建筑是人們生活與工作的場所,,現代人類大約有五分之四的時間是在建筑物中度過的,,隨著經濟的發展和生活水平的日益提高,人們已逐漸認識到,,建筑環境對人類的壽命,、工作效率、產品質量起著至關重要的作用,。人類從穴居到居住在現代建筑的漫長發展道路上,,始終不懈的改善室內環境,以滿足人類自身生活,、工作對環境的要求和生產,、科學實驗對環境的要求。人們對現代建筑的要求,,不僅只有遮風擋雨的功能,,而且還應是一個溫濕度宜人、空氣清新,、光線柔和,、寧靜舒適的環境,。生產與科學實驗對環境提出了各位苛刻的要求,比如計量室和標準量具生產環境要求溫度恒定(一般稱為恒溫),,紡織車間要求濕度恒定(一般稱為恒濕),,有些生產要求同時滿足恒溫恒濕,半導體元器件,、磁頭等生產要求對環境中的灰塵有嚴格的要求,,抗菌素生產與分裝、輸液生產,、無菌實驗動物飼養等要求無菌環境等等,。這些人類自身對環境的要求和生產、科學實驗對環境的要求導致了建筑環境控制技術的產生和發展,,并形成一門獨立的學科,,建筑環境是由熱濕環境、室內空氣品質,、室內光環境和聲環境組成,,通風與空氣調節工程就是控制建筑熱濕環境和室內空氣品質的技術,同時也包含對系統本身所產生噪聲的控制,。 <
火災發生后,,應盡量控制火情向其他防火分區蔓延,在通風空調系統的通風管道中需設置防火閥,。防火閥應設置在:穿越防火分區的隔墻處,;穿越機房及重要房間或有火災危險性房間的隔墻和樓板處;與垂直風道相連的水平風道交接處,;穿越變形縫的兩側,。防火閥的動作溫度為70。 通風空調管道工程中所用的管道,、保溫材料,、消聲材料和膠粘劑等應采用不燃材料或難燃材料制作??諝庵泻幸兹?、易爆物質時,其通風設備應采用防爆型設備,。
關于通風系統設備及安裝要求一,、 材料:通風、排煙管道采用鍍鋅鋼板制作,,鋼板厚度見下表(厚度不得小于此表要求) 鋼板鍍鋅板風管板材厚度(mm) 金屬風
圖紙簡介: 某廠房通風除塵系統軸測圖 ,,廠房為小型鍋爐廠房。 投稿網友: zcf0413092 上傳時間: 2013-06-23 圖紙省
圖片中的第7款,,為什么是定風量系統中的新風量還能自動調節呢,? 我理解定風量系統的新風量是不能調節的,。我哪里理解錯了?提前感謝您的回復,。
置換通風是一種新的通風方式,。這種送風方式與傳統的混合通風方式相比較,可使室內工作區得到較高的空氣品質,、較高的熱舒適性并具有較高的通風效率。 圖一ehvacr.com 置換通風以低速在房間下部送風,,氣流以類似層流的活塞流的狀態緩慢向上移動,,到達一定高度受熱源和頂板的影響,發生紊流現象,,產生紊流區,。氣流產生熱力分層現象,出現兩個區域:下部單向流動區和上部混合區,??諝鉁囟葓龊蜐舛葓鲈谶@兩個區域有非常明顯的不同特性,下部單向流動區存在一明顯垂直溫度梯度和濃度梯度,,而上部紊流混合區溫度場和濃度場則比較均勻,,接近排風的溫度和污染物濃度。因此,,從理論上講,,只要保證分層高度在工作區以上,首先由于送風速度極小且送風紊流度低,,即可保證在工作區大部分
各位大俠:在GB50016-2006中9.1.4 要求“機械排煙系統與通風,、空氣調節系統一般應分開設置。但某些工程中,,因建筑條件限制,,空間管道布置緊張,需將空調系統和排煙系統合用一套風管,。這時,,必須采取可靠的防火安全措施,使之既滿足排煙時著火部位所在防煙分區排煙量的要求,,也滿足平時空調的送風要求,。電氣控制必須安全可靠,保證切換功能準確無誤,。需說明的是,,需設機械排煙系統的部位平時有通風系統,常常設計成一套風管,,風機可采用雙速風機,。平時排風用低速,,火災排煙時用高速;也可采用2 套風機,,排風機和排煙機并聯,,火災時切換,這種形式在設置機械排煙系統與通風系統的地下室多有采用,?!笨墒切乱幏吨袥]有就沒有這個明確要求。到底排煙系統與通風系統能不能通用??!:Q:Q:Q
在國外,新風系統早已成為家庭必備的空氣凈化設備,。在中國有些用戶對新風系統不太了解,,認為新風系統與之前的排氣扇并無區別。小編只想說你們對霧霾也太不尊重了吧,,別幽默了,!新風系統與排氣扇實質是不一樣的,通風換氣效果也不一樣,。
某高檔公寓樓,共11層,,走廊呈“E”字型,,橫向長40米,縱向長70米,,走廊寬1.8米,,層高3.2米,吊頂后高2.8米,。整個建筑無中央空調系統,,由各業主入住后自行安裝分體機。現請教各位這樣的走廊需要設通風系統嗎(非消防的防排煙),?如需要,,送風量如何確定?知道這里的網友素質高,,專業知識強,,特地請教,請各位前輩幫幫忙,!
請問現在中國空調通風系統清洗的發展怎么樣,?是否有關于清洗的培訓教程,?人才市場對清洗人員的需求是否強烈?請達人多多指點,,同時懇請大家就空調通風系統的清洗發表自己的看法,,不勝感激
隨著我國經濟建設的快速發展和人民生活水平的不斷提高,,人們對建筑物的功能性要求也在不斷擴展,通風空調在建設工程中所占的比例也越來越大,。為推動 通風空調系統應用技術 的發展和安裝企業拓展市場的能力,,中國安裝協會自2005年起,結合建筑業10項新技術中節能和環保應用技術項目的推廣工作,,在不斷增大的通風空調系統運行、
本帖最后由 licaibian 于 2014-8-19 19:02 編輯 經常會碰到排風排煙合用系統,,送風補風合用系統這樣的設計,。一般先確定風機,風口,,最后確定風管,。(1)風機的選擇(1.1)如果不合用風機,則各自分別計算排風量,,送風量,,排煙量,補風量,。如果是自然送風,,或者自然補風,則風量要取相應排風量或排煙量的100%,。而機械送風或機械補風風量只需達到機械排風的80%-90%或機械排煙量的50%以上,。 選擇風機時,風量要比計算值放大10%-20%(排風或排煙,,考慮到漏風),,5%-10%(送風或補風,考慮到漏風)(1.2)如果合用風機且風量差別不大,。則取兩個風量中的較大者進行風機的選取,,且風機風量要比計算值放大10%-20%(排風兼排煙,考慮到漏風),,5%-10%(送風兼補風,,考慮到漏風)(1.3) 如果合用風機且風量差別較大,可以選用雙速風機,。風量依舊要進行適度放大(參考1.1),。(2)風口設計(2.1)如果不合用風口,,則分別計算風量,進而
A開窗:開窗會導致氣流紊亂,,可能把衛生間和廚房的異味帶入客廳和臥室;衛生間豎井可能產生異味“倒灌”現象;室外空氣夾帶大量室外的塵埃,,影響室內清潔衛生;還有無法避免令人煩躁的噪音;采暖會造成大量的能源浪費,電費的浪費,。鑒于以上原因,,采用開窗的方式通風,您的生活品質將會大打折扣,。
通風與空調系統基礎知識
在圖紙設計中,,應如何預留風管系統的清洗孔,?清洗孔的大小圖集有了,但是具體設置在哪個位置,,如何根據系統的規模確定清洗孔或檢查孔的數量,?特別是對于風支管,管徑較小,,用什么方法能清洗到位,,是否要根據相應的清洗方法去設置清洗孔?
綜合醫院通風系統基本要求
房屋通風系統
房屋通風系統專題,,為您提供房屋通風系統相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與房屋通風系統 相關的專業交流討論,更多房屋通風系統相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量