本帖最后由 licaibian 于 2014-8-19 19:02 編輯 經常會碰到排風排煙合用系統,,送風補風合用系統這樣的設計,。一般先確定風機,,風口,,最后確定風管,。(1)風機的選擇(1.1)如果不合用風機,,則各自分別計算排風量,,送風量,,排煙量,,補風量。如果是自然送風,,或者自然補風,,則風量要取相應排風量或排煙量的100%。而機械送風或機械補風風量只需達到機械排風的80%-90%或機械排煙量的50%以上,。 選擇風機時,,風量要比計算值放大10%-20%(排風或排煙,考慮到漏風),,5%-10%(送風或補風,,考慮到漏風)(1.2)如果合用風機且風量差別不大。則取兩個風量中的較大者進行風機的選取,,且風機風量要比計算值放大10%-20%(排風兼排煙,,考慮到漏風),5%-10%(送風兼補風,,考慮到漏風)(1.3) 如果合用風機且風量差別較大,,可以選用雙速風機。風量依舊要進行適度放大(參考1.1),。(2)風口設計(2.1)如果不合用風口,,則分別計算風量,進而
商業地產在各大城市遍地開花,,而在大型商業建筑暖通設計中,,我們往往更注重空調系統的設計,而忽略了通風系統的重要性,,以至于通風系統的設計比較隨意,。實際上適當的蚅量設計與合理的通風系統設計,可以較大程度地提高大型商業建筑的舒適度,,使氣流組織更合理,,從而增強空調系統效果,同時達到節能的目的。
實驗室通風系統的特點主要是通過實驗室通風和空調系統的優化設計,,保證空調通風系統的安全,、舒適、節能運行為前提,,各類檢測研究實驗室,,及其他輔助用房的通風系統,并針對不同實驗室通風系統進行分析和討論,。 【合理設計實驗室通風】 1,、通風系統工程是實驗室建設的關鍵,通風柜的效果好壞主要在于排風系統設計,。 2,、通風管的材料首選為FRP無機樹脂材料,,也可用PVC材料或PP材料風管內壁應制做粗糙面,,可減少風流噪聲,采用圓形或巨型均可,,直徑250—500mm,按照排風量要求確定尺寸,。 3、FRP防腐風機種類確定: (1)軸流風機,、單臺通風柜,,單原子吸收罩較小風量采用。 (2)斜流風機,、雙臺通風柜,,雙原子吸收罩,略大風量采用,。 (3)離心風機,、多臺通風柜或需要排風量較大時采用。
1 綜合管廊通風系統功能 綜合管廊內空間屬于地下封閉空間,,通風條件差,。為保證管廊內各種市政管線在適宜的環境中正常運行,保證進入管廊巡視的維護人員在安全衛生的環境中工作,,需要對管廊進行通風換氣,,以排除其內部廢氣、余熱,。當管廊內發生火災時,,通風系統應能協助控制火勢蔓延。在火災后,,通風系統應能及時排除管廊內積聚的有毒煙氣,。 綜合管廊通風系統的主要功能包括以下幾個方面: 1) 保證及時排出管廊內各種管線的余熱,控制管廊內的溫度最高不超過40 ℃; 2) 控制燃氣艙內天然氣濃度在其爆炸下限濃度值(體積分數)的20%以內,; 3) 控制污水艙內H2S,,CH4氣體濃度不超過環境與設備監控系統的設定值; 4) 為檢修人員提供適量的新鮮空氣,,保證氧氣體積分數不低于19.5%,; 5) 發生事故時能實現密閉滅火,并實現滅火后的強制通風排煙,,為后續工程搶修人員提供符合要求的
通風與空調系統的減振設計應包括設備和管道兩方面,。設備包括制冷機組、空調機組,、水泵,、風機以及其他可能產生較大振動的設備。管道減振主要是防止設備的振動通過管道進行傳播,。) [' ~& C3 C1 S8 J) q# X
1. 管道內排煙氣流運動過程 管內分層流動的示意圖:
船舶廚房通風系統設計.rar
1.果蔬恒溫保鮮庫的通風系統怎么設計呢? 冷藏間采用冷風機+通風道的方式進行通風制冷,,還要不要單獨引進室外新風系統呢,?2.為了保持保鮮庫80~90%的相對濕度,那恒溫保鮮庫的加濕系統怎么設計?希望和大家交流,,共同進步,,謝謝!,!
教材P236,,通風系統設計計算案例,請問附件中紅框中的公式是怎么推導出來,?謝謝?。。,。,。。,?!
對于實驗室通風空調系統的設計要求不外乎以下5點:
通風工程是送風、排風,、除塵以及排煙系統工程的統稱,。一、通風系統設計問題1.1 氣流組織:通風工程氣流組織的基本原則是排風口應盡量靠近有害物源或散熱設備,,送風口應盡量靠近操作地點或人員經常停留處,。1.2 系統阻力:通風管道是通風系統的重要組成部分,,通風管道系統設計的目的,是要合理地組織空氣流動,,在保證使用效果的前提下,,通風管道系統設計的目的,是要合理地組織空氣流動,,在保證使用效果的前提下,,合理確定風管的結構、布置和尺寸,,使系統的初投資和運行費用綜合最低,。從理論上說,在送,、排風管進入土建豎井處設與不設層流板其阻力系數相差可達10倍,,從某工程實際檢測中發現,同樣型號的的風機近似的風管和風口,,用作送風時風量為9780m3/h,,用作排風時風量為6560m3/h,差距達成22.7%,。風口選用偏小也是系統阻力增大,,風量下降的一個因素,。1.3 風機選型:根據風機的特性曲線可以看出,,風機可以在各種不同的風量下工作,風機在特性曲線的某一工作點上,,風機的風壓與系統中的壓力得到平衡,,就確定了系統的風量。1.4
見一80多米長的廠房排風系統,,其排風干管全為同一尺寸,,按照風量計算的話應該離排風機遠的地方管徑要小些啊,為何都取一樣大呢,,為了施工方便嗎,?不解
摘要:本文介紹了該工程的空調系統設計。工藝性空調房間主要采用了風冷式機房專用空調機組,舒適性空調房間采用風機盤管加新風統,。系統分內,、外區,水系統為兩管式。設計解決了多種功能房間對空調系統的需求問題,滿足了電信工藝機房對空調系統負荷容量及不間斷運行方面的要求,同時考慮了工藝用房在氣體消防后的事故通風問題,。1,、工程概況 該工程位于北京市東城區東四危改小區D2區,東至二環路,北鄰15000㎡城市公共綠地。是一棟以中國電信集團及其下屬北京電信公司的辦公用房,、業務機房,、營業廳為主要使用功能的綜合性建筑,。建成后將成為我國全球范圍信息交互的樞紐及全國范圍的通信交互中心和指揮管理中心,也將是中國電信集團公司的首腦機關。 該工程總建筑面積9390313㎡,主體為雙塔結構,裙房部分地下3層,、地上4層;中國電信塔樓14層,高5818m;北京電信塔樓18層,高7918m,。 2、空調系統介紹 2.1空調室內設計參數 舒適性房間的室內設計參數見表1,工藝性用房的室內設計參數見表2,。
西安地鐵2號線隧道通風系統設計
重慶市嘉華隧道通風系統設計
一篇關于 通風除塵系統中吸塵罩的設計與計算 的論文
通風系統設計