建筑是人們生活與工作的場所,現代人類大約有五分之四的時間是在建筑物中度過的,,隨著經濟的發展和生活水平的日益提高,,人們已逐漸認識到,建筑環境對人類的壽命,、工作效率,、產品質量起著至關重要的作用。人類從穴居到居住在現代建筑的漫長發展道路上,,始終不懈的改善室內環境,,以滿足人類自身生活、工作對環境的要求和生產,、科學實驗對環境的要求,。人們對現代建筑的要求,不僅只有遮風擋雨的功能,,而且還應是一個溫濕度宜人,、空氣清新、光線柔和,、寧靜舒適的環境,。生產與科學實驗對環境提出了各位苛刻的要求,比如計量室和標準量具生產環境要求溫度恒定(一般稱為恒溫),,紡織車間要求濕度恒定(一般稱為恒濕),,有些生產要求同時滿足恒溫恒濕,半導體元器件,、磁頭等生產要求對環境中的灰塵有嚴格的要求,,抗菌素生產與分裝、輸液生產,、無菌實驗動物飼養等要求無菌環境等等,。這些人類自身對環境的要求和生產、科學實驗對環境的要求導致了建筑環境控制技術的產生和發展,,并形成一門獨立的學科,,建筑環境是由熱濕環境、室內空氣品質,、室內光環境和聲環境組成,,通風與空氣調節工程就是控制建筑熱濕環境和室內空氣品質的技術,,同時也包含對系統本身所產生噪聲的控制。 <
關于通風系統設備及安裝要求一,、 材料:通風,、排煙管道采用鍍鋅鋼板制作,鋼板厚度見下表(厚度不得小于此表要求) 鋼板鍍鋅板風管板材厚度(mm) 金屬風
圖紙簡介: 某廠房通風除塵系統軸測圖 ,,廠房為小型鍋爐廠房,。 投稿網友: zcf0413092 上傳時間: 2013-06-23 圖紙省
火災發生后,應盡量控制火情向其他防火分區蔓延,,在通風空調系統的通風管道中需設置防火閥,。防火閥應設置在:穿越防火分區的隔墻處;穿越機房及重要房間或有火災危險性房間的隔墻和樓板處,;與垂直風道相連的水平風道交接處,;穿越變形縫的兩側。防火閥的動作溫度為70,。 通風空調管道工程中所用的管道,、保溫材料、消聲材料和膠粘劑等應采用不燃材料或難燃材料制作,??諝庵泻幸兹肌⒁妆镔|(zhì)時,,其通風設備應采用防爆型設備,。
我們公司 這套UPS很奇怪,,停電的時候,,UPS正常供電,然后我們公司來電了,,就是恢復供電了,,接在UPS后面的負載就沒有電了,,我們自己也研究了一下,這個UPS屏這個柜子,,有兩個2P開關 “UPS直流電源”和“UPS交流電源”,,正常情況都是合著的,出現前面說的情況后,,斷掉“UPS交流電源”,,再過幾十分鐘,再合上開關,,就好了,,有的時候要斷幾十分鐘,這明顯就不符合“不間斷供電”的概念了?。,。?!下面這圖是UPS屏
圖片中的第7款,,為什么是定風量系統中的新風量還能自動調節呢? 我理解定風量系統的新風量是不能調節的,。我哪里理解錯了,?提前感謝您的回復。
置換通風是一種新的通風方式,。這種送風方式與傳統的混合通風方式相比較,,可使室內工作區得到較高的空氣品質、較高的熱舒適性并具有較高的通風效率,。 圖一ehvacr.com 置換通風以低速在房間下部送風,,氣流以類似層流的活塞流的狀態緩慢向上移動,到達一定高度受熱源和頂板的影響,,發生紊流現象,,產生紊流區。氣流產生熱力分層現象,,出現兩個區域:下部單向流動區和上部混合區,。空氣溫度場和濃度場在這兩個區域有非常明顯的不同特性,,下部單向流動區存在一明顯垂直溫度梯度和濃度梯度,,而上部紊流混合區溫度場和濃度場則比較均勻,接近排風的溫度和污染物濃度,。因此,,從理論上講,只要保證分層高度在工作區以上,首先由于送風速度極小且送風紊流度低,,即可保證在工作區大部分
在國外,,新風系統早已成為家庭必備的空氣凈化設備。在中國有些用戶對新風系統不太了解,,認為新風系統與之前的排氣扇并無區別,。小編只想說你們對霧霾也太不尊重了吧,別幽默了,!新風系統與排氣扇實質是不一樣的,,通風換氣效果也不一樣。
各位大俠:在GB50016-2006中9.1.4 要求“機械排煙系統與通風,、空氣調節系統一般應分開設置,。但某些工程中,因建筑條件限制,,空間管道布置緊張,,需將空調系統和排煙系統合用一套風管。這時,,必須采取可靠的防火安全措施,,使之既滿足排煙時著火部位所在防煙分區排煙量的要求,也滿足平時空調的送風要求,。電氣控制必須安全可靠,,保證切換功能準確無誤。需說明的是,,需設機械排煙系統的部位平時有通風系統,,常常設計成一套風管,風機可采用雙速風機,。平時排風用低速,,火災排煙時用高速;也可采用2 套風機,,排風機和排煙機并聯,,火災時切換,這種形式在設置機械排煙系統與通風系統的地下室多有采用,?!笨墒切乱幏吨袥]有就沒有這個明確要求。到底排煙系統與通風系統能不能通用??!:Q:Q:Q
隨著我國經濟建設的快速發展和人民生活水平的不斷提高,人們對建筑物的功能性要求也在不斷擴展,,通風空調在建設工程中所占的比例也越來越大,。為推動 通風空調系統應用技術 的發展和安裝企業拓展市場的能力,,中國安裝協會自2005年起,結合建筑業10項新技術中節能和環保應用技術項目的推廣工作,,在不斷增大的通風空調系統運行,、
重慶有一空調項目面積5500平米,業主單位欲采用VAV系統,請有設計和施工能力的公司在2005年5月15日前與我聯系.E-mail:[email protected].
某高檔公寓樓,,共11層,,走廊呈“E”字型,橫向長40米,,縱向長70米,,走廊寬1.8米,層高3.2米,,吊頂后高2.8米,。整個建筑無中央空調系統,由各業主入住后自行安裝分體機?,F(xiàn)請教各位這樣的走廊需要設通風系統嗎(非消防的防排煙),?如需要,送風量如何確定,?知道這里的網友素質高,,專業知識強,特地請教,,請各位前輩幫幫忙,!
請問現在中國空調通風系統清洗的發展怎么樣?是否有關于清洗的培訓教程,?人才市場對清洗人員的需求是否強烈,?請達人多多指點,同時懇請大家就空調通風系統的清洗發表自己的看法,,不勝感激
在我國建筑用地越來越貧乏的情況下,,特別是城市,,地下空間的利用已經有了長足的發展和進步,地下室通風防排煙設計在建筑工程設計中的重要性也逐漸的提升,。若是地下室通風防排煙設計質量若是得不到有效的保證,,對于建筑工程整體的建設質量必定會造成嚴重的影響,那么地下通風防煙有哪些值得我們注意的呢?通風管道安裝-油煙管道安裝-新風系統安裝-消防排煙系統安裝-上海明賦環保按照國家相關政策規定,,地下室通風系統必須確保>6次/h換氣的排風量,,及>5次/h換氣的送風量,同時地下室面積>2000m2的還得設置排煙系統,。1,、首先就是要注意排煙與通風系統的劃分,劃分防排煙與通風系統時要根據地下室實際防火分區考慮,,確保其設計的防排煙及通風系統合理可靠,,進行通風排煙的有效執行,并杜絕排煙風管跨越防火分區的現象,?;馂呐艧熈颗c日常通風量差約一半左右,日常通風管主干管風速設計為8~10m/s,,允許火災時排煙風管風速為20m/s,,因此一套風系統的使用能滿足通風與防排煙的要求。由此可見,,在不同防火分區都要設置一套進風系統和防排煙通風系統,,確保進風量不小于火災時排煙量的1/2。
高規規定: 通風空調系統橫向應按防火分區設置,,豎向不宜超過5層,。但當排風設有防止回流閥設施且每層設有自噴時,可不限,。 問題: 1. 防止回流設施,,包括防火閥么?低規規定,,有防火閥時也可不限 2. 不限的含義:是指豎向可超過5層,,還是指可不按防火分區設置系統。 技術措施上認為是 豎向可超過5層,,不論何種措施,,應按防火分區設置通風空調系統。 但在實際工程中,,好像可以跨防火分區,,請問如何理解規范和措施,并在設計中如何實施,。
這個乙類倉庫54x24x7,,會產生各種易燃易爆的有機溶劑氣體,所以要進行通風,, 這個通風量要怎么來考慮,?是按照各個易燃易爆氣體的最大通風量來考慮呢,,還是每個氣體需要通風量的總和來考慮呢? 因為比空氣重,,所以我準備在墻上安裝防爆軸流風機,,內接風管,風口距離地面400,, 然后排風口需不需要在接