本人雖說設計多個廠房,,但是多數為初步設計,,現在有個任務是,,水電站廠房的技術施工設計,?想請教一下各位前輩,,做廠房技術施工設計,,大體的設計思路是什么,?其中的難點,要點在哪里?電站具體是,,2臺立式機組,,混流式,由于第一次做,,也沒有人帶,,沒有什么思路,還希望前輩們多多指教,!
最近在做電站廠房設計,,和大家分享一下
本人現在畢業設計做到水電站廠房的設計,但是在確定廠房的主要高程時遇到問題,。以下高程不知如何確定,,公式中的一些字母不知是什么意思。很快就要交設計成果了,,本人現在萬分焦急,。望高手指點。十分感謝,。如果能上傳個廠房的設計計算書,,那更好了水輪機吸出高程 水輪機安裝高程 尾水管底部開挖高程 ①尾水管底板高程 : = - =271.31m ②尾水管底部開挖高程 = -s=269.81m(4)蝸殼層廊道內的地面高程 = (5)水輪機層地面高程 = + + =289.65m(6)發電機層地面高程 =298.20m。(7)橋式起重機軌頂高程 =323.0m(8) 廠房屋頂高程 =329.20m
知識點:水電站廠房起重設備
“強柱弱梁,、強剪弱彎”是結構設計普遍遵循的設計理念,,但是在水電站廠房設計中我經常看到大梁的高度遠遠大于柱子,,很多大梁高度都在1m以上,而柱子上部與大梁連接的地方尺寸只有400mm,,這樣的設計有問題嗎,?哪位高手能指點一下我,多謝,!
我剛畢業,,開始做水利方面的設計,有時候總是無從下手,。水電站廠房的土建部分設計一些標準和規定和房屋建筑上的標準是一樣的嗎,?水利上有沒有關于水工建筑物的建筑部分設計的資料,希望大家能幫幫忙,,在這先謝謝了,。
EM 1110-2-3001Engineering and Design - Planning and Design of Hydroelectric Power Plant Structures.pdf
CFCAD在水電站廠房設計中的應用
文件格式:PDF 文件大小:17.6M(壓縮后分2卷)[ 本帖最后由 sccbjs 于 2011-12-13 21:15 編輯 ]
我沒搞過水電站設計,,不知道如何下手,,目前要搞一水電站廠房設計,而且時間緊迫,,廠房為河床式廠房,,安裝貫流式機組,請教各位高手上傳一點圖紙來作為參考,,幫幫我?。?/p>
剛接觸水電站廠房設計,對用到的設計軟件不太熟悉只是在上部結構使用pkpm,,下部用pc1500程序集計算水下墻,、蝸殼、機墩希望有哪位手指點一下,。在廠房設計中還有什么比較實用,、較易學的三維設計軟件?
求東江水電站廠房設計的內容,,施工圖或者是設計稿都可以的,,先謝過啦! 有 的話發到我郵箱也可以[email protected]:handshake
圖紙簡介: 廣東省某小型水電站廠房施工圖設計,。水電站裝機兩臺,。圖紙主要有:電站平面布置圖、開挖圖,、廠房縱橫剖面,、廠房基礎柱布置結構配筋、廠房各方向立面圖,、框架梁及配筋圖,、屋面配筋及結構、基礎預留口配筋圖等內容,,圖紙合計24張,。對小型水電站廠房設計有一定指導作用。 投稿網友: wang274124236 <
圖紙簡介: 某小型水電站工程(廠房部分)技施階段設計圖圖紙內容主要為:廠房平面布置圖,、廠房縱,、橫剖面圖、流道結構及鋼筋圖,、廠房上下游立視圖,、基礎開挖圖,、梁表圖、柱基礎及圈梁平面,、天面結構等組成,。圖紙合計10張。本圖對小型水電站廠房設計有一定參考價值,。 投稿網友: hairongke
圖紙簡介: 本圖共計1張,,為某電站廠房尾水管三維模型。圖形規則部分為實體,,扭面部分僅為曲面,。不是嚴格的三維實體模型,且出水段部分無法過水(結構封閉),,設計細節略顯不足,。但三維設計值得提倡并鼓勵。本圖雖只有1張,,但是三維模型制圖,,值得鼓勵。且模型整體效果還行,,細節需要改進(非實體三維,,過水通道封閉)。 投稿網友: tumuqiangwei
水電站地下廠房透風空滑設計有其自身的特點,,不同的水電站地下廠房透風空調設計又有其各自的特點,,但是設計中如何有效、安全,、經濟,、臺理 節能。是每十從事水電站地下廠房透風空調最計職員其同關心的,,從下列幾個方面談談看?,同行探討。一,、采熱透風和空調室外計算參數 一般水電站離城市較遠,對于其所在地的氣象資料獲取較為困難,,為了方便,,一般采取的方法是根據電站的具體位置結臺鄰近城市或氣象臺站的氣象資料進行修正,由于各個電站所處環境和城市及氣象站所處環境不同,,導致計算采用的室外計算參數的不正確,,因此對于大型電站室外計算參數,應委托有關權威部分實實測而得,。二,、采熱透風和空調室內計算參數的確定 一般水電站采熱透風和空調室內計算參數的確定都是根據《水力發電廠廠房采熱透風和空氣調節設計技術規定}(1985)及《水電站采熱透風空調設計手冊》(1987)來確定的,。由于自控技術的發展,現代電站正在向無人值班,,少進值守的方向過渡,。因此電站內部環境溫濕度的設計主要是滿足機電設備對溫濕度的要求。這個設個規定和手冊是80年代出的,,溫濕度的設置較多的考慮人的舒適性要求,,從無人值班,少人值
急求: 1. 《水電站廠房通風,、空調和采暖》(83年) 2. 《水電站廠房采暖通風空調圖集》(88) 3. 《小型水電站暖通空調設計手冊》 4. 《水電站機電設計手冊 采暖通風與空調》(87) 誰有這些書呢,?如果有的話,希望能傳上來共享,!我已經找了很久,,但一直沒有找到,現在急需用這方面的書,! 關注了好長一段時間還是沒有,,看樣子,這些書不好找呀,!
急求:1. 《水電站廠房通風,、空調和采暖》(83年)2. 《水電站廠房采暖通風空調圖集》(88)3. 《小型水電站暖通空調設計手冊》4. 《水電站機電設計手冊 采暖通風與空調》(87)誰有這些書呢,?如果有的話,希望能傳上來共享,!我已經找了很久,,但一直沒有找到,現在急需用這方面的書,!
好東西大家一起分享
1,、現在再做一個沖擊式機組(立式水斗)的廠房,,裝機2.4;但是發現安裝高程在原始地面線以上,!2,、我的疑問就是,這樣的話廠房感覺架空在地面上,,不知道這樣的情況咋么辦,?廠區地形是河灘地,回填估計不行,!3,、還有就是,,技術供水池、及技術水泵室的布置,,哪位前輩可以給一些經驗如何布置,?需要考慮哪些問題?4,、空壓機室和油處理室不一定非要布置在安裝間下面吧,,只要和水輪機層同高就可以了對不對?希望各位前輩多多指導啊,,小弟初做廠房,,很多東西不明白!在這先謝謝了,!
水電站廠房設計
水電站廠房設計專題,,為您提供水電站廠房設計相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與水電站廠房設計 相關的專業交流討論,,更多水電站廠房設計相關內容請訪問