通風工程是送風,、排風、除塵以及排煙系統工程的統稱,。一,、通風系統設計問題1.1 氣流組織:通風工程氣流組織的基本原則是排風口應盡量靠近有害物源或散熱設備,送風口應盡量靠近操作地點或人員經常停留處,。1.2 系統阻力:通風管道是通風系統的重要組成部分,,通風管道系統設計的目的,是要合理地組織空氣流動,,在保證使用效果的前提下,,通風管道系統設計的目的,是要合理地組織空氣流動,,在保證使用效果的前提下,,合理確定風管的結構、布置和尺寸,,使系統的初投資和運行費用綜合最低。從理論上說,,在送,、排風管進入土建豎井處設與不設層流板其阻力系數相差可達10倍,從某工程實際檢測中發現,,同樣型號的的風機近似的風管和風口,,用作送風時風量為9780m3/h,用作排風時風量為6560m3/h,差距達成22.7%,。風口選用偏小也是系統阻力增大,,風量下降的一個因素。1.3 風機選型:根據風機的特性曲線可以看出,,風機可以在各種不同的風量下工作,,風機在特性曲線的某一工作點上,風機的風壓與系統中的壓力得到平衡,,就確定了系統的風量,。1.4
通風與空調工程系統調試
怡帆機電 跟大家分享下通風工程 通風方式 有那些? 排氣扇:換氣扇無法連續排除室內異味,,滿足不了室內新風的置換需求,;容易損壞,后期維修費用增大,;不能連續不斷地通風換氣,;噪音較大;沒有新風導入時,,排風阻力增大,,效果不好。即使沒有以上缺點,,考慮到排風扇風量小,,作用范圍有限,您也不可能在每個房間都裝排氣扇,,即使裝了也達不到效果,。 開窗:開窗會導致氣流紊亂,可能把衛生間和廚房的異味帶入客廳和臥室,;衛生間豎井可能產生異味“倒灌”現象,;室外空氣夾帶大量室外的塵埃,影響室內清潔衛生,;還有無法避免令人煩躁的噪音,;采暖會造成大
建筑是人們生活與工作的場所,現代人類大約有五分之四的時間是在建筑物中度過的,,隨著經濟的發展和生活水平的日益提高,,人們已逐漸認識到,建筑環境對人類的壽命,、工作效率,、產品質量起著至關重要的作用。人類從穴居到居住在現代建筑的漫長發展道路上,,始終不懈的改善室內環境,,以滿足人類自身生活,、工作對環境的要求和生產、科學實驗對環境的要求,。人們對現代建筑的要求,,不僅只有遮風擋雨的功能,而且還應是一個溫濕度宜人,、空氣清新,、光線柔和、寧靜舒適的環境,。生產與科學實驗對環境提出了各位苛刻的要求,,比如計量室和標準量具生產環境要求溫度恒定(一般稱為恒溫),紡織車間要求濕度恒定(一般稱為恒濕),,有些生產要求同時滿足恒溫恒濕,,半導體元器件、磁頭等生產要求對環境中的灰塵有嚴格的要求,,抗菌素生產與分裝,、輸液生產、無菌實驗動物飼養等要求無菌環境等等,。這些人類自身對環境的要求和生產,、科學實驗對環境的要求導致了建筑環境控制技術的產生和發展,并形成一門獨立的學科,,建筑環境是由熱濕環境,、室內空氣品質、室內光環境和聲環境組成,,通風與空氣調節工程就是控制建筑熱濕環境和室內空氣品質的技術,,同時也包含對系統本身所產生噪聲的控制。 <
傳上來,,希望對大家有點幫助,。:call:
傳上來,希望對大家有點幫助,。:time:
一.酒店通風工程之屋頂風機的噪聲酒店最高層噪聲高是一個普遍現象,,因為一般屋頂設備較多,而最高層往往房間標準也最高,。要處理好噪聲問題,,除了機電系統要做好消聲隔振措施,而消聲器的長度,、形式也最好請專業公司作設計之外,,建筑結構專業更要密切配合,在最高層與屋頂層間作好隔聲處理,,最好之間能設置夾層,。二.酒店通風工程之風機盤管噪聲現市面上風機盤管參數標示不一,有的標出高中低三檔噪聲,,有的只標示一個噪聲值,。樣本上沒標示的產品建議在采購時提出要求,方便調試時檢測,。再者,,多數廠家只是組裝風機盤管,其電機等配件有多種品牌來源,,定貨時提出各關鍵部件品牌質量要求,,并在制造過程中監督,方能保證最終質量,。三.酒店通風工程之吊頂式空氣處理機噪聲很多品牌,,包括公認的名牌產品,其樣本上標稱的參數其實都只能作為參考,。廠家樣本上標示的數據不僅不夠準確,,而且也不統一。就噪聲而言,,有的廠家給出聲源的聲功率級,,有的則給出距聲源一定距離的聲功率級。這點定貨之前一定要詳加分辨并提出要求,。其實會議室內設置吊頂式空氣處理機不盡合理,,除非有專用機房。若無預留機房空間,,將空氣處理機更改為盤管
施工前根據現場情況詳細制定方案,,并按照施工流程圖依次完成風管加工,、風管及設備安裝、調試等工作,。 施工流程圖: Ⅰ,、通風、防排煙,、空調風管制作 1,、為了提高運輸效率,、減少消耗和成品的完好性,采取車間預制現場裝配的方法,,即車間采用機械化加工成半成品形式運輸到現場組合裝配,。 2、風管材質及連接見下表 序號
摘要:論文中通風與空調系統是整個建筑的重要組成部分,,暖通監理工程師在整個建造過程中對工程的質量起到至關重要的作用,,暖通監理工程師應自始至終地幫助業主把好每個關鍵環節的質量拉制,使之達到預期的運行效果,。論文分別從建造過程需要進行的主要控制環節進行闡述,,來分析暖通監理工程師的工作方法和控制妥點。關鍵詞:系統調試;控制要點;巡視二旁站;監理細則 1設計環節控制 監理工程師在接受業主委托后,,應盡快了解業主的建設意圖,,詳細地弄清每個房間的用途和使用特點。在協助業主編寫設計要求文件時,,盡可能對各個房間的溫濕度,、新風量、風速,、含塵量,、噪音等指標具體化。積極參加圖紙會審,,提前發現設計圖紙問題,。嚴格審查與土建、水,、電,、消防、自控等相
隨著我國經濟建設的快速發展和人民生活水平的不斷提高,,人們對建筑物的功能性要求也在不斷擴展,通風空調在建設工程中所占的比例也越來越大,。為推動 通風空調系統應用技術 的發展和安裝企業拓展市場的能力,,中國安裝協會自2005年起,結合建筑業10項新技術中節能和環保應用技術項目的推廣工作,,在不斷增大的通風空調系統運行,、
關于通風系統設備及安裝要求一、 材料:通風,、排煙管道采用鍍鋅鋼板制作,,鋼板厚度見下表(厚度不得小于此表要求) 鋼板鍍鋅板風管板材厚度(mm) 金屬風
圖紙簡介: 某廠房通風除塵系統軸測圖 ,,廠房為小型鍋爐廠房。 投稿網友: zcf0413092 上傳時間: 2013-06-23 圖紙省
火災發生后,,應盡量控制火情向其他防火分區蔓延,,在通風空調系統的通風管道中需設置防火閥。防火閥應設置在:穿越防火分區的隔墻處,;穿越機房及重要房間或有火災危險性房間的隔墻和樓板處;與垂直風道相連的水平風道交接處,;穿越變形縫的兩側,。防火閥的動作溫度為70。 通風空調管道工程中所用的管道,、保溫材料,、消聲材料和膠粘劑等應采用不燃材料或難燃材料制作??諝庵泻幸兹?、易爆物質時,其通風設備應采用防爆型設備,。
大家評論一下這個通風工程的質量
通風與空調工程安裝完畢,,施工單位必須進行系統的測定和調整(簡稱調試)。 交工前,,施工單位應配合建設單位進行生產負荷的空調系統綜合效能試驗的測定與調整,,使其達到室內環境的要求。 1.通風空調工程調試的工藝流程 組織現場調試小組→調試準備及現場勘測→系統調試前的各項檢查→系統的風量和水量測定與調整→通風空調系統設備單機試運轉及調整→樓宇及消防自控系統相關設備檢查→空調及通風單體設備自控調試→空調及通風,、防排煙系統自控聯動調試→系統無生產負荷聯合試運轉及調試→資料整理及移交,。 2.系統調試前的準備工作內容 編制運轉調試方案并經批準; 組成調試小組,; 熟悉,、了解空調系統以及相關技術參數、調試方法與手段,、各種儀器儀表的使用,,以及調試環境等; 對系統的設備進行檢查和試運轉,,確認設備的工作狀態正常,、工作能力能達到設計要求;配合電氣及自動控制專業工程完成電氣檢查與校核,; 所使用的儀器儀表應在檢定周期內,,其精度等級及最小分度值應能滿足測定的要求等。 3.系統調試的主要內容
置換通風是一種新的通風方式,。這種送風方式與傳統的混合通風方式相比較,,可使室內工作區得到較高的空氣品質,、較高的熱舒適性并具有較高的通風效率。 圖一ehvacr.com 置換通風以低速在房間下部送風,,氣流以類似層流的活塞流的狀態緩慢向上移動,,到達一定高度受熱源和頂板的影響,發生紊流現象,,產生紊流區,。氣流產生熱力分層現象,出現兩個區域:下部單向流動區和上部混合區,??諝鉁囟葓龊蜐舛葓鲈谶@兩個區域有非常明顯的不同特性,下部單向流動區存在一明顯垂直溫度梯度和濃度梯度,,而上部紊流混合區溫度場和濃度場則比較均勻,,接近排風的溫度和污染物濃度。因此,,從理論上講,,只要保證分層高度在工作區以上,首先由于送風速度極小且送風紊流度低,,即可保證在工作區大部分
工程通風系統
工程通風系統專題,,為您提供工程通風系統相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與工程通風系統 相關的專業交流討論,,更多工程通風系統相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子