剛剛看了,,很好,,分享一下,呵呵
城鎮供熱管網結構設計規范
各位好,,最近閱讀規范時有一條無法理解,,特來請教是城鎮供熱管網設計規范中的7.5.2如圖所示,第二款,,當補水定壓點設置于兩級水泵中間時,,第一級水泵的出口壓力應為供熱系統的靜壓力值。這個概念該如何理解呢,?出口壓力等于靜壓力值,,那豈不是水泵的揚程為0?我推測是不是第一級泵過加熱器后的壓力等于靜壓力值,?也就是第一級泵克服加熱器阻力,,第二級泵克服管網阻力,?然后這條規范寫錯了?
小區供熱管網要穿過渠道(防洪渠),,渠道寬5米,,深3米(相對正負零),暖氣管線埋深1.6米(相對正負零),,怎么設計,?渠道已改造為景觀,從渠道上走不美觀,,只考慮埋地,,從渠道下竄過。地點烏魯木齊,,兩邊需要設井嗎,?穿渠需要套管嗎?考慮維修嗎,?埋深多少?暖氣管線4根,,均為DN250,。
城鎮供熱管網工程施工及驗收規范.chm格式的,不錯哦,。
根據建設部建標[2002]84號文的要求,,標準編制組在廣泛調查研究、認真總結實踐經驗并廣泛征求意見的基礎上,,修訂了本規范,。本規范的主要技術內容是:l總則;2工程測量,;3土建工程及地下穿越工程,;4焊接及檢驗;5管道安裝及檢驗,;6熱力站,、中繼泵站及通用組裝件安裝;7防腐和保溫工程,;8試驗,、清洗、試運行,;9工程驗收,。修訂的主要內容是:1將原規范的適用范圍擴大到二級管網工程;2增加了淺埋暗挖法施工及驗收的技術要求,;3補充了直埋保溫管道的制作,、施工、驗收要求;4修改了鋼管,、管路附件及設備等供熱管網工程專用設施的質量及安裝要求,;5對近十年來出現的新技術、新工藝納入了本規范,,同時修改了不相適應的內容,;6將《城市供熱管網工程質量檢驗評定標準》CJJ 38-90中的質量標準和允許偏差,納入本規范相關章節,,工程質量驗收的方法編人本規范第9章,。本規范由建設部負責管理和對強制性條文的解釋,由主編單位負責具體技術內容的解釋,。
請問大家《城鎮供熱管網設計規范》中3.1.2中的采暖熱指標,,比如“辦公”一欄,,未節能60~80w/m2,那么這個熱指標所指的辦公樓的層高是多少的,?比如3.6的層高和4.2的層高應該是不同的?。咳绾稳≈礫 本帖最后由 dreamgold321 于 2011-7-31 09:45 編輯 ]
本人做過一段時間的供熱工程資料,編制施工組織設計是個麻煩事,,因為供熱工程施工在施工行業算是小眾,,可以參考的資料很少。在網上找過,,找到的施工組織設計質量參差不齊,,只好把很多版本組合拼湊起來,自己再憑感覺完善一下,,形成現在用的施工組織設計樣板,。如果誰需要,就拿去用吧,。這個樣板使用時工程信息只需要修改第一節的內容,,后面都不再提及工程信息了,不會造成后面文字中有別的工程的信息,,讓監理笑咱們張冠李戴,。當然,具體的施工內容最好是根據工程實際情況修改一下,。本人水平有限,,如果這個施工組織設計樣板有什么不足之處,,請多指教,不要見笑,,權當本人拋磚引玉好了,。[ 本帖最后由 halkong 于 2010-4-9 20:10 編輯 ]
CJJ28-89 城市供熱管網工程施工及驗收規范
熱點推薦圖紙——城鎮供熱管網設計施工圖作者:lilijunjun E-mail:[email protected]大家可以在本貼內相互交流與學習,也可以直接與作者聯系,,謝謝,!下載地址:http://www.ntktzx.com/neteaseivp/resource/drawing/detail.jsp?pk=7173&way=2
1、供熱管道的排水,、放氣與疏水裝置 為了在需要時排除管道內的水,,放出管道內聚集的空氣和排出蒸汽管道中的沿途凝水,供熱管道必須敷設一定的坡度,,并配置相應的排水,、放氣及疏水裝置。 如圖12-28所示,,熱水和凝結水管道的低點處(包括分段閥門劃分的每個管段的低點處),,應安裝排水裝置。排水裝置應保證一個排水段的排水時間不超過下面的規定:對于DN≤300mm的管道,,排水時間為(2~3)h,;對于DN350~500mm的管道,排水時間為(4~6)h,;對于DN≥600mm的管道,排水時間為(5~7)h,,規定排水時間主要是考慮在冬季出現事故時能迅速排水,,縮短搶修時間,以免采暖系統和管路凍結,。
現有一個18萬平米的居住小區,,地勢高差較大,供暖分三大支路,,支狀管網,,最長支路為824米,我作了詳細的水利計算,,其中小支路的資用壓頭大于壓損,,這部分壓力利用普通閥門是否可以調節,是否應該利用水利平衡閥,,還有樓前管處是否也需利用水力平衡閥,,現在我們這兒的設計院還沒有用水利平衡閥、壓差調節閥的,,但一些熱電廠好像在用,。請教一下各位同行,,現在小區是否已經普及應用這類閥門,如果不用如何進行調試,?現在的供熱設計一般都是定流量系統吧,,我是這樣做的,不知你們如何?/p>
我是北京補償器廠家,,如果大家有補償器相關的問題,,我可以給大家提供一點點參考!呵呵,。如果各位同仁手上有供熱外線的工程{無論大小},,讓小弟參與一下,雙方共贏,。到時一定感謝哈,!我Q:409198655 電話:13466732205 郵箱:[email protected]
1.供熱管道應力計算的任務 供熱管道應力計算的任務是計算供熱管道由內壓力、外部荷載和熱脹冷縮引起的力,、力矩和應力,,從而確定管道的結構尺寸,采取適當?shù)难a償措施,,保證設計的供熱管道安全可靠并盡可能經濟合理,。2.應力計算時需考慮的荷載⑴管道內的流體壓力(簡稱內壓力);⑵外載負荷:主要是管道的自重(管子,、流體和保溫結構的重量)和風,、雪載荷(對室外管道)。⑶由于供熱管道熱脹冷縮所產生的應力,。3.應力分類一次應力--管道承受內壓力和持續外載產生的
知識點:地熱贯管網與末端裝置
城市熱力網設計規范CJJ34-2002 關于管徑與基礎距離有個 下圖的表這個表是不是說:管徑小于dn250的管子與基礎間距是0.5m 管徑等于dn250的管子與基礎間距是2.5m 管徑等于dn300的管子與基礎間距是3.0m管徑大于dn300的管子與基礎間距是5.0m
包括基礎,支架,,鋼結構[ 本帖最后由 fenglian1973 于 2011-3-16 09:33 編輯 ]
我看到市政供熱管網關于伸縮器設置的疑問: 1,、閥門井兩側設置補償器,為單向伸縮,。 問什么要在閥井側設置呢,?2、除上述,,其余將補償器都設置在供水管道上,,而回水管道上沒有設置。 還有設置的距離有的是100米設置,,有的是200米設置,。 問題:是不是供回水都應設置,,距離怎么控制? 有沒有相關的規范規定及設置的原則,?3,、圖中關于注固定支座的設置表示的不明顯,沒看清楚,。 是否需要設置固定支座,, 原則是什么? 那些規范有規定,?請高人幫我簡答簡答,, 將感激不盡。 這些問題困擾我好長時間了,。 問相關專業人員也沒有得到明確的答復,,看了好多規范也沒有找到詳細的規定。 困惑?。,。。,?!
圖紙簡介: 小區給排水 供熱管網施工圖設計,附大樣圖及說明,,比較詳細 投稿網友: gh1658 上傳時間: 2013-06-06 圖紙省
城鎮供熱管網設計規范cjj34-2010
城鎮供熱管網設計規范cjj34-2010專題,,為您提供城鎮供熱管網設計規范cjj34-2010相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與城鎮供熱管網設計規范cjj34-2010 相關的專業交流討論,,更多城鎮供熱管網設計規范cjj34-2010相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題