亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 通用某低壓無功補償綜合配電接線圖

    圖紙簡介: 本設計為低壓無功補償配電柜接線圖,,根據相關國家標準設計,,圖紙包括三張,。 投稿網友: qq_1399127592444 上傳時間: 2014-05-03

  • 低壓無功補償-典型二次原理接線圖

    圖紙簡介: 圖紙包括:二次原理圖,、一次圖,、元器件清單 投稿網友: culersing 上傳時間: 2013-05-29 圖紙省份:

  • 某工程電容低壓無功補償二次原理接線圖

    圖紙簡介: 圖紙包括:二次原理圖,、一次圖,、元器件清單,。4路、6路,、8路,、10路,、12路共補控制原理圖紙。 投稿網友: culersing 上傳時間: 2013-05-29

  • 高壓10kv無功補償控制原理,接線圖.

    高壓10kv無功補償控制一次系統圖,二次原理圖,二次接線圖.真空接觸器投切5路電容器組.每組電容600kvar.本人剛完成的圖紙,拿來與大家免費共享.希望在此多多的交流,多多的學習.希望能夠尊重本人的勞動成果,交流經驗.

  • 某工廠電容補償柜接線圖

    圖紙簡介: 本補償接線圖適用于工廠用電設備的電容補償及小區用電補償,,補償柜簡單,,制作方便,效果良好,。補償后功率因數能達到供電部門要求,。 投稿網友: tcmxyec 上傳時間: 2013-08-20

  • TSF濾波補償主輔柜接線圖

    圖紙簡介: 快速響應,選用進口晶閘管作為投切開關,響應速度在20ms內,能及時補償無功功率及濾波ZBWKN+電容保護+模組 投稿網友: zbdq_123 上傳時間: 2013-10-22

  • 箱變系統圖和無功補償控制原理圖接線圖

    圖紙簡介: 本圖紙為箱變全?,包括:原理圖,,接線圖,系統圖,,圖紙數量較多,,內容豐富,是施工安裝圖,,施工好多次的,。 投稿網友: fgxfgxfgx 上傳時間: 2014-05-23

  • TBB型高壓就地補償接線圖

    圖紙簡介: 主要用于6KV、10KV,、35KV等工頻電力系統進行無功補償,、提供功率因數,改善電壓質量,、降低電壓損耗,,充分發揮發電、供電設備的效率,。 投稿網友: zbdq_123 上傳時間: 2013-10-16

  • TSC型模塊化結構動態無功補償裝置安裝接線圖(單元式)

    圖紙簡介: 本圖紙是TSC型模塊化結構動態無功補償裝置安裝接線圖(單元式),,圖紙內容:主電路電氣原理圖,柜內端子接線圖,,二次信號原理圖,,主電路接線圖等,可供參考,。 投稿網友: zbdq_123 上傳時間: 2013-10-17

  • 高壓母聯柜的原理接線圖

    圖紙簡介: 高壓母聯柜的原理接線圖,,以后還會陸續更新的 投稿網友: hjaghx 上傳時間: 2013-09-20 圖紙省份:

  • 各種電表接線圖,,都基本齊了

    電表是電力計量的基本裝置,,經過網上收集,基本的接線方式都齊了,,供大家參考,。

  • 關于低壓二次接線圖的問題

    關于低壓二次接線圖的問題

    各位前輩好!,!我是新手,,看了廠家給我發來的低壓二次接線圖,,上面有一個端子板的表,特別是表頭部分,,分了四列,。也看了一下書,關于每列代表的明確分類還不是特別清楚,,書上說的和實際做的不一樣?。∫虼?,麻煩大家幫忙看看給解釋一下,,謝謝啦!??![ 本帖最后由 chenshuo1981 于 2009-1-5 14:01 編輯 ]

  • 這樣的接線圖有什么問題呢

    這樣的接線圖有什么問題呢

    大俠們,請教一下,,配電箱這樣做法,,有什么問題呢?指點一下,!

  • 急~~急~~~急~~~~求低壓補償屏接線圖~

    任何型號的補償屏接線圖都可以~先謝了哈~

  • 高手幫我講解一下這個電容補償接線圖吧,!

    高手幫我講解一下這個電容補償接線圖吧!

    電壓互感器后面那些數字標示是什么意思???還有那個阻尼電阻器的作用是什么啊,?

  • 某水廠高壓電容補償電源保護柜接線圖

    圖紙簡介: 本圖為高壓電容補償電源保護柜接線圖,,保護裝置采用了EDCS-81400保護裝置,比較全面的繪制了保護原理圖及接線圖等,,并附有材料表,。 投稿網友: tcmxyec 上傳時間: 2013-08-20

  • 繞線式電機就地補償進相器原理接線圖

    圖紙簡介: 高、低壓繞線式電機用進相器就地補償,,功率因數達到0.96以上,。采用交交變頻技術和微機控制結合,實現自動跟蹤電機狀態,,自動調整相關參數,,使電機時刻處于最佳補償狀態,極大降低定子電流,,電機溫升顯著降低,,延長電機使用壽命,。 投稿網友: qq_1398069125338 <

  • 關于無功補償的一些問題

    1、先請教一個在低壓母線上集中補償的關于容量的問題:我的算法是先計算出低壓母線上的所有設備的有功,、無功,,然后算出視在功率,然后根據需要達到的功率因數水平來計算無功補償容量,,可是看很多帖子上都說直接按照變壓器容量的30%來補償就行,,不知道這個經驗是為什么呢?例如:我們那個項目是四臺2000KVA的變壓器帶四個母線,,我算的無功補償量是1840KVAr,,分別在四段低壓母線下面裝了兩個240KVAr的電容補償柜,這樣做應該沒有問題吧,?2,、關于補償范圍的問題:在低壓母線上裝設電容柜,屬于低壓側無功補償,,它補償?shù)姆秶诘蛪耗妇€往上,,而下面的設備不在補償范圍之中,是不是下面設備比如電機的功率因數還是沒有變化啊,,這個補償范圍的定義是指什么,?3、還是一個范圍的問題:假如單母線分段,,正常運行時母聯斷路器分開,,互為備用,那么加在A段下面的電容器是不是對B段起不到補償作用,?4:變壓器都知道是無功負載,,即吸收無功,那么變壓器的無功損耗是不是就是它吸收的無功???這個和別人今天爭論了很長時間,我認為是的,,呵呵5:還有一個同步電機的無功出力的問題先不問了,,呵呵,再思考思考

  • 變壓器內部接線圖如何連接

    變壓器內部接線圖如何連接

    這是一個油浸變壓器,,高壓側線圈如何連接的,,歡迎大家指教。

點擊加載更多

無功補償接線圖

無功補償接線圖專題,,為您提供無功補償接線圖相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與無功補償接線圖 相關的專業交流討論,更多無功補償接線圖相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

控制箱接線圖

音響功放接線圖