防爆區需要設置聲光報警器嗎?如果需要,就要加安全柵,,我看了海灣的樣本,,聲光報警器接口箱只能接一只本安聲光報警器,,那么要設置多只聲光報警器的話,就需要多個聲光報警器接口箱和相應的報警線路,,是不是,?
論文簡介:火災報警設備的各種接線圖解各種線接什么位置都有詳細說明 投稿網友:chenhuanjun 上傳時間: 2013-07-19
根據新規自動報警系統應設聲光報警器 集中報警系統和控制中心系統應設應急廣播 那么在設計的時候是不不是設置了2種系統后 有應急廣播的地方就應該加聲光報警器 反之一樣 那么我想問下 如果我在寬敞地方設置了應急廣播 在狹小的地方設置聲光報警器 可以嗎 如在車庫 車道設置廣播 而在樓道設置聲光報警行,?
剛剛有一位新手工程師問我,,消防聲光報警器英文怎么說,我讓她去查一下,,結果她說國標翻成audio-vedio alarm,笑死我!!!雖然我的英文也不是特別好,,但我知道也決不可能是audio vedio, 我讓新工程師暫且翻成 photoelectric siren.有那位大俠有更好的翻法望不吝賜教, 謝!
我不是很懂電氣知識,尤其是弱電.沒有辦法,電氣工程師家里有事,一時來不了,現在要掉頂了,為了確保無誤,我請教各位老師了.我們工程用的海灣產品現在是感煙探測器的進線和出線接法.有一個水流指示器和遙控信號閥,圖紙只給了一個.可能忘記了一個.我想請問,我現在24V電源和信號線都引到了,下午問電話問很權威的電氣工程師,(他太忙,我有隔行)說是要加一個控制模塊.我該怎么加?模塊是什么型號?要幾個?24V電源和信號線又如何進如何出?謝謝大家,江湖救急啊!
最近我做了一個關于SD2200消防主機的維保,在做實驗的時候按手報聲光不叫,主機有報警,,做煙感實驗主機有報警,聲光還是沒有反應,。我才做這個消防主機調試沒多久,,但是做的是另一個品牌的,第一次接觸到獅島,。求大神講講這個是不是聯動關系沒有弄對呢,,謝謝謝謝了,急急急啊,,我看了一下這聲光的接線只接入了24V的電壓,,沒有急入信號線,用萬用表打了一下沒有電壓,,以就是說聲光沒有24V 的電壓,。
人體感應聲光報警器 一 、概述 經濟水平的提升促進了鄉村向城市化轉變的速度,,生活質量的提升讓城市人口數量,、汽車等交通工具的數量直線上升,據統計顯示城市內的電力設施外破事故同比增長了百分之三十左右,,這給電力部門帶來了較大經濟損失,。對此,特力康公司研發了人體感應聲光報警器來對來往行人,、車輛提前告警,,及時規避這類外破事故的發生。
電梯前室及走道已經設計有應急廣播,還須在前室設置聲光報警器,?規范 5.5.1 未設置火災應急廣播的火災自動報警系統,,應設置火災警報裝置。但是已經設計了應急廣播還須設置聲光報警器,?
以海灣為例吧。 上面有4個接線端子,,總線接地對角線上,,也就是一進、一出,?還是說一個螺絲上可以接一根電線(比如1,、3就可以接兩條總線),那么反正都是并接的,,我1,、3接三條總線可以么? 聲光報警只有一個Z1,、Z2是接總線的端口,,是不是就不能分支了?圖集上好像也沒看到過有超過3分支的,。
大俠們,,請教一下,配電箱這樣做法,,有什么問題呢?指點一下,!
圖紙簡介: 高壓母聯柜的原理接線圖,,以后還會陸續更新的 投稿網友: hjaghx 上傳時間: 2013-09-20 圖紙省份:
電表是電力計量的基本裝置,,經過網上收集,基本的接線方式都齊了,,供大家參考,。
各位前輩好!,!我是新手,,看了廠家給我發來的低壓二次接線圖,上面有一個端子板的表,,特別是表頭部分,,分了四列,。也看了一下書,關于每列代表的明確分類還不是特別清楚,,書上說的和實際做的不一樣?。∫虼?,麻煩大家幫么看給解釋一下,,謝謝啦!??![ 本帖最后由 chenshuo1981 于 2009-1-5 14:01 編輯 ]
電壓互感器的接線方式很多,常見的有以下幾種: 電壓互感器 (1) 用一臺單相電壓互感器來測量某一相對地電壓或相間電壓的接線方式 (2) 用兩臺單相互感器接成不完全星形,,也稱V—V接線,,用來測量各相間電壓,但不能測相對地電壓,,廣泛應用在20KV以下中性點不接地或經消弧線圈接地的電網中,。 <
10kV接地電壓互感器接線圖
2008年設計院設計的消防火災報警系統圖,里面有我的詳細注明,,包括報警器,,消防廣播喇叭,風機,,水泵的消防接線,,菜鳥只要看完就能基本了解整個消防火災自動報警系統!?,F(xiàn)共享給各位網易土木學友,,希望各位同行相互學習!
火規6.5.1條“火災光報警器應設置在每個樓層的樓梯口,、消防電梯前室、建筑內部拐角等處明顯部位……”新規6.5.2條“每個報警區域內應均勻設置火災報警器……”按此要求,,“光”報警器的數量是不是可能會比“聲”報警器多,?是否意味將來設計要將“聲”報警器與“光”報警器分開設置?“光”報警器數量較多,,“聲”報警器數量少一些,?
聲光報警器接線圖
聲光報警器接線圖專題,為您提供聲光報警器接線圖相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與聲光報警器接線圖 相關的專業交流討論,,更多聲光報警器接線圖相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題