歡迎廣大設計精英加入我們暖通設計群 ,,群號58079832 要求:必須是暖通設計師,長期在線,,愛討論愛學習的,條件符合者積極加入,歡迎你們的到來
我是一名研二的學生,,研究球網殼結構,需要做此類結構的應用,即球幕影院,,需要做一部分關于球幕影院室內空氣流動模擬的算例,。關于球幕影院的通風方式,查到了幾篇論文,,但是沒有給出明確的答案以及具體的參數,。希望能在這里得到一些解答,主要是關于球幕影院的設計圖紙,、熱負荷分布,、可選用的通風方式等,還請大家不吝賜教,!
大家好,,我想學習暖通設計,,需要看那方面的資料呢,謝謝大家給你支個招吧,,我是學計算機的,,能學暖通嗎,如設備選型,,工程量預算什么的呢,,謝謝大家
需要的可以下載來看看
隨著社會經濟的發展,,人工環境越來越成為我們生活中不可或缺的一環,,但在這次疫情伊始,就有聲音要關閉中央空調,,仿佛中央空調就成了交叉?zhèn)魅镜牡準?,但這個“鍋”不應該由中央空調來背??照{(diào)系統設計的不合理會導致交叉感染,,系統設計中的細節需要認真推敲,我們在設計中主要是要把控好系統組織,、正負壓控制以及設備材料三個要點,。 來源: 暖通風向標
本人學生,第一次做暖通空調設計,,有些細節的東西還不大懂(設計的是辦公樓),。1.我在辦公室里風機盤管之后又接圓盤散流器,,那散流器是直接接在風管下部,還是風管接個三通,,散流器在那上,?還有就是我用散流器要進行校核,校核時從風機盤管那算起嗎?盤管的局部阻力系數取多少,?2.算水系統的水力計算時,,是冷卻水和冷凍水都要算嗎,?兩個都相等嗎,?希望能得到幫助,學習中,。,。。,。,。
大家來看看,這對設計人員或者在校大學生都有幫助的很好的軟件,!冰蓄冷系統軟件
有某廣東大型設計院東莞分部有多個小型熱電站設計項目,,急需熱工專業(工藝)或暖通專業設計人員,要求搞過熱電站的設計,,有熱電站的設計經驗,,待遇面談,電話:13798890258何工(或13903797737)
我是07年畢業的,學習的是建筑環境與設備工程 也就是以前的暖通空調 ,。想請教大家一個問題,!本人現在深圳一家沒落的甲級設計院,活不是太多 工程也不大,,我想知道該如何快速提高暖通設計水平,?這里有沒有在深圳的暖通方面的高手呀?本人想拜個師傅幫你打下手(本人的空閑時間比較多),,只要你帶我苦點,,累點,無所謂,。不要報酬,!但是要求師傅人品好,能力強,。謝謝拉,,一個迷茫的新手,。
請教各位大俠: 是不是從事了暖通施工管理工作以后再去搞暖通設計工作就不那么容易了啊,?大多設計單位好像不喜歡招有施工經驗的是這樣的嗎,? 當初有設計工作的機會沒有去,現在想搞設計工作可惜沒有機會了,,比較郁悶啊,。
經常甲方要求做中央空調的把電線電纜也跑了,,如果跑了那就要畫電氣圖,昨天畫了一個,。,。。因為有原設計圖紙,,所以是照貓畫虎的搞出來了,,但是上面的AD,AL等搞不清是什么,只知道線徑,。我記得AD是直流電,,AC是交流電,其他電氣符號都不認識了,。不知道看什么書可以學到基礎的配電知識,,至少能看懂配電圖啊。而且,,進行機組調試的時候,,主機也有配電圖也要看懂交流接觸器這些東西是怎么連接的,甚至要設計外機的控制柜,。,。。,。,。。,。,。有沒有人推薦一下看什么書能比較有效的學到這些知識呢?
上海暖通設計培訓,,同濟資源!暖通設計培訓速成班培訓目標:1,、學會與理解工程實際項目中常用的計算與系統設計2,、學會小型項目、多層項目,、小高層項目,、高層項目暖通施工圖設計3、能夠進入設計院從事暖通施工圖設計,,從事助理暖通設計師工作暖通設計培訓速成班培訓內容:
圖紙簡介: 包括系統圖,,機房設計,,平面圖設備明細表,,施工說明 投稿網友: xbh417596512 上傳時間: 2013-05-17 圖
暖通設計入門需要注意的一些問題及各種系統的基本構成形式; 如何看建筑圖 冷熱源系統形式及選型概述 空調系統的形式 ,,通風系統主要形式 暖通主要設備的選型原則 概述(在超市設計中結合實例詳細講解)防,、排煙設計概述(后續課程詳細講解) 空調負荷計算風管、水管的水力計算 節能設計要求 B:超市暖通設計 超市建筑布置形式概覽 設計說明,、設計要點總體介紹 風系統設計2 風系統設計2 水系統設計 空調冷源設計
暖通設計問題分析--噪聲與振動一,、空調水系統隔振減噪一例 我市某賓館由于水泵揚程選得偏大,功率也大,安裝時未作隔振處理,制冷機也未采取隔振措施,運行中振動大,使管道支架吱吱作響,噪聲很大。 造成水電浪費,影響設備使用壽命,,并嚴重影響了辦公和客人的休息,。 經實地測算該空調系統冷卻水泵揚程為22.8m,原安裝的水泵揚程為50 m,顯然偏大。為此我們選用了合理型號的水泵,。在水泵機組底座和制冷機 組底座下安裝了30~50 mm厚的橡膠隔振板,在其進出水管段上安裝K-XT型橡膠軟接頭,以此來適應各種位移和消除各種安裝應力,達到隔振減噪的目的,。 經改造后運行效果良好。由于水泵揚程降低,功率減小而節約了水電,。 隔振減噪雖不是重要的技術問題,但應引起同行們的高度重視,才能保證整個制冷系統的正常運行,。二、不能忽視回風口的傳聲1,、現象:某旅館門廳和大堂為集中低速空調系統,,頂部散流器送風,側墻集中百葉回風,。門廳的回風口面積為4m2,,大堂為2m2,回風口的平均風速約為2m/s,,大堂內有嗡嗡的噪聲,見圖2.5.1-1
各位大師,,能否給介紹下暖氣(暖氣片)施工中的幾種供暖方式和坡向,,我現在安裝的一棟辦公樓,采用的是上供上回易程供暖方式,,不知道誰設計的白色A4打印圖紙,,沒有標注坡向,只是在供水側的末端和回水側的起始端(暖氣井端)各放置了一個排氣閥,,我覺得不妥聯想到坡向回水管應該是低頭走嗎所以也應該是末端吧?我也不懂所以就來求教各位大師給講解講解
來源:數據中心運營管理 如有侵權,請聯系刪除 BIM技術在暖通空調中有較多的應用,,BIM技術能夠使暖通空調的設計在協同能力上得到較大的提升,。本文主要通過工程案例,運用科學的方法,,對負荷做出科學計算,,并運用冷熱源的有關設計,加上對空調方案的選擇等工作,,分析和介紹暖通空調的設計,,并對BIM技術在項目實際中的應用進行分析和體會。 一,、工程分析
收錄于話題
1,、 《暖規》4.3.1 條文說明 P216: 降低鋼制散熱器腐蝕速度可采用以下幾個方面的措施:根據《工業鍋爐水質》(GB 1576)的要求,控制系統水質和系統補水水質的溶解氧應≤0.1mg/L,;水溫 25℃時 pH 值,,給水≥7,鍋爐應在 10~12 之間,。
1.工程概括 以北京四中長陽校區為例,,在運用BIM技術過程中將BIM技術的優勢充分發揮出來。此校區的建筑面積有55484平方米,,功能包含教學,、辦公、宿舍及相關配套設施,。在此建筑中,,建筑類別分為多層民用公共建筑,地上5層,,局部地下1層,,建筑高度24m。
暖通設計報價
暖通設計報價專題,,為您提供暖通設計報價相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與暖通設計報價 相關的專業交流討論,,更多暖通設計報價相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度