照片的格式,參考一下呢,?多謝幫忙,,跪謝,!藥用復合膜。第一次接觸這個,,求指點啊

  • 電子廠房設計依據什么規范?

    電子廠房設計依據什么規范,?電子廠房的屬于工業建筑,,應該不屬于公共建筑。關于EMS工廠設計需要遵循什么規范和文件要求,,大家探討一下,!還有EMS工廠設計需要注意哪些問題?

  • 如何設計冷卻塔降噪方案

    冷卻塔 隨著社會的科學進步,,經濟的不斷發展,,空調進入了我們的生產生活,讓我們擺脫了炎熱的環境,,享受到了清涼一夏,;很多的綜合商業體都使用大型的冷卻塔,因為大型商場使用冷卻塔制冷效果更好,,更加的節能,;但是冷卻塔給我們帶來舒適的環境時,又會對周邊造成噪聲污染,;所以為了創造一個和諧的聲環境,,我們需要對冷卻塔進行降噪處理;冷卻塔的噪聲主要有電機噪聲,、水淋噪聲,,散熱口風扇工作產生的噪聲;電機噪聲又由電機散熱扇產生的空氣動力性噪聲,,電機各個零部件相互作用產生的機械的噪聲,,電機的轉自和定子間的不平衡電磁力產生的電磁噪聲;水淋噪聲主要由循環水從冷卻塔頂部通過散熱

  • 給初涉廠房設計菜鳥的建議

    1,。水電站廠房是一個系統工程設計,,專業包括:地質(地下廠房洞室巖體、地面廠房地基等),、水工(主要是廠房專業),、機電(一次、二次,、水機,、金結、通訊等),、施工等專業的配合工作,,社會關系較為復雜,,所以各方的關系要明確;2,。廠房劃分,,常見的基本上為:壩后式(>40m水頭采用混流機組,否則用軸流機組),、引水式(混流機組),、河床式(軸流機組,、低水頭多用貫流式機組),,沖擊式水輪機則多用在超高水頭的引水式廠房中。3,。廠房的分級:基本上根據總的裝機容量來確定,,但河床電站的擋水部分與壩相同。4,。階段設計方案:電口(預可研,、可研、招標,、技施),,水口(可研、初設,、招標,、技施)。規劃階段都比較粗,,可按以往的水工大綱按體積計算砼工程量及含鋼量,;到初設階段則應有較為準確的砼量和含鋼量,技施時則應考慮各部位的方案優化(如尾水管分離底板,、各預制方案等等),。5。廠房的結構:小電站N百千瓦-N千千瓦的小混流機組多采用臥式機組,,結構上較為簡單,,在此不絮煩;但大型機組(上萬單機)廠房多采用立式機組(混流,、軸流),,且層數較多(如增設有母線層等),其相應的

  • 這樣的廠房要設計消火栓和噴淋嗎,?

    耐火等級二級,生產類別丁類,,3到6層的多層廠房,,生產手機配件,,并且設有空氣調節系統,這樣的廠房要設置消火栓和噴淋系統嗎,?為什么,?

  • 關于電子廠房的設計計算

    我手上有個現有一個460m2的電子廠房的凈化設計,分隔成兩間,,一間200m2,,萬級,另一間10萬級,,296m2.吊頂高度為2.70m,,生產液晶片的,共有十四臺設備,四五個人員,要求夏季室內溫度23.5±1,冬季20,濕度55±5%;換氣次數滿足設計規范就行,請各位專家?guī)蛡€忙計算一下所需冷熱負荷,、總送風量和新風量和排風量,。急需!謝謝各位的幫忙和指點,!

  • 帶局部二層的廠房如何設計

    帶局部二層的廠房在用STS設計時,算門式剛架時用不用三維建模呢,如果整體三維建模的話,那變截面的剛架梁如何輸入呢?還是也像一般的門式剛架一樣,只需計算幾個剛架,但在有二層的地方,在剛架上加上主梁,那二層的部分又在哪里計算呢?在框架模塊里嗎?還有,STS能不能生成主次梁連接的鉸接節點呢?可以的話,如何操作呢?哪位能不能給我說一下這樣的廠房設計時的大概流程和步驟,謝謝大家了.

  • 求助:凈化廠房的消防設計

    請大家幫忙?,,凈化廠房的火災探測器怎么布置,布在那里,?多少面積布一個,? 2,事故排風系統怎么設計,,風量及風機如何選?。?3,,機械防排煙設施如何設計,?

  • 請教設計廠房照明的問題

    請教大家!做廠房的照明設計,應該只標明照明電源引自總動力配電箱,還是給廠房內動力預留出位置及管線和容量而做出總配電箱?另外廠房內是否需要安裝插座?謝謝!

  • 關于廠房電氣設計的問題

    我有個外國同行電氣工程師,非要建議在車間照明配電柜里裝三相插座,,他的原話是I suggest to put the groups for the 400V sockets in the production area in the ALcf cabinets.他的放三相插座的用意也為了預留一些三相電器工具的使用,,我跟他解釋過好幾次了,我說三相插座放在車間的動力配電柜就好了,,照明配電柜本來空間可能就小,,又是三相插座。我的概念就是在車間動力配電柜里預留一些空氣開關就可以了,,沒有必要放三相插座,!可我這位同行怎么老是要堅持他的意見?,!大家有什么好的建議,?我對廠房電氣還不是太了解!希望大家給點好的建議! 另外一個問題就是他建議安裝的三相插座是16A和32A,,那這種規格的插座最大能帶多少KW的三相設備呢,?大家有實際經驗沒有?理論上32A是不是1.732x0.4KVx32A=22KW????