知識點:電氣水冷式
工業冷水機水冷式冷水機的資料公司網址: http://www.dgmcsy.com 技術中心:http://www.gdftjx.com
作為工業冷水機設備制造商,冷水機運行往往24小時,,因此,,選擇性能良好的冷水機非常重要。
工業冷水機組包括三個系統:制冷劑循環系統,、水循環系統,、電器自控系統。1,、制冷劑循環系統:蒸發器中的液態制冷劑吸收水中的熱量并開始蒸發,,液態制冷劑亦完全蒸發變成氣態后被壓縮機吸入并壓縮(壓力和溫度增加),氣態制冷劑通過冷凝器(風冷/水冷)吸收熱量,,凝結成液體,,通過熱力膨脹閥(或毛細管)節流后變成低溫低壓制冷劑進入蒸發器,完成制冷劑循環過程,。2,、制冷系統基本組成壓縮機:壓縮機是整個制冷系統中核心部件,也是制冷劑壓縮的動力之源,。它的作用是把輸入的電能轉化成機械能,,吸入、壓縮和輸送制冷劑蒸汽,,驅動循環進行,。冷凝器:在制冷過程中冷凝器起著輸出熱能并使冷凝劑得到冷凝的作用。從制冷壓縮機排出的高壓過熱蒸汽進入冷凝 器后,將其在工作過程中吸收的全部熱量,,其中包括從蒸發器和制冷壓縮機中以及在管道內所吸收的熱量都傳遞給周圍介質(水或空氣)帶走,;制冷劑高壓過熱蒸汽重新凝結成液體。干燥過濾器:在制冷過程在必須預防水分和污物等進入,,水分的來源主要是新添加的制冷劑和潤滑油所含有的微量水分,,或由于
工業冷水機對于各類的工業生產能夠提供十分大的幫助,同時,,還有助于提升工業的生產效率,,有利于提升產品的生產質量。隨著冷水機應用的行業越來越廣泛,,如何正確使用工業冷水機,,便變得十分重要了!而關于如何正確地使用工業冷水機,,則有以下八大建議: 1 ,、請確保電源插座接觸良好并且地線可靠接地 2 、請確保冷水機 ID
本系列冷水機,冰水機,凍水機,冷卻機,冷凍機均采用多機聯用技術,使得冷水機性能更佳,。1,、性能穩定:采用多個壓縮機并聯使用,每個壓縮機自帶一個獨立的制冷回路,,即蒸發器,、冷凝器也完全獨立;所有壓縮機由統一的微電腦控制系統指揮,,逐個開,、關機,相互之間絕不會相互干擾,,加上該品牌機全部采用原裝正品制作,,單機故障率極低,綜合以上原因,,可以保證該系列機有著高度穩定的性能,,在長年連續運行情況下之首選,而無需再購其它備用機,。2,、省電節能:采用多個中小功率壓縮機并聯使用,開,、關機時對電網的干擾極小,,隨著負荷的變化,機組便自動確定開機的數量,,保證開啟的壓縮機處于最佳工作狀態,,從而有效節約電能。3,、使用壽命長:蒸發器,、冷凝器設計非常合理,并且置于壓縮機上方,,在整個運行過程中,,絕大部分油始終停留在壓縮機內,保證壓縮機的良好潤滑,。適用范圍:塑膠制品,、五金、化工,、電子,、食品保鮮、激光雕刻,、真空鍍膜,、超聲波清洗;大功率冷水機廣泛用于酒店,、寫字樓作中央空調,,塑膠降溫、食品保鮮,、浴池升降溫,,醫
工業冷水機組又因其使用行業和設備不同,有許多如上所述名稱,,但其性質原理是大同小異的,,液體蒸氣通過壓縮或熱吸收式制冷循環。蒸汽壓縮冷水機組包括四個主要組成部分的蒸汽壓縮式制冷循環壓縮機,、蒸發器,、冷凝器,部分計量裝置的形式從而實現了不同的制冷劑,。吸收式冷水機利用水作為制冷劑,。 工業冷水機組一般使用在設備冷卻、研磨降溫,。在工業應用,,冷凍水或其它液體的冷卻泵是通過流程或實驗室設備。工業冷水機組是用于控制產品,,機制和工廠機械冷卻的各行各業,。 冷水機組制冷形式 按照冷水機組的制冷形式,大致可分為風冷式冷水機組和水冷式冷水機組兩種,。 一,、風冷式冷水機組制冷形式: 1,、安裝容易,合于水源缺乏免裝水塔場合,。 2,、室內機的冷卻冷凝效果好,穩定節流,,優異的防銹處理,。 3、采用歐美高性能壓縮機,,高EER值,,噪音低,高能效,、低能耗,、運行穩。 二,、水冷式冷水機組制冷形式: 1,、人體工學面板,全自動化控制,,配備精密電溫控制器,,可長期平穩運
冷水機是一種水冷卻設備,能提供恒溫,、恒流,、恒壓的冷卻水設備。其工作原理是先向機內水箱注入一定量的水,,通過制冷系統將水冷卻,,再由水泵將低溫冷卻水送入需冷卻的設備,冷凍水將熱量帶走后溫度升高再回流到水箱,,達到冷卻的作用,。冷卻水溫可根據要求自動調節,長期使用可節約用水,。 接下來介紹工業冷水機的安裝注意事項: 1,、風冷工業冷水機組在運行時振動較小。小于05功率的設備底部安裝角輪,,在安裝時只需選擇地基平坦較硬之處放置即可,; 2、風冷型冷水機組的工作場所必須保持良好通風,,安裝時與四周墻壁距離保持在1.5m以上,,保證設備通風;同時方便往后維護保養,。若安裝之處通風不良,,需要加裝換氣電扇,,確保環境通風溫度; 3,、風冷型冷水機組的冷凝風扇是向上排風的,,在安裝時必須考慮冷水機組的頂部空間距離大于2米,并且通風要流暢,,以免影響冷水機組正常運行; 4,、風冷型冷水機組運行的環境溫度不得高于35℃,; 5、水冷型冷水機組安裝時與四周墻壁距離保持在1.2m以上,,頂部空間距離大于1米,,方便
工業冷水機的常用輔助配件包括水流開關,壓縮保護開關,、溫控控制器和電磁閥等,。下面我們來詳細介紹一下: 1 、水流開關:水流開關用作管道內流體流量的控制或斷流保護,,當流體流量到達調定值時,,開關自動切斷 ( 或接通 )
工業冷水機在進行制作的過程中其壓縮機為整個設備的重要部件,產品采用全新原裝壓縮機,,整個設備內置安全保掮,,低噪音,省電耐用,,工業冷水機的箱式蒸發器內置自動補水裝置,,這樣就可以在一定程度上有效的省去其工程安裝中的彭脹水箱方便安裝及保養,適用于大溫差小流量等特殊場合,。 濟南百福特制冷設備有限公司冷水機主要有風冷式冷水機,、水冷式冷水機、螺桿式冷水機,、恒溫式冷水機等,。采用國際著名品牌的壓縮機,電子技術保護,,自我診斷,,故障自動報警,完善的電控系統,,方便使用者的操作與管理,,該產品廣泛應用于機械、化工,、制藥,、電子,、塑膠、紡織,、食品,、電鍍、汽車,、啤酒制作,、水產養殖等眾多行業領域,為現代化生產創造安全,、穩定及高效的作用,。
1.缺乏制冷劑。工業冷水機也就是冷水機組運行過程中,,流經蒸發器的液態制冷劑不停吸走水中熱量并開始蒸發,,在經過壓縮機的壓縮及膨脹閥的節流后,變成低溫低壓制冷劑,。簡單說制冷劑通過自己熱力狀態的變化與外界發生能量交換,,從而實現制取冷量的目的。故冷水機如缺少制冷劑勢必會影響熱量吸收,,從而造成制冷效率低下,。 2.冷凝器有污垢。冷凝器作為冷水機四大件之一,,是直接參與制冷的關鍵部件,,冷水機使用的冷卻水中含有鈣鎂離子和酸式碳酸鹽,會形成銹垢,。而銹垢的產生會直接導致冷凝器換熱效果不佳,,結垢嚴重還會堵塞管道,加深換熱影響,。 3.滑閥位置不合適,、吸氣過濾器堵塞、運動部件磨損,、噴油量不足,、吸氣截止閥未打開、制冷劑泄露,、蒸發器結垢等都會造成制冷能力不足,。 解決上述工業冷水機制冷故障 1.補充制冷劑。 2.對冷凝器進行檢查,、除垢保養,。 3.調節滑閥。 4.清理或更換過濾器,,轉子,、軸承磨損進行保養,、噴油量不足查找原因并補充油、打開吸氣截止閥,、查找制冷劑泄漏點,、對蒸發
圖紙簡介: 水冷螺桿冷水機組機房圖,,圖紙詳細,系統齊全,,很有參考價值,,本圖已經施工完成。 投稿網友: wysjs 上傳時間: 2013-09-16
1,、機組的運輸 搬運機組之前,確認安裝場地配備適合機組安裝的設備及工具,,并能承受機組及所有附件的重量,。允許使用叉車搬運機組,但以鋼索起吊搬運為佳,。在搬運安裝過程中應避免機組強烈震蕩及受沖擊,,以免造成機組損壞及銅管泄漏。 2,、機組的安裝 機組安裝場地要求: 冷水機組應安裝在室內,,不允許安裝在露天場地或可能雨淋的地方,當貯存處冬季的環境溫度低于4℃時,,應放凈冷凝器,、蒸發器內的積水,以防凍脹破壞,。應將機組安裝在堅實平整的地方,,請按說明書作好基礎,并在冷水機底架與基礎間墊上一層12~20mm減震橡膠墊,,機組底架上設有地腳螺栓孔,,用M16或M20地腳螺栓,將冷水機組底架固定到基礎上,,沿前后,、左右方向校平冷水機機架。機組周圍應留有一定的空間,,供操作,、檢查、維護使用,。安裝間隙:前后長度最小1500mm,;左右長度最小為2000mm,,最好在冷凝器長度方向還有多留些空間,供清洗冷凝器銅管之用,;高度最小為機組高度+2000mm,,以便壓縮機的拆卸與安裝。 水管連接: 本水冷機組需兩套獨立的水循環系統協助才能工作,,一套是凍水循環系統,,一套是冷卻水循環系
一:制冷系統基本組成 壓縮機:壓縮機是整個制冷系統中的核心部件,也是制冷劑壓縮的動力之源,。它的作用是將輸入的電能轉化為機械能,,將制冷劑壓縮。 冷凝器:在制冷過程中冷凝器起著輸出熱能并使制冷劑得以冷凝的作用,。從制冷壓縮機排出的高壓過熱蒸氣進入冷凝器后,,將其在工作過程吸收的全部熱量,其中包括從蒸發器和制冷壓縮機中以及在管道內所吸收的熱量都傳遞給周圍介質(水或空氣)帶走;制冷劑高壓過熱蒸氣重新凝結成液體,。(根據冷卻介質和冷卻方式的不同,,冷凝器可分為三類:水冷式冷凝器、風冷式冷凝器,、蒸發式冷凝器,。) 貯液器:貯液器安裝在冷凝器之后,與冷凝器的排液管是直接連通的,。冷凝器的制冷劑液體應暢通無阻地流入貯液器內,,這樣就可以充分利用冷凝器的冷卻面積。另一方面,,當蒸發器的熱負荷變化時,,制冷劑液體的需要量也隨之變化,那時,,貯液器便起到調劑和貯存制冷劑的作用,。對于小型制冷裝置系統,往往不裝貯液器,,而是利用冷凝器來調劑和貯存制冷劑,。 干燥過濾器:在制冷循環中必須預防水分和污物(油污、鐵屑,、銅屑)等進入,,水分的來源主要是新添加的制冷劑和潤滑油所
工業冷水機在作處理時是如何進行起動、運轉呢,?下面我們一起來了解這方面的知識,。 1.按調度指令打開切換井的進出水閘門,關閉工業冷水機的其他各閘門。 2.水泵啟動前,,應向填料函上的接管,,引注清水潤滑橡膠軸承,待泵出水后即可關小,,有水滴出為宜,,檢查泵軸承位的油位,確保各處水,、油路暢通,。 3.水泵啟動前檢查各連接部位應無松動,用手轉動聯軸器,,看是否靈活,,泵內是否有響聲。 4.水泵啟動時,,機旁不得站人,,啟動后應至少守機五分鐘檢查設備情況,如有不正常的振動和聲音或出水情況有異常應立鄖停機檢查,,絕不允許投入運行后隨即離開機泵,。 5.工業冷水機的水泵在運行中,應注意哪些事項呢,? (1)檢查各個儀表工作是否正常,、穩定,,特別注意電流表是否超過電動機額定電流,,電流過大,過小應立即停機檢查,。 (2)水泵流量是否正常,,檢查出水管水流情況,根據水池水位變化,,估計水泵運行時間,,及時與調度聯系。 (3)檢查水泵填料壓板是否發熱,,滴水是否正常,,每班不可以少于八次。 (4)
水冷開放式工業冷水機
水冷開放式工業冷水機專題,,為您提供水冷開放式工業冷水機相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與水冷開放式工業冷水機 相關的專業交流討論,更多水冷開放式工業冷水機相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題