亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 35kv戶外高壓真空斷路器ZW7-40.5

    35kv戶外高壓真空斷路器ZW7-40.5 概述:    ZW7-40.5型戶外高壓真空斷路器(以下簡稱斷路器)用于交流50Hz,電壓40.5kv的三相電力系統,,作為分斷關合負荷電流,過載電流及短路電流之用,。    ZW7-40.5型戶外高壓真空斷路器用于交流50HZ,、電壓40.5KV的戶外高壓電器設備。附裝彈簧操動結構或電磁操動結構,,可以遠控電動分,、合閘,也可就地手動儲能,,手動分,、合閘,。設計性能符合GB1984-89《交流高壓斷路器》國家標準的要求。并滿足IEC-56《交流高壓斷路器》國際電工委員會標準的要求,。    ZW7-40.5系列戶外高壓真空斷路器,主要用于戶外35KV輸變電系統的控制與保護,,也可適用

  • 35kv戶外高壓真空斷路器問題請教(本人菜鳥)

    各位哥哥姐姐: 我們單位有個35KV的變電站。用的還是老式的DW8-35多油開關,。最近想更換為戶外真空斷路器,。但我找了找發現好多設備的額定電壓是40.5KV級的。沒有找到35KV的,。是不是35KV的用40.5KV的就可以,?還是有35KV的是我沒找到。還有我們的操作機構是電磁的,。而我看到有的斷路器裝的是彈簧儲能的操作機構,。這個可以互換么?還是廠家可以根據用戶需要安裝操作機構,?還有我們6KV的配電柜用的是CD10系列的操作機構,。我看了下網上也只看到了12KV的,。是不是要換的話也要只能用12KV的,?我是個新手。從前沒接觸過這些,。希望大家多幫忙指教,,謝謝。

  • ZW8-12型戶外高壓真空斷路器產品說明

    ZW8-12型戶外高壓真空斷路器產品說明

  • 高壓線路-戶外真空斷路器

    做為房地產投資商的電氣管理,,對設備的全面了解少不了這一塊,,我找了一部分,請參考,!

  • 智能型永磁機構真空斷路器的應用

    智能型永磁機構真空斷路器的應用

    智能型永磁機構真空斷路器是在上世紀90 年代末吸取國際上先進的真空斷路器技術而研制成功的新一代真空斷路器,,具有體積小、重量輕,、結構簡單,、操作可靠、少維護,、價格適中,、使用壽命長等顯著優點。邯鋼動力公司在燒結廠,、三鋼廠,、20000 m3/h 制氧站使用該開關4 年多, 運行平穩,,安全可靠,, 受到操作者及維護人員的好評,。 1 智能一體化永磁機構真空斷路器的結構

  • HSV1系列智能型低壓真空斷路器

    HSV1系列智能型低壓真空斷路器 主要適用于交流50Hz,額定工作電壓400V,、690V,額定工作電流630A至3200A的配電網絡中,,用來分配電能,,保護線路,防止電源設備遭受過載,、欠電壓,、短路和單相接地等故障的危害。在正常條件下也可作為線路的不頻繁轉換之用,。斷路器核心部件采用智能控制器,,具有精確的選擇性保護,可避免不必要的停電,,提高供電可靠性,。該斷路器的最大特點是采用真空滅弧室,,在分斷電流過程中沒有電弧噴出,因而特別適用在煤礦,、化工、冶煉等環境條件惡劣的場所,。 與空氣斷路器相比,該斷路器使用壽命長,、短路分斷次數多,、滅弧能力強、真正實現零飛弧,??捎糜谀壳翱諝鈹嗦菲鳠o法或不適宜使用的場所(如要求供電可靠性高;不允許經常停電檢修

  • ZW32-12型戶外高壓真空斷路器安裝使用說明

    ZW32-12型戶外高壓真空斷路器安裝使用說明

  • 戶外真空斷路器的保護問題

    請教各位專家: 在我們10KV配電線路中(變電站出線以后),一般用戶外真空短路器做保護,,比如T接專變用戶,或者長線路中間加裝分支線路,,在使用該斷路器時,,他們怎么配合保護的選擇性,有什么方法嗎,,用延時,有帶延時的該斷路器嗎,?

  • 高壓真空斷路器參數選擇

    高壓真空斷路器,額定電流有630A,、1250A,,分段能力也有25KA、31.5KA等,。為什么有的設計院1600kva的變壓器就用1250A呢,?1600kva的變壓器92.38A用630的綽綽有余了吧。還有分段能力是怎么選的,?

  • 35kV戶外真空斷路器選擇

    35kV戶外真空斷路器有很多設計序號的產品,,如ZW7、ZW8,、ZW17,、ZW32等等,看他們的區別主要也就是體積和極間距有點差別,,然后有些操作機構是側裝,有些是放在中間,,有些是內置,有些是外置,,二次控制也是差不多的,,那么這個設計的時候選哪一種主要是從哪些方面考慮呢? 話說,,哪種更方便操作一些呢

  • 高壓真空斷路器是怎樣整定的

    各位仁兄請教你們一個問題,,高壓進線真空斷路器的整定電流是怎樣整定的,像一般10KV進線,,如果是兩臺1000KVA的變壓器的話,,每個變壓器的出線回路的真空斷路器你們是怎樣整定的,好像是在選用產品資料的時候,,它以給出了真空斷路器的整定電流,。

  • 進口高壓真空斷路器使用體會

    [轉帖]進口高壓真空斷路器使用體會江蘇常熟通用電器廠 石定良 1.西門子3AH高壓真空斷路器儲能電機屢屢燒毀原因和改進(1)原因 西門子3AH系列高壓真空斷路器儲能電機屢屢燒毀,,且大多數是在用戶處使用不久燒毀的,其他進口高壓真空斷路器,,從沒發生過儲能電機燒毀的事故。 我們將其與其他進口高壓真空斷路器進行比較,,發現原裝的3AH所用的儲能電機功率為170W,,其他進口高壓真空斷路器的儲能電機最小為240W(都采用串激電機),3AH所用的儲能電機的功率沒有裕量,。這可能是屢屢燒毀的主要原因之一,。 線路上,高壓真空斷路器內部采用了儲能到位行程開關,,在儲能到位時斷開儲能電機回路,。但是,按照國內常規的設計,,儲能電機回路還要串聯一個“儲能開關”(一般選用LAl8—22X型旋鈕,,安裝在面板上),。“儲能開關”閉合時,,儲能電機回路接通,儲能到位,,內部行程開關斷開儲能電機回路,,儲能電機停止,,“合閘”釋能后,,儲能電機又自動轉動儲能;“儲能開關”打開時高壓真空斷路器合閘,,所儲能量釋放,,因“儲能開關”已打開,釋能后第二次儲能便不會開始,,儲能彈簧不會處于緊張狀態,。雖然“

  • 高壓真空斷路器跳躍的形成及其抑制

    在建筑電氣雜志上看到的文章,大家共享!

  • 問一個高壓真空斷路器的問題

    我想問的是:高壓真空斷路器上的兩個按鈕,。,。以VS1為例。他的兩個按鈕是不是只有在控制回路斷電或失靈的時候,。才用它分合斷路器。它也只是純機械的操作裝置,。,。平時是不會用它的?,? 希望這里搞盤柜廠家的能解釋一下這個問題?。。,。,。?!

  • 高壓開關柜真空斷路器問題

    我們做了幾高壓開關柜,,選用VS1真空斷路器,由于安裝尺寸的原因,,斷路器不能緊貼門,離門有段距離(50-70mm)左右,,如果在門上開個方孔把斷路器面板露出來會很難看,,請問各位高手:如果門上不開孔露出斷路器器的操作面板能不能說的過去?分,、合、儲能操作用上面的開關可以操作,。

  • 關于高壓真空斷路器檢修方法

    對于定期檢修的高壓真空斷路器,,共有以下幾方面內容: 需半年檢修1次的有: 1)對高壓真空斷路器的傳動機構的外觀進行檢查、清灰,,上潤滑油脂,;擰緊松動的緊固件;對傳動機構的檢查是保證斷路器可靠分合的保證,;對斷路器清灰,,使其清潔,,保證安全運行;涂潤滑油脂,,使機構靈活自如,減少磨擦,、磨損。 2)檢查合閘線圈鐵心是否卡滯,,合閘功是否滿足要求,掣子過死點情況(死點過大會造成分閘困難,,過小則易脫落)。 3)銷子情況:片狀銷子是否磨損過??;柱狀銷子是否彎曲或有脫落可能,。 4)緩沖器:油壓式緩沖器是否滲漏油,、油量少或失去作用;彈簧緩沖器是否起作用,。 5)跳閘鐵芯活動是否自如,。 6)絕緣構件是否有可視缺陷,如有缺陷,,應使用2500V搖表測其絕緣情況確定是否更換并作記錄,。 7)用雙臂電橋測量合閘后開關的直流電阻(應不大于40μΩ),并作記錄,,如大于μΩ,應更換滅弧室,。 8)檢查滅弧室有無破裂、

  • 高壓真空斷路器BRV1與VS1區別

    如題,。求教,!今天看圖紙,高壓斷路器選用的是BRV1-630/12,,現場采用的是ZN63A(VS1),。后者查到是高壓戶內真空斷路器,只是不知道這個VS1代表什么,?是產品系列,?查BRV1-630/12,幾乎查不到信息,只是知道也是屬于真空開關。這個BRV1與VS1的主要區別在哪里,?是制作工藝還是,?是不是前者已經被淘汰了,?請知道的朋友不吝賜教,謝謝,!

  • 【討論】關于高壓真空斷路器的選擇問題

    討論一個問題:比如所接負荷是1600KVA的變壓器,那么變壓器柜的真空斷路器如何選型,?額定電流選多大的,?計算公式是按照:Ijs=1600/1.732/10=92.38A,In>1.5*Ijs即In>1.5*92.38即In>138.57A,與之最相近的VS1斷路器額定電流是630A,所以選VS1-630A的斷路器即可,。但是有設計圖紙中選取1250A的,,為什么?是否還要考慮短路沖擊電流,,還是其他原因,?具體的計算公式是什么?有不同見解的朋友,,請涼出理由

點擊加載更多

智能型戶外高壓真空斷路器

智能型戶外高壓真空斷路器專題,,為您提供智能型戶外高壓真空斷路器相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與智能型戶外高壓真空斷路器 相關的專業交流討論,,更多智能型戶外高壓真空斷路器相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度