知識點:事故通風系統
建筑是人們生活與工作的場所,,現代人類大約有五分之四的時間是在建筑物中度過的,隨著經濟的發展和生活水平的日益提高,人們已逐漸認識到,,建筑環境對人類的壽命,、工作效率,、產品質量起著至關重要的作用,。人類從穴居到居住在現代建筑的漫長發展道路上,始終不懈的改善室內環境,,以滿足人類自身生活,、工作對環境的要求和生產、科學實驗對環境的要求,。人們對現代建筑的要求,,不僅只有遮風擋雨的功能,,而且還應是一個溫濕度宜人、空氣清新,、光線柔和,、寧靜舒適的環境。生產與科學實驗對環境提出了各位苛刻的要求,,比如計量室和標準量具生產環境要求溫度恒定(一般稱為恒溫),,紡織車間要求濕度恒定(一般稱為恒濕),有些生產要求同時滿足恒溫恒濕,,半導體元器件、磁頭等生產要求對環境中的灰塵有嚴格的要求,,抗菌素生產與分裝,、輸液生產、無菌實驗動物飼養等要求無菌環境等等,。這些人類自身對環境的要求和生產,、科學實驗對環境的要求導致了建筑環境控制技術的產生和發展,并形成一門獨立的學科,,建筑環境是由熱濕環境,、室內空氣品質、室內光環境和聲環境組成,,通風與空氣調節工程就是控制建筑熱濕環境和室內空氣品質的技術,,同時也包含對系統本身所產生噪聲的控制。 <
請教各位前輩幾個問題:1、相鄰的幾個廚房,,事故通風可以共用一個排風系統嗎,?比如A廚房燃氣泄漏,排風經過B,、C廚房排至室外,,這樣會不會導致B和C廚房也不安全?2,、廚房燃氣泄漏的事故通風,,排風能通過油煙井排到屋頂嗎?3,、最新《建筑設計防火規范》GB50016-2014中6.2.3規定公共廚房要用防火隔墻,、門窗,這其中的意思就是公共廚房應該是一個獨立防火分區,?
措施中有: 采用封閉或者半封閉制冷機,,或者大型水冷卻電制冷機時,,通風量按事故通風量確定。 此條意思:1,, 需要考慮事故排風,?為消防電源? 2. 僅考慮一般機械排風,? 3. 數據不全時,,一般按4~6次換氣,而事故排風一般為12次/h, 4. 如果是地上有窗的設備房,,也需考慮么,?
關于通風系統設備及安裝要求一、 材料:通風,、排煙管道采用鍍鋅鋼板制作,,鋼板厚度見下表(厚度不得小于此表要求) 鋼板鍍鋅板風管板材厚度(mm) 金屬風
圖紙簡介: 某廠房通風除塵系統軸測圖 ,廠房為小型鍋爐廠房,。 投稿網友: zcf0413092 上傳時間: 2013-06-23 圖紙省
火災發生后,,應盡量控制火情向其他防火分區蔓延,在通風空調系統的通風管道中需設置防火閥,。防火閥應設置在:穿越防火分區的隔墻處,;穿越機房及重要房間或有火災危險性房間的隔墻和樓板處;與垂直風道相連的水平風道交接處,;穿越變形縫的兩側,。防火閥的動作溫度為70。 通風空調管道工程中所用的管道,、保溫材料,、消聲材料和膠粘劑等應采用不燃材料或難燃材料制作??諝庵泻幸兹?、易爆物質時,其通風設備應采用防爆型設備,。
制冷機房需做事故通風,,平時6次,事故12次,,我們可不可以不設置上排風口僅設置下排風口(12次),,平時和事故均打開,這樣不是更有利于氣流組織嗎,且滿足平時和事故通風要求,?,?
圖片中的第7款,為什么是定風量系統中的新風量還能自動調節呢,? 我理解定風量系統的新風量是不能調節的,。我哪里理解錯了,?提前感謝您的回復。
1直流系統異常運行 1.1 直流母線電壓高或低 1)現象 集控室DCS報警 “直流母線故障”光字牌亮,。 直流母線電壓偏離允許值,。 2)處理
置換通風是一種新的通風方式。這種送風方式與傳統的混合通風方式相比較,,可使室內工作區得到較高的空氣品質,、較高的熱舒適性并具有較高的通風效率,。 圖一ehvacr.com 置換通風以低速在房間下部送風,,氣流以類似層流的活塞流的狀態緩慢向上移動,到達一定高度受熱源和頂板的影響,,發生紊流現象,,產生紊流區。氣流產生熱力分層現象,,出現兩個區域:下部單向流動區和上部混合區??諝鉁囟葓龊蜐舛葓鲈谶@兩個區域有非常明顯的不同特性,,下部單向流動區存在一明顯垂直溫度梯度和濃度梯度,而上部紊流混合區溫度場和濃度場則比較均勻,,接近排風的溫度和污染物濃度,。因此,從理論上講,,只要保證分層高度在工作區以上,,首先由于送風速度極小且送風紊流度低,即可保證在工作區大部分
各位大俠:在GB50016-2006中9.1.4 要求“機械排煙系統與通風,、空氣調節系統一般應分開設置,。但某些工程中,因建筑條件限制,,空間管道布置緊張,,需將空調系統和排煙系統合用一套風管。這時,,必須采取可靠的防火安全措施,,使之既滿足排煙時著火部位所在防煙分區排煙量的要求,也滿足平時空調的送風要求,。電氣控制必須安全可靠,,保證切換功能準確無誤。需說明的是,,需設機械排煙系統的部位平時有通風系統,,常常設計成一套風管,,風機可采用雙速風機。平時排風用低速,,火災排煙時用高速,;也可采用2 套風機,排風機和排煙機并聯,,火災時切換,,這種形式在設置機械排煙系統與通風系統的地下室多有采用?!笨墒切乱幏吨袥]有就沒有這個明確要求,。到底排煙系統與通風系統能不能通用啊,!:Q:Q:Q
在國外,,新風系統早已成為家庭必備的空氣凈化設備。在中國有些用戶對新風系統不太了解,,認為新風系統與之前的排氣扇并無區別,。小編只想說你們對霧霾也太不尊重了吧,別幽默了,!新風系統與排氣扇實質是不一樣的,,通風換氣效果也不一樣。
隨著我國經濟建設的快速發展和人民生活水平的不斷提高,,人們對建筑物的功能性要求也在不斷擴展,,通風空調在建設工程中所占的比例也越來越大。為推動 通風空調系統應用技術 的發展和安裝企業拓展市場的能力,,中國安裝協會自2005年起,,結合建筑業10項新技術中節能和環保應用技術項目的推廣工作,在不斷增大的通風空調系統運行,、
在地下建筑的廚房要設置事故通風,,這時排出的氣體有可燃、爆炸的危險,,防火規范50016-2014中9.3.6要求 排除有燃燒或爆炸危險氣體,、蒸氣和粉塵的排風系統,應符合下列規定:1,、排風系統應設置導除靜電的接地裝置,;2、排風設備不應布置在地下或半地下建筑(室)內,;3,、 排風管應采用金屬管道,,并應直接通向室外安全地點,不應暗設,。 那么問題來了,土建風道作為廚房事故排風肯定不可以了,,那么內襯金屬風道可以嗎,?內襯金屬風道算不算暗裝?還有請教下各位大佬,,金屬風道耐火極限有沒有要求,,具體條文怎么說的?
某高檔公寓樓,共11層,,走廊呈“E”字型,,橫向長40米,縱向長70米,,走廊寬1.8米,層高3.2米,,吊頂后高2.8米,。整個建筑無中央空調系統,由各業主入住后自行安裝分體機?,F(xiàn)請教各位這樣的走廊需要設通風系統嗎(非消防的防排煙)?如需要,,送風量如何確定,?知道這里的網友素質高,專業知識強,,特地請教,,請各位前輩幫幫忙!
事故通風系統
事故通風系統專題,,為您提供事故通風系統相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與事故通風系統 相關的專業交流討論,,更多事故通風系統相關內容請訪問