我想了解一下小區集中供暖(章魚式)的施工或設計規范或圖集同時,關于采暖系統中:集分水器應該放在什么樣的位置(廚房\走廊\客廳)?采用的PEX管是暗敷好,還是明敷好?明敷一般為在找平層內開槽,從集分水器至各個暖氣片的管道是直線連接,還是考慮交房時觀感好,管道(溝槽)做到橫平豎直?請指教!!!!
本帖最后由 lardice 于 2013-11-19 15:44 編輯 由于地采暖是借助隱蔽于地板下面的塑料管道實現供暖,,因此,,在整個鋪設工程結束后,萬一采暖效果不如意,,或者需要維修,,則難以應付。地板采暖是將熱水管埋在地面的水泥層中,,水管鋪設長度及間隙,,采暖系統設計是否合理,地暖管的鋪設位置,、管徑的粗細,、水管間隙大小等均會影響后期的采暖。即使地板采暖的設計沒有問題,,但如果施工過程中沒有完全按設計圖紙操作,,也會造成暖氣不熱。 另外,,由于在管道施工時
采暖及衛生施工工程驗收規范下載
本帖最后由 didi_liu 于 2013-2-22 10:30 編輯 城市地鐵施工依據哪個部門的規范呢,是鐵路規范,,還是公路橋梁規范,,還是城市高架?,?,??
由于地采暖是借助隱蔽于地板下面的塑料管道實現供暖,因此,,在整個鋪設工程結束后,,萬一采暖效果不如意,或者需要維修,,則難以應付,。地板采暖是將熱水管埋在地面的水泥層中,水管鋪設長度及間隙,,采暖系統設計是否合理,,地暖管的鋪設位置、管徑的粗細,、水管間隙大小等均會影響后期的采暖,。即使地板采暖的設計沒有問題,但如果施工過程中沒有完全按設計圖紙操作,,也會造成暖氣不熱,。 另外,由于在管道施工時不能正確把握管材的折彎程度,,管道內的水流量就會受到影響,,不能達到預期的采暖效果;如果管道內存有過多氣體,,會造成管道斷流,,系統失去平衡,采暖失敗,。此外,,由于地板采暖在安裝過程中還需要對管道進行覆蓋、上灰及家裝等,,這樣就會出現像管道損壞,、找不到管路等扯皮現象。
在施工過程發現一些施工做法,并沒有按規范去做,但質量也沒有出現問題,而且通常一般都是采用這種方法.你說了,他們還覺的你是錯的.問一下,怎么在施工過程中去 把握規范.
建筑給排水及采暖系統施工驗收規范
這里有一套別墅采暖施工圖,,是本人設計的,。按照實用供熱空調設計手冊設計,,選取的管徑很小,請各位大俠看完圖紙之后,,提一些改進的意見吧,。其次這次設計之中,三層與其余兩層的水利平衡很難解決,,請各位提供一下解決方案。再次先謝謝,!
圖紙簡介: 為上海某如家酒店地采暖工程部分施工圖,,建筑共7層。采用低溫熱水輻射采暖,。 圖紙包括:設計說明,,一層、六層,、七層采暖平面圖,、采暖系統圖。熱媒,、熱源均由換熱站提供,,本圖紙不涉及。 投稿網友: qq707441555 上傳時間:
圖紙簡介: 一套不錯得地板采暖全套圖,,圖紙包括各層地板采暖平面設計圖紙及整體系統圖紙,。圖紙包含:平面布置圖,R1采暖立管系統原理圖,,設備表,、圖例及大樣圖。 投稿網友: suruisong1900 上傳時間: 2014-06-05<
哪位大俠有呢,,可不可以共享,,在這里先謝謝了1!?。,。。,。,。。,。,。?!我們公司沒有這些規范,,我又是小輩,,很多東西都不懂,希望前輩們大力支持,!
5 室內排水系統安裝5.1 一般規定5.1.1 本章適用于室內排水管道,、雨水管道安裝工程的質量檢驗與驗收。5.1.2 生活污水管道應使用塑料管,、鑄鐵管或混凝土管(由成組洗臉盆或飲用噴水器到共用水封之間的排水管和連接衛生器具的排水短管,可使用鋼管),。 雨水管道宜使用塑料管、鑄鐵管,、鍍鋅和非鍍鋅鋼管或混凝土管等,。 懸吊式雨水管道應選用鋼管、鑄鐵管或塑料管,。易受振動的雨水管道(如鍛造車間等)應使用鋼管,。5.2 排水管道及配件安裝主控項目5.2.1 隱蔽或埋地的排水管道在隱蔽前必須做灌水試驗,其灌水高度應不低于底層衛生器具的上邊緣或底層地面高度。 檢驗方法:滿水15min水面下降后,再灌滿觀察5min,液面不降,管道及接口無滲漏為合格,。5.2.2 生活污水鑄鐵管道的坡度必須符合設計或本規范表5.2.2的規定,。表5.2.2 生活污水鑄鐵管道的坡度項次 管徑(mm) 標準坡度(‰) 最小坡度(‰)1 50 35 252 75 25 153 100 2
6 室內熱水供應系統安裝6.1 一般規定6.1.1 本章適用于工作壓力不大于1.0MPa,熱水溫度不超過75℃的室內熱水供應管道安裝工程的質量檢驗與驗收。6.1.2 熱水供應系統的管道應采用塑料管,、復合管,、鍍鋅鋼管和銅管。6.1.3 熱水供應系統管道及配件安裝應按本規范第4.2節的相關規定執行,。6.2 管道及配件安裝主控項目6.2.1 熱水供應系統安裝完畢,管道保溫之前應進行水壓試驗,。試驗壓力應符合設計要求。當設計未注明時,熱水供應系統水壓試驗壓力應為系統頂點的工作壓力加0.1MPa,同時在系統頂點的試驗壓力不小于0.3MPa,。 檢驗方法:鋼管或復合管道系統試驗壓力下l0min內壓力降不大于0.02MPa,然后降至工作壓力檢查,壓力應不降,且不滲不漏;塑料管道系統在試驗壓力下穩壓1h,壓力降不得超過0.05MPa,然后在工作壓力1.15倍狀態下穩壓2h,壓力降不得超過0.03MPa,連接處不得滲漏,。6.2.2 熱水供應管道應盡量利用自然彎補償熱伸縮,直線段過長則應設置
8 室內采暖系統安裝8.1 一般規定8.1.1 本章適用于飽和蒸汽壓力不大于0.7MPa,熱水溫度不超過130℃的室內采暖系統安裝工程的質量檢驗與驗收。8.1.2 焊接鋼管的連接,管徑小于或等于32mm,應采用螺紋連接;管徑大于32mm,采用焊接,。鍍鋅鋼管的連接見本規范第4.1.3條,。8.2 管道及配件安裝主控項目8.2.1 管道安裝坡度,當設計未注明時,應符合下列規定: l 氣、水同向流動的熱水采暖管道和汽,、水同向流動的蒸汽管道及凝結水管道,坡度應為3‰,不得小于2‰; 2 氣,、水逆向流動的熱水采暖管道和汽、水逆向流動的蒸汽管道,坡度不應小于5‰; 3 散熱器支管的坡度應為1%,坡向應利于排氣和泄水,。檢驗方法:觀察,水平尺,、拉線、尺量檢查,。8.2.2 補償器的型號,、安裝位置及預拉伸和固定支架的構造及安裝位置應符合設計要求。 檢驗方法:對照圖紙,現場觀察,并查驗預拉伸記錄,。8.2.3 平衡閥及調節閥型號,、規格,、公稱壓力及安裝位置應符合設計要求。安裝完后應根據系統平衡要
9 室外給水管網安裝9.1 一般規定9.1.1 本章適用于民用建筑群(住宅小區)及廠區的室外給水管網安裝工程的質量檢驗與驗收,。9.1.2 輸送生活給水的管道應采用塑料管,、復合管、鍍鋅鋼管或給水鑄鐵管,。塑料管,、復合管或給水鑄鐵管的管材、配件,應是同一廠家的配套產品,。9.1.3 架空或在地溝內敷設的室外給水管道其安裝要求按室內給水管道的安裝要求執行,。塑料管道不得露天架空鋪設,必須露天架空鋪設時應有保溫和防曬等措施。9.1.4 消防水泵接合器及室外消火栓的安裝位置,、型式必須符合設計要求。9.2給水管道安裝主控項目9.2.1 給水管道在埋地敷設時,應在當?shù)氐谋鶅鼍€以下,如必須在冰凍線以上鋪設時,應做可靠的保溫防潮措施,。在無冰凍地區,埋地敷設時,管頂的覆土埋深不得小?00mm,穿越道路部位的埋深不得小于700mm. 檢驗方法:現場觀察檢查,。9.2.2 給水管道不得直接穿越污水井、化糞池,、公共廁所等污染源,。 檢驗方法:觀察檢查。9.2.3 管道接口法蘭,、卡扣,、卡箍等應安裝在檢
11 室外供熱管網安裝11.1 一般規定11.1.1 本章適用于廠區及民用建筑群(住宅小區)的飽和蒸汽壓力不大于0.7MPa、熱水溫度不超過130℃的室外供熱管網安裝工程的質量檢驗與驗收,。11.1.2 供熱管網的管材應按設計要求,。當設計未注明時,應符合下列規定: 1 管徑小于或等于40mm時,應使用焊接鋼管。 2 管徑為50~200mm時,應使用焊接鋼管或無縫鋼管,。 3 管徑大于200mm時,應使用螺旋焊接鋼管,。11.1.3 室外供熱管道連接均應采用焊接連接。11.2 管道及配件安裝主控項目11.2.1 平衡閥及調節閥型號,、規格及公稱壓力應符合設計要求,。安裝后應根據系統要求進行調試,并作出標志。 檢驗方法:對照設計圖紙及產品合格證,并現場觀察調試結果,。11.2.2 直埋無補償供熱管道預熱伸長及三通加固應符合設計要求,。回填前應注意檢查預制保溫層外殼及接口的完好性,?;靥顟丛O計要求進行。 檢驗方法:回填前現場驗核和觀察,。11.2.3 補償器的位置必須符
13 供熱鍋爐及輔助設備安裝13.1 一般規定13.1.1 本章適用于建筑供熱和生活熱水供應的額定工作壓力不大于1.25MPa,、熱水溫度不超過130℃的整裝蒸汽和熱水鍋爐及輔助設備安裝工程的質量檢驗與驗收,。13.1.2 適用于本章的整裝鍋爐及輔助設備安裝工程的質量檢驗與驗收,除應按本規范規定執行外,尚應符合現行國家有關規范、規程和標準的規定,。13.1.3 管道,、設備和容器的保溫,應在防腐和水壓試驗合格后進行。13.1.4 保溫的設備和容器,應采用粘接保溫釘固定保溫層,其間距一般為200mm,。當需采用焊接勾釘固定保溫層時,其間距一般為250mm,。13.2 鍋爐安裝主控項目13.2.1 鍋爐設備基礎的混凝土強度必須達到設計要求,基礎的坐標、標高,、幾何尺寸和螺栓孔位置應符合表13.2.1的規定,。表13.2.1 鍋爐及輔助設備基礎的允許偏差和檢驗方法項次 項目 允許偏差(mm) 檢驗方法1 基礎坐標位置 20 經緯儀、拉線和尺量2 基礎各不同平面的標高 0
13.3.12 單斗式提升機安裝應符合下列規定: 1 導軌的間距偏差不大于2mm,。 2 垂直式導軌的垂直度偏差不大于1‰;傾斜式導軌的傾斜度偏差不大于2‰,。 3 料斗的吊點與料斗垂心在同一垂線上,重合度偏差不大于10mm。 4 行程開關位置應準確,料斗運行平穩,翻轉靈活,。 檢驗方法:吊線墜,、拉線及尺量檢查。13.3.13 安裝鍋爐送,、引風機,轉動應靈活無卡碰等現象;送,、引風機的傳動部位,應設置安全防護裝置。 檢驗方法;觀察和啟動檢查,。13.3.14 水泵安裝的外觀質量檢查:泵殼不應有裂紋,、砂眼及凹凸不平等缺陷;多級泵的平衡管路應無損傷或折陷現象;蒸汽往復泵的主要部件、活塞及活動軸必須靈活,。 檢驗方法:觀察和啟動檢查,。13.3.15 手搖泵應垂直安裝。安裝高度如設計無要求時,泵中心距地面為800mm,。 檢驗方法:吊線和尺量檢查,。13.3.16 水泵試運轉,葉輪與泵殼不應相碰,進、出口部位的閥門應靈活,。軸承溫升應符合產品說明書的要求,。 檢驗方法:通電、操作和測溫
建筑給水排水及采暖工程施工質量驗收規范GB50242-2002l 總 則1.0.1 為了加強建筑工程質量管理,統一建筑給水,、排水及采暖工程施工質量的驗收,保證工程質量,制定本規范,。1.0.2 本規范適用于建筑給水、排水及采暖工程施工質量的驗收,。1.0.3 建筑給水,、排水及采暖工程施工中采用的工程技術文件、承包合同文件對施工質量驗收的要求不得低于本規范的規定,。1.0.4 本規范應與國家標準《建筑工程施工質量驗收統一標準》GB50300配套使用,。1.0.5 建筑給水,、排水及采暖工程施工質量的驗收除應執行本規范外,尚應符合國家現行有關標準、規范的規定,。2 術 語2.0.1 給水系