采暖通風與空氣調節規范
采暖通風與空氣調節設計規范,,請下載,!
采暖通風與空氣調節設計新規范
采暖通風與空氣調節設計規范.part2
采暖通風與空氣調節設計規范.part3
采暖通風與空氣調節設計規范.part4
GB50019-2003 采暖通風與空氣調節設計規范中第4.4.16疑問一安裝角度越大,,有效散熱量是大還是???這里的修正系數是有效散熱量,,還是說需要的總散熱量,?有效散熱量超過1,那不成了能量不守恒,?疑問二這里乘了安全系數后也是指需要的總散熱量么,?一般輻射板是紊流有效散熱量大?從原理上說不是紊流的對流散熱量更大,,有效輻射量比例更低么,?輻射的沒親自做過,求高手指
《采暖通風與空氣調節設計規范》
1.規范中說的“低溫送風空調系統”是甚么概念,?與之相對應的是甚么空調系統呢,?2.規范6.3.12中,“采用低溫送風時,,室內設計干球溫度比常規空氣調節系統提高1℃”怎么解釋,?
第一節 一般術語 第2.1.1條 計算參數 design conditions 特指設計計算過程中所采用的表征空氣狀態或變化過程及太陽輻射的物理量,。常用的計算參數有干球溫度,、濕球溫度、含濕量,、比焓,、風速和壓力等。 第2.1.2條 室內外計算參數 indoor and outdoor design conditions 設計計算過程中所采用的室內空氣計算參數,、室外空氣計算參數和太陽輻射照度等參數的統稱,。 第2.1.3條 空氣溫度 air temperature 暴露于空氣中但又不受直接輻射的溫度表所指示的溫度,。一般指干球溫度。 第2.1.4條 干球溫度 dry-bulb temperature 干球溫度表所指示的溫度,。 第2.1.5條 濕球溫度 wet-bulb temperature 濕球溫度表所指示的溫度,。 第2.1.6條 黑球溫度 black globe temperature 黑球溫度表所指示的溫度。 第2.1.7條 露點溫度
采暖通風與空氣調節術語英漢對照
兄弟們頂起來,!
采暖通風與空氣調節設計圖例
采暖通風與空氣調節制圖標準
上傳《現行建筑設計規范圖說大全 采暖通風空氣調節設計圖說》,,分3卷,PART1
這個是全國各地的采暖通風與空氣調節室外氣象參數,有需要朋友可以下載來用
采暖通風與空氣調節設計新規范2012版完整稿 希望對你有用,!
這個規范里的5.1.7條:數種溶劑的蒸汽,,或數種刺激性氣體同時散于空氣中,稀釋通風換氣量應按各種氣體分別稀釋至容許濃度所需要的空氣量的總和計算,;除上述有害物質的氣體及蒸汽外,,其他有害物質同時散于空氣中,稀釋通風量應僅按所需空氣量最大的有害物計算,。 求解釋,,搞不懂說的是什么?謝謝 我現在在做的車間里有甲醇和二甲苯,,應該是二者之和呢還是最大呢,?
盈藍環境科技根據《采暖通風和空氣調節設計規范》中的主要內容歸納出以下方面的設計規劃要點,,從專業的角度分析實驗室設計的主要考慮的因素,。一、一般規定1.采暖,、通風,、空氣調節和制冷設計除應按現行的《采暖通風和空氣調節設計規范》的規定執行外,尚應符合本規范的規定,。2.防火,、防煙和排煙設計除應按現行的《建筑設計防火規范》、《高層民用建筑設計防火規范》的規定執行外,,尚應符合本規范的規定,。3.空氣凈化設計應符合現行的《潔凈廠房設計規范》的規定。二,、采暖1.采暖地區通用實驗室的冬季采暖室內計算溫度應為18~20℃,。2.采暖系統宜按南北朝向分開環路設置。3.采暖系統的散熱器宜按每個自然開間的采暖熱負荷進行設置,。4.采暖系統的散熱器其散熱量宜有調節的可能性,,但布置在更衣間,、淋浴間以及熱媒有凍結危險場所的散熱器除外。5.采暖系統應在每個環路回水干管末端和每根立管上設帶短管的閥門,。立管的閥門和泄水用的帶短管閥門不宜安裝在地溝內,。三、通風 1.按標準單元組合設計的
:loveliness:
采暖通風與空氣調節施工規范
采暖通風與空氣調節施工規范專題,,為您提供采暖通風與空氣調節施工規范相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與采暖通風與空氣調節施工規范 相關的專業交流討論,更多采暖通風與空氣調節施工規范相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題