1. 啟動無沖擊SVG部分采用自勵方式啟動,,啟動快速,且無沖擊電流,。2.任意組合的連續補償范圍SVG可以從額定感性無功到額定容性無功連續輸出無功,和固定電容器配合使用可構成任意范圍的連續補償,。3.動態響應速度快SVG具有5 ms以內的快速輸出無功特性,,因而對快速的沖擊負荷具有更好的補償效果,對閃變有更好的抑制效果,。4. 優異的諧波輸出特性SVG可通過設置其補償目標,,補償無功或諧波,或兼而有之,。其可輸出近似正弦波的無功電流,,也可以輸出不設定次數的諧波,全諧波補償的諧波電流,,即SVG輸出電流是完全可控的,,充分滿足用戶的需要。5. 占地面積小SVG以半導體功率器件構成的逆變器為核心,,使用直流電容器儲能,,安裝尺寸一般只有SVC的1/5-1/3,特別適合于對占地面積要求較高的場合,,而且還可做成移動式裝置,。
10kV靜止無功動態補償裝置晶閘管閥組室:
我司用揚州開發區華能電氣有限公司的HK-10無功功率自動補償控制器,10組25Kvar電容器,已經正常使用2年多,,最近由于一次10KV高壓缺一相電而斷電一段時間后,,控制器一直顯示欠流,但在控制器的接線端有2A左右的電流,,大型負荷停機后也有0.5A左右,,已經將欠流設成100MA,還是欠流,,電流 回路也不應該開路,,因為在控制器的接線端都有電流的,更換過一只控制器還是如此,,還有一情況:控制器不接輸出(不接電容接觸器線圈,,只接電流回路和電源)時,不欠流,,輸出正常,,接到4組以上輸出時(電容接觸器線圈)欠流指示燈就開始亮了,。不知是何問題,請教各位了,,先謝謝,!
在配電系統中,使用無功自動補償器的話,是不是一定不會出現過補償這種情況?(因為記得它是根據采樣獲得的功率因數值自動投切電容器組)如果誰對無功自動補償器有詳細的了解的話,還請介紹一下無功自動補償器的工作原理及其主要功能.要是還能提供一份圖的話,那就太感謝了!
1、先請教一個在低壓母線上集中補償的關于容量的問題:我的算法是先計算出低壓母線上的所有設備的有功,、無功,,然后算出視在功率,然后根據需要達到的功率因數水平來計算無功補償容量,,可是看很多帖子上都說直接按照變壓器容量的30%來補償就行,,不知道這個經驗是為什么呢?例如:我們那個項目是四臺2000KVA的變壓器帶四個母線,,我算的無功補償量是1840KVAr,,分別在四段低壓母線下面裝了兩個240KVAr的電容補償柜,這樣做應該沒有問題吧,?2,、關于補償范圍的問題:在低壓母線上裝設電容柜,屬于低壓側無功補償,,它補償?shù)姆秶诘蛪耗妇€往上,,而下面的設備不在補償范圍之中,是不是下面設備比如電機的功率因數還是沒有變化啊,,這個補償范圍的定義是指什么,?3、還是一個范圍的問題:假如單母線分段,,正常運行時母聯斷路器分開,,互為備用,那么加在A段下面的電容器是不是對B段起不到補償作用,?4:變壓器都知道是無功負載,,即吸收無功,那么變壓器的無功損耗是不是就是它吸收的無功???這個和別人今天爭論了很長時間,我認為是的,,呵呵5:還有一個同步電機的無功出力的問題先不問了,,呵呵,再思考思考
原來用的是老式的補償器,今天剛買了一個新的就換上了,白天上班的時候可以自動投入,可是我到了下班去看一下.功率因數只有,0.50左右,等了好長時間也不見一組電容投入,,我是這樣設置的,投入門限是,12,切除門限是1因為電容柜里面的電容不是一樣的最大的是18Kvar 最小的是3Kvar.然后時間選的是25秒.目標功率因數設置是0.93,大伙看看我的設置有問題嗎?我廠的變壓器是,200Kvar,電容選用10組,其中6Kvar2組,18Kvar4組,3Kvar1組,還有兩組都是3Kvar+6Kvar連在一起用的.白天的時候補的還可以,可是到了下班補的就不好了,不是過了就是小了頭疼死了,哪們大哥可以幫幫我啊?
我們單位是做成套配電柜的,,經常要做無功的測試,。他們賣補償器的廠家拿來的無功補償器測試儀不能通用,不同廠家的無功補償器做試驗都不一樣,。
我們單位是做成套配電柜的,,經常要做無功的測試。他們賣補償器的廠家拿來的無功補償器測試儀不能通用,,不同廠家的無功補償器做試驗都不一樣,。
我最近接到一個項目,電容柜選用的是進口的成套柜子,,太貴了,。業主想換成國產的,我想請教國產電容補償器能不能滿足技術要求,,工作原理如下:補償的無功功率為800千乏,,分為主輔兩個電容柜,每路補償50千乏,,共16個回路,,但補償器最多12路輸出,也就是說一部分輸出回路帶50千乏,,一部分輸出回路帶100千乏,,可是技術要求是每次投入為50千乏,也就是說如果投入是100千乏的電容器,,就要切除一個50千乏的電容器回路,。請問各位誰家的補償器能夠實現這種功能。
請教各位,,無功功率自動補償器型號為JKW5-12,,運行中長時間只有一組電容器投切,始終不斷開,。電容器為20Kvar,,且電容接觸器上端聯接線(10平方)非常燙,而下端聯接線無此感覺,,這是為什么,?
我公司有一臺型號為JKL5F-18的智能無功功率自動補償器用來控制兩個電容柜,共20個電容,。1——9路控制1號電容柜,,10--18控制2號電容柜。現在手動的還可以用,,但是自動的從來就不能用,,打自動下,接觸器就沒有一個能吸進去的,,而且無功功率自動補償器上的功率因素cos φ(一般是超前,,數值0.77左右)和儀表上的數值(滯后,數值是0.9左右)相差很大。是南京,。人民電器生產的,,現在已經過了保修期只能自己來解決了。有哪位大俠能幫幫忙,?大概會是什么原因非常感謝大家的關注和支持我現在已經把問題解決了問題原因:一:信號線取A相,,電源線竟然接的是A、B相 二:參數一個也沒有調這南京,。人民電器也太不負責任了,。。,。,。。
采用電力電容器補償,,對于容量較大,,負荷平穩且經常使用的用電設備的吳工功率,宜單獨就地補償,,應怎么理解跟實施,,先謝謝了!
功率因數是針對不同的負載說的,,在之前的直流電時代,是沒有功率因數這一說的,,那時候功率因數都是1,。后來特斯拉將我們帶入了交流電時代,從此以后功率因數就常常伴隨著我們的身邊,。(一般功率因數都是小于1的),。
去年公司給一個污水處理廠做的成套低壓GCK柜,其中的補償柜出了好多次問題,,不知道是哪里出了問題,,我們用的是10路補償,每路依次有三個63A熔斷器,,一個交流接觸器,,三個電抗器,一個20KVAR電容器,,NWK1-G10的無功補償控制器,,從去年到現在,,接觸器和熔斷器,電抗器都損壞過,,熔斷器外殼燒了,,電抗器爆過,現在每次去只能換上新的,,也查不出哪里出問題了,,平時投入運行時也沒問題,,但是過一段就可能會出現上面的問題,,無功補償都有哪方面要注意的問題,大家說說,。
先上圖,。圖1,2是低壓配電系統中,1段母線,,2段母線的自動功率補償柜,。但是一段母線有兩個柜子,一個功率補償主柜,,一個輔柜,。3,4圖可以看到控制原理圖。我想問你下一段的1段的兩個功率補償柜之間連接的電纜起什么作用,。2段的功率補償柜是否需要連接到1段的主柜上面,?
真誠請教各位師傅,。本單位有一套低壓電容自動補償裝置,。前幾天巡查時發現人民電器得自動補償器沒有顯示不工作了.檢修得知一個電容切換接觸器和電壓保險管燒毀。全部更換后上閘工作,。下午再去巡查時發現補償器又不工作,。同時發現那個電容切換器也有一路有燒焦得痕跡。保險管燒斷,。于是推下那個燒焦得切換器接觸器開關,。換上保險管重新啟動自動補償控制器。問題來了,。只見控制器顯示“f”字樣.十路循環二極管指示燈有8路常亮,。但是接觸器沒有跳動。也就是說控制器沒有作用了,。也沒有辦法調試,。開機就始終在這個狀態。 。請問大家是什么原因,,該如何檢修,?小弟第一次接觸不懂。望大家指教一二,。謝謝,。
一配電所供兩個車間用電:巖石破碎車間382KW,,需要系數0.7,功率因數0.65,;水處理車間431.25KW,,需要系數0.8,功率因數0.75,;另外還有3條連鎖的膠帶機,,297KW,需要系數0.7,,功率因數0.7,。設備容量共1110.25KW,加權后的需要系數和功率因數分別為0.74和0.7,。我選用1250KVA的變壓器,,補償無功300Kvar,提高功率因數到0.85,。請教各位:1,、變壓器的容量是否偏小,?2,、低壓補償的效辊么樣?/p>
用補償器給電動機做降壓起動,如果補償器的抽頭是60%,,則電動機的啟動電壓為0.6U,、次級啟動電流降為0.6Ist、初級電流為0.36Ist,、啟動轉矩為0.36Tst,。一般書上都是這樣介紹的吧?由于沒有做過計算,,現有一點疑惑:自耦變壓器初級電流真的會是0.36Ist嗎,?請各位參與討論。
在有較多一二級負荷的變電所里有2臺變壓器,一二級負荷采用雙回路電源供電,每臺變壓器都對所有的一二級負荷供電,如何確定每臺變壓器的無功補償容量啊?正常運行時因為不確定一二級負荷到低是從由哪一臺變壓器供電.無功補償過多有什么影響?
問題:1.現在35KV無功補償基本都采用10KV電容器,有35KV電容器的生產廠家嗎?2.為什么多數都采用10KV電容器.3.采用10KV電容器是否必須串聯使用?電容串聯容量降低一倍怎么解決?