建筑是人們生活與工作的場所,,現代人類大約有五分之四的時間是在建筑物中度過的,,隨著經濟的發展和生活水平的日益提高,人們已逐漸認識到,,建筑環境對人類的壽命,、工作效率、產品質量起著至關重要的作用,。人類從穴居到居住在現代建筑的漫長發展道路上,,始終不懈的改善室內環境,以滿足人類自身生活,、工作對環境的要求和生產,、科學實驗對環境的要求。人們對現代建筑的要求,,不僅只有遮風擋雨的功能,,而且還應是一個溫濕度宜人、空氣清新,、光線柔和,、寧靜舒適的環境。生產與科學實驗對環境提出了各位苛刻的要求,,比如計量室和標準量具生產環境要求溫度恒定(一般稱為恒溫),,紡織車間要求濕度恒定(一般稱為恒濕),有些生產要求同時滿足恒溫恒濕,,半導體元器件,、磁頭等生產要求對環境中的灰塵有嚴格的要求,抗菌素生產與分裝,、輸液生產,、無菌實驗動物飼養等要求無菌環境等等。這些人類自身對環境的要求和生產,、科學實驗對環境的要求導致了建筑環境控制技術的產生和發展,,并形成一門獨立的學科,建筑環境是由熱濕環境,、室內空氣品質,、室內光環境和聲環境組成,通風與空氣調節工程就是控制建筑熱濕環境和室內空氣品質的技術,,同時也包含對系統本身所產生噪聲的控制,。 <
我現在手頭有一個老商場改造項目,,已經多年沒使用,。商場原來只有報警系統,為了鍋消防驗收,,噴淋是肯定要裝的?,F(xiàn)在就是關于通風排煙系統,我們不想做,。大家看看能不能用空調系統代替?。抗こ谈艣r:三層框架,,每層2000平米左右,。空調是多組小型中央空調組成,??照{(diào)送風是靠風管送風。
火災發生后,,應盡量控制火情向其他防火分區蔓延,,在通風空調系統的通風管道中需設置防火閥。防火閥應設置在:穿越防火分區的隔墻處,;穿越機房及重要房間或有火災危險性房間的隔墻和樓板處,;與垂直風道相連的水平風道交接處;穿越變形縫的兩側,。防火閥的動作溫度為70,。 通風空調管道工程中所用的管道、保溫材料,、消聲材料和膠粘劑等應采用不燃材料或難燃材料制作,。空氣中含有易燃,、易爆物質時,,其通風設備應采用防爆型設備。
圖紙簡介: 某廠房通風除塵系統軸測圖 ,,廠房為小型鍋爐廠房,。 投稿網友: zcf0413092 上傳時間: 2013-06-23 圖紙省
各位好,最近在研究一個多層商場,,剛開始工作,,沒怎么接觸過消防所以好多問題都比較的暈。下面我一一列舉我的一些疑問,,希望大家知道多少答多少,,就當給些靈感也好。自己查規范實在是挺心煩的,而且比較暈,,希望大家不要嫌問題幼稚,。。,。1.消火栓設計中,,什么時候設置屋頂水箱,我這個設置消防水池了,,還用設水箱嗎,?這是怎么樣的一個供水描述???2.消火栓系統圖中閥門的布置,我知道根據規范的那條8.4.2-6設計,,可是實際應用的時候就不會了,,對這條規范的理解不是很懂,求解釋,。,。。3.消防管徑的計算過程怎么來???我要具體的描述。4.屋頂試驗消火栓都要布置嗎,?是設置在屋頂的???這改怎么設置???最后還請哪位高手留個QQ,真心求教?。,。?!謝謝了~
關于通風系統設備及安裝要求一,、 材料:通風、排煙管道采用鍍鋅鋼板制作,,鋼板厚度見下表(厚度不得小于此表要求) 鋼板鍍鋅板風管板材厚度(mm) 金屬風
圖片中的第7款,,為什么是定風量系統中的新風量還能自動調節呢? 我理解定風量系統的新風量是不能調節的,。我哪里理解錯了,?提前感謝您的回復。
置換通風是一種新的通風方式,。這種送風方式與傳統的混合通風方式相比較,,可使室內工作區得到較高的空氣品質,、較高的熱舒適性并具有較高的通風效率。 圖一ehvacr.com 置換通風以低速在房間下部送風,,氣流以類似層流的活塞流的狀態緩慢向上移動,,到達一定高度受熱源和頂板的影響,發生紊流現象,,產生紊流區,。氣流產生熱力分層現象,出現兩個區域:下部單向流動區和上部混合區,??諝鉁囟葓龊蜐舛葓鲈谶@兩個區域有非常明顯的不同特性,下部單向流動區存在一明顯垂直溫度梯度和濃度梯度,,而上部紊流混合區溫度場和濃度場則比較均勻,,接近排風的溫度和污染物濃度。因此,,從理論上講,,只要保證分層高度在工作區以上,首先由于送風速度極小且送風紊流度低,,即可保證在工作區大部分
各位大俠:在GB50016-2006中9.1.4 要求“機械排煙系統與通風,、空氣調節系統一般應分開設置。但某些工程中,,因建筑條件限制,,空間管道布置緊張,需將空調系統和排煙系統合用一套風管,。這時,,必須采取可靠的防火安全措施,使之既滿足排煙時著火部位所在防煙分區排煙量的要求,,也滿足平時空調的送風要求,。電氣控制必須安全可靠,保證切換功能準確無誤,。需說明的是,,需設機械排煙系統的部位平時有通風系統,常常設計成一套風管,,風機可采用雙速風機,。平時排風用低速,火災排煙時用高速,;也可采用2 套風機,,排風機和排煙機并聯,火災時切換,這種形式在設置機械排煙系統與通風系統的地下室多有采用,?!笨墒切乱幏吨袥]有就沒有這個明確要求。到底排煙系統與通風系統能不能通用??!:Q:Q:Q
在國外,新風系統早已成為家庭必備的空氣凈化設備,。在中國有些用戶對新風系統不太了解,,認為新風系統與之前的排氣扇并無區別。小編只想說你們對霧霾也太不尊重了吧,,別幽默了,!新風系統與排氣扇實質是不一樣的,通風換氣效果也不一樣,。
1,、三層的商場走道設計機械排煙并兼用機械排風,,各位提點建議 用什么風口比較合適,,多葉排風口頂裝是否可行?2,、商場不設中央空調,,只進行通風換氣,因此需要送新風,。請問各位,,排風量取多少合適,因為商場面積較大靠外圍及幾門縫自動排風有點難度,。我目前打算排風量和新風量一樣,,不知道可行?
隨著我國經濟建設的快速發展和人民生活水平的不斷提高,人們對建筑物的功能性要求也在不斷擴展,,通風空調在建設工程中所占的比例也越來越大,。為推動 通風空調系統應用技術 的發展和安裝企業拓展市場的能力,中國安裝協會自2005年起,,結合建筑業10項新技術中節能和環保應用技術項目的推廣工作,,在不斷增大的通風空調系統運行、
某高檔公寓樓,,共11層,,走廊呈“E”字型,橫向長40米,,縱向長70米,,走廊寬1.8米,層高3.2米,,吊頂后高2.8米,。整個建筑無中央空調系統,由各業主入住后自行安裝分體機?,F(xiàn)請教各位這樣的走廊需要設通風系統嗎(非消防的防排煙),?如需要,送風量如何確定,?知道這里的網友素質高,,專業知識強,特地請教,,請各位前輩幫幫忙,!
我是做采暖的,從沒做過通風,現在要我做通風,手上什么資料也沒有,我也不知道需要什么資料,哪位前輩給指點一下迷津,不勝感激!
請問現在中國空調通風系統清洗的發展怎么樣?是否有關于清洗的培訓教程,?人才市場對清洗人員的需求是否強烈,?請達人多多指點,同時懇請大家就空調通風系統的清洗發表自己的看法,,不勝感激
大家好 我是在北京地區做初步設計的一個小工程師,經驗不多,在做商場時遇到了幾個問題. 1,、精品物類商場,每個店鋪采用吊頂回風,,是不是效果很差,? 2、公共區域集中回風將來是不是真的會造成清潔上有困難,? 3,、根據裝飾要求,送風口凹進吊頂內,,怎么才能計算出影響范圍呢,? 4、根據設計圖紙空調機組上進水管不加過濾器,,這樣可行嗎,?以上問題望大家多指教
請教高手:四層的商場,不做空調,。每層2300平米,,每層劃分成五個防煙分區后,,滿足了自然排煙的要求。還需要做機械送風與排風嗎,?