圖紙簡介: 本設計為低壓無功補償配電柜接線圖,,根據相關國家標準設計,,圖紙包括三張,。 投稿網友: qq_1399127592444 上傳時間: 2014-05-03
圖紙簡介: 圖紙包括:二次原理圖,、一次圖,、元器件清單 投稿網友: culersing 上傳時間: 2013-05-29 圖紙省份:
圖紙簡介: 圖紙包括:二次原理圖,、一次圖,、元器件清單,。4路、6路,、8路,、10路,、12路共補控制原理圖紙。 投稿網友: culersing 上傳時間: 2013-05-29
高壓10kv無功補償控制一次系統圖,二次原理圖,二次接線圖.真空接觸器投切5路電容器組.每組電容600kvar.本人剛完成的圖紙,拿來與大家免費共享.希望在此多多的交流,多多的學習.希望能夠尊重本人的勞動成果,交流經驗.
圖紙簡介: 本補償接線圖適用于工廠用電設備的電容補償及小區用電補償,,補償柜簡單,,制作方便,效果良好,。補償后功率因數能達到供電部門要求,。 投稿網友: tcmxyec 上傳時間: 2013-08-20
圖紙簡介: 快速響應,選用進口晶閘管作為投切開關,響應速度在20ms內,能及時補償無功功率及濾波ZBWKN+電容保護+模組 投稿網友: zbdq_123 上傳時間: 2013-10-22
圖紙簡介: 本圖紙為箱變?,包括:原理圖,,接線圖,系統圖,,圖紙數量較多,,內容豐富,是施工安裝圖,,施工好多次的,。 投稿網友: fgxfgxfgx 上傳時間: 2014-05-23
圖紙簡介: 主要用于6KV、10KV,、35KV等工頻電力系統進行無功補償,、提供功率因數,改善電壓質量,、降低電壓損耗,,充分發揮發電、供電設備的效率,。 投稿網友: zbdq_123 上傳時間: 2013-10-16
圖紙簡介: 本圖紙是TSC型模塊化結構動態無功補償裝置安裝接線圖(單元式),,圖紙內容:主電路電氣原理圖,柜內端子接線圖,,二次信號原理圖,,主電路接線圖等,可供參考,。 投稿網友: zbdq_123 上傳時間: 2013-10-17
圖紙簡介: 高壓母聯柜的原理接線圖,,以后還會陸續更新的 投稿網友: hjaghx 上傳時間: 2013-09-20 圖紙省份:
電表是電力計量的基本裝置,,經過網上收集,基本的接線方式都齊了,,供大家參考,。
各位前輩好!,!我是新手,,看了廠家給我發來的低壓二次接線圖,,上面有一個端子板的表,特別是表頭部分,,分了四列,。也看了一下書,關于每列代表的明確分類還不是特別清楚,,書上說的和實際做的不一樣?。∫虼?,麻煩大家幫么看給解釋一下,,謝謝啦!??![ 本帖最后由 chenshuo1981 于 2009-1-5 14:01 編輯 ]
大俠們,請教一下,,配電箱這樣做法,,有什么問題呢?指點一下,!
任何型號的補償屏接線圖都可以~先謝了哈~
電壓互感器后面那些數字標示是什么意思???還有那個阻尼電阻器的作用是什么啊,?
圖紙簡介: 本圖為高壓電容補償電源保護柜接線圖,,保護裝置采用了EDCS-81400保護裝置,比較全面的繪制了保護原理圖及接線圖等,,并附有材料表,。 投稿網友: tcmxyec 上傳時間: 2013-08-20
圖紙簡介: 高、低壓繞線式電機用進相器就地補償,,功率因數達到0.96以上,。采用交交變頻技術和微機控制結合,實現自動跟蹤電機狀態,,自動調整相關參數,,使電機時刻處于最佳補償狀態,極大降低定子電流,,電機溫升顯著降低,,延長電機使用壽命,。 投稿網友: qq_1398069125338 <
1、先請教一個在低壓母線上集中補償的關于容量的問題:我的算法是先計算出低壓母線上的所有設備的有功,、無功,,然后算出視在功率,然后根據需要達到的功率因數水平來計算無功補償容量,,可是看很多帖子上都說直接按照變壓器容量的30%來補償就行,,不知道這個經驗是為什么呢?例如:我們那個項目是四臺2000KVA的變壓器帶四個母線,,我算的無功補償量是1840KVAr,,分別在四段低壓母線下面裝了兩個240KVAr的電容補償柜,這樣做應該沒有問題吧,?2,、關于補償范圍的問題:在低壓母線上裝設電容柜,屬于低壓側無功補償,,它補償?shù)姆秶诘蛪耗妇€往上,,而下面的設備不在補償范圍之中,是不是下面設備比如電機的功率因數還是沒有變化啊,,這個補償范圍的定義是指什么,?3、還是一個范圍的問題:假如單母線分段,,正常運行時母聯斷路器分開,,互為備用,那么加在A段下面的電容器是不是對B段起不到補償作用,?4:變壓器都知道是無功負載,,即吸收無功,那么變壓器的無功損耗是不是就是它吸收的無功???這個和別人今天爭論了很長時間,我認為是的,,呵呵5:還有一個同步電機的無功出力的問題先不問了,,呵呵,再思考思考
這是一個油浸變壓器,,高壓側線圈如何連接的,,歡迎大家指教。