實驗室通風系統的特點主要是通過實驗室通風和空調系統的優化設計,,保證空調通風系統的安全,、舒適,、節能運行為前提,,各類檢測研究實驗室,,及其他輔助用房的通風系統,,并針對不同實驗室通風系統進行分析和討論,。 【合理設計實驗室通風】 1,、通風系統工程是實驗室建設的關鍵,,通風柜的效果好壞主要在于排風系統設計。 2,、通風管的材料首選為FRP無機樹脂材料,,也可用PVC材料或PP材料風管內壁應制做粗糙面,可減少風流噪聲,,采用圓形或巨型均可,,直徑250—500mm,按照排風量要求確定尺寸。 3,、FRP防腐風機種類確定: (1)軸流風機,、單臺通風柜,單原子吸收罩較小風量采用,。 (2)斜流風機,、雙臺通風柜,,雙原子吸收罩,略大風量采用,。 (3)離心風機,、多臺通風柜或需要排風量較大時采用。
對于實驗室通風空調系統的設計要求不外乎以下5點:
實驗室通風控制系統在實驗室操作過程中會產生大量的有害氣體,,這樣會對整個實驗室造成環境污染及實驗室的人員安全也沒有保障,。傳統的通風系統基本沒考慮對氣體流動方向的合理組織和通風控制,從而造成極大的能耗和噪音,,實驗室的換風次數較大,,導致大部份冷(曖)風排到室外,嚴重加大浪費能源,。如何解決問題 如何有效送排風實驗室內捕捉和阻隔有害氣體 如何減少實驗室內送排風量使氣流平穩 如何降低環境噪音的污染 如何確保實驗室換氣姿次數 如何穩定這實驗室壓差,,保證正確的氣流方向解決方案實驗室通風柜面風速控制系統 實驗室內氣體的監控設備 先進的環境溫濕度和空氣質量的監控 運用HCS實驗室監控軟件進行在線監控報警,遠程監控和診斷功能,。目前實驗室排風控制的方式有以下幾種1,、定風量控制系統(定風量文丘里閥) 2、定風量變頻控制系統(定風量文丘里閥) 3,、變風量變頻控制系統HCS實驗室監控軟件HCSR-200監控軟件
知識點:凈化實驗室
知識點:空調通風系統的選型
22K523化學實驗室通風系統設計與安裝
隨著我國生物,、醫療、衛生事業的快速發展,,在微生物學研究,、生物技術開發、遺傳基因工程,、特殊醫療手術病房,、生化武器反恐等多個方面,越來越多的生物安全實驗室相繼建立和投入使用,,特別是“非典”之后,,發展速度更快。生物安全實驗室對通風空調系統的設計要求,,在很多方面有別于普通的生物潔凈室,,如系統劃分,、設備備用,、氣流流向、壓力控制,、送風和排風處理,、系統控制等方面。 根據實驗室所處理對象的生物危險程度和采取的防護措施,,生物安全實驗室分為四級,,其中一級對生物安全隔離的要求最低,,四級最高,即俗稱的P1,、P2,、P3、P4實驗室,。一般以BSL-1~4表示相應級別的生物安全實驗室,;以ABSL-1~4表示相應級別的動物生物安全實驗室,。由于P1和P2對通風空調系統沒有很特別的要求,,本文主要探討P3、P4實驗室對通風空調系統的設計要求,。 1 空調系統形式 生物安全實驗室空調凈化系統的劃分應根據操作對象的危害程度,、平面布置等情況經技術經濟比較后確定,應采取有效措施避免污染和交叉污染,??照{凈化系統的劃分應有利于自動控制系統的設置和節能運行。 二級生物安全實驗室可以采用帶循環風
筆者對實驗室通風柜變風量系統有詳細的原理了解以及實踐成果,不知大家對這個領域有沒有興趣???有興趣的話可以對此話題進行展開。
建筑是人們生活與工作的場所,,現代人類大約有五分之四的時間是在建筑物中度過的,,隨著經濟的發展和生活水平的日益提高,人們已逐漸認識到,,建筑環境對人類的壽命,、工作效率、產品質量起著至關重要的作用,。人類從穴居到居住在現代建筑的漫長發展道路上,,始終不懈的改善室內環境,以滿足人類自身生活,、工作對環境的要求和生產,、科學實驗對環境的要求。人們對現代建筑的要求,,不僅只有遮風擋雨的功能,,而且還應是一個溫濕度宜人、空氣清新,、光線柔和,、寧靜舒適的環境,。生產與科學實驗對環境提出了各位苛刻的要求,比如計量室和標準量具生產環境要求溫度恒定(一般稱為恒溫),,紡織車間要求濕度恒定(一般稱為恒濕),,有些生產要求同時滿足恒溫恒濕,半導體元器件,、磁頭等生產要求對環境中的灰塵有嚴格的要求,,抗菌素生產與分裝、輸液生產,、無菌實驗動物飼養等要求無菌環境等等,。這些人類自身對環境的要求和生產、科學實驗對環境的要求導致了建筑環境控制技術的產生和發展,,并形成一門獨立的學科,,建筑環境是由熱濕環境、室內空氣品質,、室內光環境和聲環境組成,,通風與空氣調節工程就是控制建筑熱濕環境和室內空氣品質的技術,同時也包含對系統本身所產生噪聲的控制,。 <
22K523 化學實驗室通風系統設計與安裝
摘要: 本文介紹了藥品檢驗所實驗室通風系統的特點和要求以及通風柜的選擇,;通過實驗室通風和空調系統的優化設計,保證空調通風系統的安全,、舒適,、節能運行;介紹了各檢測部門的實驗室,、儀器室和輔助用房的通風系統,,并針對不同實驗室通風系統進行分析和討論。 關鍵詞: 藥品檢驗所 實驗室通風 通風柜1.概述本文作者參與了深圳市藥品檢驗所新建工程空調通風系統的設計,,該所是負責深圳市藥品,、保健品、化妝品,、醫療器械等產品檢驗及質量監督的法定機構,,建筑物主要功能是對多種藥品及醫療器械進行檢驗檢測。該建筑從功能上分為管理部門,、檢驗部門和配套服務部門,。其中檢測部門包括藥品檢驗,醫療器械檢測,,保健品,、化妝品檢驗,公共檢測中心,動物房及動物實驗室,。檢測部門總建筑面積約一萬平方米,。 各不同功能實驗室分布如下:地上部分實驗樓主樓呈Z型,分前樓及后樓,,前樓為五層,,后樓四層,中間由電梯廳走廊,,衛生間及輔助用房連接,。主樓底層前樓為檢品收發廳及業務科,后樓為留樣區及總務庫房,。主樓的二層,,前樓為行政辦公,后樓為中藥室,。主樓的三層,,前樓為化學室,,后樓為生測室及潔凈區細胞實驗
實驗室內的氣流控制主要是指對實驗室內常用的實驗室家具設備如通風柜,,萬向抽氣罩,、原子吸收罩等,以及整個實驗室的室壓進行控制,。經過將近四十年的發展,,實驗室控制系統已經由定風量系統,發展到目前比較常用的自適應控制系統,。 1.定風量控制(
P3生物實驗室是生物安全防護三級實驗室,。生物安全防護實驗室是指實驗室的結構和設施、安全操作規程,、安全設備能夠確保工作人員在處理含有致病微生物及其毒素時,,不受實驗對象侵染,周圍環境不受污染,。下面介紹一下關于P3生物實驗室通風空調系統設計方案,。 1、室外空氣計算參數的確定 為滿足P3生物實驗室室內溫濕度的要求,,需要確定實驗室所在城市的室外計算參數作為設計依據,,也可以在全國五個建筑熱工分區中分別選擇一個具有代表性的典型城市的室外計算參數作為設計依據。具體設計參數見表1: 2,、負荷計算 空調系統的冷負荷計算方法采用逐時冷負荷計算法,,空調冷負荷包括圍護結構傳熱形成的冷負荷、室內工藝設備、人員,、照明等散熱形成的冷負荷和新風冷負荷,。由于該實驗室門的密閉性較好且無窗,所以空調系統的熱負荷僅考慮圍護結構的耗熱量,??照{系統的濕負荷僅考慮人體散濕負荷。 送風量計算按公式計算送風量,。 3,、空調方式及計算 該空調系統應采用全新風系統,經計算某P3生物實驗室空調系統
在實驗室通風櫥的機械系統設計上常常遇到一些問題,,特別是剛入行的設計師,,所以今天中南實驗室在這里為各位來簡單的講解一方面的提議或意見,希望能對各位有所幫助,,或有更好的建議大家也可以一起討論,。問題 容納通風櫥的實驗室具
三、窗口的選擇 有三種類型的窗口:豎直,、水平和組合式,。1.豎直窗口
1、通風換氣量可根據房間的換氣次數來確定,,實驗室的換氣次數取每小時10次~12次,,特殊情況可以相應增大。[房間通風一般選擇500×500的鐵皮罩作為通風末端設備,,每個通風罩通風量可達到600 m3/h,,房間的長×寬×高×10(換氣次數)= 房間每小時的通風量,然后房間每小時的通風量除以600來確定通風罩的數量,,支,、干管風速按照6 m/s計算] 2、通風柜支管風速為6~10 m/s(計算時一般選擇10 m/s),,特殊情況可超過10 m/s,,但不宜超過12 m/s;干管風速為10~14 m/s(計算時一般選擇10 m/s,,如果管道比較長選擇12 m/s,,如果風量大選擇14 m/s)。 3,、通風柜面風速一般控制在0.375~0.75 m/s之間,,驗收標準一般取0.5 m/s,最佳面風速為0
實驗室通風柜排風及補風系統運行及控制要求
廈大化學實驗中心通風系統設計.pdf
實驗通風系統
實驗通風系統專題,,為您提供實驗通風系統相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與實驗通風系統 相關的專業交流討論,,更多實驗通風系統相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題