亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 地下室迪廳的通風與送風

    地下一層迪廳,3000M2,,有大廳和包間,,準備上集中空調送排風如何計算,送風是按個房間所需的新風量計算嗎,?每間都要送風嗎,?走廊用嗎?排風按送風的多少算呀,,每間都要排風嗎,?還是房間內不設,只在走廊設就可以呀如果不上空調,,送排風如何計算,?期待你的回答

  • 地下室排風排煙系統與地上通風井道共用的方案

    筆者最近負責了一個大型商業建筑設計,地下一層為車庫,,地上五層為賣場,,在與設總協商后,,確定了將地下室排風排煙系統與地面排風排煙系統合用通風豎井,豎井按500平方米設一個,,在屋面設置排風排煙風機,,在地下室局部設置誘導風機,整個地下室基本無水平風管,,節約了大量空間,,也避免了與噴淋系統交叉,效果良好,。

  • 淺談地下室通風與排煙設計

    淺談地下室通風與排煙設計

    簡介:從通風排煙系統劃分,、通風方式及通風排煙風機選擇方面,介紹了高層建筑地下室通風系統和排煙系統相結合,以充分利用地下室上部空間的設計方法,包括解決從平時運行到火災運行的可靠轉換的做法。強調了風機的選擇,、布置及設計中需注意的問題,。 關鍵字:地下室通風,排煙設計 高層建筑地下室面積大,層數多為1~3層,除大部分作地下車庫外,常設置部分設備用房,如高低配電室、水池,、泵房,、通風排煙機房及空調冷凍機房。若設有六級人防地下工事,則地下層還應設有人防進出風口部分(濾毒室,、進風機房,、密閉通道、消毒通道,、擴散室,、活門室等)。因此,地下室集中了水電,、通風空調大部分管線,特別是通風排煙管道,尺寸大,系統多,。在工程設計中,有必要把平時通風管道兼作火災時該區的排煙管,以減少地下室上部空間占用及風管用量,而排風排煙機合理組合及控制,對于火災時排風排煙系統可靠地轉換為排煙系統就顯得很重要。1系統劃分 通風排煙系統劃分應結合建筑防火分區來考慮,做到既有利于通風系統兼

  • 關于地下室設備用房的通風

    由于第一次搞地下室設備通風,,有些問題向大家請教,,希望大家不吝指教,先謝過,。1,、措施上說柴油發電機房宜獨立設置送排風系統,這里是不是包括儲油間,。2,、送排風機是不是能直接放在柴油機房里。3,、地下層在其他房間不進行通風的前提下,,是否需要單獨對配變電室進行通風設計。

  • 怎樣搞好防空地下室的通風

    各位同行,我是在工廠多年搞采暖的,現在剛歸隊重作設計,對通風沒經驗,請各位同行給指點指點,尤其是濾毒,排煙等,還有防空 戰時通風和平時怎樣兼顧. 排煙和平時通風的協調,有興趣的請參與

  • 地下室能否自然通風和排煙,?

    我現在遇到一個6000平米的地下室車庫,, 大概185米X35米的樣子 地下部分為2.4米,地上部分為1.6米,,其地上部分1.6米中預留了850凈空的洞(建筑上做的,,不作窗,只做欄桿),,四周基本都有,,除去柱子和一些剪力墻占的位置,可用來自然排煙的面積至少有建筑面積的5%,請問各位這個地下室車庫是否可以自然排煙呢,?

  • 請教地下室通風設計問題?

    當你拿到高層地下室的建筑圖紙時,,要你設計通風,,排煙以及人防部分通風圖紙時,首先應考慮什么,,請教一下各位高手的設計思路,??

  • 請教地下室排煙風井如何設置

    手上有一項目,-3F為車庫,-2F至地上5層為商場.-2F及-1F有多個防火分區,每個防火分區有3000多平米,需分為多個防排煙分區,。請問:1.車庫的排煙風井能否與地下2F,、地下1F的排煙風井共用,?2.若1不能共用,,那-2F與-1F的排煙風井能否共用?若能共用,,風井風量按*120風量計算嗎,?3.一個風井有水平、豎向分別最多可擔負幾個防排煙系統,?謝謝,![ 本帖最后由 wylok2009 于 2009-12-27 15:01 編輯 ]

  • 學校地下室通風問題請教

    我現在正做個學校采暖,地下室沒有窗戶和窗井,,也沒有直通室外的入口,,地下室面積大于500m2,是非可燃物品庫,,另外還有一個配電室,,這種情況下,配電室和地下室是不是都需要做排風和補風系統呢,?配電室的新風系統能不能不做,?配電室排風和地下室排風道能不能合用?還有地下室需要做排煙么?

  • 地下室通風及防排煙施工圖

    圖紙簡介: 本項目為四川某住宅小區地下室通風,、防排煙施工圖,。 投稿網友: wc772026964 上傳時間: 2013-09-25 圖紙

  • 地下室樓梯間合用加壓風井

    地下室兩個樓梯間,其中一個不好設加壓風井,,建筑問可不可以用金屬風道連接樓梯間和加壓風井,,讓一臺風機給兩個樓梯間加壓送風。 我是不是可以設一臺50000風量的風機給兩個樓梯間加壓送風,?這符不符合規范,?

  • 地下室餐廳與車庫通風能否相通啊

    地下室內廚房與餐廳相連\餐廳與車庫相連,由于原設計中未考慮餐廳的排風問題,經過一再與甲方提出才同意加設,可現在由于現場條件所限,想做餐廳的通風管道直接排向車庫內,是否可以啊呀如果通風管道穿過廚房的話,有什么注意事項啊,(地下室只有通風排煙系統,無采暖}餐廳內靠空調供暖)

  • 地下室誘導通風現場照片

    地下室誘導通風現場照片

    北京某商住樓30層,,地下室1層,,地下室為汽車庫及設備用房,汽車庫層高3.3m,,結構采用無梁樓蓋,,地下室通風采用誘導通風方式。誘導風機采用北京新安特玻璃鋼設備有限公司設計生產的誘導風機,。 特別指出的是結構采用無梁樓蓋,,為暖通通風設計創造了許多便利條件。誘導風機的采用為地下室的通風提供了一個有效的手段,。特別對層高較低,,設備管線較多的地下室,這種通風方式尤為重要,。 注意結構無梁樓蓋和誘導器的安裝

  • 地下室通風排煙問題08-3-23

    請教一下各位高手,本人現設計一棟18層住宅樓的地下車庫的通風排煙,面積1千多平米,有2個問題:1:地下室有2個消防樓梯間和2個合用前室,并一直上到18層,但1-18層地上部分符合自然排煙條件,靠外墻,有外窗,面積也符合要求,沒有設加壓送風系統,而地下室這一層不可能有自然排煙的條件,現在審圖的要我考慮地下室這一層的防煙問題,請問是否為了地下室這一層的2個消防樓梯間和2個合用前室,必須設4套加壓送風系統,個人感覺就一層地下室,是否太浪費,有無這個必要,規范是否強制要求?2:地下室平時通風和火災排煙共用一個系統,請問平時用的百葉排風口,火災時可用做排煙口嗎?既平時通風和火災排煙共用百葉風口,是否可行?規范上好象也沒說到.

  • 新手請教:人防地下室通風

    人防地下室建筑面積3109平米車庫凈面積約2000平米建筑把設備區跟車庫劃分了2個防火分區防火分區A為車庫建筑面積2045.6平米B為設備區跟部分車庫建筑面積904平米現在有個問題防火分區B除掉設備房車庫凈面積還有440平米左右是否還要做排煙,?而且該分區沒有進排風井另外:剪刀梯是否能如圖上所示設風口前室風井的位置不佳附圖隨便畫了下問題很多

  • 地下室的變配電間的通風問題

    最近做一高層,地下室有130平米的變配電間,,做了通風系統,,但是此配電間在地下室的中間部位,周圍是停車位,,有車道通向室外,,沒有單獨的豎井,請教各位大蝦,,是否送風機和排風機的進風口和補風口只要設置在配電間的墻上就可以了,,還是要單獨設置風管通向室外,或者說一定要做單獨豎井,。

  • 人防地下室通風規范理解

    人防規范上的通風圖,,有些地方不大明白,。GB50038-2005,p108圖5.2.8(a)中,那個8(增壓管) ,、9(球閥)的作用是什么,?希望前輩們給解釋一下兒。謝謝了,。想讓大家看著方便我已經把圖畫了,。可是不知道怎么傳上來,。:(