冷庫設計、冷庫材料、冷庫安裝、冷庫保養對冷庫的耗電量,,冷凍量及冷凍效果有著重要的關系,,所以別把冷庫建設當做一件小事,,設計配比不好,,對冷庫的的影響很大,!所以修建冷庫還要找正規的冷庫建造公司,。和順制冷:專業承建冷藏保鮮、物流冷藏冷凍,、冷凍速凍,、醫用冷藏、等制冷設備冷庫工程,、專業設計,、安裝茶葉冷庫、醫藥冷庫,、水果冷庫,、食品冷庫、血漿冷庫,、氣調庫,、雙溫庫、保鮮庫,、速凍庫等制冷工程,。和順制冷冷庫建造流程: 1、由用戶提供安裝冷庫建造房間的尺寸(長寬高),。并說明打算存放的物品和冷庫內所要達到的溫度,。 2、我們根據你的要求,,為你設計冷庫建造方案(供您參考),,并預算出冷庫的總造價。 3,、雙方協商修改冷庫建造方案和總造價,。我公司派技術員現場考查,最終確定冷庫的建造方案,。 4,、雙方簽定合同,確認冷庫建造的技術參數,、生產周期,、安裝周期、交戶使用期和貨款的承付方式,。 5,、我們按要求生產。 6、運輸,。 7,、安裝并調試。 8,、交付給用戶使用,。和順制冷作為冷庫行業的知名品牌,一
制冷機組 的組裝安裝 1,、半封或全封閉壓縮機都應安裝油 分離器 ,,并在油分內加住適量機油,蒸發溫度低于-15度時,,應加裝氣液分離器并加裝適量冷凍機油,。 2、壓縮機底座應安裝減震膠座,。 3,、機組的安裝要留有維修空間,便于觀察儀表和閥門的調節。 4,、高壓表應安裝在儲液灌閥門三通處,。 5、機組整體布局合理,顏色一致,,各型號機組安裝結構應保持一致,。 2
制冷系統設備及制冷劑管路的安裝, 甚至冷庫整體設計和冷庫日常使用,都必須嚴格按照規范做好,任何設計,、安裝不規范或使用,、維護不規范的情況,都將會使制冷系統運行不良,甚至造成機器運轉的故障和損壞。因此冷庫制冷設備的安裝非常關鍵,,下面冷庫制冷設備廠家給大家講幾個常見的冷庫制冷設備的安裝問題,。 1) 制冷劑管路沒有或缺少回油彎。輸送制冷劑的管路在由橫向轉向上彎時,必須做成一個先向下垂后向上去的小彎即U型彎,這樣管路再向上行才合格,不能直接做成90度轉向上行,否則,系統里面的油就不能很好的回到壓縮機里去,而大量沉積在冷風機里,使風機和整個系統不能正常發揮作用,甚至損壞風機和機組設備,。 2) 制冷壓縮機組沒有減振安裝,或者減振效果不佳,。根據安裝規范,應該安裝機組整體減振裝置,,如果減振不規范或者沒有減振措施,,會使機器振動劇烈,容易造成管路振裂,設備振壞,甚至機房振壞。 3) 管路沒有做保溫,。如果沒有保溫材料,冷管路就會在環境溫度下結霜,從而影響制冷效果,使機組負荷
冷庫制冷管道的安裝如何套取安裝定額,,是中壓管道還是低壓管道?冷庫的設計規范內容描述為:管道的設計壓力應采用2.5MPa(表壓),。氣密性試驗:高壓側應進行1.8Mpa(表壓),,低壓側應進行1.2Mpa(表壓)的氣密性試驗。但設計圖紙又有以下說明:系統設備及管道上高壓部分采用-0.1~2.4Mpa壓力表,低壓部分采用-0.1~1.5Mpa壓力表,。由此可以看出管道的實際工作壓力至少低壓部分是不到1.6Mpa的,,如果參照設計文件套用定額,,那么設計圖紙是否與設計規范有沖突,?到底該套中壓管道還是低壓管道啊,?
冷庫工程制冷壓縮機組安裝要求 一般冷庫工程在安裝制冷壓縮機時有下列幾點重要安裝事項: 1,、將制冷裝置、系統設計圖紙相關資料,、技術文件等整理并熟悉全部資料內容,。 2、檢查所有制冷設備的完整性,、配件數量等細節,,各種安裝工具、校正墊鐵等材料的安裝前檢查,。 3,、根據施工圖紙要求進行安裝,對制冷壓縮機組進行開箱清點和外觀檢查(例如包裝,、設備名稱,、規格型號、檢驗證書,、使用說明書,、配件及設備表面等),同時做好檢查記錄,。 4,、真的對整機出廠的制冷壓縮機組,要在規定的保證期內安裝,,進行油封,、氣封性是否良好,有無銹蝕等檢查,。 5,、冷庫安裝制冷壓縮機組時,應先在基礎,、底座的基面上找平和調正,,如有減震要求的應按設計要求進行安裝。
一,、選配: 根據R,、Q0、t0、tk,、液體管路及閥件的阻力損失來進行,,步驟: 1.1確定膨脹閥兩端的壓力差;確定閥的形式;選擇閥的型號與規格; 1.1.1確定閥兩端的壓力差:ΔP=PK-ΣΔPi-Po(KPa) 式中:PK――冷凝壓力,KPa,,ΣΔPi――為ΔP1+ΔP2+ΔP3+ΔP4(ΔP1為液體管路阻力損失;ΔP2為彎頭,、閥件等得阻力損失;ΔP3為液體管升高得壓力損失,ΔP3=ρɡh;ΔP4為分液頭及分液毛細管得阻力損失,,通常各為0.5bar)o—蒸發壓力,,KPa。 1.1.2確定閥的形式:選擇內平衡還是外平衡,,由蒸發器中的壓力降而定,。對R22系統,當壓力降超過相應蒸發溫度1℃,,均宜采用外平衡式熱力膨脹閥,。 1.1.3選擇閥的型號和規格:根據Q0和計算的膨脹閥前后的ΔP與蒸發溫度t0由有關表中查得閥的型號和閥的容量。為了簡化選配的手續,,也可以按設計技術措施進行,,現配熱力膨脹閥的型號與規格,必須根據制冷系統所采用的制冷劑的種類,、蒸
怎樣選擇風冷冷庫和水冷冷庫,? 這個問題很容易解釋,,如果大型制冷系統建議水冷冷庫,如果它是中小高溫冷庫建議空氣冷卻,。事實上,,根據制冷的實際需要和冷庫的大小來知道該選擇什么制冷系統,所以讓我們簡要地解釋一下制冷系統的選擇,。 從系統結構上對水冷冷庫和空冷冷庫進行了分析和比較:空冷(風扇冷卻),;水冷機組采用冷卻水冷卻方式;水泵加冷卻塔和循環管道對機組循環冷卻,。冷庫主要用作對食品,、乳制品、肉類,、水產,、化工、醫藥,、育苗,、科學試驗等的恒溫貯藏冷氣設備,。因此,空冷機組只需風冷冷凝器,,即風扇.水冷式冷水機組需要冷卻塔,、水泵和循環管道.結構的水冷比空冷要復雜得多。 以Zell中高溫壓縮機4NCS20.2為例,,當蒸發溫度為0℃,,冷凝溫度為50℃時,20HP的
本帖最后由 ofzi65952 于 2015-8-3 18:31 編輯 一,、選配 根據R,、Q0,、t0,、tk、液體管路及閥件的阻力損失來進行,,步驟: 1.1確定膨脹閥兩端的壓力差,;確定閥的形式;選擇閥的型號與規格 1.1.1確定閥兩端的壓力差: 式中:PK――冷凝壓力,,KPa,,ΣΔPi――為ΔP1+ΔP2+ΔP3+ΔP4(ΔP1為液體管路阻力損失;ΔP2為彎頭,、閥件等得阻力損失,;ΔP3為液體管升高得壓力損失,ΔP3=ρɡh,;ΔP4為分液頭及分液毛細管得阻力損失,,通常各為0.5bar—蒸發壓力,KPa,。 1.1.2確定閥的形式:選擇內平衡還是外平衡,,由蒸發器中的壓力降而定。對R22系統,,當壓力降超過相應蒸發溫度1℃,,均宜采用外平衡式熱力膨脹閥。 1.1.3選擇閥的型號和規格:根據Q
本帖最后由 bfup_26573 于 2015-8-3 13:03 編輯 一,、選配: 根據R,、Q0、t0,、tk,、液體管路及閥件的阻力損失來進行,步驟: 1.1確定膨脹閥兩端的壓力差;確定閥的形式;選擇閥的型號與規格; 1.1.1確定閥兩端的壓力差:ΔP=PK-ΣΔPi-Po(KPa) 式中:PK――冷凝壓力,,KPa,,ΣΔPi――為ΔP1+ΔP2+ΔP3+ΔP4(ΔP1為液體管路阻力損失;ΔP2為彎頭,、閥件等得阻力損失;ΔP3為液體管升高得壓力損失,ΔP3=ρɡh;ΔP4為分液頭及分液毛細管得阻力損失,,通常各為0.5bar)o—蒸發壓力,,KPa。 1.1.2確定閥的形式:選擇內平衡還是外平衡,,由蒸發器中的壓力降而定,。對R22系統,當壓力降超過相應蒸發溫度1℃,,均宜采用外平衡式熱力膨脹閥,。 1.1.3選擇閥的
在冷庫門上方安裝風幕機的作用與技術。 首先冷庫為什么要安裝風幕機,,風幕機是阻止室內外空氣對流的,,保持室內冷氣不外流與省電的功能。風幕機是阻止冷庫內外空氣對流的,,保持室空氣幕產生高速的氣流,,將室內外分成兩個獨立溫度區域,保持冷庫內凈化空氣的效果,,節能省電的同時,,并令空氣循環,有效隔離灰塵,、煙氣,、臭氣和昆蟲等微生物。防止內冷氣外流與省電的功能,,良好的保持冷庫內制冷效果,。 風幕機一般安裝在冷庫門的上方,防止冷氣外流,,節省用電,,持續形成的空氣門,能有效防止冷)氣外泄,,節省用電,,將室內外分成兩個獨立溫度區域。 通常冷庫在安裝時,,會在冷庫門口上方安裝冷風幕機,,冷庫風幕機的作用是阻止室內外空氣對流,保持冷庫室內冷氣不外流與省電的功能,。
西克制冷在制冷設備行業里摸爬滾打這幾年,,接觸了許多大大小小的設備故障問題,接下來西克小妹整理了一些冷庫不制冷等故障出現的原因,,以及排除方法,,希望對大家有所幫助,。 1、檢查電源:配電箱上沒有電或顯示屏不顯示,。請檢查冷庫的專用閘是否失靈,。 2、冷庫不制冷或制冷效果差,。檢查制冷機的冷凝器上是否臟,。檢查庫內蒸發器上是否積霜過厚。檢查制冷劑是否滲漏(用肥皂水涂在管路連接處,,有氣泡生成說明制冷劑滲漏),。并請專業人員補充制冷劑并對滲漏處進行處理。檢查冷庫門的密封是否完好并排除之,。檢查冷庫的制冷機是否工作,。檢查冷庫的電腦控制器的參數設定是否正確并重新調整。檢查冷庫的控制器是否失靈并更換之,。檢查庫內堆放物品是否留有足夠的間隙并疏通之,。 3
我準備用一臺氨機帶一個日產30t鹽水制冰機、一個冰庫,5000立方米的蔬菜保鮮庫,、還有1500平米房間的空調,,求指點---
一、果蔬氣調冷庫安裝方法 1.確定安裝位置:首先需要確定果蔬氣調冷庫的安裝位置,,考慮到庫房大小,、通風、排水等因素,,確保安裝位置合適,。 2.庫房設計:根據安裝位置和實際需求,設計果蔬氣調冷庫的尺寸,、層數,、通風口等,并確保庫房結構堅固,、保溫性能良好,。 3.設備選購:選購合適的制冷設備,包括壓縮機,、蒸發器,、冷凝器等,并根據實際需求選購合適的氣調設備,,如風機,、氣體控制器等,。 4.設備安裝:按照設備安
冷庫工程中什么最重要?不用想,,肯定是制冷設備的安裝咯,。那么,制冷設備在安裝時有沒有什么技巧和注意事項呢,?本章小編就給大家簡單說下冷庫工程制冷設備安裝需要注意的地方,。冷庫工程制冷設備的安裝很重要的一點要將設備牢牢固定,第一次的設備固定非常重要,,如果第一次的固定不好,,會給日后的設備運轉帶來松動情況,制冷設備的松動會加速減少設備的使用壽命,。冷庫工程制冷設備安裝首先要選擇外機和內機的距離,,距離越近制冷效果越佳。選擇最佳的內外機安裝點,,外機需要做好避雨棚等,。冷庫工程安裝布局正向裝配式開展,制成包含防潮層和隔熱層的庫體構件,,做到現場拼裝,,其長處是施工便利、疾速,,且可移動,,但造價比較高。冷卻水體系方式首要有兩種:水泵前置式和水泵后置式,。以上就是小編今天給大家庬的冷庫工程制冷設備的安裝技巧及注意事項,,希望可以幫助到您!
風冷冷庫和水冷冷庫如何選擇呢,,這個問題很容易解釋,,如果大型制冷系統建議水冷冷庫,如果它是中小高溫冷庫建議空氣冷卻,。事實上,,根據制冷的實際需要和冷庫的大小來知道該選擇什么制冷系統,下面簡要地解釋一下制冷系統選擇,。 從系統結構上對水冷冷庫和空冷冷庫進行了分析和比較:空冷(風扇冷卻),;水冷機組采用冷卻水冷卻方式;水泵加冷卻塔和循環管道對機組循環冷卻,。冷庫主要用作對食品,、乳制品、肉類,、水產,、化工,、醫藥、育苗,、科學試驗等的恒溫貯藏冷氣設備,。因此,空冷機組只需風冷冷凝器,,即風扇.水冷式冷水機組需要冷卻塔,、水泵和循環管道.結構的水冷比空冷要復雜得多。 以Zell中高溫壓縮機4NCS20.2為例,,當蒸發溫度為0℃,,冷凝溫度為50℃時,20HP的冷卻能力為13.65kW,。在相同的工況下,,水冷的冷卻速率為44.5kW,功率為12.1KW,。在冷卻能力和功耗方面,,它比空冷機組要好一些。然而,,冷卻塔風扇功率的水冷水泵功率還沒有加入到計算中,。從應用范圍來看:風冷制冷機組適用于水源緊張的
調保鮮庫技術之所以領先于傳統的冷藏冷凍技術,,實質上是在保鮮基礎上增加氣體成分調節,通過對貯藏環境中溫度,、濕度,、二氧化碳、氧濃度和乙烯濃度等條件的控制,,使庫內果蔬處于休眠狀態,,從而更好保持果蔬的新鮮度和商品性,實現出庫后仍保持原有品質,。 氣調冷庫貯藏溫度可與冷藏庫貯藏溫度相同,,或稍高于冷藏的溫度,以防止低溫傷害,。氣調與低溫相結合,,保鮮效果(色澤、硬度等)比普通冷藏好,,保鮮期明顯延長,。同時,,果蔬在送入氣調冷庫貯藏之前需要進行的適當降溫處理是搞好貯運保鮮的頭一步,也是非常關鍵的一步,。這就是大型氣調冷庫通常都需配套設計安裝預冷庫的原因,。 果蔬采摘后帶有大量的田間熱,且有果蔬呼吸旺盛產生的呼吸熱,,如果不及時冷卻,,那果蔬的成熟衰老進程將在較高溫度下加速。這樣一來,,果蔬貯運保鮮時間將大大縮減,,甚至還會造成變質腐爛等極大影響商品價值和經濟價值的嚴重后果。相關試驗數據表明:如果蘋果采摘后晚入庫1天,,將會縮短貯運期10~30天,;如果巴梨采摘后2天預冷可貯藏120天,采摘后4天預
直冷式冷庫含義:把冷庫蒸發器的冷卻管直接固定在庫板上,, 在蒸發器吸熱的時候,, 越靠近冷卻管的空氣降溫越快,由此在冷庫內形成自然對流,,逐漸實現了整體制冷,,即直接冷卻方式,比如常見的鐵排管,,鋁排管等,。
制冷間的制冷負荷就是單位時間內必須從制冷間取出的熱量;或者是制冷間在單位時間內從制冷機獲得的冷量,。制冷間制冷負荷的計算,,其目的在于正確合理地確定各個冷間的冷卻設備負荷和機械負荷。冷間的制冷負荷在一年四季當中不是恒定的,,其負荷大小受多方面的影響,。比如,外界環境溫度的變化,,冷間中食品儲藏量的多少,,淡季、旺季時食品的冷加工量的差異,,以及操作管理方式的諸多因素,,通常進行制冷負荷計算是設計冷庫制冷裝置的最初工作之一。所以合理地確定冷間的制冷負荷,,對于制冷設計是非常重要的,。 制冷設計參數 1.室內、外計算溫度的確定 冷間溫度簡稱庫溫,是由食品冷加工的工藝條件,、儲藏食品的性質,、儲藏期限及技術經濟分析確定的。對于生鮮水果,、蔬菜及鮮蛋等食品,,既要求冷間內有低溫的儲藏條件,又不能使它產生凍害,,其庫溫在±0~2℃之間,。而魚、肉類食品不存在呼吸等問題,,根據儲藏期限可采用較低的庫溫,。但是,也要考慮到隨著庫溫降低而造成蒸發溫度下降,,使機器制
制冷冷庫安裝
制冷冷庫安裝專題,,為您提供制冷冷庫安裝相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與制冷冷庫安裝 相關的專業交流討論,,更多制冷冷庫安裝相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題