很多的低溫冷水機產品在實際運行一段時間后,都非常容易出現低溫冷水機設備散熱不佳的情況,,這時就應適時地進行產品維護。目前最有效的低溫冷水機散熱不良及處理方法: 當冷凝器散熱不良時,,壓縮機效率低,,運轉電流提高,當風冷式高壓壓力升至24kg/cm2 時就應積極予以應對,。
低溫冷水機其制冷效果差的時候意味著設備處于高效率的運行,但是冷源非常少,,無法滿足企業對于低溫環境的實際需求,。為減少低溫冷水機設備由于制冷效果較差而導致的能源增加問題,需要企業在運行低溫冷水機的時候,,針對設備進行全面的保護,,同時定期針對制冷劑與壓縮機進行維護與保養,。 通常出現這種情況與低溫冷水機密封不達標或者壓縮機存在故障存在必然的聯系。能夠及時有效的針對低溫冷水機進行系統化的檢測,,可以減少企業受到各類低溫冷水機的影響范圍,。確保企業在運行低溫冷水機的時候,保持冷源的持久性與穩定性,,有效延長低溫冷水機的使用壽命,。 解決方法如下: 處理制冷效果差的故障,需要企業針對使用環境進行檢測,。如果環境的空氣流通效率較低,,導致低溫冷水機的熱量無法及時的排出。當大量熱量產生積累之后,,必然導致低溫冷水機的運行效率低下,,制冷效果嚴重滯后,并且能源的消耗量大范圍的增加,。
請問比澤爾HSN8593-160的低溫螺桿做零下30度出液的低溫螺桿冷水機組,,配2個丹佛斯的TE55,10號閥芯的膨脹閥合適嗎?制冷劑R22
知識點:低溫螺桿式冷水機組
作為工業冷水機設備制造商,,冷水機運行往往24小時,,因此,選擇性能良好的冷水機非常重要,。
做低溫冷水機組,,蒸發器設計時,需要用硝酸鈣或硝酸鈉,,濃度約40%,,做載冷劑,溫度約為-15度,,請教各位,,可以這樣設計嗎?蒸發器如何設計,?其換熱材料有什么特別之處嗎,?請大蝦不吝賜教!
低溫水冷冷水機組出水溫度-9度(設定溫度-15度)開始回升,,電流,,排氣溫度,,高壓、低壓均下降,,出水溫度-9度時,,電流50A,排氣溫度86度,,高壓1.35MPA,,低壓0.23MPA,壓縮機電流50A,回升到出水溫度-8度左右時(能長時間保持),,排氣溫度28.6度,,高壓0.96MPA,低壓0.06MPA,,壓縮機電流37A,此時壓縮機后半部結霜?,F(xiàn)判斷為乙二醇濃度偏低,蒸發器銅管外壁上凍,,影響換熱,。由于乙二醇在采購中,未到工廠,。機組出水溫度在從11度降至-9度時,,正常。請各位幫忙分析下有沒有其他什么原因,?非常感謝,!
因特殊原因造成,現有兩臺約克冷水機組,,每臺重量約10噸,;現機房在地下室,整體土建主體已完工,,前期沒有考慮主機運輸問題沒有給其預留洞口等,;現因電梯井空間實在是勉強,從吊裝難度和安全考慮并不是明智選擇,;地下室四周又全是剪力墻;因本人施工經驗有限,,為此各位同仁,,有沒有遇到這種情況的?當時你們是如何操作的,?請多給點建議,,不勝感激。
請教什么樣的冷水機是恒溫冷水機請問冷凍水的精度在正負1度,風冷,水冷.冷凍水的使用溫度為-5度到30度,用誰家的冷水機好!謝謝!
怎么辦呀
冷水機日常使用的時候,,難免各類配件設備出現不同程度的故障,,為達到更好的使用效果,,需要工業冷水機使用者能夠掌握必要的維護和保養技巧,確保冷水設備長期處于穩定的運行狀態,,滿足使用者的需求,。 冷水機工作原理是先向機內水箱注入一定量的水,通過冷水機制冷系統將水冷卻,,再由水泵將低溫冷卻水送入需冷卻的設備,,冷水機冷凍水將熱量帶走后溫度升高再回流到水箱,達到冷卻的作用,。 冷水機高壓故障及處理措施 (1)
工業冷水機對于各類的工業生產能夠提供十分大的幫助,,同時,還有助于提升工業的生產效率,,有利于提升產品的生產質量,。隨著冷水機應用的行業越來越廣泛,如何正確使用工業冷水機,,便變得十分重要了,!而關于如何正確地使用工業冷水機,則有以下八大建議: 1 ,、請確保電源插座接觸良好并且地線可靠接地 2 ,、請確保冷水機 ID
今天為大家講講要如何使用冷凍機才可以減少故障的出現,感興趣的朋友可以和一起來看看,。 首先,,我們在使用該設備的時候一定要找到正確的使用方法及步驟,要是操作不當,,就會導致該設備出現故障,。操作不當就會直接影響工作效率,使整個車間的生產速度降下來,,也會消耗很多的能源,。下面是一些建議供大家參考: 1 、請確保冷水機電源插座接觸良好并且地線可靠接地<
要想冷水機組能正常,、安全的運行,,可離不開制冷劑。它是在冷水機制冷系統中循環以實現制冷的工作介質,,也稱為制冷工質或雪種,。那么,不同制冷循環的冷水機對制冷劑有哪些共同性能要求呢,? 一,、熱力學性能方面 1 、要有適中的飽和蒸汽壓力。蒸發壓力一般不要低于大氣壓力,,以免空氣滲漏進入(以螺桿式冷水機 / 風冷式冷水機
各位老師,,大家好,, 請問一下,在項目進行前期土建施工的時候需要制作機組的設備基礎,,而此時的設備還沒有確定廠家,,應該按什么尺寸進行基礎制作呢?
表面處理冷水機---電鍍冷水機俗稱冷凍機,、制冷機,、冰水機、凍水機,、冷卻機等,,因各行各業的使用比較廣泛,所以名字也就多得不計其數,。其性質原理是一個多功能的機器,,除去了液體蒸氣通過壓縮或熱吸收式制冷循環。蒸汽壓縮冷水機組包括四個主要組成部分的蒸汽壓縮式制冷循環壓縮機,,蒸發器,,冷凝器,部分計量裝置的形式從而實現了不同的制冷劑,。吸收式冷水機利用水作為制冷劑,,并依靠之間的水和溴化鋰溶液,以達到制冷效果很強的親和力,。 1,、免裝冷卻塔,安裝容易,,移動方便,,適合于水源缺乏免裝水塔場合;2,、低噪音風機馬達,,絕佳的冷卻冷凝效果,穩定節流機構,,優異的防
冷水機低壓報警怎么辦,?冷水機低壓故障是由于壓縮機吸入壓力過低。壓縮機正常吸氣壓力為0.4~0.6MPa,。當吸入壓力低于0.2MPa時,低壓保護繼電器動作。過低,,回風量不足,,制冷量達不到要求,造成不必要的功率損耗,。所以,,水冷冷水機廠在這里說說低壓報警的六大可能原因: 1、檢查冷卻水溫度是否過低,。當外界溫度過低時,,打開冷卻水并在低溫下運行;或冷凍油溫度過低,,冰箱不能完全分離,,造成低壓故障。如果冷卻水溫度過低,,請關閉冷卻塔或節流冷卻水以降低水溫,。如果冷凍油溫度過低,可以延長冷水機的預熱時間,,恢復正常冷凍油溫度即可解決,。 2、檢查蒸發器是否堵塞,。蒸發器堵塞造成熱交換不良,,制冷劑無法蒸發。因此,,在日常維護保養時,,應定期對冷水機進行反沖洗。 3,、檢查制冷劑是否不足或泄漏,。 4、檢查低壓保護繼電器是否損壞,。低壓保護繼電器短路,、接觸不良或受潮損壞,造成通訊故障和誤報警,。 5,、檢查冷水機的膨脹閥。如果制冷劑充足,,膨脹閥過小或堵塞,,也會造成螺桿式冷水機低壓故障。這個問題多是因為制冷機組低溫運行或者制
冷水機組是中央空調系統的心臟,,正確選擇冷水機組,,不僅是工程設計成功的保證,,同時對系統的運行也產生長期影響。因此,,冷水機組的選擇是一項重要的工作,。 1.選擇冷水機組的考慮因素: ★ 建筑物的用途?!?各類冷水機組的性能和特征,。★ 當?shù)厮?包括水量水溫和水質),、電源和熱源(包括熱源種類,、性質及品位)。 ★ 建筑物全年空調冷負荷(熱負荷)的分布規律,。 ★ 初投資和運行費用,。 ★ 對氟利昂類制冷劑限用期限及使用替代制冷劑的可能性。