熱水暖風機安裝需要結合采暖系統來定,,常用的采暖系統有:車間廠房采暖,;烘干房烘干;高大空間采暖,;園藝大棚采暖,;水產養殖場采暖等。雖說不同的系統暖風機的安裝位置會有所不同,,但安裝方式是固定的,,分直吹式、順吹式,、斜吹式三種,,但具體的安裝圖紙可以要求暖風機廠家提供。 直吹式,。熱水暖風機安裝在內墻一側中軸線上,,吹向外墻或外窗,,因外窗有縫隙,室外冷空氣易滲入室內,,此舉目的在于以強勢對流方式防止冷空氣進入室內,,以降低溫保效果。常見的應用如烘房烘干
單位地下室有2個排煙風機這樣安裝感覺不對,但又說不出咬硬的問題點,,還望各位前輩指點迷津,。還有,正壓送風口的熔斷片應該為多少度,,我們那設計圖紙上說70度,,而實際卻安裝了280度的熔斷片,問甲方說這是這樣,,真不明白了
1,、一般來講按圖紙來做就行了,但還是要去實地作個考察,,看業主要吊的頂有多高,,有時業主要改動,商量后可行進行方案??!2、高于吊頂5-10CM(便于回風),,若有墻或梁的話相離500MM便于以后的維修,,吊桿不長出盤管螺絲鎖孔10-15CM(美觀) 誠意交友[/size] 我們是做二手中央空調的,是一家集銷售,、設計,、安裝、維修為一體的大型二手中央空調有限公司,,我公司秉著“客戶至上,、信譽第一”的經營理念,竭誠為廣大客戶服務,!湖南省長沙市遠卓中央空調有限公司愿和大家做個朋友,,不管有沒有業務,,也可以相互侃侃地址:長沙市汽車西站往南站300M梅溪湖大廈對面電話:0731-88817968手機:15874882957聯系人
我家用的是York的末端(YGFC),,因為裝修向增加一部風機,,另外調整現有兩部風機的位置。不知道風機現在市面上到哪里去買(北京),,另外,,有沒有比較好的公司推薦一下。謝謝,!
我想請教一下,,如果新風管接入風盤送風口前端的管道,那么新風的速度如何確定,,也就是說新風速度和風盤本身送風速度大小如何確定,,我擔心新風速度假如比風盤計算風速大的話,會導致風盤送風不暢,,新風速度小于風盤計算風速的話,,會導致新風送入量減小,因為壓力的問題,,想請教一下,。
水泵的各種安裝方式及各種樣式詳圖(設計人員應該喜歡)
電機安裝方式有的標的是IMB3 ,IMB5,。 有的標的是IM1001,IM1002,。 這個IMB 和 IM是什么關系呢?,?IM1002用IMB 表示是多少呢,??
我是個外行,,問下面幾個比較弱的問題:1,、一般的排風風機,正壓風機,,屬于定額中的哪種,?如:離心式通(引)風機還是?2,、軸流通風機是什么呢,?3、屋頂式通風機和安裝在地下室的風機有什么區別,?4,、如果設計沒給出風機重量,該如何算,?5,、定額里軸流通風機有5#,、7#等,是什么意思,?6,、屋頂式通風機有3.6#、4.5#,,6.3#是什么意思,?
4-72,4-79型離心風機可以吊裝嗎,?風機怎么調試,?本人非暖通專業的,想了解這些要查看什么工具書或圖籍,。先謝謝各位拉
01K403圖集要求在風盤的進水管上安裝過濾器,,但是在冷熱源回水的地方已安裝了過濾裝置,還有必要在每臺風機盤管上安裝過濾器么,?
華銳1[1].5MW風力發電機安裝手冊
水泵的各種安裝方式詳圖.dwg
:( 一棟兩層的度假村的娛樂室:一層是棋牌室(層高3.5米),,二層是兵乓球室(3.3米)請問可以用什么燈具,,怎么安裝?剖面圖如下[ 本帖最后由 htwl2422 于 2010-11-4 09:48 編輯 ]
小弟新手,,廠房燈的安裝分為好多種,,有線吊式、管吊式,、鏈吊式,、吸頂式、頂棚內安裝等等,,是怎么選擇的?。糠謩e什么時候用線吊什么時候用管吊???
風機盤管采用優質鍍鋅板機殼,冷凝水盤采用模壓工藝一體成型,無焊縫,、焊點,、符合防火規范的保溫材料整體連接于水盤。 風機盤管體積小: 機體設計輕巧,。排水管及線路安裝簡便,,左右接管及回風方式可隨時變換,以配合現場情況,。機組能安裝于任何空間場所,。 風機盤管效率高: 先進的脹管工藝,保證了換熱器銅管和鋁箔的緊密接觸,傳熱性能好;風機盤管噪音低: 合理的風機與氣流結構設計,優質的吸音保溫材料,使機組噪音低于國家標準1-3dB(A),;風機盤管能耗低: 風機與換熱器合理匹配,三檔可調風
新版的《火災自動報警系統》發布了,第6.8節模塊的設置小弟有些不明,,小弟以前做的設計都是把模塊就近放置在設備邊上,,現在該規范要求宜相對集中設置在模塊箱中,如此做的話豈不是很費材料,,有點類似與多線制了,,還有這個模塊箱需要接地嗎?
1,、供暖管道采用碳素鋼管,可采用焊接鋼管或熱鍍鋅鋼管或PPR管,。2,、供暖熱煤采用熱水,供水溫度60-85℃,,回水溫度40-55℃,。 3、供暖管道敷設時,,應保持一定的坡度,,氣水同向流動的熱水管道,不小于0.003,,氣水逆向流動的熱水管道不小于0.005,,立管與散熱器連接的支管不小于0.01. 4、管道采用螺紋連接或熱熔連接,。5,、閥門采用螺紋或PPR管連接的截止閥、閘閥,、三通球閥及二通球閥,。6,、連接散熱器的支管上,應配置活接頭,,當水平支管管長度超過1500毫米時,,中間設管卡或托鉤。7,、管道穿樓板或墻身時
離心風機的安裝離心風機在安裝時,,也需要按照步驟進行。如下就是離心風機的安裝過程,。1.首先,,檢查地基的外形尺寸、各預留空洞的中心尺寸,;地基外型尺寸偏差應在±20mm范圍內,,各預留空洞的中心尺寸偏差應在±10mm之間;基礎劃線,,以主廠房建筑基點或鍋爐縱橫中心線為基準,,測得基礎縱橫主中心線偏差應在±10mm,中心線距離偏差應為±3mm,,基礎標高應在±5mm之間,;2.鑿平地基,放置地腳螺栓,、布置墊鐵,,墊鐵組一般為2平1斜3付墊鐵,厚的放下面,,斜墊鐵應成對使用,;并伸出機框約20mm;找正后應焊牢,、不許松動,;墊鐵應放置在設備主受力臺板、機框立筋處或地腳螺栓兩側,,在不影響二次灌漿的情況下盡量靠近地腳螺栓孔,;3.機殼下半部粗定位:注意廠家的安裝標記,通?!癆”,、“B”號各位一臺,就位前注意區分與進出口風管的關系,、葉輪旋向等,;4將集流器喇叭口插入葉輪內用鐵絲固定后,將整個轉動組吊入預定位置;安裝地腳螺栓,,地腳螺栓的彎曲度應≤L /100(L為地腳螺栓的長度),,地腳螺栓底端不應接觸孔底、孔壁,。地腳螺栓應受力均勻,、并螺栓外露2~