請教各位大俠:單位現在要求我給一個小高層做一個擴初設計,但問題是建筑圖上什么細部尺寸也沒有,,根本無法詳細計算熱負荷,,只有估算。那么現在的問題是不同的樓層,、不同的房間(靠近外墻和不靠外墻),、不同的朝向是否都能用同樣的面積熱指標來估算?
一個多層辦公樓項目,,業主要求采用地板采暖,,暖通的工程師提的條件是在結構的樓板內埋管,直徑20mm,,間距200mm,,之前沒做過類似的項目,請教一下,,這個埋管對結構樓板影響大么,?是否要加厚,譬如不埋管的話,,算下來120mm就夠了,,現在是否要適當根據埋管來加厚樓板呢?
我想自己安裝地暖,但是又不想去買那種專用的鍋爐,,因為我們這是小地方還沒有通燃氣也沒有什么熱源,。就想著能不能用自己家里燒煤球的鍋爐估熱源。只是又擔心熱水供應不上溫度會達不到,,我們這里是南方地區冬天的溫度最冷的時候也有零下幾度,,不過陰雨天為多但也算冷吧,。 因為最絀了新房就想著搞個地暖,反正冬天家里也要燒煤取暖,,燒熱水,。就想何不用這種自己做的燒煤熱水爐當熱源自己安個地暖呢? 所以就想問問各位大俠們你們看我這種自制的燒煤熱水爐能當?shù)嘏臒嵩磫?
工程簡況:建筑面積約4W平的3+19層綜合辦公樓,,含3+5層裙房,常年年平均最低4°C,,設置中央空調系統及局部(重要辦公室,、會議室等)地暖系統。1,、風冷熱泵可以兼作冷源和熱源嗎,?2、如果可以,,相比風冷熱泵冷水機組+燃氣鍋爐,,初期造價和使用維護費用上的對比如何?技術難度或施工難度又如何,?3,、如果可以,必須采用四管制嗎,?4,、其他問題。煩請前輩指點
初秋時節,天氣變化多端,,乍暖還寒是百病萌發的季節,,養生要牢記四個字——頭涼腳暖。 俗話說,,“若要安,,腳要暖?!爆F(xiàn)代醫學觀點認為,,人的足部距離心臟最遠,,血液循環路線長,供血少,,保暖功能差,是最易受到寒邪侵襲的肢體,?!叭擞心_,猶如樹有根,。樹枯根先竭,,人老腳先衰 ?!蹦_對人體起著重要的養生保健作用,。 古人云:人有四根即鼻根、乳根,、耳根,、足根?!氨菫槊绺[之根,,乳為宗氣之根,耳為神機之根,,腳為精氣之根,。”可見鼻,、耳,、乳僅是精氣的凝聚點,而腳才是精氣總的集合點,。觀之臨床,,頭腦清靈,步履輕健均為健康的特征,;而頭重腳輕,,腳腫履艱,為病體之軀,。因此 ,,古今中外的養生健身方法,
上海悄悄興起的"地暖裝修熱"讓產業鏈上的相關中小企業業績迅速上升,。上海愛康新型建材有限公司總經理鄭立克在接受《每日經濟新聞》采訪時說,,公司今年在上海的地暖設備客戶比去年增長了一倍左右。 據介紹,,地板輻射采暖具有其它采暖方式不可比擬的優點,,符合人體生理學調節要求,,能較好地解決"寒從腳下生"的難題。不少業內人士表示,,在北方,,地暖裝修已在近幾年掀起熱潮,而越來越多的上海人,,也開始在寒冷的冬季到來前考慮用地暖代替空調,。而隨著全裝修時代的到來,開發商也紛紛以"地板采暖"作為房子的賣點,。 "地暖擴大了房間的有效使用面積,。傳統暖氣片采暖,一般100平方米須占去有效使用面積2平方米左右,,而地暖采用低溫地板輻射采暖,,管道全部在地面以下,解決了傳統采暖方式的諸多問題,。"鄭立克認為,,針對上海寸土寸金的房產,合理利用室內空間也是地暖的優勢之一,,"一般只需要在客廳和臥室鋪設地暖,。" 依據安裝方法的不同,地暖每平方米價格在70-120元不等,,低溫地板輻射采暖比傳統的采暖方式節約能源20%-30%,,具有更可觀的節能效益。此外,,低溫地板輻射采暖可實行分戶分室控制,,用戶可根據自身條件
燃氣采暖熱水爐-地暖系統設計安裝需引起重視(來源:北京亞特偉達冷暖節能工程技術有限公司 轉載請注明)正所謂“三分產品七分安裝”,業內人士都清楚,,燃氣采暖熱水爐是一種對與其連接的系統要求極高的產品,,得不到合理安裝的產品的性能將會受到很大影響。然而,,由于該行業在中國的發展時間較短,,安裝施工環節難免出現一些問題。對此,,筆者特提出如下幾點建議: 第一,,燃氣采暖熱水爐供暖-地暖系統不宜采用集中供暖的設計思路來設計。很多業內人士都知道,,燃氣采暖熱水爐作為分戶供暖的熱源設備,,它的流量要比集中供暖的熱源多出20%~30%。只有這樣才能滿足很多用戶上班時無需采暖,、下班后快速升溫的要求,。 第二,,燃氣采暖熱水爐與散熱器配套也應配備溫控系統。其實,,不管末端系統是散熱器還是地暖系統,,燃氣采暖熱水爐都應該配備溫控系統。因為溫控系統可以使整個采暖系統更加節能,,幫用戶節省很大一部分費用,。它可以隨意設定一周不同時間段的溫度:家中無人時,只需調低至無人在家的“值班”溫度,,以確保機器和循環水不會結冰;下班回家前可通過智能化模塊啟動供暖系統,,回家后立刻就能感受到溫暖
使用地暖的家庭是越來越多了,,如何使用地暖更節能成為很多人關注的一個問題。現在地暖的使用中于很多的誤區,,和大家分享,,同時讓自己避地暖現在基本都是配有溫控系統的,特別是電地暖,,每個房間都是一個單獨的控制器,。誤區一:即用即開會節能?有的消費者會在需要的時候打開溫控,,出門的時候關閉溫控,,以為這樣會省電(省燃氣ｄ實這樣不但不節能反而會更耗能,。地暖系統是一個低溫運行的系統,,通常地暖的發熱電纜或者是熱水盤管都是鋪設在混凝土里面,所以地面輻射供暖系統具有良好的蓄熱性,,在這種情況下地暖系統的使用效果就具有了滯后性,。也就是說開啟系統后需要一定的時間才能使房間的溫度達到設定的溫度,而關閉系統后室內溫度不會迅速下降,,需要很長的時間溫度才能降低,。頻繁的開關不但起不到地暖系統的節能效果,反而還增加了采暖系統的運行費用,,同時頻繁的開啟或關閉采暖系統還會降低地暖系統的使用壽命,。正確做法:不常用的房間可以把溫度調低幾度,在較長時間離開屋子的時候只需將溫控器溫度下調幾度,,在長時間不住人或者長時間離開的情況下可以選擇關系系統,,但是需要注意的是如果房間有設備或者管道怕凍壞
家里準備裝修,,想用大金的中央空調及地暖,,但對地暖的了解比較少,不知道如何選擇?朋友們能否給些建議我,,不甚感謝!!有些單位和我講用什么大金的地暖,,我不大清楚!!急.
剛剛接觸了一個住宅地暖設計項目,,設計中遇到了很多不太明白的細節問題,,現發帖求助下1 規范上說各環路之間的長度應盡量接近,為了水力平衡,。 我從網上下載的一部分地暖圖紙,,有些圖紙上的環路長度差的很多,有些地暖系統中,,某一環路帶的是衛生間的散熱器,, 不知道這種情況下,系統還會不會平衡,,僅僅依靠分集水器處的球閥調節,,可以使各個環路平衡嗎?2. 不知道大家畫完盤管之后,會不會校核盤管的散熱量是否滿足房間所需熱負荷的要求,?
我裝修想裝電地暖~~我想問幾個問題~1.電地暖整個鋪下來總的面層有多厚~2.下面鋪了電地暖后~水電的優化改造的管線怎么走~走地還是走頂~3.衛生間可以鋪電地暖嗎~有滲水問題怎么解決的你們~4.床底下有必要鋪電地暖嗎~5.問下現在電地暖的多少錢一米~及多少錢一平米~分別給個價~謝謝~
1.外觀:內外壁光滑,,管壁均勻,無氣泡,,折彎現象,; 2.交聯度一致,塑料原料與交聯劑在擠出機生產過程中充分混合,; 3.管材壁厚不均原因:內外壁的模具未經仔細調整,不同心 4. 管材內外壁不光滑的原因: (請查看亞特偉達) 5. 氣泡:因為現在機器密封較好,,且有檢測指示,不易有空氣混入 ,,產生氣泡的可能較?。?6. 包裝前進行注水壓力試驗, 管材內有水珠(例:吉林新元管) 7. 50年壽命試驗北京亞特偉達公司整理,。
供暖是關系到千家萬戶過冬的首要問題,、也是政府最頭疼的問題,更是投訴率最高的問題,。家庭采暖方式有很多種,,有空調、電暖氣,、壁掛爐,、地暖等多種方式,在考慮家庭采暖時一定要根據氣候狀況,、能源狀況,,此外還有采暖的舒適度,使用成本和后期維修的投入的多少來選擇適合自己的采暖方式,。隨著居民生活水平的提升,,越來越多的用戶開始安裝使用地暖采暖系統. 農村房子安裝哪種地暖合適?最近不少的用戶打電話來咨詢采暖方式問題,為此禾創怡美嘉地暖在針對用戶解答問題的同時也整理了一些常見問題和數據這里與大家一起分享,。通常在郊區,、農村目前還沒有普及天然氣、集中供暖等系統,,人們可以利用的熱源通常為燃煤鍋爐,、電力資源兩大類。毋庸置疑采用燃煤鍋爐采暖通??梢园惭b暖氣片和水地暖兩種方式,,從安裝費用來講,水地暖安裝價格略高于暖氣片,,但從使用費用和舒適度來講暖氣片肯定的沒的比的,,以上筆者在本站也有關于暖氣和地暖比較的文章說明和論證。而電力采暖通常為電地暖系統,。即水地暖之后又一大采暖方式,。家庭采暖(亞特偉達)是一個系統工程,涉及的問題不僅在于產品本身,,也包括方案設計是否合理,前期方案設計的合理,,將避免日后的
1. 25.4平米負荷算下1416W,, 用天正算盤管間距是盡然說大于400, 我這才50多瓦/平米,, 還有40多的了,, 那都局部采暖? 我看別人的圖上都滿鋪的,,而且還有250 200 240的了,,我就碉堡了, 這TM怎么算的啊,, 水溫是55-45,,平均溫度是50吧,PERT管,,在室內18情況下,,查表是散熱量147.4,熱損失39.2 那向室內的散熱量是哪個,?147.4還是147.4-39.2.這J8處規范的小學沒畢業吧,,間距怎么算呢? 2. 地暖負荷計算時算地面嗎,?地面時熱的怎么會有負荷呢,?按對流換熱的90%算,那就是按暖氣片算在*90%嗎?
1,、與設計回路相符合 2,、管道鋪設間距與設計相符合 3、如管道回路之間實際鋪設長度差距大于30米,,則需重新調整及時通知公司 4,、管道與冷墻墻體之間距離在100—150MM 5、堅決杜絕出現管道交叉現象 6,、與分水器連接的地面部分管道必須加保溫套管 地暖回填層的鋪設 1,、細石混凝土保護層鋪設,鋪設前先檢查壓力表,,如壓力表壓力低于4MPA,則禁止施工 2,、混泥土攪拌:嚴禁直接在地暖管上進行混泥土攪拌??稍诘嘏苌箱亯|木板或者是塑料板,。施工時不得出現地暖盤管外露現象,如墻邊保溫條脫落,,需將邊界保溫條復位 3,、混凝土找平后地面高差不得大于5mm。 4,、鋪設混凝土時,,在門口、過道,、地漏等位置必須做好記號,,防止后期施工中不當行為破壞地暖管道。 綜上,,消費者在選擇地暖安裝時,,一定要根據自身情況綜合考慮,選擇正規地暖公司,,規范施工,,為自己營造一個舒適、溫暖的新
1、單位地面面積所需的散熱量qx =Q/F,,其中Q房間所需的地面散熱量,,如何理解,與房間負荷有何關系,?這個qx與耗熱指標的關系如何,?2,、單位地面面積散熱量是什么?與單位地面面積所需的散熱量到底如何區分,?3,、附錄單位地面面積散熱量與向下傳熱損失表,在選擇盤管間距的時候如何用,?是散熱量減去熱損失大于采暖熱指標就可以,還是如何,?看了很多次,,還是不懂,求教各位,,望不吝指導,!
判斷地暖是否漏水,最好的辦法是重新做一次打壓試驗,。地暖裝好時必須做打壓試驗:關閉地暖總閥,,用手動打壓機給地暖打壓,打壓8~10公斤時等待半小時,,如果壓力可以保持不下降,,說明暖氣管不漏水。如果漏水,,漏水處會表現得很明顯,,壓力也難以保持較長時間。 地暖漏水怎么查-確定具體漏水位置 1,、觀察壓力表變化 在正常情況下,,如果確定地暖是有漏水,,壓力表一般會在短時間內掉壓,,當確定是緩慢泄漏的話,首先是讓管道停止運行,,地暖表面降溫后,,在用熱水注壓后分別關閉分水器上的各路閥門,對壓力表進行觀察,,確定壓力表沒有變化,。 2、確定漏水回路 分別打開各回路的閥門,,觀察哪個回路有降壓現象,,一般降壓明顯的回路即為漏水回路。確定好漏水回路后,,把沒有泄漏的回路全部關閉,,然后往地暖管道內注水,將水溫調至最高溫度,進行地暖水流循環,。 此時壓力表會逐漸降低,,在加溫的時候,注意保持地暖管道的壓力值,,有泄漏的地暖回路啟動后,,再隨之使用紅外測溫儀進行地表的溫度測量。初始測量時,,會發現地表會有一定的溫度
1,、我聽說地暖盤管實際施工的時候根本就不看設計圖,,頂多是參考一下間距,每一路管長也不是按設計走的,,好像是每一路80/100/120米,,盤完就完了,是這樣嗎,?2,、如果是這樣的話,那設計的時候把分水器和間距表示出就行了呀,。盤管是在是太費時間精力又無意義的事了,。3、有沒有不畫盤管,,只把分水器和間距定好,,審圖也沒問題的。介紹介紹??!謝謝