請教各位,,無功功率自動補償器型號為JKW5-12,運行中長時間只有一組電容器投切,始終不斷開,。電容器為20Kvar,,且電容接觸器上端聯接線(10平方)非常燙,,而下端聯接線無此感覺,,這是為什么?
無功功率補償的一些概念無功功率補償 無功功率補償的痪皂是把具有容性功率負荷的裝置與感性功率負荷并聯接在同一電路,,當容性負荷釋放能量時,,感性負荷吸收能量;而感性負荷釋放能量時,,容性負荷卻在吸收能量,,能量在兩種負荷之間互相交換。這樣,,感性負荷所吸收的無功功率可由容性負荷輸出的無功功率中得到補償,,這就是無功功率補償的痪皂?力率電費 是指電力用戶感性負載無功消耗量過大,造成功率因數低于國家標準,,從而按電費額的百分比追收的電費(詳細了解力率電費調整辦法)。 過零模塊 采樣及觸發可控硅(晶閘管),。是通過過零模塊對可控硅兩端進行采樣,,當可控硅兩端電壓為零時,觸發可控硅,,使電容器投入或切除,。投入時無涌流,切除時無過電壓,。 涌流及過電壓 ◇涌流是將電容器投入時瞬間產生的電流.如接觸器投入電容器時采用不過零點,,所以當電容器投入時瞬間相當于短路,產生的電流會比電容器額定電流大幾十倍或上百倍.同時會將電容器的極板的許多耐壓薄弱點擊穿,,造成電容器無法儲存能量,,影響電容器的使用壽命.所以接觸器式
有一50KW井下機組,,要求運行電壓1250V,此電壓由35KV↓400↑1400V但運行電壓只有1200V壓降達到200V如何才能讓電壓正常,?需要補償多少微法電容,?如何計算,?哪位高手會呀?多謝多謝,。
我公司有一臺型號為JKL5F-18的智能無功功率自動補償器用來控制兩個電容柜,,共20個電容。1——9路控制1號電容柜,,10--18控制2號電容柜?,F(xiàn)在手動的還可以用,但是自動的從來就不能用,,打自動下,,接觸器就沒有一個能吸進去的,而且無功功率自動補償器上的功率因素cos φ(一般是超前,,數值0.77左右)和儀表上的數值(滯后,,數值是0.9左右)相差很大。是南京,。人民電器生產的,,現在已經過了保修期只能自己來解決了。有哪位大俠能幫幫忙,?大概會是什么原因非常感謝大家的關注和支持我現在已經把問題解決了問題原因:一:信號線取A相,,電源線竟然接的是A、B相 二:參數一個也沒有調這南京,。人民電器也太不負責任了,。。,。,。。
真誠請教各位師傅,。本單位有一套低壓電容自動補償裝置。前幾天巡查時發現人民電器得自動補償器沒有顯示不工作了.檢修得知一個電容切換接觸器和電壓保險管燒毀,。全部更換后上閘工作,。下午再去巡查時發現補償器又不工作。同時發現那個電容切換器也有一路有燒焦得痕跡,。保險管燒斷,。于是推下那個燒焦得切換器接觸器開關。換上保險管重新啟動自動補償控制器,。問題來了,。只見控制器顯示“f”字樣.十路循環二極管指示燈有8路常亮,。但是接觸器沒有跳動。也就是說控制器沒有作用了,。也沒有辦法調試,。開機就始終在這個狀態。 ,。請問大家是什么原因,,該如何檢修?小弟第一次接觸不懂,。望大家指教一二,。謝謝。
求教:單位200變壓器,,電機分散功率不一最大55,,最小2.2,距變壓室都不遠,,40米以內,,一般運行時的總功率為47千瓦,全部電機的總功率185千瓦,,無功補償器為JKGS-6智能無功功率補償器,。問題1、平時顯示428.430.432等是什么意思,?問題2,、有時不自動投切需要先停止再打會自動才投切,這是為啥,?3,、能不能設置,根據什么設置,,設置不合理會怎樣? 本人在這方面菜鳥也算不上,,還望高人解釋的通俗易懂,,謝謝啊:kiss: :kiss:
小弟想請教個關于補償的問題什么是有功功率和無功功率我基本上已經明白 但是還有個問題 電容是怎么進行無功補償的？為什么電容能起到無功補償的作用?/p>
諧波抑制和無功功率補償
諧波分析
現在無功功率補償器使用越來越多。各個廠家的功能大同小異,。但有一點奇怪,。就是切除門限的設定。有的切除門限設定:超前-.99~-.94,,可調步長0.01 -.99如FJK-01型有的切除門限設定:0.5~1.2,,步長為0.1,,切除門限=1.2-當前設定值如GZ2100型有的切除門限設定:最小值不能低于最小電容器組的千乏數,如用戶六路電容器組分別為15,,15,,30,30,,30,,30.選擇值應為16。如JKL7F-18型還有其他的設定比如設定為每路電容器組容量的x%,。為什么會有不同的設定,?[ 本帖最后由 cdj23983 于 2009-8-15 09:44 編輯 ]
有一臺10KV到400V變壓器,。下面所帶的電機全部是變頻電機,全部都是用變頻器,。沒有其它任何負荷,。 請問這個系統的總配電柜 要不要設無功功率補償?
如圖,,請問這兩個圖中的無功補償是怎么計算的,?謝謝了
隨著電能質量、輸電效力越來越被重視,,功率因數校正技術也得到大規模的應用,。通過改善功率因數來提高輸電效率,不僅節約能源,、凈化電網,,也是回報率極高的投資。在高壓配電系統中,,高壓無功功率
當前能夠對能源進行有效利用并便于傳輸的供電系統基本上都是交流電形式,,即其電壓和電流變化在時間軸上的變化規律是按照正弦周期性變化。 電流及電壓值隨時間軸按正弦方式作周期變化的交流電力系統,,是當今有效利用能源,、方便傳輸能量、靈活使用能量的有利工具,。相比于直流供電形式,,交流系統電源主要以兩種方式向負載供應電功率:有功功率及無功功率,有功功率即實現將電能轉為其他用途的功率(如光能,、機械能等),,而無功功率則主要在電網線路內部用于電、磁場之間的轉化,以及在一些特殊電器件中形成并保持磁場,。在正常情況下電力系統中的無功功率是由異步電動機,、電力變壓器,電弧爐和線路無功損耗以及串并聯電抗器等無功負荷產生的,,其中電機,、變壓器在電網中所占的無功功率比例是最高的,有些甚至占全廠負荷載重的80%之上,。若此時電網供給的無功功率不能滿足其負載需求,,則無功電源及其負載保持低電壓平衡。由于電力系統運行電壓水平低,,會給電力系統帶來一系列危害,,表現在以下四個方面:
我們經常在配電房里可以看到低壓電容柜或者補償柜,,或者高壓電容器,,相信朋友們都不陌生。
第一次接觸無功功率補償,實在沒弄清楚,,請教各位:根據技術措施第8頁,,選擇補償容量時,里面有個表格可以參考,,但是我沒弄清楚的是,,補償前的功率因數怎么選擇了?有功計算負荷即是指計算負荷了
一般的無功功率補償控制器是通過功率因數來控制電容的投入,、切除,。在使用中發現以下問題。當負載發生變化時,,尤其是負載少時,,功率因數小時無功功率補償控制器投入電容,結果過補償,,延時后又切除,產生周期性的投入,、切除,。為了正常工作,調節電容的數量,,但負載變化時,,又要調整,,太麻煩。我看資料有一種無功功率補償控制器通過無功功率調整電容的投入,、切除電容,,可以消除以上情況,避免產生振蕩,。誰有新式無功功率補償控制器的說明書請上傳,,謝謝。
我想發布啊
最近學習無功功率補償,發現判據很有意思一開始是功率因數為判據,,可是會在負荷小的時候引發投切振蕩二是無功電流為判據,,通過電壓過零時測量無功電流再推算出無功缺額,從而投切,,這個也好明白就是第三個,,用功率因數和電壓作為判據,這方面資料就難找了,,究竟是怎么樣的呢,?哪位大俠能提供一下這方面的資料如果還有第四種第五種,那又將是什么,?