置換通風是一種新的通風方式,。這種送風方式與傳統的混合通風方式相比較,可使室內工作區得到較高的空氣品質,、較高的熱舒適性并具有較高的通風效率,。 圖一ehvacr.com 置換通風以低速在房間下部送風,氣流以類似層流的活塞流的狀態緩慢向上移動,,到達一定高度受熱源和頂板的影響,,發生紊流現象,產生紊流區,。氣流產生熱力分層現象,,出現兩個區域:下部單向流動區和上部混合區??諝鉁囟葓龊蜐舛葓鲈谶@兩個區域有非常明顯的不同特性,,下部單向流動區存在一明顯垂直溫度梯度和濃度梯度,而上部紊流混合區溫度場和濃度場則比較均勻,接近排風的溫度和污染物濃度,。因此,,從理論上講,只要保證分層高度在工作區以上,,首先由于送風速度極小且送風紊流度低,,即可保證在工作區大部分
現在遇到一個工程,需要對一個大廳的空調系統做分析,。大廳高20米,。經過計算,大廳的冷負荷指標為220W/m2,。一開始的初設是在一層設置球形噴口送風,,一層下部回風。然后用CFD模擬了上部非空調區域加自然排風口,、機械送排風以及不加送排風的情況,。最后結果顯示加自然排風口的效果較好。然后,,領導提出做置換通風的想法,。但是相關文獻給出置換通風冷負荷指標最大在120W/m2,這個大廳是不滿足做置換通風的條件的,。后來領導說不夠了就在上面用噴口送風,,這樣置換通風和噴口合用的情況,小弟沒見過,。這樣做還算不算置換通風,?這樣的可行性有多大?如果這個工程你來做,,你會怎么去設計,?這個問題比較著急,希望各位踴躍給出自己的想法和意見,,謝謝各位大俠了,。
近年來,,一種新的通風方式--置換通風在我國日益受到設計人員和業主的關注,。這種送風方式與傳統的混合通風方式相比較,可使室內工作區得到較高的空氣品質,、較高的熱舒適性并具有較高的通風效率,。1978年德國柏林的一家鑄造車間首次采用了置換通風系統,,從這以后,置換通風系統逐漸在工業建筑,、民用建筑及公共建筑中得到了廣泛的應用,。特別是在北歐斯堪的納維亞國家,現在大約50%的工業通風系統采用了置換通風系統,,大約25%的辦公室通風系統采用了置換通風系統,。在中國,也有一些工程開始采用置換通風系統,,并取得了一些令人滿意的結果,。 置換通風以低速在房間下部送風,氣流以類似層流的活塞流的狀態緩慢向上移動,,到達一定高度受熱源和頂板的影響,發生紊流現象,,產生紊流區,。氣流產生熱力分層現象,出現兩個區域:下部單向流動區和上部混合區,??諝鉁囟葓龊蜐舛葓鲈谶@兩個區域有非常明顯的不同特性,下部單向流動區存在一明顯垂直溫度梯度和濃度梯度,,而上部紊流混合區溫度場和濃度場則比較均勻,,接近排風的溫度和污染物濃度。因此,,從理論上講,,只要保證分層高度在工作區以上,首先由于送風速度極小且送風紊流度低,,即可保證在工作區大部分區域風速低
上傳《淺析置換通風與空氣品質的改善》,,供大家參考!
置換通風在焊接煙塵治理中的應用.rar
我很想說我先來個拋磚引玉,,可我這確實不是磚啊,它怎么說也是玉啊,,呵呵,,分享下面一組置換通風項目現場實拍圖,難得一見,,不過我知道高手隱于市,,也期待大家討論和分享,!衛生間新風口
摘要:本文分析了空調系統節能和舒適性空調系統的意義,闡述了置換通風的概念,、基本原理,、基本特征。提出了置換通風新型末端裝置研究,、開發的技術思路,。對置換通風的適用性問題,進行了舉例分析,。 1 引言 隨著人類文明的進步和科技的發展,,人們對自己工作、學習,、生活環境的要求越來越高,。而一個舒適的環境對于保證身心健康、提高生活品質和勞動效率有著重要意義,。為實現高質量的室內氣候環境,,電制冷空調系統已被廣泛采用。同時,,人們對地球環境的關注越來越高,,對環境保護的呼聲也日趨強烈,要求采用節能的,、健康的,、可持續發展的策略進行空調設計。 1.1 中國能源現狀和空調系統節能 我國提出了長期的經濟發展目標,,即下世紀中葉趕上中等發達國家水平,。社會經濟的發展必將伴隨著巨大的能源消費需求。能源是國民經濟的基礎產業,,也是公用事業,,更是經濟發展和提高人民生活水平的物質基礎。人類社會的進步與能源的發展密切相關
摘要:室內顆粒造成室內空氣污染,,危害人體健康,,其分布作為影響室內空氣品質的一個重要因素,正日益受到人們的關注,。通 風是稀釋,、去除室內顆粒的有效方法,通風房間室內顆粒分布受到很多因素的影響,,包括通風形式,、送風量、顆粒源位置等,。本文采用考慮了顆粒沉降效應的三維滑 移通量(drift flux)模型,,用數值模擬的方法分析了置換通風形式下有顆粒源的房間內,,三種不同風量下1、2.5,、5,、7.5、10微米五種粒徑顆粒的分布情況,,顆粒 源位于房間中部,。結果表明:置換通風下,風量對不同粒徑的顆粒分布影響很大,。同樣的風量下,,大粒徑顆粒擴散范圍比小粒徑顆粒廣,而且小粒徑顆粒在房間上部 區域濃度比較大,,大粒徑顆粒在房間下部區域濃度較大,。隨著風量的增加,小粒徑顆粒在整個通風房間內擴散,;大粒徑顆粒容易向房間上部區域擴散,。而且,粒徑越 大,,風量變化對顆粒分布的影響也越大。 1 背景
置換通風氣流組織的特性研究
根據置換通風的原理,空調房間的高度越高,,置換通風的效果越明顯,,游泳館建筑屬于高大空間,是不是也適于置換通風,?但我懷疑置換通風是不是能滿足游泳館用于消除有害氣體氯氣所需的通風量,!
幾個大小都是20*20m的展示廳(可能以后兼做藝術畫廊),層高不到10m吧(建筑專業還沒確定,,但肯定不小于10m).甲方意思是用地板輻熱供冷供熱(已敲定,,no商量)。現在通風形式還沒定死,,想請教諸位,。目前的想法是置換通風,四周墻壁下方送風,,頂部或側墻上方排風,。這種方法夏季沒問題,應該可以在距地面2m以內形成新鮮的空氣湖,。但是冬季問題出現了,,地板輻射采暖造成地面溫度高,,熱空氣自發向上流動,從四周側墻送出的新風由于置換通風本身風速的限制(0.2m/s),,可能剛吹出來就拐彎上去了,,根本不可能到達整個展廳的中心。甲方比較喜歡這種置換通風的方案,,但是他們并不知道會產生以上氣流組織的問題,。想請教大家有沒有很好的辦法解決冬季這種可能出現的情況。小女子年底這幾天單位沒活,,就多逛了逛壇子,,發現很多關于注冊考試的帖子,只想順便在此表達一下自己的看法:本人今年也沒通過專業考試,,合格線多少,,通過率多少都已不重要,過去了就只能過去,。說實話我不相信zf會針對一個專業的一個考試修改政策,,當然改了最好,大家皆大歡喜,。重新開始很難,,但生活又何嘗不是。只要這考試還存在,,我還是會繼續復習,,繼續
保證室內空氣品質的置換通風的節能研究
空調節能和室內空氣品質是當前暖通空調界面臨的兩大課題,而置換通風能在一定程度上較好地解決這兩個問題,。置換通風是一種較新的通風
置換通風系統的評價指標,,猶如評價一位全面發展的運動員,需從多個維度進行考量,。 為了滿足活動區人員的熱舒適要求,,保證室內的空氣品質,置換通風系統應滿足下列各項評價指標的要求: ● 坐著時,,頭腳溫差:A≤2℃,;
通風置換
通風置換專題,為您提供通風置換相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與通風置換 相關的專業交流討論,,更多通風置換相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題