  • 「詳解」通風與空調系統

    「詳解」通風與空調系統

    建筑是人們生活與工作的場所,,現代人類大約有五分之四的時間是在建筑物中度過的,,隨著經濟的發展和生活水平的日益提高,人們已逐漸認識到,,建筑環境對人類的壽命,、工作效率、產品質量起著至關重要的作用,。人類從穴居到居住在現代建筑的漫長發展道路上,,始終不懈的改善室內環境,以滿足人類自身生活,、工作對環境的要求和生產,、科學實驗對環境的要求。人們對現代建筑的要求,,不僅只有遮風擋雨的功能,,而且還應是一個溫濕度宜人、空氣清新,、光線柔和,、寧靜舒適的環境。生產與科學實驗對環境提出了各位苛刻的要求,,比如計量室和標準量具生產環境要求溫度恒定(一般稱為恒溫),,紡織車間要求濕度恒定(一般稱為恒濕),有些生產要求同時滿足恒溫恒濕,,半導體元器件,、磁頭等生產要求對環境中的灰塵有嚴格的要求,抗菌素生產與分裝,、輸液生產,、無菌實驗動物飼養等要求無菌環境等等。這些人類自身對環境的要求和生產,、科學實驗對環境的要求導致了建筑環境控制技術的產生和發展,,并形成一門獨立的學科,建筑環境是由熱濕環境,、室內空氣品質,、室內光環境和聲環境組成,,通風與空氣調節工程就是控制建筑熱濕環境和室內空氣品質的技術,同時也包含對系統本身所產生噪聲的控制,。 <

  • 隧洞施工中通風系統布置及降噪方案

    我單位目前施工一個川內水電站隧洞工程,隧洞全圓斷面φ9.30米,長2150米,坡度0.0377%,臨時施工支洞長500米-3.25%逆坡與主洞正交于上游方向的900米,請教各位師兄,該工程通風如何布置為好,又如何對通風系統進行降噪(因洞外離居住區近,要求降噪)

  • 關于P3生物實驗室通風空調系統設計方案

    P3生物實驗室是生物安全防護三級實驗室,。生物安全防護實驗室是指實驗室的結構和設施、安全操作規程,、安全設備能夠確保工作人員在處理含有致病微生物及其毒素時,不受實驗對象侵染,,周圍環境不受污染,。下面介紹一下關于P3生物實驗室通風空調系統設計方案。 1,、室外空氣計算參數的確定 為滿足P3生物實驗室室內溫濕度的要求,,需要確定實驗室所在城市的室外計算參數作為設計依據,也可以在全國五個建筑熱工分區中分別選擇一個具有代表性的典型城市的室外計算參數作為設計依據,。具體設計參數見表1: 2,、負荷計算 空調系統的冷負荷計算方法采用逐時冷負荷計算法,空調冷負荷包括圍護結構傳熱形成的冷負荷,、室內工藝設備,、人員、照明等散熱形成的冷負荷和新風冷負荷,。由于該實驗室門的密閉性較好且無窗,,所以空調系統的熱負荷僅考慮圍護結構的耗熱量??照{(diào)系統的濕負荷僅考慮人體散濕負荷,。 送風量計算按公式計算送風量。 3,、空調方式及計算 該空調系統應采用全新風系統,,經計算某P3生物實驗室空調系統

  • 民用建筑暖通空調通風系統施工方案

    民用建筑暖通空調系統是保證民用建筑發揮效果的基礎構成,暖通空調的安裝設計合理與否會直接影響到整個系統的運行性能,。因此設計施工過程中必須予以嚴格控制,,保證設備、管道的安裝質量,?;谶@一點,必須對暖通空調施工的每一環節進行質量監督,,通過提高技術水平,、施工工藝,確保設備運行,,避免系統故障和隱患,。文章通過結合空調系統實踐經驗,,對安裝施

  • 一份 簡單的 通風系統施工組織方案

    通風系統施工組織方案

  • 酒店通風系統工程噪聲治理最佳處理方案

    一.酒店通風工程之屋頂風機的噪聲酒店最高層噪聲高是一個普遍現象,因為一般屋頂設備較多,,而最高層往往房間標準也最高,。要處理好噪聲問題,除了機電系統要做好消聲隔振措施,,而消聲器的長度,、形式也最好請專業公司作設計之外,建筑結構專業更要密切配合,,在最高層與屋頂層間作好隔聲處理,,最好之間能設置夾層。二.酒店通風工程之風機盤管噪聲現市面上風機盤管參數標示不一,,有的標出高中低三檔噪聲,,有的只標示一個噪聲值。樣本上沒標示的產品建議在采購時提出要求,,方便調試時檢測,。再者,多數廠家只是組裝風機盤管,,其電機等配件有多種品牌來源,,定貨時提出各關鍵部件品牌質量要求,并在制造過程中監督,,方能保證最終質量,。三.酒店通風工程之吊頂式空氣處理機噪聲很多品牌,包括公認的名牌產品,,其樣本上標稱的參數其實都只能作為參考,。廠家樣本上標示的數據不僅不夠準確,而且也不統一,。就噪聲而言,,有的廠家給出聲源的聲功率級,有的則給出距聲源一定距離的聲功率級,。這點定貨之前一定要詳加分辨并提出要求,。其實會議室內設置吊頂式空氣處理機不盡合理,除非有專用機房,。若無預留機房空間,,將空氣處理機更改為盤管

  • 體育場館空調系統通風解決方案

    中國礦業大學綜合體育場館位于徐州市西南部云龍湖風景區的南湖校區內,作為學校的多功能比賽場館,,體育館具備舉辦全國性室內體育運動項目(包括籃球,、排球、羽毛球,、拳擊館,、乒乓球,、摔跤館、體操館等)單項正式比賽的功能,,并具備集會,、文藝演出的功能,固定座位2998個,,活動座位1800個,。體育場用于大型田徑、足球等體育運動項目的比賽,,按照國際田聯和足聯的標準進行設計,;標準的400m塑膠跑道,固定座位4020個,。它的輔助功能還可滿足舉辦大型文藝演出和集會。 這個場館由主體育館和籃球,、排球,、羽毛球、拳擊,、乒乓球,、摔跤、體操館等組成,。頂部全部為鋼架結構,,江蘇省建筑設計研究院有限公司設計

  • 關于通風系統設備及安裝要求

    關于通風系統設備及安裝要求

    關于通風系統設備及安裝要求一,、 材料:通風,、排煙管道采用鍍鋅鋼板制作,鋼板厚度見下表(厚度不得小于此表要求) 鋼板鍍鋅板風管板材厚度(mm) 金屬風

  • 某廠房通風除塵系統軸測圖

    圖紙簡介: 某廠房通風除塵系統軸測圖 ,,廠房為小型鍋爐廠房,。 投稿網友: zcf0413092 上傳時間: 2013-06-23 圖紙省

  • 通風和空調系統的防排煙

    火災發生后,應盡量控制火情向其他防火分區蔓延,,在通風空調系統的通風管道中需設置防火閥,。防火閥應設置在:穿越防火分區的隔墻處;穿越機房及重要房間或有火災危險性房間的隔墻和樓板處,;與垂直風道相連的水平風道交接處,;穿越變形縫的兩側。防火閥的動作溫度為70,。 通風空調管道工程中所用的管道,、保溫材料、消聲材料和膠粘劑等應采用不燃材料或難燃材料制作,??諝庵泻幸兹肌⒁妆镔|時,,其通風設備應采用防爆型設備,。

  • 各種太陽能系統方案比較

    圖紙簡介: 江蘇一小區一類高層各種太陽能系統方案比較,含集中供熱,、整體式,、陽臺式等各類方式。 投稿網友: q2871815 上傳時間: 2013-08-21

  • 某系統方案設計,大家來下載吧,!

    為某系統設計方案,,歡迎大家學習,共同進步,。

  • 請教通風空調系統的問題

    圖片中的第7款,,為什么是定風量系統中的新風量還能自動調節呢? 我理解定風量系統的新風量是不能調節的。我哪里理解錯了,?提前感謝您的回復,。

  • 通風系統方式之置換通風

    通風系統方式之置換通風

    置換通風是一種新的通風方式。這種送風方式與傳統的混合通風方式相比較,,可使室內工作區得到較高的空氣品質,、較高的熱舒適性并具有較高的通風效率。 圖一ehvacr.com 置換通風以低速在房間下部送風,,氣流以類似層流的活塞流的狀態緩慢向上移動,,到達一定高度受熱源和頂板的影響,發生紊流現象,,產生紊流區,。氣流產生熱力分層現象,出現兩個區域:下部單向流動區和上部混合區,??諝鉁囟葓龊蜐舛葓鲈谶@兩個區域有非常明顯的不同特性,下部單向流動區存在一明顯垂直溫度梯度和濃度梯度,,而上部紊流混合區溫度場和濃度場則比較均勻,,接近排風的溫度和污染物濃度。因此,,從理論上講,,只要保證分層高度在工作區以上,,首先由于送風速度極小且送風紊流度低,,即可保證在工作區大部分

  • 關于排煙系統與全部通風系統

    各位大俠:在GB50016-2006中9.1.4 要求“機械排煙系統與通風、空氣調節系統一般應分開設置,。但某些工程中,,因建筑條件限制,空間管道布置緊張,,需將空調系統和排煙系統合用一套風管,。這時,必須采取可靠的防火安全措施,,使之既滿足排煙時著火部位所在防煙分區排煙量的要求,,也滿足平時空調的送風要求。電氣控制必須安全可靠,,保證切換功能準確無誤,。需說明的是,需設機械排煙系統的部位平時有通風系統,,常常設計成一套風管,,風機可采用雙速風機。平時排風用低速,火災排煙時用高速,;也可采用2 套風機,,排風機和排煙機并聯,火災時切換,,這種形式在設置機械排煙系統與通風系統的地下室多有采用,。”可是新規范中沒有就沒有這個明確要求,。到底排煙系統與通風系統能不能通用?。?Q:Q:Q

點擊加載更多

通風系統方案

通風系統方案專題,,為您提供通風系統方案相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與通風系統方案 相關的專業交流討論,更多通風系統方案相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度