單位地下室有2個排煙風機這樣安裝感覺不對,但又說不出咬硬的問題點,,還望各位前輩指點迷津,。還有,正壓送風口的熔斷片應該為多少度,我們那設計圖紙上說70度,,而實際卻安裝了280度的熔斷片,,問甲方說這是這樣,真不明白了
各位大蝦幫個忙,已知4m(長)*5m(寬)*4m(高)的空間,每小時產煙量140000立方米,風管要拐4個90度彎.幫忙選下風機及方管的型號
知識點:
圖片太大了 很難一次都放上
請高手指點,風管上方可以安裝排煙口嗎,?如果可以熔斷絲斷后,,怎么動作的?謝謝
樓道兩頭各安裝一個排煙風機,,根據排煙量選好一種4號風機,并計算好留洞尺寸為?524,,但是一看建筑圖傻了眼了,,樓道兩頭的窗戶標高為6.45米,上一樓層的地面標高為7.2米,,看似有750mm的安裝空間,,但是減去窗戶上的梁高和樓板厚度剩下的肯定不夠安裝空間了,遇到這種情況該如何解決呢,?誰有高招啊,,建筑結構專業都基本完圖了。 如圖所示:
這是剛剛做完的一個工藝空調工程,,上傳幾張施工中的圖片
排風兼排煙風管厚度及安裝規范 近幾年的空調工程施工中,,大部分還都是采用的金屬風管作為施工材料,用最傳統的方法,,最經常出現的就是鍍鋅鋼板風管,。這種風管雖然采用的還是很多,但是它其實存在很大的弊端,,在我國雖然大部分地區的空氣濕度都不大,。但鍍鋅鋼板風管很容易氧化生銹,具有很強的氧化性,,還有它本身的導熱性決定了它保溫性很差的特點,,因此這樣的風管在使用時一定要做一些保溫的措施,另外還要采取一些消聲措施,,因為在施工中撷愫苋菀桩a(chǎn)生噪聲,。因此這種傳統的方法施工速度也是比較慢的。經過實踐觀察以后,人們發現了前兩種的風管都存在太大的弊端,,經過不斷地研究和改進,,出現了如今性能最好的新型的復合玻璃板風管。 排風兼排煙風管厚度及安裝規范 一般情況下運用鍍鋅鐵管,,有腐蝕性及特別濕潤的場所運用不銹鋼管,。二、空調體系:通風管道可內貼保溫材料,,表面漂亮,。三、排油煙體系:飯店,、酒樓,、賓館的廚房均有大量油煙產生,需求排出,,選用通風管道是適宜的,,強度好,經濟實用,。四,、除塵體系:除塵裝置的搜集和運送,可運用通風管道,。五,、散裝物料運送:氣力運送體系種,
一,、消防排煙風機安裝分以下幾步進行:1,、先熟悉消防排煙風機的規格、形式,、葉輪旋轉方向和氣流進出方向等,安裝前要檢查葉輪有沒有擦碰情況,,對其他各部件進行全面檢查附件是否完整,,其他部件聯接是否牢固、看一下風葉有沒有損壞的情況,, 2,、聯接消防排煙風機進出口的風管需要有單獨的支撐,不能將管道重量加在消防排煙風機上,,消防排煙風機安裝時要注意風機的水平位置,,風機與地基的結合面和出風管道的聯接應調整。 3,、消防排煙風機安裝好后,,用手或杠桿查葉輪是否有過緊或擦碰現象,沒有
酒店客房盤管風機不安裝風管,,以墻體風道代替,以減少投資,,但不知那位大哥用過這種方法,,效果如何?是否可以分析下利弊,,感謝,!
風機盤管等安裝圖片,,大家給個意見,,風機盤管下面安裝要不要加設減震裝置?這是一病房房間,,右邊還沒接出來的是一新風管,。
大家看看我們施工的排煙風機與管道之間的連接方式,(見下圖),,我總覺得這樣時間久了軟接與風管之間會脫落,,但是不知道要怎么做,謝謝各位?。,。。,。,。。,。,。。,。,。?!
HTF消防高溫排煙風機常用參數及安裝: TF系列消防高溫排煙風機適用于高層建筑,、地下建筑及隧道、烘房等通風換氣或高溫排煙,。 消防高溫排煙風機安裝 消防高溫排煙風機在地下排煙工程中應用至關重要,,要提高其性能及壽命,,一定要正確安裝,安裝步驟如下: 1,、風機安裝時應對各部件進行全面檢查,,機件是否完整,各部件聯接是否緊固,。 2,、風機在露天使用應有防雨措施。 3,、在運轉時如發現有劇烈的振動撞擊等反?,F(xiàn)象必須立即停車檢查。 4,、按期清除風機內部積灰,、污垢等雜質,并防止銹蝕,。 常見參數見下圖 <
剛開始做小工程,,一個地庫的防排煙系統。現在調試階段發現了一個問題,,消防排煙風機(平時排風,,火災排煙)的前端設置了一個代號FDHF的280°防火閥,按照我對圖紙的理解,,這個防火閥應該是常開的,,火災時連鎖停風機(因為平時還要考慮排風,如果常閉平時還怎么排風,?),,現在問題出現了,當防火閥連鎖停風機的時候,,防火閥關閉風機停止運行,,就在防火閥關閉的一瞬間,“轟”的一聲,,風機到防火閥之間的風管就被吸癟了,。甚至風管里面的撐筋都吸斷了。還吸壞了兩個1200*500的防火閥(軸斷了),,后來派工人修復風管,,風管內加了角鋼,,角鋼都吸彎了,。 說了這么多,我想問大家的是你們可遇到過這種情況,,可有什么原因,?我問過一些做通風的前輩,,他們都說沒遇到過這種情況。馬上消防要驗收了,,請大家幫我分析一?,急急!?。,。?/p>
本人現在在負責一個小工程,因以前沒做個設計,只是一直在負責施工,,但現在這個工程需要自已設計(雖然很簡單,但我畢竟不是設計人員,,不知道合不合理,,請求各位的幫助)情況是這樣的:該工程是一個高層的第二層的裝修,但由于土建隔墻的原因(所有墻都沒有隔到頂,,有石膏板天花),,走道兩端都和外窗沒通,形成了內走道,,而且中部有四間房都形成了內房間,,沒有外窗,但面積都沒有超過30平方,,因此,,我計算的排煙風機的風量為:內走道面積120.76*60=7245.6立方/每小時,我選擇排煙風機的風量為7300立方/每小時,,這樣是否合理,?排煙口的設置我放在內走道的的中部,距兩端的墻都將近20米,,是否滿足了規范要求,?消防驗收能否通過?還有風管的尺寸如何確定,?排煙風機后的排煙閥應選多大的,?我都不知如何計算,由于該工程是包干價,,我不想再設靜壓箱了,,這樣做行不行?懇請各位大哥大姐指點一下,,本人不勝感激,!
請教個問題,這個是一個自行車排煙通風的系統,,由于排煙與通風風量相差很大,,雙速風機找不到,,做了兩個風機,我可以在靜壓箱這里這樣分開么,?閥門設置的對不對,?
想這兩種情況,,進出機房都要加防火閥嗎,?為什么不能只在一端加一個就可以了?如果前一種情況豎井專用,,直接排至室外的話,,排煙機出口端能不能什么閥都不加?
如題,;一個賓館都是坡屋面,,軸流排煙風機只能安裝在坡屋面;請問有沒有相關的圖集可供參考,,有沒有老司機分享相關資料和心得,,謝謝
排煙風機風管安裝圖