本帖最后由 herrschi 于 2016-1-10 10:58 編輯 新手剛學習軟件繪制,地暖的盤管移動看了演示也看不懂,,問題是先點擊命令符號后,選擇對角點,,盤管不變成虛線,,總是顯示找到0個,總計0個,,不出現指定基點的提示,,哪位高手給指點一下,錯誤在哪里,?
在地暖課堂系列活動小組的積極籌劃下,,此次地暖課堂活動地點終于確定啦! 南京市龍蟠中路202號 西華門飯店 解放路:25路,、29路,、51路、5路,、65路,、805路、91路,、9路,、游1路、游2路逸仙橋:40路 ,、47路,、58路、808路夜間,、93路 ,、南金線 ,、南金線區間隨著離地暖課堂開講的時間越來越近了,收到的報名回執也越來越多,,真的很感謝朋友們對這次活動的關注,,真心的希望這次地暖課堂能給所有參加活動的朋友帶來意想不到的收獲!想參加的朋友趕緊下載邀請函填下回執報名哦,!好活動要和好朋友分享,,大家也可以邀請身邊朋友、同事一起參加,! 附邀請函(想參加的朋友,,請復制填寫回執,傳真或發郵箱報名)尊敬的______女士/先生: 您好,!為了讓您能夠更系統,、更全面地了解最
派克地暖這個公司怎么樣?
我設計的地暖圖紙,沒有用軟件的,大家多多請教.
目前 我手上有個單子 客戶要求他們家的取暖,地暖跟散熱器混裝?我所知道的 就是散熱器的供水在地暖之前,而地暖的供水則是回水去供水的混合水,從而以達到地暖的低溫供水溫度..而現在很郁悶的是::在地暖的供水與回水之間 要裝一個什么樣子的恒溫混水閥?具體要裝一些什么東西,有些什么要求?大家都用什么牌子的??? 那位兄臺有照片的話 給個照片說明 謝謝了!!!
向各位大蝦請教一個問題,一個大約100M2的地暖設計,,最不利點的長度約100M,,它的水泵揚程應該如何選取呢,是經過水力計算還是估算,?如果估算,,那它的揚程一般取多大值呢?
我是新接觸這方面的新人,,但想要學習畫地暖盤管圖,,可我有不知道怎樣來畫,按什么要求和標準來畫,。求你們會的給小弟傳授技術及經驗,,這關乎小弟的工作前景~~ 拜托了 ~!我QQ260505034 有意教的我定當虛心求教~,!
家用壁掛鍋爐獨戶地暖,主管流速一般控制在多少,,盤管流速在多少,?16*2的管子,分9路的情況下~~支管用de25 立管用de32
為什么,?工程上,一般地暖主管立管已經做好,,地暖施工方只做管井以后的工作,。設計院要求做水力計算,但是地暖支管及加熱管管徑甲方都已經定了(通常加熱管20,,支管25或32),。那我們做水力計算還有什么意義?:L 而且地暖至今我也沒見到個正確的水力計算方法??!:(誰有正確的給咱一個趙 13124701337 北京[ 本帖最后由 zyfjyt 于 2009-3-4 14:12 編輯 ]
問:某一天,,我打開電腦,,感覺我的鼠標指針好象出現了問題:鼠標指針移動困難或在屏幕上亂晃,,甚至停留在某一位置而完全失靈,根本無法使用,。請問鼠標無法移動或者亂晃怎么辦,?電腦軟件技術博客推薦 答:第一、在排除CMOS光學傳感器和透鏡方面的原因外,,那很可能是LED部分有故障,。對于指針無法移動的光學鼠標,如果LED不亮,,通常是電纜線中的電源線接觸不良,,或者是多芯線有斷線的現象。只要剪去可疑部位并重新焊接即可,。 第二,、若排除斷線的原因后LED仍舊不亮,可以拆開鼠標并保持和電腦連接(處于開機狀態),,用萬用表檢查LED兩引腳間是否有電壓(大約為1.2V),,如果沒有電壓,則可能是PCB上DSP(數字信號處理)芯片附近的一個電阻(標記為Q1,,阻值一般為82Ω)損壞或LED斷路所致,,解決的辦法是更換同規格的電阻或高亮度的LED;如果有電壓,,但鼠標仍存在定位差,、移動困難等故障,多半是LED老化,,更換它即可,。 第三,、很多可能是鼠標本身硬件壞了,現在鼠標價格也不貴,,修的錢還不
地暖的來源及地暖的發展 什么是地暖,?
使用地暖的家庭是越來越多了,如何使用地暖更節能成為很多人關注的一個問題?,F在地暖的使用中于很多的誤區,,和大家分享,同時讓自己避地暖現在基本都是配有溫控系統的,,特別是電地暖,,每個房間都是一個單獨的控制器。誤區一:即用即開會節能,?有的消費者會在需要的時候打開溫控,,出門的時候關閉溫控,以為這樣會省電(省燃氣),,其實這樣不但不節能反而會更耗能,。地暖系統是一個低溫運行的系統,通常地暖的發熱電纜或者是熱水盤管都是鋪設在混凝土里面,,所以地面輻射供暖系統具有良好的蓄熱性,,在這種情況下地暖系統的使用效果就具有了滯后性。也就是說開啟系統后需要一定的時間才能使房間的溫度達到設定的溫度,,而關閉系統后室內溫度不會迅速下降,,需要很長的時間溫度才能降低。頻繁的開關不但起不到地暖系統的節能效果,,反而還增加了采暖系統的運行費用,,同時頻繁的開啟或關閉采暖系統還會降低地暖系統的使用壽命。正確做法:不常用的房間可以把溫度調低幾度,,在較長時間離開屋子的時候只需將溫控器溫度下調幾度,,在長時間不住人或者長時間離開的情況下可以選擇關系系統,但是需要注意的是如果房間有設備或者管道怕凍壞
家里準備裝修,,想用大金的中央空調及地暖,,但對地暖的了解比較少,不知道如何選擇?朋友們能否給些建議我,,不甚感謝!!有些單位和我講用什么大金的地暖,,我不大清楚!!急.
問:水地暖需要清洗嗎,? 答:需要,,由于地熱管內常年積水,水里有微生物和雜質,,在一定的條件下會產生大量的生物粘泥和污垢,,覆蓋在地熱管內,地熱發生溫度變化,,就是這生物粘泥和污垢覆蓋在管壁內壁所造成的,。同時也生存了大量的細菌,對用戶的健康也造成了危害。 問:地暖使用多久需要維護一次,? 答:地熱使用年限超過二個采暖期就需要進行定期維護及保養,,因為地熱管在使用后就會有生物粘泥及雜質、細菌的產生,,為保證地熱管內壁的清潔,。延長地熱管的使用壽命,所以地熱管路系統的定期維護和保養是必然的,。 問:為什么現在的室內溫度明顯比以前下降了,? 答:這是因為地熱管內壁產生了大量生物粘泥,據有關資料統計,,在采暖過程中,,地熱管內壁每增加1mm水垢,就會使環境溫度降低6度,,不僅影響了正常溫度,,也造成了能源浪費。 問:為什么地熱管的通水量明顯感覺今年小于往年,? 答:這就有可能是地熱管內的生物粘泥過多,,已對地熱管造成了局部堵塞,繼續使用就會造成管內堵死,。只有破壞地面,,拆除或更換管路系統方法可解決,,給你
在安裝了地暖的客戶中,,由于很多客戶對地暖的認識度還不夠,所以他們往往會認為把房間的溫度調節得越高越好,。其實,,這部分客戶還沒有完全理解地暖及其使用方式。 人體感受的舒適溫度是在18---26度,,人體對空氣濕度的舒適要求是45%----65%,,還有0.3m/s的空氣流動,也就是說,,人在這樣的環境中生活是最舒適的,。那么很多地暖客戶把房間的空氣溫度調節到25度,甚至還高,,他們認為這樣的高溫就很好了,。但是,他們忽略了一些問題,。溫度調節的越高,,能源消耗量就越大,根據地暖客戶在實際使用中的信息反饋來看,只要溫度在25度以上的話,,所需要消耗的能源就比溫度在21以下所需要消耗的能源多20%---50% 左右,。其次。一般安裝了地暖的客戶在使用地暖的過程中,,都是不需要開窗的,,也就是在封閉的環境中使用。那么溫度達到22以上的話,,人體就會明顯感覺到頭昏,、胸悶(在我們的地暖客戶的使用過程中,有很多都反映過這個問題),,還有,,在這樣的環境中,室內的空氣就比較混濁,,怎么解決這個問題呢,?那就只有新風系統來解決了。 新風系統最簡單的原理就是在封閉不開窗的環境中,,把室內混濁的空氣排放出去,,把室外的新鮮的
1.外觀:內外壁光滑,管壁均勻,,無氣泡,,折彎現象; 2.交聯度一致,,塑料原料與交聯劑在擠出機生產過程中充分混合,; 3.管材壁厚不均原因:內外壁的模具未經仔細調整,不同心 4. 管材內外壁不光滑的原因: (請查看亞特偉達) 5. 氣泡:因為現在機器密封較好,且有檢測指示,,不易有空氣混入 ,,產生氣泡的可能較小,; 6. 包裝前進行注水壓力試驗, 管材內有水珠(例:吉林新元管) 7. 50年壽命試驗北京亞特偉達公司整理,。
供暖是關系到千家萬戶過冬的首要問題、也是政府最頭疼的問題,,更是投訴率最高的問題,。家庭采暖方式有很多種,有空調,、電暖氣,、壁掛爐、地暖等多種方式,,在考慮家庭采暖時一定要根據氣候狀況,、能源狀況,,此外還有采暖的舒適度,使用成本和后期維修的投入的多少來選擇適合自己的采暖方式,。隨著居民生活水平的提升,,越來越多的用戶開始安裝使用地暖采暖系統. 農村房子安裝哪種地暖合適?最近不少的用戶打電話來咨詢采暖方式問題,,為此禾創怡美嘉地暖在針對用戶解答問題的同時也整理了一些常見問題和數據這里與大家一起分享,。通常在郊區、農村目前還沒有普及天然氣,、集中供暖等系統,,人們可以利用的熱源通常為燃煤鍋爐、電力資源兩大類,。毋庸置疑采用燃煤鍋爐采暖通??梢园惭b暖氣片和水地暖兩種方式,從安裝費用來講,,水地暖安裝價格略高于暖氣片,,但從使用費用和舒適度來講暖氣片肯定的沒的比的,以上筆者在本站也有關于暖氣和地暖比較的文章說明和論證,。而電力采暖通常為電地暖系統,。即水地暖之后又一大采暖方式。家庭采暖(亞特偉達)是一個系統工程,,涉及的問題不僅在于產品本身,,也包括方案設計是否合理,前期方案設計的合理,,將避免日后的
1. 25.4平米負荷算下1416W,, 用天正算盤管間距是盡然說大于400, 我這才50多瓦/平米,, 還有40多的了,, 那都局部采暖,? 我看別人的圖上都滿鋪的,,而且還有250 200 240的了,我就碉堡了,, 這TM怎么算的啊,, 水溫是55-45,平均溫度是50吧,,PERT管,,在室內18情況下,查表是散熱量147.4,,熱損失39.2 那向室內的散熱量是哪個,?147.4還是147.4-39.2.這J8處規范的小學沒畢業吧,,間距怎么算呢? 2. 地暖負荷計算時算地面嗎,?地面時熱的怎么會有負荷呢,?按對流換熱的90%算,那就是按暖氣片算在*90%嗎,?
判斷地暖是否漏水,,最好的辦法是重新做一次打壓試驗。地暖裝好時必須做打壓試驗:關閉地暖總閥,,用手動打壓機給地暖打壓,,打壓8~10公斤時等待半小時,如果壓力可以保持不下降,,說明暖氣管不漏水,。如果漏水,漏水處會表現得很明顯,,壓力也難以保持較長時間,。 地暖漏水怎么查-確定具體漏水位置 1、觀察壓力表變化 在正常情況下,,如果確定地暖是有漏水,,壓力表一般會在短時間內掉壓,當確定是緩慢泄漏的話,,首先是讓管道停止運行,,地暖表面降溫后,在用熱水注壓后分別關閉分水器上的各路閥門,,對壓力表進行觀察,,確定壓力表沒有變化。 2,、確定漏水回路 分別打開各回路的閥門,,觀察哪個回路有降壓現象,一般降壓明顯的回路即為漏水回路,。確定好漏水回路后,,把沒有泄漏的回路全部關閉,然后往地暖管道內注水,,將水溫調至最高溫度,,進行地暖水流循環。 此時壓力表會逐漸降低,,在加溫的時候,,注意保持地暖管道的壓力值,有泄漏的地暖回路啟動后,,再隨之使用紅外測溫儀進行地表的溫度測量,。初始測量時,,會發現地表會有一定的溫度